Перейти до

BDCOM 3310C + Multicast


gubanov

Рекомендованные сообщения

Всем привет!

 

Возвращаясь к вопросу по Multicast, подскажите, что не так настроено. 

Имеется IPTV канал, который приходит на Mikrotik через PIM (на микротике мультик гуляет, проверял). 

BDCOM 3310C подключен к Mikrotik. 

Абоненты подключены через терминалы BDCOM P1501D1.

Абоненты авторизовываются через PPPoE, бывает что мультик пролетает и абонент подписывается на поток.

 

!version 10.1.0E build 50174
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
!
port-protected 1
!
ip default-gateway xx.yy.zz.cc
!
no spanning-tree
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username SuperUser password 7 000000000000000
!
epon oam-version 1 0x21
epon oam-version 2 0x20
!
epon onu-config-template cfg
 cmd-sequence 001 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 002 switchport port-security dynamic maximum 10
 cmd-sequence 003 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 004 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
 cmd-sequence 005 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 64 priority 0
!
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed MNG
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
!
interface GigaEthernet0/2
 switchport pvid MNG
!
interface GigaEthernet0/3
 switchport trunk vlan-allowed MNG,IPTV
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport pvid IPTV
  dhcp snooping trust
  arp inspection trust
  ip-source trust
!
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
!
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
!
interface EPON0/1
 epon pre-config-template sprint binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.7399.cba9 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.d74f 2
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed MNG,IPTV
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
 flow-control on
!
interface EPON0/1:1
!
interface EPON0/1:2
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 64 priority 0
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add IPTV
 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
interface EPON0/2
 epon pre-config-template sprint binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.7399.c28e 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.dea9 2
 epon bind-onu mac 8479.7399.d69d 3
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed MNG,IPTV
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
 flow-control on
!
interface EPON0/2:1
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 64 priority 0
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add IPTV
 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
interface EPON0/2:2
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 64 priority 0
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add IPTV
 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
interface EPON0/2:3
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 64 priority 0
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add IPTV
 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!
interface EPON0/3
 shutdown
 switchport protected 1
!
interface EPON0/4
 shutdown
 switchport protected 1
!
!!slot end
!
interface VLAN_MNG
 ip address xx.yy.zz.cc 255.255.255.0
!
vlan MNG
 name MNG
!
vlan IPTV
 name IPTV
!
vlan 1,MNG,64,IPTV
!
ip mcst enable
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/3
ip mcst mc-vlan IPTV range 225.1.5.1 - 225.1.5.10 , 233.161.171.48 , 233.166.171.41 - 233.166.171.60 , 233.166.172.13 - 233.166.172.16
!
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  64
ip arp inspection vlan  64
ip verify source vlan  64
ip dhcp-relay snooping information option format hn-type
ip dhcp-relay agent
ip dhcp-relay helper-address xx.yy.zz.cc vlan MNG
!
ip telnet source-interface VLAN_MNG
!
ip http server
!
snmp-server community 0 public RO 
!
ntp server xx.yy.zz.cc
!
!No configurations pending global

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...
9 часов назад, Doctorzlo сказал:

А как дело с самим микротом обстоит ? 

вы уверены что там не бродкастом выплевывает мульт  ?

Не уверен что микротик нормально отдает мультик, но если подключиться на прямую в микротик, то все хорошо показывает. 

Микротик получает мультикаст через PIM.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, gubanov сказал:

Не уверен что микротик нормально отдает мультик, но если подключиться на прямую в микротик, то все хорошо показывает. 

Микротик получает мультикаст через PIM.

А как дело с самим микротом обстоит ? 

вы уверены что там не бродкастом выплевывает мульт  ?

в том то и дело что он может бродкаст отдавать ,поэтому олт и не понимает что вы от него хотите

отзеркальте шарком аплинк и посмотрите че происходит 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
interface EPON0/1
 epon pre-config-template sprint binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.7399.cba9 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.d74f 2
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed MNG,IPTV
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
 flow-control on
!
interface EPON0/1:1
!
interface EPON0/1:2
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 64 priority 0
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add IPTV
 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!

 

 

interface EPON0/1
 epon pre-config-template sprint binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac 8479.7399.cba9 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.d74f 2
 filter dhcp
 switchport trunk / remove this
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
 flow-control on
!
interface EPON0/1:1
!
interface EPON0/1:2
 switchport port-security dynamic maximum 10
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 64 priority 0
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add IPTV-vlan / IPTV-vlan number
 epon sla upstream pir 1000000 cir 19200
 epon sla downstream pir 1000000 cir 19200
!

Відредаговано solarbg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від forella
      PWR-75-DC — это сменный блок питания для оптических линейных терминалов BDCOM серии  P3608/16-2TE, GP3600-04/08/16.
      Предназначен для питания ОЛТ от сети постоянного напряжения 46-72В.
      Поддерживает горячую замену
      Новый. шел с олт bdcom gp3600-16 в комплекте. не пригодился.
    • Від LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%


       
    • Від tadesky
      Вітаю, 

      Маємо в наявності б/в OLT: 

      BDCOM  P3310 С-2АС - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM  P3310 С - 1 шт. = 8000 грн
      BDCOM P3616-2 TE - 3 шт. = 38000 грн

      Всі OLT з запасними БЖ 220V (купляли на всяк випадок). Працювали весь час у серверних, робочі та без проблем.

      За потреби можемо укомплектувати модулями Picotel EPON SFP PX++ = 800 грн/шт. 

      Питання та пропозиції прохання в особисті повідомлення. 

      Дякую. 
    • Від Mykola_
      Продам bdcom 3310D в идеальном состоянии, не вскрывался . Можно доукомплектовать БП пролайн. Цена 8500. Торг в пределах разумного приветствуется .

    • Від ppv
      Після оновлення до 1.5.1 не відображаються сигнали на
      OLT BDCOM P3310B (Device version10.1.0B)

      та
      P3608-2TE (Firmware Version10.1.0E). 

      3310C та P3608B ніяких проблем немає, знімає все добре. 
      З GPON3600-8 все зрозуміло будуть виправлення в Ubilling: 1.5.2.
       
      Може в когось було щось подібне? Хочу знати куди копати.
×
×