Є у нас ДБЖ на 9 батарей, на 108 вольт.
Батареї вже старенькі і розбалансовані. Час від часу виводимо із експлуатації, балансуємо вручну.
Але хотілось би якось спостерігати в режимі реального часу за напругами на кожній батареї, а не бігати тикатись  тестером.
Ну і розуміти хоч приблизно скільки батареї залишилось жити. (Є у нас одна, заряд якої в загальному комплекті не піднімається вище 12.5 навіть після  ручного балансування.)


Власне питання - а ви не бачили десь в продажі такого багатоканального вольтметра?   Бажано якби він іще і вмів логи писати і зливати данні  на сервер.
Сьогодні до пізньої ночі мучив Аліекспресс, але знайшов такі приблуди тільки для літій іонних батарей на 3.7В.
І питання номер два - чи нема в кого на продажу однієї батареї   Coslight 6-GFM-160C  ? Хоча би б/у але в задовільному стані? Бо резерву зовсім нема, і одна із батарей вже ледь жива.

Панорама.jpg

Буфер обмена-1.jpg

Edited by xtrigger
Link to post
Share on other sites

Я теж трохи шарю в електроніці, але задача тут досить не тривіальна - треба щоб схема витримувала 120 вольт.
Думав може щось готове є в продажі.
Поки що навіть в теорії не дуже розумію як це реалізувати.
Ліпити саму схему мікроконтроллера збору і передачі данних з окремим власним блоком живлення від розетки і десяток АЦП, кожен із яких буде отримувати живлення від кожної батареї і її же напругу міряти - а цифрові данні передавати через гальванічну оптронну розв"язку чи що.
Це так перше що спало на думку, якщо є якість ідеї апаратної реалізації такої задачі пропонуйте.
 

Link to post
Share on other sites
5 минут назад, xtrigger сказав:

Я теж трохи шарю в електроніці, але задача тут досить не тривіальна - треба щоб схема витримувала 120 вольт.
Думав може щось готове є в продажі.
Поки що навіть в теорії не дуже розумію як це реалізувати.
Ліпити саму схему мікроконтроллера збору і передачі данних з окремим власним блоком живлення від розетки і десяток АЦП, кожен із яких буде отримувати живлення від кожної батареї і її же напругу міряти - а цифрові данні передавати через гальванічну оптронну розв"язку чи що.
Це так перше що спало на думку, якщо є якість ідеї апаратної реалізації такої задачі пропонуйте.
 

уже є готове рішення... вище ж написали хто продає

Link to post
Share on other sites
2 часа назад, xtrigger сказав:

Ліпити саму схему мікроконтроллера збору і передачі данних з окремим власним блоком живлення від розетки і десяток АЦП, кожен із яких буде отримувати живлення від кожної батареї і її же напругу міряти - а цифрові данні передавати через гальванічну оптронну розв"язку чи що.

Raspberry Pie плюс багатоканальний АЦП https://arduino.ua/prod1931-10-razryadnii-acp-mcp3008-dlya-raspberry-pi-i-arduino  врятує отца русской демократии

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
21 час назад, logic сказал:

уже є готове рішення... вище ж написали хто продає

линк бы. посмотреть вас ис дас.

Link to post
Share on other sites
23 часа назад, xtrigger сказал:

Я теж трохи шарю в електроніці, але задача тут досить не тривіальна - треба щоб схема витримувала 120 вольт.
Думав може щось готове є в продажі.

Есть готовое, постом выше кидали. Правда там на 4/8 каналов, но можно и 2 шт взять на 8+4.

Используем пару лет, полет отличный.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
1 час назад, KaYot сказал:

Есть готовое, постом выше кидали. Правда там на 4/8 каналов, но можно и 2 шт взять на 8+4.

Используем пару лет, полет отличный.

А можете поділитися досвідом що ви далі робите з данними отриманими по SNMP?
Які ПО моніторингу використовуєте?

Edited by xtrigger
Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, xtrigger сказал:

Які ПО моніторингу використовуєте?

Заббикс. Там в комплекте с железкой есть шаблон готовый, красивые графики рисует по каждой батарее.

Link to post
Share on other sites

там и для кактуса вроде шаблоны пробегали в теме, если память не подводит...

 

в принципе OIDы используются те же что и у lmsensors (специиально их взял - для большей совместимости), потому с шаблонами проблем не будет.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By AvaloncheG
      Продам ДБЖ:

      Eaton (MGE) EX RT 11 1:1 (1ф) 8000W/11000VA  - 1100$ (в наявності 1шт.)
      Eaton (MGE) EX RT 7 3:1 (3ф) 4900W/7000VA - 900$ (в наявності 2шт.)

      Живлення від батарей DC 240V/39A.
      ДБЖ без коробок вводу/виводу (I/O Box), нажаль десь загубились, до 3-х фазних є схема коробки, до однофазного немає, але там простіше розібратись.
      ДБЖ протестовані і повністю робочі. Також є батарейні кабінети до них, але з'єднуючих проводів теж немає.
       
      ДБЖ APC Smart-UPS 3000 (SUA3000RMI2U) без батарей - 270$
      Протестований і повністю робочий.

      Неробочий ДБЖ PW9120 6000i (6000VA, 4200W) однофазний, з двома додатковими батарейними кабінетами PW9120 BAT-6000 - 300$
      Живлення від батареї 240VDC.
      Плата зарядки та плата керування робочі, на силовій десь недоходить живлення, майстер не зміг знайти причину, найвірогідніше десь перегнила дорожка, візуально всі компоненти цілі, кабелі до батарейних кабінетів відсутні.
       
      +380975649269
    • By Bronx
      FSP DPV 650W

      Вечір добрий , Був підключений в мережу , до в нього підключено Монітор + ПК. 

      Впала на нього чашка ( висота +- 50см).
      НА платиковий корпус потрапило трохи води.Секунд 5-10 і пк вимикається як і сам ИБП. (В середину не потрапляло)
      Вмикаю в розетку - ИБП постійно пищить і все , хвилин 30 постояв вимкнений . Спроба запустити - те  саме. 
      Перевертаю його дном вгору ,  після чого знову пробую підключити в мережу і запустити , вже нема постійного писку , лиш звичайний писк при запуску і одразу вимикається . 
      Взяв маленький вентилятор , підключаю ИБП до мережі , запускаю , він пискнув , клацнув , вентилятор не запустився. 
      Постояв він ще хвилин 30 , знову спроба запустити з вентилятором - все працює , вимикаю з розетки- вентилятор вимикається , при цьому додався чіткий запах гарі + іноді жужання\вібрація при підключенні в розетку і швидко нагрівається в одній області , в районі центру.

      Підкажіть , будь ласка , що з ним могло взагалі статися . 
      Бо мені дивно розуміти , що поїздки новою поштою він пережив нормально , а після падіння кружки перестав працювати взагалі.
    • By Geely13
      СРОЧНО ПРОДАМ источник безперебойного питания datamax без аккумуляторной батареи, батарея была 9 ампер часов, сомтояние идеальное оборудование полностью рабочее, 600 грн




    • By fml
      Продаю ИБП (НОВЫЕ) 12В или 15В (переключаются вручную переключателем).
       
      Характеристики:
       
      - Модель DC-30W
      - Батарея литий-ионная 7,4V/4000mAh/29,6Wh
      - Входное напряжение 12В/15В +- 10%
      - Выходное напряжение 12В/15В +- 5%
      - Выходной ток - 2 А
      - В комплекте 6 переходников для разных устройств
      - В наличии 14 штук на данный момент
      - ЦЕНА - 17 €/шт.
      - Доставка из Испании <бесплатно> (примерно 14 дней с момента заказа)
      - Минимальный заказ 3 штуки.
      - Оплата возможна только в USDT (предпочтительно) или любой другой криптовалюте, из-за ограничений между странами.
      Номер WhatsApp +34 690 18 17 19











    • By Geely13
      Продам источник бесперебойного питания, без аккумулятора,  Datamax dl-800 полностью рабочий. Цена 500 грн




×
×
  • Create New...