Jump to content

Підкажіть по рівням сигналів


Recommended Posts

Побудували та запустили нарешті першу гілку в приватному секторі.

Підкажіть по рівням сигналів

на ONU:

-15.4
-16.7
-17.2

на OLT:

epon0/1:1    -21.8
epon0/1:2    -19.9
epon0/1:3    -20.4

 

 

Та стосовно шаблонів. Чи обов'язково вказувати параметри швидкості:

 cmd-sequence 00X epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
 cmd-sequence 00X epon sla upstream pir 1000000 cir 15000

Наразі маємо такий шаблон:

 001   epon onu all-port ctc vlan mode tag 30
 002   epon onu all-port ctc loopback detect
 003   epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256

 

Дякую.

Edited by stanislavx
Link to post
Share on other sites
8 минут назад, stanislavx сказал:

Та стосовно шаблонів. Чи обов'язково вказувати параметри швидкості:


 cmd-sequence 00X epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
 cmd-sequence 00X epon sla upstream pir 1000000 cir 15000

На 3310В нужно было.

9 минут назад, stanislavx сказал:

Підкажіть по рівням сигналів

на ONU:


-15.4
-16.7
-17.2

на OLT:


epon0/1:1    -21.8
epon0/1:2    -19.9
epon0/1:3    -20.4

в норме, работать будет.

Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, stanislavx сказал:

Побудували та запустили нарешті першу гілку в приватному секторі.

Підкажіть по рівням сигналів

на ONU:


-15.4
-16.7
-17.2

на OLT:


epon0/1:1    -21.8
epon0/1:2    -19.9
epon0/1:3    -20.4

 

 

Та стосовно шаблонів. Чи обов'язково вказувати параметри швидкості:


 cmd-sequence 00X epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
 cmd-sequence 00X epon sla upstream pir 1000000 cir 15000

Наразі маємо такий шаблон:


 001   epon onu all-port ctc vlan mode tag 30
 002   epon onu all-port ctc loopback detect
 003   epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256

 

Дякую.

Делили 8 на 8 ? Показатели хорошие, запас есть по мощности

Link to post
Share on other sites
17 минут назад, a_n_h сказал:

На 3310В нужно было.

в норме, работать будет.

 

Маємо 3310C.

Так і працює поки що :).

 

4 минуты назад, NaviNavi сказал:

Делили 8 на 8 ? Показатели хорошие, запас есть по мощности

Майже вгадали:

FBT (35/65) = PLC 1*4 + PLC 1*8 та FBT (50/50) + PLC 1*4 + PLC 1*8

 

Міркую чи замінити SFP з C++ на C+

Edited by stanislavx
Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, stanislavx сказал:

Маємо 3310C.

Так і працює поки що :).

 

Майже вгадали:

FBT (35/65) + PLC 1*8 + PLC 1*8

 

Міркую чи замінити SFP з C++ на C+

Все бросились строить на бдкоме))) для начинающих так сказать)

Link to post
Share on other sites
Только что, NaviNavi сказал:

Все бросились строить на бдкоме))) для начинающих так сказать)

Суттєві інвестиції, особливо там де я працюю та мешкаю :(

Link to post
Share on other sites
2 часа назад, stanislavx сказал:

Та стосовно шаблонів. Чи обов'язково вказувати параметри швидкості:


 cmd-sequence 00X epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
 cmd-sequence 00X epon sla upstream pir 1000000 cir 15000

по умолчанию больше 100мбит онуха не пропустит, эти настройки нужны если тарифы будут 100+, и как выше мне советовали лучше сделать 1 000 000 / 12 000, если так как у вас то тут уже писали, что последние ону не заводятся, последние имеется ввиду 58-59-60 и т.д.

 

1100-10/ме не плохая железка, в моем случае эта железка с тегированого 101 влана пропустила через свой нетегированій влан 101 бродкаст пакет (а должна была?), тоесть запрос на получение айпи, мтик выдал адрес и ждал подтверждения, от недосыпа проигнорировал что статус был офферед, и также проигнорировал отсутствие маков на 101 влана на самом олт, что и призвело к неработающей системе, но как так можно было прое..ть влан да еще не заметить выше указанные причины я не пойму, мне практически везде софт говорил - але, дядя, настрой меня правильно :)

Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, WideAreaNetwork сказал:

по умолчанию больше 100мбит онуха не пропустит, эти настройки нужны если тарифы будут 100+, и как выше мне советовали лучше сделать 1 000 000 / 12 000, если так как у вас то тут уже писали, что последние ону не заводятся, последние имеется ввиду 58-59-60 и т.д.

 

1100-10/ме не плохая железка, в моем случае эта железка с тегированого 101 влана пропустила через свой нетегированій влан 101 бродкаст пакет (а должна была?), тоесть запрос на получение айпи, мтик выдал адрес и ждал подтверждения, от недосыпа проигнорировал что статус был офферед, и также проигнорировал отсутствие маков на 101 влана на самом олт, что и призвело к неработающей системе, но как так можно было прое..ть влан да еще не заметить выше указанные причины я не пойму, мне практически везде софт говорил - але, дядя, настрой меня правильно :)

Добью ствол до 64 посмотрю как будет олт ругаться на гарантированную скорость . По логике 1024/64 получается 16, а в конфиге 15 указано

Link to post
Share on other sites
9 часов назад, WideAreaNetwork сказал:

свой нетегированій влан 101 бродкаст пакет (а должна была?),

Вполне могла.

Но учитывая 

9 часов назад, WideAreaNetwork сказал:

мтик выдал адрес и ждал подтверждения

Есть охуенная история об этом как я связал квартиру и дом в одну сеть вланом. Одна хата подключена через des-3200, на котором забыли включить дхцп скрининг, на второй - тот 1100 с фото(приход витухой с тупой линии).только некротик стоял тогда за 3200. Некрот светил своим клиентским дхцп в отдельный влан.Споткнулся вечером об то, что ноут не хотел получать ип. Оказалось что эта латышкая тварь насрала адресов во все вланы порта в который смотрел дхцп. Судя по трафику инет людям не приходил. Как-то так

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
11 часов назад, NaviNavi сказал:

По логике 1024/64 получается 16, а в конфиге 15 указано

здесь были примеры у нескольких людей что при 1000000/15000 не работает. вот один из них

 

В 10.04.2017 в 13:55, dsredline сказал:

Добрый день.

Проблема может быть  в cir 20000, но я не уверен в этом.

У нас была похожая ситуация, на линии после появления 59 ону, перестали регестрироваться 2  онушки,  хотя сигналы были в норме. Cir был 15000, поменяли на 12000, пока все нормально.

 

Link to post
Share on other sites
1 час назад, WideAreaNetwork сказал:

Проблема может быть  в cir 20000

Однозначно поскольку общая гарантированая для всех онушек больше возможной( исходится из максимума 960000) при 15к проблема вроде возникает при регистрации 64й онушки на с версии, и то в зависимости от чипа последней. И какая-то трабла в б версии

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By alexeya
      Продам OLT ZTE C320. OLT укомплектован блоком живлення PRAM, двома платами GTGH(K00), платою керування SMXA(A31).

      Кожна GTGH-плата, це 16 GPON портів, 16 GPON модулів C++.
      SMXA-плата, це SFP+ (10G) порт, 1 гігабітний комбо порт.

      В наявності 2 одиниці. Один новий, один був у використанні (стан близький до нового)

      Ціна нового - 120000 грн
      Ціна вживаного - 105000 грн

      BDCOM GP-3600-08B куплявся в ДЕПСі в вересні 23 року. В ньому використовувались тільки 3 порти (тобто є тільки 3 GPON SFP модулі). 48к разом з модулями

      ОЛТИ без модулів:
      3310B-2AC - 1штука - 8000
      3310B - 2 штуки - 7500
      3310B + Proline UPS - 1 штука - 8500
      3310D + Proline UPS - 1 штука - 12500
      BDCOM P3600-04 + Proline UPS - 1 штука - 16500
      3616-2TE - 3 штуки - 53к

      Додам вживані EPON С++ модулі по 400 грн за штуку. Або нові по 750 грн за штуку
    • By alexeya
      Продам оборудование в связи с прекращением деятельности телеком-оператора в Донецкой области.
       
      Eltex MES2324FB в отличном состоянии (8 штук) - 13.000 грн
      Eltex MES5324 (24 SFP+, 4 QSFP) - 62.000 грн
      Extreme Networks X620-16x (16 SFP+) - 42.000 грн
       
      OLT ZTE C320 (GTGH (K00) * 2, PRAM, SMXA (A31) - 32 GPON ports, C++ модули, 10G плата управления. Состояние близкое к новому (был в эксплуатации пол года) - 110.000грн, новый 125.000 грн.
       
      Juniper MX80 (MX5-T upgraded to MX80, 16 subsribers, все лицензии есть), есть 2 штуки. - 1700$
       
      Кабель бухтами (в Павлограде, могу привезти в Днепр или отправка деливери/нп)
      ОКТ-Д(1.0)-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2 — 3000м - 3.5 грн/метр 
      ОКЗ(б2,7)Т-008(7,8 мм) — бухти 3840 и 4000 м - 13 грн/метр
      ОЦБгП-8А1(1х8) 2,7 кН — 2 бухти по 3830 м - 13 грн/метр
       
       
       























    • By Hamster_Serg
      Таке запитання чи хтось використовував 10G порт на олті(BDCOM GP3600-16B) як магістраль для наступного комутатора( комутатор<->олт<->комутатор)?
      І чи пробували транзитом пропускати QinQ з 3 мітками VLAN(QinQ в QinQ)?
    • By Hamster_Serg
      Всім привіт.
      В мене з'явилася проблема з BDCOM(tm) GP3600-16B прошивка Version 10.3.0D Build 124190.
      Проблема в наступному, що коли додаєш VLAN на порт або просто створюєш, олт бутається через 10 секунд.
      Після цього все працює стабільно і можна додавати без всяких проблем.
      Чи була в когось така проблема ?
      Дякую за відповідь
    • By Чучундра
      Добрий день.
       
      Буду вдячний якщо хтось поділиться робочим конфігом щоб прокинути на ЛАН порт ОНУ декілька VLAN-ів з тегами.
×
×
  • Create New...