SOTA NET Опубликовано: February 23, 2008 at 10:49 Опубликовано: February 23, 2008 at 10:49 Подскажите пожалуйста спецы можно ли заземлять грозозащиту на трубу общего отопления (будет ли работать).Извиняюсь может уже обсуждалось
Zmei Опубліковано: February 23, 2008 at 14:46 Опубліковано: February 23, 2008 at 14:46 Поидее будет ! Но когда когото током лупанёт сам всё поймёшь!!!!!! Землю на бутарею ето гониво!!!!!!Бред
MICROWATT Опубліковано: February 23, 2008 at 15:22 Опубліковано: February 23, 2008 at 15:22 Подскажите пожалуйста спецы можно ли заземлять грозозащиту на трубу общего отопления (будет ли работать).Извиняюсь может уже обсуждалось Ответ однозначный - нет! В крайнем случае, используют трубы холодного водопровода. Но это тоже из разряда: работать будет, но нельзя. Поймают - могут быть неприятности. Дело в том, что блуждающие токи ускоренно разрушают трубы.
gsv Опубліковано: February 25, 2008 at 16:16 Опубліковано: February 25, 2008 at 16:16 В современных условиях повсеместного засилья металлопластиковых труб, даже на холодный водопровод нормально не заземлишься. Точнее сказать, заземление будет очень хреновое, т.к. сама по себе вода ток в общем-то проводит, но сопротивление у нее по-больше, чем у металла. А если в кране нет воды - то и заземления никакого. Кроме того, при разряде молнии, с твоей г/з многокиловольтный разряд прямиком пойдет искать пристанища у соседей. Землить, теоретически, нужно на цельнометаллические трубы, из таковых в квартирах - только газовые остались. Но это на любителя спонтанных межпланетных перелетов. := А что, вбить ломик в землю и протянуть катанку - так трудно?
MICROWATT Опубліковано: February 25, 2008 at 17:44 Опубліковано: February 25, 2008 at 17:44 Да, и все, что добавил по трубам gsv , в принципе правильно Забить только по правилам нужно ТРИ ломика (или трубы, уголка) по 2м треугольником с расстоянием не менее метра меж ними и СВАРИТЬ прутком не менее 8мм. Болтовые соединения не допускаются.
karimovru Опубліковано: February 25, 2008 at 17:53 Опубліковано: February 25, 2008 at 17:53 Да, и все, что добавил по трубам gsv , в принципе правильно Забить только по правилам нужно ТРИ ломика (или трубы, уголка) по 2м треугольником с расстоянием не менее метра меж ними и СВАРИТЬ прутком не менее 8мм. Болтовые соединения не допускаются. Ну стандарты, понятно... Но глупый вопрос... Просто для интересу - кусок арматуры вбитый в землю на метр для съема статики может хватит ? Закапывать в клумбе "жабу" не все дадут
wermer Опубліковано: February 25, 2008 at 18:50 Опубліковано: February 25, 2008 at 18:50 Не хватит, если и бить один, то уголок или трубку пол дюйма и не на метр а хотя бы на два.Тут играет роль глубина(промерзание грунта) и площадь соприкосновения проводника с поверхностью.Не обязательно бить треугольник.Возми кусок железа(метр на метр) к нему привари пруток хотя бы 6 мм, и в ямку его на глубину метра два.Выходить будет только пруток.В жизни вкапывают рамы от автомобилей даже.Лишь бы металл был потолще, иначе очень быстро из него будет сито.
MICROWATT Опубліковано: February 25, 2008 at 20:11 Опубліковано: February 25, 2008 at 20:11 Ну, и один и другой по-своему правы, как мне кажется..... Конечно, для съема статики стандартное заземление по ПУЭ тяжеловато... Стандартное заземление рассчитывается на большие токи короткого замыкания и должно обладать малым переходным сопротивлением (очень хорошим и постоянным контактом с грунтом), чего можно достичь только на глубине порядка 2 м, где грунт постоянно влажный и большой площадью самих элементов заземления. Тонкие листы, к сожалению, через пару лет разрушаются ржавчиной. Для съема статики достаточно и в 10-1000 раз контакта хуже, например, закопать старое ведро на метр или вбить 10-12мм арматурину на метр-полтора.... Но, по условиям электробезопасности это заземлением, как таковым, считаться не будет. Вряд ли оно спасет и при прямом попадании молнии.
wermer Опубліковано: February 25, 2008 at 20:30 Опубліковано: February 25, 2008 at 20:30 При прямом попадании молнии не спасет уже ничего, все равно все погорит.Какая бы не была земля, хоть из платиновых штырей.А так при небольших наводках, вкопать лист тройки металла, вполне я думаю должно хватить
Clone Опубліковано: February 25, 2008 at 21:03 Опубліковано: February 25, 2008 at 21:03 Из практики хватает контура заземления в виде треугольника со сторонами 1-1,2 метра, на глубину 1,5-2 метра. Арматура использовалась диаметром 10мм. Только арматуру не забивать нужно, а вставлять в землю, постоянно подливая воду, эффективность заземления увеличивается в несколько раз (по словам электриков).
Колян Опубліковано: February 25, 2008 at 21:24 Опубліковано: February 25, 2008 at 21:24 Копаешь яму 60Х60 глубиной метр, высыпаешь полмешка соли, перемешанной с грунтом, 4 прутка загоняешь туда полтора метра в глубину, закапываешь все дело, и заливаешь ведром воды Естессно, коннектишь прутки между собой, прутки - 12-14 мм в диаметре, куски арматуры, и вот тебе земля
MICROWATT Опубліковано: February 25, 2008 at 22:13 Опубліковано: February 25, 2008 at 22:13 Копаешь яму 60Х60 глубиной метр, высыпаешь полмешка соли, перемешанной с грунтом, 4 прутка загоняешь туда полтора метра в глубину, закапываешь все дело, и заливаешь ведром воды Вот соль и воду правила как раз прямо запрещают. А чтобы забить аккуратно трубу на 2-3 и даже на 10 метров копать яму вовсе необязательно. При ПетреI ведь буровых на КРАЗах не было, а скважины до 300м инженеры пробивали. :tongue:
karimovru Опубліковано: February 26, 2008 at 01:34 Опубліковано: February 26, 2008 at 01:34 Но, по условиям электробезопасности это заземлением, как таковым, считаться не будет. Вряд ли оно спасет и при прямом попадании молнии. При прямом попадании молнии в воздушку хоть танк закопай, один хрен сгорит все в радиусе пары-тройки домов. Или я ошибаюсь ?
Колян Опубліковано: February 26, 2008 at 07:12 Опубліковано: February 26, 2008 at 07:12 Копаешь яму 60Х60 глубиной метр, высыпаешь полмешка соли, перемешанной с грунтом, 4 прутка загоняешь туда полтора метра в глубину, закапываешь все дело, и заливаешь ведром воды Вот соль и воду правила как раз прямо запрещают. А чтобы забить аккуратно трубу на 2-3 и даже на 10 метров копать яму вовсе необязательно. При ПетреI ведь буровых на КРАЗах не было, а скважины до 300м инженеры пробивали. :tongue: Если с солью, то компактнее получается
MICROWATT Опубліковано: February 26, 2008 at 07:23 Опубліковано: February 26, 2008 at 07:23 При прямом попадании молнии в воздушку хоть танк закопай, один хрен сгорит все в радиусе пары-тройки домов.Или я ошибаюсь ? К сожалению, практически так. По крайней мере бывает несколько метров витой просто сплавляются, а от аппаратуры - капли меди, как пар. Стандартное заземление делается из требований защиты от попадания сетевого (220/380) напряжения на токонесущие части оборудования, металлические корпуса приборов. Оно эффективно работает до перегорания плавкого предохранителя или срабатывания автомата защиты. Молниеотводы устраиваются с другой целью и несколько по другим правилам. Посмотрите на островерхие мачты возле любого бензохранилища, подстанции. А вот для наведенных излучений и статики достаточно сопротивления на землю в несколько килоом. Статика и через 1 МОм успешно снимается.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования