Здравствуйте,

Уже много чего читал, но вижу, что сам не справлюсь со всеми "за" и "против".

Нужен Онлайн ИБП до 1кВт (сейчас нагрузка ~450 Вт) хочу на 2 акума (то есть 24-вольтовый).

Главное, чтобы ИБП был онлайновый, и чтоб не убивал батареи. Батареи хочу ставить гелиевые ~120-200 АН. А также возможно посоветуйте платы балансиры на акумы? или не нужно их ставить?

Интересует соотношение цена/качество, главное, чтоб акумы не убивал.

Смотрю на EXA-power, цена немного кусается, но готов всё-таки рассмотреть и купить, лишь бы хорошее устройство найти.

Edited by Archy_k
Link to post
Share on other sites
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

ручка щезне і все ?  

Нет конечно, про шатающие батареи онлайн-УПСы глупость какую-то человек написал. Будет УПС батарею кипятить или нет, зависит сугубо от производителя и конкретной модели УПСа. Лоджик паверы и

Долбанный т9- микроватт а не микротик.  

Posted Images

4 часа назад, Archy_k сказал:

Здравствуйте,

Уже много чего читал, но вижу, что сам не справлюсь со всеми "за" и "против".

Нужен Онлайн ИБП до 1кВт (сейчас нагрузка ~450 Вт) хочу на 2 акума (то есть 24-вольтовый).

Главное, чтобы ИБП был онлайновый, и чтоб не убивал батареи. Батареи хочу ставить гелиевые ~120-200 АН. А также возможно посоветуйте платы балансиры на акумы? или не нужно их ставить?

Интересует соотношение цена/качество, главное, чтоб акумы не убивал.

Смотрю на EXA-power, цена немного кусается, но готов всё-таки рассмотреть и купить, лишь бы хорошее устройство найти.

 

у вас это -  узел \ серверная \  порноархив? \

Рост предусматриваете или нет ? 

Edited by Земеля
Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Archy_k сказал:

Здравствуйте,

Уже много чего читал, но вижу, что сам не справлюсь со всеми "за" и "против".

Нужен Онлайн ИБП до 1кВт (сейчас нагрузка ~450 Вт) хочу на 2 акума (то есть 24-вольтовый).

Главное, чтобы ИБП был онлайновый, и чтоб не убивал батареи. Батареи хочу ставить гелиевые ~120-200 АН. А также возможно посоветуйте платы балансиры на акумы? или не нужно их ставить?

Интересует соотношение цена/качество, главное, чтоб акумы не убивал.

Смотрю на EXA-power, цена немного кусается, но готов всё-таки рассмотреть и купить, лишь бы хорошее устройство найти.

 

Онлайновые все шатают батареи. Юзайте балансировщик заряда от микротика. Еха павер,заебись.
Из дешевых, luxeon 2000zx.

Edited by maxx
Link to post
Share on other sites
14 минут назад, Diter_ua сказал:

можно ссылку

нужно читать микроват, поищи на форуме по слову "балансир".

Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Земеля сказал:

у вас это -  узел \ серверная \  порноархив? \

Рост предусматриваете или нет ? 

это серверная, но на данном этапе 1КВт, больше не планирую вешать там.

2 часа назад, maxx сказал:

Онлайновые все шатают батареи. Юзайте балансировщик заряда от микротика. Еха павер,заебись.
Из дешевых, luxeon 2000zx.

то есть вы советуете не онлайновый использовать?

Балансир помогает не ушатывать батареи?

Микротик... вот бы ссылку,))

Спасибо вам за любой совет!

 

Ребята, а что скажете о N-Power Mega-Vision 1000 ЕRТ LT ?

Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Archy_k сказал:

Микротик... вот бы ссылку,))

 

1 час назад, a_n_h сказал:

нужно читать микроват, поищи на форуме по слову "балансир".

 

Link to post
Share on other sites
1 час назад, Archy_k сказал:

то есть вы советуете не онлайновый использовать?

Нет конечно, про шатающие батареи онлайн-УПСы глупость какую-то человек написал.

Будет УПС батарею кипятить или нет, зависит сугубо от производителя и конкретной модели УПСа.

Лоджик паверы и прочее говно кипятят с высокой вероятностью, китайцы не парятся с выставлением напряжения заряда в 13.6-13.8В, а могут на глаз все 15 накрутить. Или выставят точно, а прецизионные китайские резисторы через месяц дадут все те же 15 вольт. Или летом будет 13.5, как китаец настраивал, а зимой 15. Или...

 

https://voltmarket.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniya/rucelf/upoii100036el800w

Хороший онлайн УПС на 1кВт, правда под 3 батареи. Но это и к лучшему, гораздо надежнее и долговечнее будет.

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
20 часов назад, Diter_ua сказал:

можно ссылку

Долбанный т9- микроватт а не микротик.

 

  • Haha 1
Link to post
Share on other sites
19 часов назад, Archy_k сказал:

это серверная, но на данном этапе 1КВт, больше не планирую вешать там.

то есть вы советуете не онлайновый использовать?

Балансир помогает не ушатывать батареи?

Микротик... вот бы ссылку,))

Спасибо вам за любой совет!

 

Ребята, а что скажете о N-Power Mega-Vision 1000 ЕRТ LT ?

Нужно четко понимать зачем вам онлайновый ибп. Ехапавер мне ушатал цепь из 4 120ач-агм аккумов. И это абсолютно не его вина, один аккум просел по емкости и потянул всю цепь. Интеректив ибп вполне себе нормальное решение, если у вас не полное гавно в розетке. Онлайн ибп без включенного байпас режима постоянно кипятть аккумы, кто бы там что не говорил. Та и кпд на двойном преобразовании ...... Оно вам надо? Купите люксеон, поставьте 2*140ач обычных свинцево-кислых аккума, один балансировщик от микроватта и на 5 лет забудьте про этот узел (раз в год проверяйте уровень электролита).

Link to post
Share on other sites
58 минут назад, maxx сказал:

Онлайн ибп без включенного байпас режима постоянно кипятть аккумы, кто бы там что не говорил.

Прям как люди, кричащие на форумах "телефон стоящий на зарядке убивает батарею, он постоянно заряжает-разряжает её и тратит циклы".

Какая хрен разница для батареи как технология у инвертора УПСа? Убивает батарею сугубо завышенное буферное напряжение, надпись на УПСе на этот процесс не влияет.

Link to post
Share on other sites
1 час назад, maxx сказал:

Нужно четко понимать зачем вам онлайновый ибп. Ехапавер мне ушатал цепь из 4 120ач-агм аккумов. И это абсолютно не его вина, один аккум просел по емкости и потянул всю цепь. Интеректив ибп вполне себе нормальное решение, если у вас не полное гавно в розетке. Онлайн ибп без включенного байпас режима постоянно кипятть аккумы, кто бы там что не говорил. Та и кпд на двойном преобразовании ...... Оно вам надо? Купите люксеон, поставьте 2*140ач обычных свинцево-кислых аккума, один балансировщик от микроватта и на 5 лет забудьте про этот узел (раз в год проверяйте уровень электролита).

Человек не в себе. И забивает какой то хернёй мозги другим. Какой люксеон ? Нужен ибп в серверную, а не на свич доступа. Эти люксеоны самое что нинаесть гавно - просто куча тем на этом же форуме. Лично юзал 2 разных модели - дичь несусветная. Что значит "в розетке не полное гавное" ?  ИБП для того и ставится, что бы отрабатывать на ура, даже когда в розетке полное гавно. А если экстренно нужно запуститься через соседский нонейм генератор? Ваш люксеон даже не переключиться на него. Только онлайн! Лично наблюдал моменты, когда рядом с офисом коротили от ветра провода с фейерверками и НЕонлайн APC просто умирал. В идеале что то проверенное временем. Тут продают кучу б\у APC, тот же SURT1000XLI (SURT2000XLI) хоть и на 48 вольт - не вижу проблемы, ставьте 4 акума по 50 ah и будут вам ваши 200 ah

Link to post
Share on other sites
1 час назад, logic сказал:

Скоріш буде 48вольт на 50аh  а не 200аh

ну это само сабо разумеется, может неточно выразился. Смысл в том, что нужную автономность можно (и лучше) достичь и батареями меньшей ёмкости, но большим количеством, если вдруг ибп требует больше 24 вольт. 

 

8 минут назад, carver сказал:

я бы взял UPS на 48. и 4 батарейки на 100. 
даже на 24 - я бы взял 4x100  а не 2x150.

однозначно +

Edited by Dimension
Link to post
Share on other sites
В 22.11.2020 в 23:54, KaYot сказал:

Нет конечно, про шатающие батареи онлайн-УПСы глупость какую-то человек написал.

Будет УПС батарею кипятить или нет, зависит сугубо от производителя и конкретной модели УПСа.

Лоджик паверы и прочее говно кипятят с высокой вероятностью, китайцы не парятся с выставлением напряжения заряда в 13.6-13.8В, а могут на глаз все 15 накрутить. Или выставят точно, а прецизионные китайские резисторы через месяц дадут все те же 15 вольт. Или летом будет 13.5, как китаец настраивал, а зимой 15. Или...

 

https://voltmarket.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniya/rucelf/upoii100036el800w

Хороший онлайн УПС на 1кВт, правда под 3 батареи. Но это и к лучшему, гораздо надежнее и долговечнее будет.

 

А rucelf интерактивные тоже хорошие? Нужен слабенький под одну батарейку, что бы он эту самую батарейку не убивал. Спасибо.

Link to post
Share on other sites
45 минут назад, ucTuHa сказал:

Нужен слабенький под одну батарейку, что бы он эту самую батарейку не убивал. Спасибо.

замерить напряжение на аккуме...

Link to post
Share on other sites
On 11/22/2020 at 11:54 PM, KaYot said:

Года 3 назад у меня такой загорелся. просто так взял и загорелся с хлопком, при том, что небыло никакой фигни с сетью 220. Возможно пыли в него набилось, хз, проработал у меня лет 5 - 6. Мне сильно повезло, что загорелся в мое присутствие.

Link to post
Share on other sites
В 23.11.2020 в 20:13, Dimension сказал:

Человек не в себе. И забивает какой то хернёй мозги другим. Какой люксеон ? Нужен ибп в серверную, а не на свич доступа. Эти люксеоны самое что нинаесть гавно - просто куча тем на этом же форуме. Лично юзал 2 разных модели - дичь несусветная. Что значит "в розетке не полное гавное" ?  ИБП для того и ставится, что бы отрабатывать на ура, даже когда в розетке полное гавно. А если экстренно нужно запуститься через соседский нонейм генератор? Ваш люксеон даже не переключиться на него. Только онлайн! Лично наблюдал моменты, когда рядом с офисом коротили от ветра провода с фейерверками и НЕонлайн APC просто умирал. В идеале что то проверенное временем. Тут продают кучу б\у APC, тот же SURT1000XLI (SURT2000XLI) хоть и на 48 вольт - не вижу проблемы, ставьте 4 акума по 50 ah и будут вам ваши 200 ah

Вам видео снять как люксеон работает от китайского генератора?

Link to post
Share on other sites
В 23.11.2020 в 20:13, Dimension сказал:

Человек не в себе. И забивает какой то хернёй мозги другим. Какой люксеон ? Нужен ибп в серверную, а не на свич доступа. Эти люксеоны самое что нинаесть гавно - просто куча тем на этом же форуме. Лично юзал 2 разных модели - дичь несусветная. Что значит "в розетке не полное гавное" ?  ИБП для того и ставится, что бы отрабатывать на ура, даже когда в розетке полное гавно. А если экстренно нужно запуститься через соседский нонейм генератор? Ваш люксеон даже не переключиться на него. Только онлайн! Лично наблюдал моменты, когда рядом с офисом коротили от ветра провода с фейерверками и НЕонлайн APC просто умирал. В идеале что то проверенное временем.

по моему вы не внимательно прочитали первый пост. Человек хочет 2 аккума.

Советую вам вспомнить курс школьный курс физики.
 

В составных батареях, где используется два и более аккумуляторов, даже при условии одинаковой номинальной емкости и одновременной регулярной зарядки, аккумуляторы могут иметь разный заряд. Грубо говоря, один аккумулятор разрядился на 50%, а другой — на 70%. Для того, чтобы избежать необратимой потери емкости более разряженного аккумулятора, приходится подзаряжать батарею еще до того, как разрядился второй.

Подавляющее большинство зарядных устройств контролирует сумму напряжений на всех аккумуляторах. Зачастую это приводит к ухудшению качества батареи, так как излишний заряд до значений выше 14 В приводит к «выкипанию» электролита на «полных» АКБ, в то время как «отстающий» аккумулятор еще не полностью зарядился.

В результате срок службы аккумуляторов существенно сокращается, их приходится чаще менять и тратить больше средств на их покупку и обслуживание.

https://www.microwatt.com.ua/catalog/balancer/

В 23.11.2020 в 20:13, Dimension сказал:

. Тут продают кучу б\у APC, тот же SURT1000XLI (SURT2000XLI) хоть и на 48 вольт - не вижу проблемы, ставьте 4 акума по 50 ah и будут вам ваши 200 ah 

Мне кажется у вас проблемы с пониманием схем включения последовательно и параллельно.

Link to post
Share on other sites

Ребята, спасибо большое за помощь, за советы.

Ещё вопрос:

Если подключить к ИБП в 1 кВт акумы, которые не 7-12 АН, а 120-200 АН, и например при выключении електричества, он пол дня провисит работая на них, а когда дадут електричество, начнет их заряжать. С какой силой тока это происходит? хватит ли её у этого ИБП, чтоб зарядка не длилась 200 часов, например?

Edited by Archy_k
Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Archy_k сказал:

Ребята, спасибо большое за помощь, за советы.

Ещё вопрос:

Если подключить к ИБП в 1 кВт акумы, которые не 7-12 АН, а 120-200 АН, и например при выключении електричества, он пол дня провисит работая на них, а когда дадут електричество, начнет их заряжать. С какой силой тока это происходит? хватит ли её у этого ИБП, чтоб зарядка не длилась 200 часов, например?

все зависит от ИБП, но если ИБП рассчитан на акум 7-12 АЧ то скорее всего полная зарядка будет до 

 

10 минут назад, Archy_k сказал:

200 часов

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн 
       
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/



    • By bossCNNP
      Куплю блоки IP адресов /26 /27 или /28 вместе с AS или отдельно
       
    • By hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • By Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.

      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.

       
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ


       




    • By АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты. 
       
       
       
       


×
×
  • Create New...