Перейти до

Подключить литий ионные аккумуляторы вместо свинцово кислотных к бесперебойнику APC


Рекомендованные сообщения

  • Відповіді 57
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Нет, их тупо нет. Единственный пока путь, реальный, модификация существующего ибп. За напряжение зарядки зачастую отвечает лишь один резистор. Его величина подбирается под напряжение. И всё.

Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміт

Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника. Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, тр

Posted Images

22 минуты назад, ioan сказал:

а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить?

я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается

ні, повністю не зарядить  - 3,94в це 90% -93% від повної ємності. Так, ббж їі повністю розрядить але поки що на бмс налаштований захист відключати батарею якщо напруга на банці впаде до 3,1в. Повноцінно повний розряд я ще не протестував, спробую так - підключу навантаження 1квт і буду дивитись хто відключить батарею якщо бмс то понижаю поріг на бмс якщо ббж то все ок бо на 3.1в в акб залишиться 15% заряду. також можна на ббж задати константу не розряждати батарею до заданого порогу наприклад 20%

14 минут назад, sanyadnepr сказал:

Это такая как жахнула в соседней теме? :)

По чем за батарею?

а можна ссилку на тему?)

9т грн, купляв в Поляків.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

там ещё один момент есть с тем что APC не включится без напряжения на клеммах - если полностью его разрядишь - прийдется откуда-то на него 48 вольт подавать чтоб просто включить

ну и само собой слабое по мощности зарядное - тоже большой минус

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Itez сказал:

Так, ббж їі повністю розрядить але поки що на бмс налаштований захист відключати батарею якщо напруга на банці впаде до 3,1в. Повноцінно повний розряд я ще не протестував, спробую так - підключу навантаження 1квт і буду дивитись хто відключить батарею якщо бмс то понижаю поріг на бмс якщо ббж то все ок бо на 3.1в в акб залишиться 15% заряду. також можна на ббж задати константу не розряждати батарею до заданого порогу наприклад 20%

Все уже проверено до нас, конечно ибп внезапно выключится по причине срабатывания защиты бмс по 3.1в 49,6В +- это где то примерно 50% заряда по данным ибп. 

Константы трогать и изменять не советую, если отсутствует понимание и знания что там и для чего.

До 20% это не константа а настройка.
Учитывайте что Li-ion склонен взрываться и воспламеняться при перезаряде.
БМС конечно многое решает, но бывает и БМС выходит из строя и тогда с Li-ion ой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sanyadnepr сказал:

Все уже проверено до нас, конечно ибп внезапно выключится по причине срабатывания защиты бмс по 3.1в 49,6В +- это где то примерно 50% заряда по данным ибп. 

 

Підкажіть будь ласка при якій напрузі ббж вважає батарею розрядженою?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного ошибся, посчитал на 16S сборку в отличии от Вашей 14S.

Получается 43.4 минимум будет у Вас при 3.1, в целом должно работать норм.

46В упс будет считать что акумы почти в 0 разрядились, так что 3.1 можно оставлять низ для отключения бмс.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 months later...
On 1/11/2023 at 11:14 AM, Itez said:

Підкажіть будь ласка при якій напрузі ббж вважає батарею розрядженою?

для багатьох типів батарей найнижча допустима напруга, що вказує на розрядження, становить близько 10,5 вольт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 year later...
В 10.01.2023 в 14:35, Itez сказав:

Поділюсь, що зробив. 

ББЖ APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

Батарея LG CHEM 14S 48A 2.2kw

БМС Daly BMS Smart Li-Ion 14S 40A CAN

 

Батарея по розмірам якраз залазить замість штатних

Напругу зарядки вдалось підняти через SM - PROG - B +-до 55.1 що відповідає 3,94в на банку, хотілось би 4.1 але то таке, довше проживе.

 

ps. щоб достукатись до цього ббж потрібно модуль USB 2.0 to TTL UART і підключатись на розєм j606 в середині ббж.

psps це не іструкція все зроблено не правильно і не рекомендується для повторення, краще купити 4 отаких батареї https://de.eco-worthy.com/products/lifepo4-12v-30ah-lithium-eisen-phosphat-batterie

изображение_viber_2023-01-10_14-16-24-706.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-36-995.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-14-560.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-14-820.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-31-11-575.jpg

Можна інструкцію як підключитись і підняти напругу на заряд 

Встановив в УПС APC SMT1500I 8 елементів Lifepo4 52 Ah і BMS  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Henleys
      Всім привіт, придбав б\у упс BX650CI-RS по хорошій ціні, і вирішив придбати для нього нову батарею UGC 12V 9Ah.
      Після цього вирішив провести калібровку і протестувати на працездатність. Софтом не зміг відкалібрувати його, тому вирішив його розрядити до повного виключення, і залишити на зарядці сутку.
      Після такої маніпуляції, були проведено заміри і тест роботи від батареї:

      1. Показники після механічного калібрування:
      Напруга на батареї при підключеному ДБЖ до мережі: 14.17 В
      Напруга на батареї при вимкненому ДБЖ: 13.49 В

      2. Тест на ККД:
      Вхідна потужність (від мережі): 230 Вт.
      Вихідна потужність (на навантаження): 213 Вт.
      ККД ДБЖ: 92.6%

      3. Час роботи від батареї при навантаженні 213 Вт: 3 хвилини 15 секунд (До калібрування було 3 хвилини 5 секунд)

      4. Напруга на батареї після повного вимкнення ДБЖ: 12.7 В

      Подивившись інформацію в інтернеті і запитавши в чата ДЖПТ, я зрозумів, що час повинен бути мінімум 6хв.
      Виникло таке питання, чи це низькоякісна батарея? Чи сам Упс погано відкалібрований і не просажує батарею до її мінімума?
      Хотів би почути вашу думку, хто в цьому розбирається. Дякую!
    • Від fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
       
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
       


    • Від rocker_ilko
      Продам упси apc 
      Online UPS APC SURT6000XLiX547 
      ціна 600$
      в наявності є кількість. 
      також в наявності є інші моделі.

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.

×
×
  • Створити нове...