Перейти до

Новинка: UPS для BDCOM 3600 от Proline


Рекомендованные сообщения

Сделали UPS для BDCOM P3600 (P3608, P3612, P3616) под внешний свинцовый аккумулятор.

Устанавливается в штатное место PWR1 или PWR2, вместо или параллельно родному блоку питания.

Как обычно есть холодный старт, защиты от глубокого разряда АКБ, короткого замыкания, перегрузки по выходу и перенапряжения.

Ток заряда: 2.5А

 

Первая партия уже в сборке.

Интересны мнения и пожелания.

 

EF100-3600-v2-004.thumb.jpg.2f2d2521d754476f0778201176d10204.jpg

EF100-3600-v2-003.thumb.jpg.21bb18d9bbeb9ab7cc38b59f6d0914fb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

цена удовольствия? 

п.с аккамулятор 50апч потянет гелевый, если да то за сколько он его зарядит и сколько такой аккуп потянет тот же 3608

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без аккумулятора (в случае отказа батареи или просто как запасной БП) его использовать можно?

На фото разъемы под аккумулятор разные: это тест на наблюдательность? Если нет, то второй вариант предпочтительней.

Відредаговано passer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
56 minutes ago, Земеля said:

цена удовольствия? 

п.с аккамулятор 50апч потянет гелевый, если да то за сколько он его зарядит и сколько такой аккуп потянет тот же 3608

 
 

Цена в соседней теме. Все вопросы касающиеся покупки или заказа прошу задавать там. 

Потянет аккумулятор 50Ач. Время заряда примерно 20 часов. Время автономной работы 4-6 часов на таком акуме для P3608.

 

Відредаговано ProLine
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 minutes ago, passer said:

Разъем для аккумулятора входит в комплект?

Да, разъем в комплекте.

Стандартная комплектация: ИБП, кабель 220В, кабель АКБ с разъемами

IMG_20180529_143154943_HDR.jpg

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 minutes ago, passer said:

Без аккумулятора (в случае отказа батареи или просто как запасной БП) его использовать можно?

На фото разъемы под аккумулятор разные: это тест на наблюдательность? Если нет, то второй вариант предпочтительней.

Да, можно использовать без АКБ, как обычный блок питания.

 

Разъемы одинаковые, просто на втором фото к кабелю прикручена ответная часть (идет в комплекте с кабелем).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...
  • 5 months later...

Благодарю, но интересно именно применительно к этому БП. Ибо инвертора у него нет))) и цифры могут быть и повыше.

Судя по току на выходах, сей БП рассчитан примерно на 100Вт, тогда как 8-ми портовые OLT производства BDCOM комплектуются 150Вт БП, а 16-ти портовые даже 200Вт. 

Вашего изделия точно хватит по мощности?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 minutes ago, passer said:

Благодарю, но интересно именно применительно к этому БП. Ибо инвертора у него нет))) и цифры могут быть и повыше.

Судя по току на выходах, сей БП рассчитан примерно на 100Вт, тогда как 8-ми портовые OLT производства BDCOM комплектуются 150Вт БП, а 16-ти портовые даже 200Вт. 

Вашего изделия точно хватит по мощности?

BDCOM P3616 с нашим ИБП проработает от аккумулятора 100Ач примерно 12-13 часов при потреблении 80Вт (замеряли, 6-7А по 12В под нагрузкой).

Для удобства расчета можно пользоваться калькулятором.


Да, мощности хватит, проверенно.

Дело в том, что родные блоки с запасом по мощности делают для работы от сети 110VAC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 hours ago, hex@set said:

Хорошая железяка. Работает, переключает, функции выполняет)  Вроде и сделана красиво. Но,  Впереть в корпус 3616 оказалось не так просто. Мало того что , пластмассовые защелки разъема упираются в корпус бдкома не давая его усадить заподлицо на свое место. Торчит миллиметра на 2-3 из корпуса, руками не вдавить.... Еще и болтами не прижать, по причине не совпадения одного из отверстий на 1мм.(Тот болт, который около разьема подключения аккума) 
Родной бп, там монтируется на ура...
Но так как надо было ставить в продакшин...,и закрепить не представлялось возможным, пришлось (поработать молотком и напильником =) )подрезать фиксаторы на разъеме ИБП.

 

 

Фиксаторы (направляющие) разъема немного отличаются. Они действительно входили более туго чем те, что в оригинальном блоке, но входили без необходимости подрезать.

К сожалению, пока не удалось найти разъемы идентичные родному блоку. Как только найдем, установим.

А вот насчет несовпадения винта с отверстием нужно выяснить детальнее.

Отписал в личку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А у нас на некоторых ревизиях бдком 3608 не показывается индикация о работе ибп на передней панели олт. По факту разбора полёта выяснилось что не все пины разъёма задействованы в ибп в отличии от штатного бп. 

Учитывая, что мы ставим по два таких ибп в олт (каждый со своим акб) выглядит странно когда олт работает а лампочки р1 и р2 не светятся. Так же сложно оценить при осмотре визуальном работают оба ибп или один. Пока вышли из ситуации путем мониторинга напряжения на акб - если буфер есть то предположительно ибп работает. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 hours ago, Den_LocalNet said:

А у нас на некоторых ревизиях бдком 3608 не показывается индикация о работе ибп на передней панели олт. По факту разбора полёта выяснилось что не все пины разъёма задействованы в ибп в отличии от штатного бп. 

Учитывая, что мы ставим по два таких ибп в олт (каждый со своим акб) выглядит странно когда олт работает а лампочки р1 и р2 не светятся. Так же сложно оценить при осмотре визуальном работают оба ибп или один. Пока вышли из ситуации путем мониторинга напряжения на акб - если буфер есть то предположительно ибп работает. 

Такое встречалось в самой первой партии ИБП.

Сейчас все необходимые контакты выведены.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 12/26/2018 at 11:38 AM, hex@set said:

Хорошая железяка. Работает, переключает, функции выполняет)  Вроде и сделана красиво. Но,  Впереть в корпус 3616 оказалось не так просто. Мало того что , пластмассовые защелки разъема упираются в корпус бдкома не давая его усадить заподлицо на свое место. Торчит миллиметра на 2-3 из корпуса, руками не вдавить.... Еще и болтами не прижать, по причине не совпадения одного из отверстий на 1мм.(Тот болт, который около разьема подключения аккума) 
Родной бп, там монтируется на ура...
Но так как надо было ставить в продакшин...,и закрепить не представлялось возможным, пришлось (поработать молотком и напильником ? )подрезать фиксаторы на разъеме ИБП.

Нашли причину несовпадения винта.

В последней партии корпусов были установлены стойки, которые выпирали снизу. Из-за чего винт был выше монтажного отверстия.

Уже меняем их на другие, которые ставятся в потай.

DSC_0199.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приехали долгожданные решёточки (защита) для вентилятора. Как оказалось для 30мм вентиляторов не везде есть.

Теперь ИБП выглядят так.

IMG_0282-02.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...

Купили данный девайс. Теперь стал вопрос , как мониторить ?

Через telnet есть show power. Есть ли SNMP OID ?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может кому понадобится.
 

1.3.6.1.4.1.3320.9.251.4.1.4.0   1-й блок питания
1.3.6.1.4.1.3320.9.251.4.1.4.1   2-й блок питания

Значения 1 - on   2 - off

  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Den_LocalNet сказал:

#sh power

    POWER_NUMBER STATUS

               1 down

               2 down

 

Не спрашивайте как так :)

Согласен, только сработает триггер, и заббикс выдаст тревогу по изменению состояния. И можно будет по графику отследить время работы аккумулятора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько  понял вывод @Den_LocalNet - у него оба БП имеют статус down, при этом все работает :) Т.е. по сути вам те ОИДы до спины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немножко не так. При отключении внешнего питания, оба блока питания переходят в down, но при этом один блок питания работает на акуме. 
В забиксе происходит мониторинг второго блока, и при изменении статуса с 1 -> 2 , срабатывает тревога. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

совсем не так
на этой голове два блока и оба UPS
они что от 220 что от акб всегда down
потому что распиновка не полная была в той поставке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 years later...

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Amigo
      Продам GEPON ОЛТи BDCOM
      1. BDCOM P3310B (Вживаний) - 6000 грн.
      2. BDCOM P3310C (Вживаний) - 7500 грн.
      3. BDCOM P3310C (Вживаний без вух) - 7000 грн.
      4. BDCOM P3608-2TE (Вживаний) - 20000 грн.
      5. BDCOM P3608-2TE  (Вживаний) - 19000 грн.

    • Від grapefruit
      Доброго вечора, спільното!
      Можливо хтось стикався з завданням,коли потрібно на OLT BDCOM GP3600 по oid визначити час розреєстрування ону. В неті нічого знайти не вдалося, через MIB браузер тоже ніц.
      Якщо підкажете буде дуже вдячний, або хоч підкажіть де шукати.
      Всім гарного вечора)
    • Від alexeya
      Продам OLT ZTE C320. OLT укомплектован блоком живлення PRAM, двома платами GTGH(K00), платою керування SMXA(A31).

      Кожна GTGH-плата, це 16 GPON портів, 16 GPON модулів C++.
      SMXA-плата, це SFP+ (10G) порт, 1 гігабітний комбо порт.

      В наявності 2 одиниці. Один новий, один був у використанні (стан близький до нового)

      Ціна нового - 120000 грн
      Ціна вживаного - 105000 грн

      BDCOM GP-3600-08B куплявся в ДЕПСі в вересні 23 року. В ньому використовувались тільки 3 порти (тобто є тільки 3 GPON SFP модулі). 48к разом з модулями

      ОЛТИ без модулів:
      3310B-2AC - 1штука - 8000
      3310B - 2 штуки - 7500
      3310B + Proline UPS - 1 штука - 8500
      3310D + Proline UPS - 1 штука - 12500
      BDCOM P3600-04 + Proline UPS - 1 штука - 16500
      3616-2TE - 3 штуки - 53к

      Додам вживані EPON С++ модулі по 400 грн за штуку. Або нові по 750 грн за штуку
    • Від Hamster_Serg
      Таке запитання чи хтось використовував 10G порт на олті(BDCOM GP3600-16B) як магістраль для наступного комутатора( комутатор<->олт<->комутатор)?
      І чи пробували транзитом пропускати QinQ з 3 мітками VLAN(QinQ в QinQ)?
    • Від Hamster_Serg
      Всім привіт.
      В мене з'явилася проблема з BDCOM(tm) GP3600-16B прошивка Version 10.3.0D Build 124190.
      Проблема в наступному, що коли додаєш VLAN на порт або просто створюєш, олт бутається через 10 секунд.
      Після цього все працює стабільно і можна додавати без всяких проблем.
      Чи була в когось така проблема ?
      Дякую за відповідь
×
×
  • Створити нове...