Перейти до

Безперебійник з регулюючою напругою на аккумі в буферному режимі.


Рекомендованные сообщения

Чи існують в природі безперебійники ,на яких можна виставити напругу на виході аккумулятора в межах від 13.5 до 13.8 ? Стандартно всі тримають 13.8 .Але є аккуми де виробник радить щоб напруга на клемах була 13.65.

Ось сьогодні побачив нові аккуми де виробник взагалі радить щоб напруга була 13.5 вольт.

Звісно що є ще параметр де потрібно цю напругу збільшувати або зменшувати у відповідності до температури зовнішнього середовища.Але на разі це опустимо (припустимо що у всіх в серверній температура незмінна) 

Ось які цікаві аккуми побачив сьогодні. https://pulsar.kiev.ua/lead_carbon 

Знизу є мануали в яких вказано що float 13.5 v .

 

693866368_Lc12-100.png.90d9f036c9b5fe35c9bf52d2912401e7.png

Відредаговано Romchuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И обязательно к нему кабель из золота или серебра, лучше даже из платины или родия.

 

А если серьезно... берите ИБП от нормального производителя, в перечне обязательно будет список рекомендуемых моделей АКБ.

Батареи желательно брать брендовые - например тот же CSB, Hitachi или, если бюджет урезан - Varta, Bosch.

 

Перестаньте читать маркетинговый мусор всяких институтов и академий кофейной гущи и заправленного салата.

Ничего нового не придумано... и все эти однодневные поделки служат на порядок меньше качественных брендовых АКБ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Romchuk сказал:

Чи існують в природі безперебійники ,на яких можна виставити напругу на виході аккумулятора в межах від 13.5 до 13.8 ?

Какая мощность нагрузки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, carver сказал:

напряжение настраивается заменой резисторов, и оно вроде одно.

В старых - да, коэффициент на резисторном делителе (аккурат хватает места чтобы напаять сверху подстроечный, выставить напряжение и заменить на постоянный ), в новых напряжение выставляется программно.

Для себя, любимого, это нормальное решение; но в работу - ну колхоз же.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Люксеоны параша полная, извините за резкость. Когда начинает прыгать электричество он тупо зависает и пищит. Отключает выход 220 и все, узел тухнет. При чем брали с запасом ,800ва и 1ква при реальной потребляемом и в 100 ват.Приходится ехать за сотни километров и кнопочкой перегружать его. Именно серия ZR себя так показала, у меня их штук 10 стоит. Половина из них точно по несколько раз отключалась на протяжении 2х лет. Меняем по возможности на другие.

Ошибки при зависании всегда разные, то перегрев то перегруз. В СЦ вообще хрен дозвониться. А когда дозвонился они ничего не знают и не понимают. 

Відредаговано superb
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.06.2021 в 17:07, Romchuk сказал:

чотири значення після крапки.

 

Кількість знаків після коми не матиме значення, якщо він не TrueRMS

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, DVSGROUP сказал:

Кількість знаків після коми не матиме значення, якщо він не TrueRMS

А зачем мне TrueRMS для измерения постоянного напряжения на клеммах аккумулятора?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, linkar сказал:

А зачем мне TrueRMS для измерения постоянного напряжения на клеммах аккумулятора?

 

Потому как точных / прецизионный мультов без TrueRMS не существует.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, DVSGROUP сказал:

Потому как точных / прецизионный мультов без TrueRMS не существует

Зато существует туева хуча посредственных мультиков с TrueRMS, поэтому эта опция не является показателем крутости прибора; да и 850-какой-то там флюк за овердохера денег не содержит этой опции, насколько я помню.

А для того, чтобы вполне корректно выставить напряжение заряда, мне достаточно 61-го юнита, +/- последняя цифра роли не сыграет (все равно на ипб должна стоять температурная коррекция).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.06.2021 в 09:24, linkar сказал:

В старых - да, коэффициент на резисторном делителе (аккурат хватает места чтобы напаять сверху подстроечный, выставить напряжение и заменить на постоянный ), в новых напряжение выставляется программно.

Для себя, любимого, это нормальное решение; но в работу - ну колхоз же.

А почему нельзя оставить подстроечник? Я вот в APC такой "тюнинх" делал под перевод на литий, оставил на подстроечниках и верхнее и нижнее напряжение. Пока что всё ОК.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, H_U_L_K сказал:

А почему нельзя оставить подстроечник?

А кто сказал что нельзя? Можно.  Но подстроечник может "уплыть" со временем, постоянный резистор надежней. Но это если шасси 96-го или какого там года; в более новых нет нужды лазить с резисторами, все рулится константами в eeprom (что на мой взгляд, удобней).  Кстати, я не помню, чтобы у смартов был отдельный делитель под нижний порог, там же обычный делитель, дальше операционник и на вход проца.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня apc cs500) про него есть мануал в инете.

Всё подстроил и работает, но система неправильно видит оставшееся время по юсб, и выключает ибп через 35 минут. А по факту ибп может держать 3 часа ту же нагрузку, если отключить юсб.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.06.2021 в 17:06, linkar сказал:

Зато существует туева хуча посредственных мультиков с TrueRMS, поэтому эта опция не является показателем крутости прибора; да и 850-какой-то там флюк за овердохера денег не содержит этой опции, насколько я помню.

А для того, чтобы вполне корректно выставить напряжение заряда, мне достаточно 61-го юнита, +/- последняя цифра роли не сыграет (все равно на ипб должна стоять температурная коррекция).

 

Для дома юзаю RICHMETERS 102, стоит копейки. Для работы - Fluke 1587

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.

      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.

       
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ


       




    • Від АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты. 
       
       
       
       

    • Від usernews
      Добрый день, подскажите пожалуйста, кто использовал такой ИБП : Powercom BNT-1000AP, спрашивал на сайте powercom_ua сколько проработает с емким аккумулятором с выключенным грин моде этот ИБП сказали, что на заводе так делают, что он работает ровно 3 часа и вылючается независимо от оставшегося заряда аккумулятора, как то не верится в этот ответ, кто-то использовал этот ИБП с аккумулятором большой емкости больше чем 3 часа он работает или нет? Что емкий аккумулятор он не сможет зарядить за нормальный период, это я знаю но сам он может долго работать больше 3 часов?
    • Від Berkut
      Продам онлайн ДБЖ під зовнішні АКБ
      струм заряду 12А
       
      EXA-Power Exa Plus RTL 1kVA (24в)  - ціна 14000 (з платою керування, в наявності 2шт)
      EXA-Power Exa Plus RTL 2kVA  (48в) - ціна 21000 (з платою керування, в наявності 1шт)
       
       











×
×
  • Створити нове...