Перейти до

Проблема после переноса конфига с p3310 на p3608


Ilya016

Рекомендованные сообщения

Проблема в следующем. Была задача от начальства перенести конфиг (Не важно как. Я перебил команды вручную) с p3310c на p3608.

Уже раньше так делал, ничего вроде сложного (это не писать конфиг с нуля), но произошел конфуз... При замене с 33-ей на 36-ую устройство не поднялось. А именно какой-то косяк с приходом. Не регистрируется, удаленного доступа нет, трафик вроде даже не бегает. В чем может быть косяк? Настройки почти идентичные, лишь некоторые расхождений в синтаксисе (на мой оч. непрофессиональный взгляд). Кто сможет, помогите плз.

 

конфиг 3310:

!version 10.1.0E build 46085
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
!
hostname **************
port-protected 1
!
!
!
!
ip default-gateway ***.***.171.1
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 7 ******************
username user password 7 *****************
!
!

epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!
!!slot 0 89
interface GigaEthernet0/1
 description Uplink_mikrotik
 switchport trunk vlan-allowed 70,171,175-176,232-240
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
!
interface GigaEthernet0/2
 switchport trunk vlan-allowed 2-69,71-170,172,174,177-231,241-4094
 switchport mode trunk
 switchport pvid 240
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
 description _
 switchport trunk vlan-allowed 2-69,71-170,172,174,177-231,241-4094
 switchport mode trunk
 switchport pvid 240
!
interface GigaEthernet0/4
 description _
 switchport trunk vlan-allowed 176
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/5
 description Storojka
 switchport trunk vlan-allowed 176,240
 switchport trunk vlan-untagged 240
 switchport pvid 240
!
interface GigaEthernet0/6
 description mikrotik_AC_monitoring
 switchport trunk vlan-allowed 171
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust

!         
!!slot end
!         
interface VLAN171
 description management
 ip address ***.***.171.10 255.255.255.0
!         
interface VLAN236
 no ip address
!         
interface VLAN239
 no ip address
!         
interface VLAN240
 no ip address
!         
!         
!         
vlan 1,70,171,173,175-176,232-240
!         
 loopback-detection
!         
!         
!         
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  240
!         
!         
ip http server
!         
!         
!         
snmp-server community 0 ******* ** 
snmp-server community 0 ******* **** ******
snmp-server contact ************
snmp-server location *************
!         

line console 0
 length 256
 width 256
!         
line vty 0 1
 exec-timeout 0
 length 256
 width 256
!         

line vty 2 31
 exec-timeout 0
!         

!

!

ip sshd enabled

!

time-zone Moscow 3 0
ntp query-interval 720
ntp server ***.***.***.***
!         
!Pending configurations for absent linecards:
!         
!No configurations pending global

 

Конфиг p3608:

!version 10.1.0F build 72136
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
!
hostname ***********
port-protected 1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode rstp
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
!
username admin password 7 ****************************
username user password 7 *************************
!
!
!
!

epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
!
interface Null0
!
interface FastEthernet0/0

 shutdown
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
!
!!slot 0 1 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
 description Uplink_mikrotik_sfp
 switchport trunk vlan-allowed 70,171,175-176,232-240
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
!
interface GigaEthernet0/2
 switchport trunk vlan-allowed 2-69,71-170,172,174,177-231,241-4094
 switchport mode trunk
 switchport pvid 240
!
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
 description _
 switchport trunk vlan-allowed 2-69,71-170,172,174,177-231,241-4094
 switchport mode trunk
 switchport pvid 240
!
interface GigaEthernet0/4
 description _
 switchport trunk vlan-allowed 176
 switchport mode trunk
!
interface GigaEthernet0/5
 description Storojka
 switchport trunk vlan-allowed 176,240
 switchport trunk vlan-untagged 240
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 switchport pvid 240
!
interface GigaEthernet0/6
 description mikrotik_AC_monitoring
 switchport trunk vlan-allowed 171
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
!
interface GigaEthernet0/7
 description Uplink_mikrotik
 switchport trunk vlan-allowed 70,171,175-176,232-240
 switchport mode trunk
  dhcp snooping trust
!
interface GigaEthernet0/8
 shutdown
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
!
interface TGigaEthernet0/1
 shutdown
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
!
interface TGigaEthernet0/2
 shutdown
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
!
!
!!slot end
!
interface VLAN171
 description management
 ip address ***.***.171.10 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
!
interface VLAN236
 no ip address
 no ip directed-broadcast
!
interface VLAN239
 no ip address
 no ip directed-broadcast
!
interface VLAN240
 no ip address
 no ip directed-broadcast
!
!
!
vlan 1,70,171,173,175-176,232-240
!
 loopback-detection
!
!
!
!
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  240
!
!
!
!
!
!
ip route default ***.***.171.1
ip exf
!
ipv6 exf
!
!
ip http server
!
!
!
snmp-server community 0 ******* **
snmp-server community 0 ***** *** *****
snmp-server contact ***************
snmp-server location *************
!
line console 0
 length 256
 width 256
!
line vty 0 1
 exec-timeout 0
 length 256
 width 256
!
line vty 2 31
 exec-timeout 0
!
!
!
ip sshd enable
!
time-zone Moscow 3 0
ntp query-interval 720
ntp server ***.***.***.***
!
!Pending configurations for absent linecards:
!
!No configurations pending global

 

 

На 33-ей приход в 1 gigaethernet, на 36-ой в 7-ой gigaethernet, т.к. на ней нет медных портов до 5-го

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, alex71bas сказал:

spanning-tree mode rstp  

попробуй отключить

Сегодня вечером буду пробовать менять их местами снова, тогда на месте попробую. Но чувство, что не поможет...

У меня вместо этого:

1    Static  Default                          
70   Static  VLAN0070                         g0/1
171  Static  VLAN0171                         g0/6, g0/1, epon0/2
173  Static  VLAN0173                         
175  Static  VLAN0175                         g0/1, epon0/1, epon0/2, epon0/3, epon0/4
176  Static  VLAN0176                         g0/4, g0/1
232  Static  VLAN0232                         g0/1, epon0/1
233  Static  VLAN0233                         g0/1, epon0/2
234  Static  VLAN0234                         g0/1, epon0/3
235  Static  VLAN0235                         g0/1, epon0/4
236  Static  VLAN0236                         g0/1
237  Static  VLAN0237                         g0/1
238  Static  VLAN0238                         g0/1
239  Static  VLAN0239                         g0/1
240  Static  VLAN0240                         g0/5, g0/1, epon0/1, epon0/2, epon0/3, epon0/4

 

Вот это (на 36-ом BDCom):

1    Static  Default                          g0/8, tg0/1, tg0/2, epon0/6, epon0/7, epon0/8
70   Static  VLAN0070                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2
171  Static  VLAN0171                         g0/1, g0/6, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2, epon0/2
173  Static  VLAN0173                         g0/8, tg0/1, tg0/2
175  Static  VLAN0175                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2, epon0/5, epon0/1, epon0/2, epon0/3, epon0/4
176  Static  VLAN0176                         g0/1, g0/4, g0/5, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2
232  Static  VLAN0232                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2, epon0/1
233  Static  VLAN0233                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2, epon0/2
234  Static  VLAN0234                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2, epon0/3
235  Static  VLAN0235                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2, epon0/5, epon0/4
236  Static  VLAN0236                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2
237  Static  VLAN0237                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2
238  Static  VLAN0238                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2
239  Static  VLAN0239                         g0/1, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2
240  Static  VLAN0240                         g0/1, g0/5, g0/7, g0/8, tg0/1, tg0/2, epon0/5, epon0/1, epon0/2, epon0/3, epon0/4

 

Знаю, что это можно корректировать (видел, как это делал мой предшественник), но как не знаю (у него уже не спросить).
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не вижу команды "ip default-gateway ***.***.171.1" в p3608. и еще бы для уверенности дал бы команду no shutdown на interface VLAN171.

Порт то на другой стороне прихода, имею ввиду на вашей стороне, не на стороне олта, физически поднят ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)
7 минут назад, Matou сказал:

Не вижу команды "ip default-gateway ***.***.171.1" в p3608. и еще бы для уверенности дал бы команду no shutdown на interface VLAN171.

Порт то на другой стороне прихода, имею ввиду на вашей стороне, не на стороне олта, физически поднят ?

ip default-gateway на p3608 именуется ip route default и она есть перед ip http server. Shutdown попробую. Порт поднят, т.к. замена оборудования происходит "на горячую". Два устройства в ящике, с рабочего приход отсоединяю и ставлю в соответствующий порт на новом устройстве. Линк видится, имеется соответствующие сообщение о поднятии медного порта в консоли. Однако, трафика нет, удаленки нет, Onu не поднимаются, трафик не бежит....

Відредаговано Ilya016
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Matou сказал:

А пробовали на новый олт дать иной ип-адрес, не ip address ***.***.171.10

Боюсь этот вариант отпадает, т.к. на этот адрес завязан весь мониторинг и перенастраивать будет необходимо не только это олт но и связаные устройства + до этого устройства есть участок обслуживаемый не нами... В общем проблема. Вопрос только в том почему раньше по данной схеме олт запускались (в т.ч. и перенастроенные 3608), а в этот раз такая подстава.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Ilya016 сказал:

Вопрос только в том почему раньше по данной схеме олт запускались (в т.ч. и перенастроенные 3608), а в этот раз такая подстава.

Проблема не в ОЛТе, а в чудо-админе. Как вообще можно ставить новую железку в продакшн даже не проверив пингуется ли она после настройки?

Что мешает проверить конфигурацию на столе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Ilya016 сказал:

Сегодня вечером буду пробовать менять их местами снова, тогда на месте попробую. Но чувство, что не поможет...

У нас было что то похожее. В узел где стояло две p3608, установили третью p3608. Так вот третья не хотела работать пока не выключили "spanning-tree mode rstp". При этом прошивка и настройки, кроме IP-адреса были одинаковы и до установки на столе всё работало.

В другой раз: в узле где было уже три P3310C, заменили приход с 1G на 10G (используя MikroTik CRS305), ничего не работало пока не выключили "spanning-tree mode rstp"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, alex71bas сказал:

spanning-tree mode rstp  

попробуй отключить

 

 

16 часов назад, HYBI сказал:

У нас было что то похожее. В узел где стояло две p3608, установили третью p3608. Так вот третья не хотела работать пока не выключили "spanning-tree mode rstp". При этом прошивка и настройки, кроме IP-адреса были одинаковы и до установки на столе всё работало.

В другой раз: в узле где было уже три P3310C, заменили приход с 1G на 10G (используя MikroTik CRS305), ничего не работало пока не выключили "spanning-tree mode rstp"

Вы мои спасители. Реально помогло... Завелась сразу же...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, alex71bas сказал:

spanning-tree mode rstp  

попробуй отключить

 

 

17 часов назад, HYBI сказал:

У нас было что то похожее. В узел где стояло две p3608, установили третью p3608. Так вот третья не хотела работать пока не выключили "spanning-tree mode rstp". При этом прошивка и настройки, кроме IP-адреса были одинаковы и до установки на столе всё работало.

В другой раз: в узле где было уже три P3310C, заменили приход с 1G на 10G (используя MikroTik CRS305), ничего не работало пока не выключили "spanning-tree mode rstp"

Вы мои спасители. Реально помогло... Завелась сразу же...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, alex71bas сказал:

spanning-tree mode rstp  

попробуй отключить

 

 

17 часов назад, HYBI сказал:

У нас было что то похожее. В узел где стояло две p3608, установили третью p3608. Так вот третья не хотела работать пока не выключили "spanning-tree mode rstp". При этом прошивка и настройки, кроме IP-адреса были одинаковы и до установки на столе всё работало.

В другой раз: в узле где было уже три P3310C, заменили приход с 1G на 10G (используя MikroTik CRS305), ничего не работало пока не выключили "spanning-tree mode rstp"

Вы мои спасители. Реально помогло... Завелась сразу же...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, alex71bas сказал:

spanning-tree mode rstp  

попробуй отключить

 

 

17 часов назад, HYBI сказал:

У нас было что то похожее. В узел где стояло две p3608, установили третью p3608. Так вот третья не хотела работать пока не выключили "spanning-tree mode rstp". При этом прошивка и настройки, кроме IP-адреса были одинаковы и до установки на столе всё работало.

В другой раз: в узле где было уже три P3310C, заменили приход с 1G на 10G (используя MikroTik CRS305), ничего не работало пока не выключили "spanning-tree mode rstp"

Вы мои спасители. Реально помогло... Завелась сразу же...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від alexeya
      Продам OLT ZTE C320. OLT укомплектован блоком живлення PRAM, двома платами GTGH(K00), платою керування SMXA(A31).

      Кожна GTGH-плата, це 16 GPON портів, 16 GPON модулів C++.
      SMXA-плата, це SFP+ (10G) порт, 1 гігабітний комбо порт.

      В наявності 2 одиниці. Один новий, один був у використанні (стан близький до нового)

      Ціна нового - 120000 грн
      Ціна вживаного - 105000 грн

      BDCOM GP-3600-08B куплявся в ДЕПСі в вересні 23 року. В ньому використовувались тільки 3 порти (тобто є тільки 3 GPON SFP модулі). 48к разом з модулями

      ОЛТИ без модулів:
      3310B-2AC - 1штука - 8000
      3310B - 2 штуки - 7500
      3310B + Proline UPS - 1 штука - 8500
      3310D + Proline UPS - 1 штука - 12500
      BDCOM P3600-04 + Proline UPS - 1 штука - 16500
      3616-2TE - 3 штуки - 53к

      Додам вживані EPON С++ модулі по 400 грн за штуку. Або нові по 750 грн за штуку
    • Від Hamster_Serg
      Таке запитання чи хтось використовував 10G порт на олті(BDCOM GP3600-16B) як магістраль для наступного комутатора( комутатор<->олт<->комутатор)?
      І чи пробували транзитом пропускати QinQ з 3 мітками VLAN(QinQ в QinQ)?
    • Від Hamster_Serg
      Всім привіт.
      В мене з'явилася проблема з BDCOM(tm) GP3600-16B прошивка Version 10.3.0D Build 124190.
      Проблема в наступному, що коли додаєш VLAN на порт або просто створюєш, олт бутається через 10 секунд.
      Після цього все працює стабільно і можна додавати без всяких проблем.
      Чи була в когось така проблема ?
      Дякую за відповідь
    • Від Чучундра
      Добрий день.
       
      Буду вдячний якщо хтось поділиться робочим конфігом щоб прокинути на ЛАН порт ОНУ декілька VLAN-ів з тегами.
    • Від Dimension
      Продам голову BDCOM P3310C абсолютно и полностью рабочий, не ремонтировался - 9000 грн
       

×
×
  • Створити нове...