Перейти до

Подключить литий ионные аккумуляторы вместо свинцово кислотных к бесперебойнику APC


Рекомендованные сообщения

Поділюсь, що зробив. 

ББЖ APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V SMT2200I

Батарея LG CHEM 14S 48A 2.2kw

БМС Daly BMS Smart Li-Ion 14S 40A CAN

 

Батарея по розмірам якраз залазить замість штатних

Напругу зарядки вдалось підняти через SM - PROG - B +-до 55.1 що відповідає 3,94в на банку, хотілось би 4.1 але то таке, довше проживе.

 

ps. щоб достукатись до цього ббж потрібно модуль USB 2.0 to TTL UART і підключатись на розєм j606 в середині ббж.

psps це не іструкція все зроблено не правильно і не рекомендується для повторення, краще купити 4 отаких батареї https://de.eco-worthy.com/products/lifepo4-12v-30ah-lithium-eisen-phosphat-batterie

изображение_viber_2023-01-10_14-16-24-706.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-36-995.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-14-560.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-15-14-820.jpg

изображение_viber_2023-01-10_14-31-11-575.jpg

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 59
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Нет, их тупо нет. Единственный пока путь, реальный, модификация существующего ибп. За напряжение зарядки зачастую отвечает лишь один резистор. Его величина подбирается под напряжение. И всё.

Вам шашечки чи їхати? Якщо безпека вам не на останньому місці то тут тільки LiFePO4. Тому що "консерви" з авто теж час від часу самі загоряються навіть при правильному використанні. Ви повинні розуміт

Після 3.5 В/банку заряд вже майже не беруть, але залежить від виробника. Збірки 4s можна використовувати і в діапазоні 13.8-10.5, буде незначна втрата ємності і з часом буде розбаланс комірок, тр

Posted Images

Опубліковано: (відредаговано)

а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить?

я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается

Відредаговано ioan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, ioan сказал:

а замеряли - полностью ли они заряжаются? и может ли он их полностью разрядить?

я у своего тоже игрался с напряжением зарядки, но из за какой-то неисправности на плате поднять более чем 53 вольта не получается

ні, повністю не зарядить  - 3,94в це 90% -93% від повної ємності. Так, ббж їі повністю розрядить але поки що на бмс налаштований захист відключати батарею якщо напруга на банці впаде до 3,1в. Повноцінно повний розряд я ще не протестував, спробую так - підключу навантаження 1квт і буду дивитись хто відключить батарею якщо бмс то понижаю поріг на бмс якщо ббж то все ок бо на 3.1в в акб залишиться 15% заряду. також можна на ббж задати константу не розряждати батарею до заданого порогу наприклад 20%

14 минут назад, sanyadnepr сказал:

Это такая как жахнула в соседней теме? :)

По чем за батарею?

а можна ссилку на тему?)

9т грн, купляв в Поляків.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

там ещё один момент есть с тем что APC не включится без напряжения на клеммах - если полностью его разрядишь - прийдется откуда-то на него 48 вольт подавать чтоб просто включить

ну и само собой слабое по мощности зарядное - тоже большой минус

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Itez сказал:

Так, ббж їі повністю розрядить але поки що на бмс налаштований захист відключати батарею якщо напруга на банці впаде до 3,1в. Повноцінно повний розряд я ще не протестував, спробую так - підключу навантаження 1квт і буду дивитись хто відключить батарею якщо бмс то понижаю поріг на бмс якщо ббж то все ок бо на 3.1в в акб залишиться 15% заряду. також можна на ббж задати константу не розряждати батарею до заданого порогу наприклад 20%

Все уже проверено до нас, конечно ибп внезапно выключится по причине срабатывания защиты бмс по 3.1в 49,6В +- это где то примерно 50% заряда по данным ибп. 

Константы трогать и изменять не советую, если отсутствует понимание и знания что там и для чего.

До 20% это не константа а настройка.
Учитывайте что Li-ion склонен взрываться и воспламеняться при перезаряде.
БМС конечно многое решает, но бывает и БМС выходит из строя и тогда с Li-ion ой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sanyadnepr сказал:

Все уже проверено до нас, конечно ибп внезапно выключится по причине срабатывания защиты бмс по 3.1в 49,6В +- это где то примерно 50% заряда по данным ибп. 

 

Підкажіть будь ласка при якій напрузі ббж вважає батарею розрядженою?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного ошибся, посчитал на 16S сборку в отличии от Вашей 14S.

Получается 43.4 минимум будет у Вас при 3.1, в целом должно работать норм.

46В упс будет считать что акумы почти в 0 разрядились, так что 3.1 можно оставлять низ для отключения бмс.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 months later...
On 1/11/2023 at 11:14 AM, Itez said:

Підкажіть будь ласка при якій напрузі ббж вважає батарею розрядженою?

для багатьох типів батарей найнижча допустима напруга, що вказує на розрядження, становить близько 10,5 вольт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
    • Від GDDRX
      Продам упсю.
      Потребує заміни батарей.
       
      Ціна: 10000 грн
       
      Відправка: Новою поштою.
      Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
       
      Контакт: ПП
       
      Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.
    • Від ioan
      такой вопрос
       
      есть apc sua3000xli + н-ное кол-во дополнительных аккумуляторных блоков к нему
      обнаружил я что нагрузку он держит куда меньше чем должен (все аккумуляторы я протестил два года назад и повыбрасывал вышедшие из строя)
      в общем позамерял напряжения на каждом из аккумуляторов (там блоки состоят из двух последовательно подключенных 12вольтовых свинцово кислотных аккумов)
      из 14 блоков у 10 было напряжение 25 вольт +- 0.1 вольт (померял их по отдельности - примерно 12.5 у каждого  аккума)
      и в двух блоках было по одному полудохлику, которые имели напряжение меньше чем остальные
      12.5 вольта - это примерно 60-70% от заряда свинцово-кислотного аккума
      я выбросил 4 блока, у которых напряжение немного отличалось от остальных - и подключил снова к упсу
      к моему удивлению упс все также решил что у него 100% заряда
      вопрос - каким образом его можно заставить заряжать их до 12.9v - как и должно быть на самом деле?
       
       
       
    • Від ioan
      здравствуйте господа
       
      есть APC SUA3000XLI, есть четыре lifepo4 батареи (12v 100ah каждая), которые он не умеет корректно заряжать (да и зарядное у него слишком слабое). решил я купить отдельное зарядное на 20 ампер 48 вольт - и
      заряжать им эти аккумы - а ибп использовать в качестве инвертора. в связи с этим - вопрос - что будет если подключить к аккумуляторам одновременно и зарядное внешее, и бесперебойник?
      возможно стоит как-то отключить встроенное в бесперебойник зарядное устройство, есть способ это сделать чтоб APC не уходил в ошибку?
    • Від UPSBooster
      Вітаю.
      Є декілька потужних ДБЖ для датацентрів та іншого критичного обладнання.
       
      Онлайн Eaton 9155-10-N-10-32x9Ah, вхід-3Ф, вихід -1ф, без АКБ. Ціна: 900$
      Онлайн Eaton 9355-15-N-15-64x9Ah, трьохфазний, без АКБ. Ціна: 1500$
      ОнлайTrippLite SU10000RT3UPM (10000ВА/9000ВТ)+ BP240V10RT3U (1шт)+PDU SUPDMB710HW.Без АКБ. Ціна: 1000$
      Schneider Electric APC Galaxy 300 (40кВа/32кВт), трифазний. Без АКБ - 5900$, з робочими АКБ - 6500$
       
      В разі виникнення питань, телефонуйте 0976642388

×
×
  • Створити нове...