защитить инвертор от встречного напряжения из городской сети


Рекомендованные сообщения

Опубліковано: (відредаговано)
3 минуты назад, KaYot сказал:

О, ты через год проснулся)

 

Стоит китайский АВР от Tomzn как в первом посте, уже год щелкает туда-сюда, все хорошо. Единственный вариант выстрелить себе в ногу - в полжении авто переключать этот автомат насильно вручную. В этом случае будет КЗ и беда, но в инструкции это строго запрещено.

 

Нах не нужны эти пускатели и стенды для бытовых условий.

 

внутри АВР tomzn (да и прочих подобных) два пакетника

электродвигатель усиком отключает один и включает второй - и наоборот

если случится такая ситуация (допустим, из-за поломки) что он не отключит первый и включит второй - то будет КЗ

Відредаговано ioan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 92
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ну это уже надежда на удачу, а не на техническое решение проблемы) примерно как иконки святых цеплять на торпедо

собери себе такое и не выдумывай чтото. хорошее решение, а не дешман. переключение полное, автоматом выбирает приоритетный ввод, и вольт контроль.   пэф игрался..... для переключение фаз при

Posted Images

Юзаю вот такой (не реклама!!):

https://shop220.com.ua/products/avtomat-vvoda-rezerva-63a-2-poliusa-g2r-63-geya

 

Есть кто-то, кто разбирал сие поделие?

Я использую его для переключения между двумя вводами от разных ТП.

Перед этим АВР на каждом из вводов дополнительно стоит по двухполюсному автомату.

Відредаговано Туйон
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ioan сказав:

 

внутри АВР tomzn (да и прочих подобных) два пакетника

электродвигатель усиком отключает один и включает второй - и наоборот

если случится такая ситуация (допустим, из-за поломки) что он не отключит первый и включит второй - то будет КЗ

Это может произойти только при механической поломке железяки, вероятность стремится к нулю. 

По электрический части КЗ быть не может

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, KaYot сказал:

Это может произойти только при механической поломке железяки, вероятность стремится к нулю. 

По электрический части КЗ быть не может

я же про механическую и говорю

я не разбирал этот tomzn, но с довольно большой вероятностью там внутри все пластмассовое

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Туйон сказав:

Юзаю вот такой (не реклама!!):

https://shop220.com.ua/products/avtomat-vvoda-rezerva-63a-2-poliusa-g2r-63-geya

 

Есть кто-то, кто разбирал сие поделие?

Я использую его для переключения между двумя вводами от разных ТП.

Там же по ссылке есть разобранный во всех проекциях.

Имхо такой вообще никак не может коротнуть.

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Меня чуть смущало чтобы вдруг дуга не прошила межфазно, вдруг например гроза будет (один из вводов это воздушка по опорам).

То добился, чтобы на обоих вводах была одноименная фаза а так же установил автоматы.

Теперь спокоен, вроде хорошая штука.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати нейтрали резерва и гор сети я по итогу связал - иначе не заводился газовый котел (ему нужна заземленная нейтраль).

Но это такой момент - даже у growatt-а есть разные рекомендации для этого по одной и той же модели выпускаемой в разные годы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, ioan сказал:

Кстати нейтрали резерва и гор сети я по итогу связал - иначе не заводился газовый котел (ему нужна заземленная нейтраль).

Но это такой момент - даже у growatt-а есть разные рекомендации для этого по одной и той же модели выпускаемой в разные годы

Это можно делать, только если уверены что нейтраль и фаза на вводе не поменяются местами по какой-либо причине

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

КОЛЫ ВЫ ЮЗАИТЭ ИНВЕРТОР ИЛИ ГЕНЕРАТОР ШОП ПОЛУЧЯТЬ РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК - ТО У ВАС ОТ НЫХ КОНЕШНО БУДЭ 2 ФАЗЫ - И ШОП КОРРЕКТНО РОБЫЛЫ НЕКОТОРИ ДИВАЙСЫ НАДА ШОП БУЛА ФАЗА И НОЛЬ

МОЖНО КОНЕШНО ИДНУ ФАЗУ СВОЮ ТУПО ПРЫКРУТЫТЬ ДО ГОРОДСКОЙ СЕТИ НУЛЯ И БУДЭ 0 - НО ЦЭ бл@#ь ЧРИВАТО ТЫМ, ШО ЕСЛИ НА ТОЙ НОЛЬ ДЭСЬ УПАДЭ НА ЛИНИИ ФАЗА И ВИН ОДГОРЫТЬ ОТ ПОДСТАНЦИИ ТО ВЫ ПОЛУЧИТЭ ФАЗНЫЙ РАЗБИЗДОС У СЭБЭ

ПАЭТОМУ - ЕСЛИ РОБЫТЬ ПРАВИЛЬНО ТО НАДА ШОП У СЭБЭ БУВ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ И С НЁГО СОБИ РОБЫТЬ НОЛЬ

ЯСНО ВАМ? АПЕЗДОЛЫ :) 

ПРО ЗАЗИМЛЕНИЯ ВСЯКИ И РАБОТУ УЗО ЦЭ УЖЭ ЗА ГРОЩИ ВАМ РАСКАЖУ

Відредаговано DICTATOR1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, DICTATOR1 сказал:

КОЛЫ ВЫ ЮЗАИТЭ ИНВЕРТОР ИЛИ ГЕНЕРАТОР ШОП ПОЛУЧЯТЬ РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК - ТО У ВАС ОТ НЫХ КОНЕШНО БУДЭ 2 ФАЗЫ - И ШОП КОРРЕКТНО РОБЫЛЫ НЕКОТОРИ ДИВАЙСЫ НАДА ШОП БУЛА ФАЗА И НОЛЬ

МОЖНО КОНЕШНО ИДНУ ФАЗУ СВОЮ ТУПО ПРЫКРУТЫТЬ ДО ГОРОДСКОЙ СЕТИ НУЛЯ И БУДЭ 0 - НО ЦЭ бл@#ь ЧРИВАТО ТЫМ, ШО ЕСЛИ НА ТОЙ НОЛЬ ДЭСЬ УПАДЭ НА ЛИНИИ ФАЗА И ВИН ОДГОРЫТЬ ОТ ПОДСТАНЦИИ ТО ВЫ ПОЛУЧИТЭ ФАЗНЫЙ РАЗБИЗДОС У СЭБЭ

ПАЭТОМУ - ЕСЛИ РОБЫТЬ ПРАВИЛЬНО ТО НАДА ШОП У СЭБЭ БУВ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ И С НЁГО СОБИ РОБЫТЬ НОЛЬ

ЯСНО ВАМ? АПЕЗДОЛЫ :) 

ПРО ЗАЗИМЛЕНИЯ ВСЯКИ И РАБОТУ УЗО ЦЭ УЖЭ ЗА ГРОЩИ ВАМ РАСКАЖУ

Какой корыстный)

если кидаешь на нейтраль после инветора свое заземление - то, в зависимости от модели инвертора, в цепи может оказаться два места в которых заземлена нейтраль. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 01.09.2024 в 12:07, Туйон сказал:

Это можно делать, только если уверены что нейтраль и фаза на вводе не поменяются местами по какой-либо причине

А с какой радости они должны поменятся ? Электрикам ото нечего делать как менять местами в линии фазу с нулем и после этого переделывать заземления на всех столбах.

Відредаговано Чучундра
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Чучундра сказал:

А с какой радости они должны поменятся ? Электрикам ото нечего делать как менять местами в линии фазу с нулем и после этого переделывать заземления на всех столбах.

не, ну теоретически никто не мешает электрикам их поменять и переделать заземления :)

я подключил нейтраль от гор сети в надежде что это не произойдет

и смотрю что есть инверторы которые это умеют делать сами или это как опция идет (внутри можно поставить перемычку), а также инверторы что

умеют соединить свою нейтраль с заземлением

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 30.01.2023 в 11:01, ioan сказал:

у меня от tomzn, отличается от этой, но все равно доверия к ней как-то маловато

поэтому и думаю как перестраховаться

От чего там перестраховываться ? Вы его разбирали ? Там невозможно встречное  включение двух вводов в принципе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Чучундра сказал:

От чего там перестраховываться ? Вы его разбирали ? Там невозможно встречное  включение двух вводов в принципе.

 

ну там два пакетника и усик

в чем именно теоретическая невозможность включения двух пакетников одновременно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ioan сказал:

не, ну теоретически никто не мешает электрикам их поменять и переделать заземления :)

 

Теоретически можно и на Марс полететь. Только какой практический смысл им менять ноль с фазой ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Чучундра сказал:

Теоретически можно и на Марс полететь. Только какой практический смысл им менять ноль с фазой ? 

ну допустим они напились водки, закинулись трамадолом и решили поменять

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, ioan сказал:

ну там два пакетника и усик

в чем именно теоретическая невозможность включения двух пакетников одновременно?

У меня похожий трехфазный и там коромысло управляемое сервоприводом, коромысло не может остановится в таком положении чтоб получилось встречное включение даже если остановится моторчик, так как его потянет вниз переключатель автомата. Я как не пытался руками сделать встречное включение - ничего не получилось.

1 минуту назад, ioan сказал:

ну допустим они напились водки, закинулись трамадолом и решили поменять

Обесточить линию и потом на всех столбах поменять заземление нулевого провода ?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Чучундра сказал:

У меня похожий трехфазный и там коромысло управляемое сервоприводом, коромысло не может остановится в таком положении чтоб получилось встречное включение даже если остановится моторчик, так как его потянет вниз переключатель автомата. Я как не пытался руками сделать встречное включение - ничего не получилось.

тяжело мне что-то сказать - это надо тестить его в лабораторных условиях чтоб точно понять как он изнашивается и какие варианты возможны

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Чучундра сказал:

А с какой радости они должны поменятся ? Электрикам ото нечего делать как менять местами в линии фазу с нулем и после этого переделывать заземления на всех столбах.

Все зависит от того, про какое помещение идет речь. В гараже менялось, два раза за жизнь. В квартире тоже один раз после "ревизии ОСББ", но после жалобы - вернули. Конечно, если речь о каких то специальных помещениях, серверных и т д - вопрос не стоит. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Туйон сказал:

Все зависит от того, про какое помещение идет речь. В гараже менялось, два раза за жизнь. В квартире тоже один раз после "ревизии ОСББ", но после жалобы - вернули. Конечно, если речь о каких то специальных помещениях, серверных и т д - вопрос не стоит. 

вот я тоже так прикинул и думаю теперь че делать

отключится от нейтрали гор сети и соединить нейтраль инвертора с контуром заземления?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ioan сказал:

отключится от нейтрали гор сети и соединить нейтраль инвертора с контуром заземления?

Глупости говорите. И как будете обратку сливать на ТП ? Через землю ? В частном доме делать повторное заземление  нейтрали это правильно с точки зрения ТБ, единственное чем может быть чревато это что есть шанс  будете оплачивать утечки на землю соседей с линии, как это сечас  происходит в кацапстане, когда "умный" счетчик считает уравнивающий ток ток по нулевому проводу проходящий через ваше заземление при выключеных у вас потребителях и отсутствии тока по фазе .

Відредаговано Чучундра
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Чучундра сказал:

Глупости говорите. И как будете обратку сливать на ТП ? Через землю ? В частном доме делать повторное заземление  нейтрали это правильно с точки зрения ТБ, единственное чем может быть чревато это что есть шанс  будете оплачивать утечки на землю соседей с линии, как это сечас  происходит в кацапстане, когда счетчик считает уравнивающий ток ток по нулевому проводу проходящий через ваше заземление при выключеных у вас потребителях и отсутствии тока по фазе .

 

есть где-то описание как это делается правильно?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ioan сказал:

 

есть где-то описание как это делается правильно?

Это схема TN-C-S. В ютубе тонны роликов на эту тему

  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 01.09.2024 в 10:51, KaYot сказав:

Там же по ссылке есть разобранный во всех проекциях.

Имхо такой вообще никак не может коротнуть.

І в мене такий. То зустрічний струм важко зловити? 

IMG-e5793ceee203e011783389836f04a8ee-V.jpg

 

Відео розбірка

 

Відредаговано Rostyk.07
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від neponimayu
      Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
    • Від Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • Від Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
       
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.  
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый. 
       
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А

      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
       
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте. 

      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
            

    • Від UPSBooster
      Розпродаж залишків автономних інверторів (нові та бу):
       
      Автономний інвертор Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1200 (1200Вт\12В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний  інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) (800Вт\12В) - 12500грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Must PH18-5048 PLUS MPK MPPT (5000Вт\48В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Easun Isolar 1000VA/800W (12V) PWM - 14900грн (новий)
      Гібридний інвертор Easun Isolar SPL 5K 5000VA\4000W(48V) PWM- 29900грн (новий). Є 4шт.
       
      Всі моделі на чистому синусі та мають час переходу на АКБ до 10мс, та можуть бути використані для серверного обладнання.
      0976642388
    • Від UPSBooster
      В НАЯВНОСТІ є комплект резервного живлення
      Легке б.у. (1 місяць, акб до 30 циклів), продаж в зв'язку з переходом на літієву систему.
      До складу входить:
      1)Гібридний інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) на 12в - 13500грн
      2)AGM батарея Enersys TD150-12 (150Ah) - 14900грн

      Продаж комплектом.
      0976642388

×
×
  • Створити нове...