12 часов назад, DVSGROUP сказал:

 

У нас на MasterPower 3-этапные. Также есть периодический Equalization.

И все параметры настраиваются.

 

 

 

masterpower_3-step-charge.jpg

masterpower_3-step-charge_2.png

Кмк это просто маркетинг. Это та же стабилизация по напряжению (третий этап якобы).

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • Replies 86
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

У меня в юности тоже была китайская магнитола, мощная, тяжелая и выносливая. Там было написано на динамике 600W. Но когда я подключил вместо динамика колонку S90 - она сгорела.

Китайские ноунеймы новые. Мощные, тяжелые и выносливые.  2кВ - номинальная нагрузка на легке 12кВ - тянет максимум на пиках. 7500 грн Если интересно, пишите в ЛС  

Posted Images

10 часов назад, Kiano сказал:

Кмк это просто маркетинг. Это та же стабилизация по напряжению (третий этап якобы).

Это ни разу не маркетинг, у того же MeanWell есть 3-этапная зарядка

 

https://www.power-supplies.com.au/blog/explanation-charging-stages-mean-well-intelligent-battery-chargers

 

3 этапа используются в системах UPS для циклических режимов и служат для постоянного поддержания заряда АКБ на уровне 100%.

Link to post
Share on other sites

Китайские ноунеймы новые. Мощные, тяжелые и выносливые. 
2кВ - номинальная нагрузка на легке
12кВ - тянет максимум на пиках.

7500 грн

Если интересно, пишите в ЛС
 

photo_2023-01-10_15-13-16.jpg

photo_2023-01-10_15-13-16 (2).jpg

photo_2023-01-10_15-13-16 (3).jpg

  • Haha 4
Link to post
Share on other sites

У меня в юности тоже была китайская магнитола, мощная, тяжелая и выносливая.

Там было написано на динамике 600W.

Но когда я подключил вместо динамика колонку S90 - она сгорела.

  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 4
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Туйон сказал:

У меня в юности тоже была китайская магнитола, мощная, тяжелая и выносливая.

Там было написано на динамике 600W.

Но когда я подключил вместо динамика колонку S90 - она сгорела.

А всего то не угадал по сопротивлению импедансу)

  • Like 2
  • Sad 1
Link to post
Share on other sites
23 часа назад, ComradePepel сказал:

Китайские ноунеймы новые. Мощные, тяжелые и выносливые. 
2кВ - номинальная нагрузка на легке
12кВ - тянет максимум на пиках.

 

Самим то не смешно? При такой нагрузке комплектные кабеля используются как ТЕНы для обогрева помещения?

  • Haha 1
Link to post
Share on other sites
3 часа назад, DVSGROUP сказал:

При такой нагрузке комплектные кабеля используются как ТЕНы для обогрева помещения?

Для освещения. Как спиральки в лампочках.

  • Haha 2
Link to post
Share on other sites

Взял себе такой - Інвертор чистый синус 1600w оригінал tataliken

давал нагрузку в 700Вт(насос на воду) - работает без проблем

 

дома включал 2 насоса(каждый по 60-70Вт), вентилятор на котел, поддув(80-100Вт) и насосная станция, вода (350-400Вт), светодиодная лампа, зарядка телефона, ноута, акк 140А, 6 часов выдерживает легко

все работает как положено!

Edited by rtrt
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, rtrt said:

Взял себе такой - Інвертор чистый синус 1600w оригінал tataliken

давал нагрузку в 700Вт(насос на воду) - работает без проблем

 

дома включал 2 насоса(каждый по 60-70Вт), вентилятор на котел, поддув(80-100Вт) и насосная станция, вода (350-400Вт), светодиодная лампа, зарядка телефона, ноута, акк 140А, 6 часов выдерживает легко

все работает как положено!

вот это все одновременно было включено что вы перечислили? 

Link to post
Share on other sites
5 минут назад, rsst сказал:

вот это все одновременно было включено что вы перечислили? 

дома включал 2 насоса(каждый по 60-70Вт), вентилятор на котел, поддув(80-100Вт) и насосная станция, вода (350-400Вт), светодиодная лампа, зарядка телефона, ноута, акк 140А, 

 

 

это да

Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, rtrt said:

дома включал 2 насоса(каждый по 60-70Вт), вентилятор на котел, поддув(80-100Вт) и насосная станция, вода (350-400Вт), светодиодная лампа, зарядка телефона, ноута, акк 140А, 

 

 

это да

так как у вас на 6 часов хватает, если там потребление от 12в  50а+  с такой нагрузкой?

Link to post
Share on other sites

насосная станция работает же не постоянно, накачала давление - отключилась, так же и поддув в котле

я просто указал мощность, которую выдерживает инвертор

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
11 часов назад, rtrt сказал:

дома включал 2 насоса(каждый по 60-70Вт), вентилятор на котел, поддув(80-100Вт) и насосная станция, вода (350-400Вт), светодиодная лампа, зарядка телефона, ноута, акк 140А, 6 часов выдерживает легко

все работает как положено!

 

2*60 = 120

1*80 = 100

1*350 = 350

 

120+100+350 = 570 Вт

 

570 Вт / 12В = 47,5 А

 

140 Ач / 47.5 А = < 3 часа

 

Еще надо учесть, что при разряде таким током у АКБ будет емкость в лучшем случае 110 Ач, итого

 

110 Ач / 47.5А = 2.3 ч

 

Итого оно при такой нагрузке держит до 3 часов.

 

Но давайте исключим насос, вообще ...

 

Итого

 

110 Ач / ((120+100)/12) = 6,11 ч.

 

Так что вы "немного" преувеличиваете. Оно 6 часов в таком сетапе будет работать только если насосную станцию не включать или почти не включать.

 

 

Link to post
Share on other sites
1 час назад, DVSGROUP сказал:

 

2*60 = 120

1*80 = 100

1*350 = 350

 

120+100+350 = 570 Вт

 

570 Вт / 12В = 47,5 А

 

140 Ач / 47.5 А = < 3 часа

 

Еще надо учесть, что при разряде таким током у АКБ будет емкость в лучшем случае 110 Ач, итого

 

110 Ач / 47.5А = 2.3 ч

 

Итого оно при такой нагрузке держит до 3 часов.

 

Но давайте исключим насос, вообще ...

 

Итого

 

110 Ач / ((120+100)/12) = 6,11 ч.

 

Так что вы "немного" преувеличиваете. Оно 6 часов в таком сетапе будет работать только если насосную станцию не включать или почти не включать.

 

 

вполне реальные цифры. насос включается и тухнет. циркуляционные - то макс мощность, реальная меньше. поддув - точно так же, включается по необходимости.

вполне реальные цифры.

Link to post
Share on other sites

позавчера не было 4 часа света, все работало, акк не подзаряжал, вчера не было света 12 часов, но включал не на все 12 часов, но 6+ часов еще продержал акк

12 часов назад, DVSGROUP сказал:

 

дальше завел гену

Edited by rtrt
Link to post
Share on other sites
12 часов назад, rtrt сказал:

дальше завел гену

 

У нас на MasterPower имеется параметр порога напряжения для alarm - вот при нем через NO-NC реле можно запустить генератор, поддерживающий внешний ATS.

 

Поэтому дожидаться достижения нижнего порога даже не обязательно.

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Может, у кого есть опыт эксплуатации 12-вольтового гибридного солнечного инвертора 1000-1500Вт?  Номинальная нагрузка будет ватт 500, но хочется иногда и 1000.  Вроде есть такие с током заряда батарей в 60А от розетки. Хочется работы в режиме UPS и тока зарядки минимум 35А (лучше больше)

 

А то 4 lifepo4 280Ач батареи я еще со крипом потяну (12вольт), а 8 штук уже слишком.

 

Edited by MEFF
Link to post
Share on other sites

Я взял growatt. Почитал форумы в штатах, кто что использует. В основном это growatt/victron/шнайдер/eg4. гроватт из них самый дешевый.

Ну и глянул отзывы у нас, что точно не стоит брать - это axioma energy - которые у всех выходят из строя, не проработав и года.

Осталось подключить, оказалось _безопасно_ ввести резерв в дом не так просто.

 

Link to post
Share on other sites

axioma "украинский" бренд, китайская копия.

Изначальный разработчик https://voltronicpower.com/

мы покупали у них инверторы на Тайване с завода на прямую.
Вот неплохой однофазный:

https://maximumsolar.online/product/hybrid-v2-5048/

на Украину не шлют, надо извращаться. -)

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By neponimayu
      Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
    • By Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • By Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
       
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.  
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый. 
       
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А

      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
       
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте. 

      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
            

    • By UPSBooster
      Розпродаж залишків автономних інверторів (нові та бу):
       
      Автономний інвертор Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1200 (1200Вт\12В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний  інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) (800Вт\12В) - 12500грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Must PH18-5048 PLUS MPK MPPT (5000Вт\48В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Easun Isolar 1000VA/800W (12V) PWM - 14900грн (новий)
      Гібридний інвертор Easun Isolar SPL 5K 5000VA\4000W(48V) PWM- 29900грн (новий). Є 4шт.
       
      Всі моделі на чистому синусі та мають час переходу на АКБ до 10мс, та можуть бути використані для серверного обладнання.
      0976642388
    • By UPSBooster
      В НАЯВНОСТІ є комплект резервного живлення
      Легке б.у. (1 місяць, акб до 30 циклів), продаж в зв'язку з переходом на літієву систему.
      До складу входить:
      1)Гібридний інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) на 12в - 13500грн
      2)AGM батарея Enersys TD150-12 (150Ah) - 14900грн

      Продаж комплектом.
      0976642388

×
×