Защита для серверной


Рекомендованные сообщения

ну у этих одна проблемка - расчетное напряжение 420В переменки, т.е. срезать будет импульс где-то начиная с 600-650В.

и менее 385В там нет :( увы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 116
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

руснявые свинособаки пользуются услугами этих ребят)

Что же по итогу мне сделать для защиты серверной?))))))

1) качественный вводной автомат (abb/moeller) 2) реле контроля сетевого напряжения ( например УЗМ-51M1 ) 3) Устройство защиты от молний и наводок   почитать можно тут - https://hab

Posted Images

А каково потребление мощности типичной серверной?
 Чистая электроника или насосы-вентиляторы и прочие асинхронные движки  50Гц тоже стоят?
 От постоянного напряжения все, кроме кофеварок,питаться будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, NiTr0 сказал:

ну у этих одна проблемка - расчетное напряжение 420В переменки, т.е. срезать будет импульс где-то начиная с 600-650В.

и менее 385В там нет :( увы.

 

Та ну, есть всех трёх классов B, C, D, разноцветные. Которые D - они и есть с Uc~385V. Также встречаются и на меньшее напряжение, типа впритык, но это уже нестандарт, надо смотреть как они себя поведут. Вот, например:

1807202839_.png.98f0a28ee099ea27165a747bfee191b1.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, MICROWATT сказал:

А каково потребление мощности типичной серверной?
 Чистая электроника или насосы-вентиляторы и прочие асинхронные движки  50Гц тоже стоят?
 От постоянного напряжения все, кроме кофеварок,питаться будет?

 

Странный вопрос. А бывает разве типичная серверная? Там что угодно может быть, начиная от компа на стелаже со свичём и упсом в комплекте и обдувается это всё только летом с помощью украденного в бухгалтерии вентилятора на подставке. А зимой серверная сама обогревает сисадмина, отопление-то отключено. А чё, тоже серверная. В таком варианте - 300-500Вт. А дольше всё зависит только от фантазии и финансирования. И из крутящегося только вентилятор китайский. В более продвинутом варианте присутствует один-два бытовых кондиционера, хоть обычных, хоть инверторных, на сколько денег хватит. Один - это для особых экстремалов :). Вентилятор/кондишн от постоянки канешна работать не будет, а всё остальное - думаю да, там же любой БП начинается с выпрямителя, так что всё равно чем питать. Брендовые серваки могут и не завестись от постоянки, там очень развита самодиагностика, могут не понять чо за дела такие, но я не проверял. Аппаратура с горячей заменой БП, там где их по две шт, обычно имеет вариант БП на 48V постоянки, но они дороже обычных. А с какой целью интересуетесь? :)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Baneff сказал:

Странный вопрос. А бывает разве типичная серверная? Там что угодно может быть, начиная от компа на стелаже со свичём и упсом в комплекте и обдувается это всё только летом с помощью украденного в бухгалтерии вентилятора на подставке. А зимой серверная сама обогревает сисадмина, отопление-то отключено. А чё, тоже серверная. В таком варианте - 300-500Вт. А дольше всё зависит только от фантазии и финансирования. И из крутящегося только вентилятор китайский. В более продвинутом варианте присутствует один-два бытовых кондиционера, хоть обычных, хоть инверторных, на сколько денег хватит. Один - это для особых экстремалов :). Вентилятор/кондишн от постоянки канешна работать не будет, а всё остальное - думаю да, там же любой БП начинается с выпрямителя, так что всё равно чем питать. Брендовые серваки могут и не завестись от постоянки, там очень развита самодиагностика, могут не понять чо за дела такие, но я не проверял. Аппаратура с горячей заменой БП, там где их по две шт, обычно имеет вариант БП на 48V постоянки, но они дороже обычных. А с какой целью интересуетесь? :)

 

При  выполнении   рабочего проекта  серверных (основной- резервной )  для Гос. предприятий  и коммерческих предприятий  (  Центр обработки данных  Казначейства  -банка -операторов сязи  ( Магистралов   ВОЛС )   - проектируется  по  1-ой категории надежности  электроснабжения  . Что это такое  - А) Гарантийное  бесперебойное питание  сервера -стойки с активным оборудованием    --стойки с пассивным оборудованием  Автоматическая установка  пожарной установки   и т.д.      При строительстве   гарантированного бесперебойного питания   -два взаиморезервируемых  ввода напряжения  . АВР.  Дизель .   Схема такая   ----Серверная  (Нагрузка)  ---Инвертор-----Аккумуляторная батарея ----Выпрямительное устройство (ВУК)------ТП  Автоматический ввод резерва  ( АВР)  .

  Б) Кодиционеры-вентиляция-СКУД - АСМ .                                                                                                                                                                                                                                      

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Rbert сказал:

При  выполнении   рабочего проекта  серверных (основной- резервной )  для Гос. предприятий  и коммерческих предприятий  (  Центр обработки данных  Казначейства  -банка -операторов сязи  ( Магистралов   ВОЛС )   - проектируется  по  1-ой категории надежности  электроснабжения  . Что это такое  - А) Гарантийное  бесперебойное питание  сервера -стойки с активным оборудованием    --стойки с пассивным оборудованием  Автоматическая установка  пожарной установки   и т.д.      При строительстве   гарантированного бесперебойного питания   -два взаиморезервируемых  ввода напряжения  . АВР.  Дизель .   Схема такая   ----Серверная  (Нагрузка)  ---Инвертор-----Аккумуляторная батарея ----Выпрямительное устройство (ВУК)------ТП  Автоматический ввод резерва  ( АВР)  .

  Б) Кодиционеры-вентиляция-СКУД - АСМ .                                                                                                                                                                                                                                      

Ключевые слова: банк, казначейство, ЦОД, крупный. Тогда да, есть бюджет, есть проэкт, есть соответсвующая реализация в результате. Однако, если взять конторы помельче, хоть гос, хоть коммерческие, то там не то что всего вышеперечисленного, там даже отдельного помещения под серверную может не быть, там админа вообще никакого нет часто, даже приходящего, это полный мрак. Все претензии в случае чего - к интернет провайдеру, как не смешно. Так что вот тот вариант с вентилятором на подставке, что я выше описал, он гораздо чаще встречается на практике. Ибо нет ни понимания ни желания ни возможности руководства тратить на это всё деньги.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, MICROWATT сказал:

А каково потребление мощности типичной серверной?
 Чистая электроника или насосы-вентиляторы и прочие асинхронные движки  50Гц тоже стоят?
 От постоянного напряжения все, кроме кофеварок,питаться будет?

взять оператора с 5к абонам

сервера 4.5-6 квт

свичи 0.5 квт

Основной кондишик 1.2-1.6квт,  если он не справляется то резерный 1.5квт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Земеля сказал:

взять оператора с 5к абонам

сервера 4.5-6 квт

свичи 0.5 квт

Основной кондишик 1.2-1.6квт,  если он не справляется то резерный 1.5квт

Можно поинтересоваться, откуда при 5к абонов набралось серверов аж на 4.5-6 квт ? Правда интересно. Это получается 15-20шт серваков, зачем столько? И как, интересно, при такой рассеиваемой мощности хватает одного маломощного кондиционера?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Baneff сказал:

Можно поинтересоваться, откуда при 5к абонов набралось серверов аж на 4.5-6 квт ? Правда интересно. Это получается 15-20шт серваков, зачем столько? И как, интересно, при такой рассеиваемой мощности хватает одного маломощного кондиционера?

билинг 1 сервер

Нат 5-7 серверов

забиск

Астерикс

ЮсерСайт

Бекапный

хотя может ошибся, может сервера и 3.5-4квт потянут... но факт в том что серверная будет кушать до 7квт

хотя можно все перенести на джунипер и все будет кушать гараздо меньше.. по этому логичней будет просто разделять серверные до 3квт, до 5.5квт, до 10квт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Земеля сказал:

Нат 5-7 серверов

5к абонов - это около 5 гбит трафика будет в ЧНН. 5-7 серверов ната смотрятся как-то слишком уж избыточно... ну разве что это какие-то лга771 динозаврики (и то даже для такого раритета гига 2 пронатить вполне реально).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, NiTr0 сказал:

5к абонов - это около 5 гбит трафика будет в ЧНН. 5-7 серверов ната смотрятся как-то слишком уж избыточно... ну разве что это какие-то лга771 динозаврики (и то даже для такого раритета гига 2 пронатить вполне реально).

:)  так что, серверные нужно разделять до 3-5-7квт, и.т.п 

Відредаговано Земеля
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для  тушения пожара в серверной  запретили пользоваться   порошковыми  огнетушителями . Рекомендуют  пользоваться установками газового пожаротушения  , т.к. в отличие от порошка , газ не наносит вреда оборудованию серверной при тушении .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Земеля сказал:

:)  так что, серверные нужно разделять до 3-5-7квт, и.т.п 

Если бы зарплата админа зависела от потребляемой серверной мощности, то, думаю, ряд этот начинался бы с 1кВт для 5к юзеров и с 0.5кВт для 2к юзеров. А так-то - да. Представьте себе, заходит начальник в серверную, а там куча серваков и куча свичей, всё жужжит, лампочками мигает, страшно аж жуть. Счета за электричество тоже вызывают уважение. Сразу возникает желание админу зарплату поднять или премию выписать, а то мало ли что. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Baneff сказал:

Если бы зарплата админа зависела от потребляемой серверной мощности, то, думаю, ряд этот начинался бы с 1кВт для 5к юзеров и с 0.5кВт для 2к юзеров. А так-то - да. Представьте себе, заходит начальник в серверную, а там куча серваков и куча свичей, всё жужжит, лампочками мигает, страшно аж жуть. Счета за электричество тоже вызывают уважение. Сразу возникает желание админу зарплату поднять или премию выписать, а то мало ли что. :)

Качественному системному администратору  сети , который знает программное обеспечение , сервера , управляет работой сети - ему надо платить З.П. А не то в Польшу сбежит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Rbert сказал:

Качественному системному администратору  сети , который знает программное обеспечение , сервера , управляет работой сети - ему надо платить З.П. А не то в Польшу сбежит.

Ну то есть ситуация безвыходная, платить придётся всё равно или за электричество или за квалификацию, разница небольшая. Или становись админом сам, тогда сплошной профит :)

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Geely13
      Продам автоматические выключатели шнайдер электрик, в наличии 5 однополюсных
      1р16А - 4 шт  75грн/шт
      1р25А - 1 шт 80 грн/шт
      3р10А - 1шт 250 грн


    • Від farts5
      Кто использовал оба продукта, поделитесь мнением? Пока склоняюсь к TING от Смарт-Софт.
      Более корректный подсчет трафика через прокси-сервер. Реализована возможность, позволяющая пользователям самостоятельно переключать режим работы кэша. Причем такая фишка только у них вроде. Ну и самое главное - цена.
      Не совсем понятно только с характеристиками работы на слабомощных машинах... Короче, поделитесь опытом.
    • Від serhiy0072
      Переехал в общежитие и хочу поставить роутер, но провайдер такого не разрешает и дает доступ в интернетА только через скачаный авторизатор, который привязывается к MAC-адресу. Авторизатор должен быть обязательно включен или интернета не будет. Есть ли возможность при этом настроить роутер?
    • Від oficeit
      0.12*0.15*10м ORBITA бiлий  ПВХ  стрічка ізоляційна 10м.--------6
      0.12*0.15*20м ORBITA бiлий  ПВХ  стрічка ізоляційна 20м.--------11,5 
      0.12*0.15*30м ORBITA бiлий  ПВХ  стрічка ізоляційна 30м.--------16,5
      0.13*19*10yds LXL  бiлий  ПВХ  стрічка ізоляційна 10м.------------8
      0.13*19*20yds LXL  бiлий  ПВХ  стрічка ізоляційна 20м.------------14,5
      0.13*19*30yds LXL  бiлий  ПВХ  стрічка ізоляційна 30м.------------21,5
        Изоляционная лента ПВХ LXL  PROFESSIONAL 0,17Х0,19Х10 м.----11,5
      Изоляционная лента ПВХ LXL  PROFESSIONAL 0,17Х0,19Х20 м.----22,5
      Изоляционная лента ПВХ LXL  PROFESSIONAL 0,17Х0,19Х20 м.----33
    • Від hatabish
      надежное, доступное, простое в использовании устройство, созданное для защиты электронной почты
       
       до 5000 абонентов
       
      цена 250 000грн
       
      Новый. не использовался








×
×
  • Створити нове...