защитить инвертор от встречного напряжения из городской сети


ioan

Recommended Posts

3 минуты назад, KaYot сказал:

О, ты через год проснулся)

 

Стоит китайский АВР от Tomzn как в первом посте, уже год щелкает туда-сюда, все хорошо. Единственный вариант выстрелить себе в ногу - в полжении авто переключать этот автомат насильно вручную. В этом случае будет КЗ и беда, но в инструкции это строго запрещено.

 

Нах не нужны эти пускатели и стенды для бытовых условий.

 

внутри АВР tomzn (да и прочих подобных) два пакетника

электродвигатель усиком отключает один и включает второй - и наоборот

если случится такая ситуация (допустим, из-за поломки) что он не отключит первый и включит второй - то будет КЗ

Edited by ioan
Link to post
Share on other sites
  • Replies 92
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ну это уже надежда на удачу, а не на техническое решение проблемы) примерно как иконки святых цеплять на торпедо

собери себе такое и не выдумывай чтото. хорошее решение, а не дешман. переключение полное, автоматом выбирает приоритетный ввод, и вольт контроль.   пэф игрался..... для переключение фаз при

Posted Images

Юзаю вот такой (не реклама!!):

https://shop220.com.ua/products/avtomat-vvoda-rezerva-63a-2-poliusa-g2r-63-geya

 

Есть кто-то, кто разбирал сие поделие?

Я использую его для переключения между двумя вводами от разных ТП.

Перед этим АВР на каждом из вводов дополнительно стоит по двухполюсному автомату.

Edited by Туйон
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, ioan сказав:

 

внутри АВР tomzn (да и прочих подобных) два пакетника

электродвигатель усиком отключает один и включает второй - и наоборот

если случится такая ситуация (допустим, из-за поломки) что он не отключит первый и включит второй - то будет КЗ

Это может произойти только при механической поломке железяки, вероятность стремится к нулю. 

По электрический части КЗ быть не может

Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, KaYot сказал:

Это может произойти только при механической поломке железяки, вероятность стремится к нулю. 

По электрический части КЗ быть не может

я же про механическую и говорю

я не разбирал этот tomzn, но с довольно большой вероятностью там внутри все пластмассовое

Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Туйон сказав:

Юзаю вот такой (не реклама!!):

https://shop220.com.ua/products/avtomat-vvoda-rezerva-63a-2-poliusa-g2r-63-geya

 

Есть кто-то, кто разбирал сие поделие?

Я использую его для переключения между двумя вводами от разных ТП.

Там же по ссылке есть разобранный во всех проекциях.

Имхо такой вообще никак не может коротнуть.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Меня чуть смущало чтобы вдруг дуга не прошила межфазно, вдруг например гроза будет (один из вводов это воздушка по опорам).

То добился, чтобы на обоих вводах была одноименная фаза а так же установил автоматы.

Теперь спокоен, вроде хорошая штука.

Link to post
Share on other sites

Кстати нейтрали резерва и гор сети я по итогу связал - иначе не заводился газовый котел (ему нужна заземленная нейтраль).

Но это такой момент - даже у growatt-а есть разные рекомендации для этого по одной и той же модели выпускаемой в разные годы

Link to post
Share on other sites
10 минут назад, ioan сказал:

Кстати нейтрали резерва и гор сети я по итогу связал - иначе не заводился газовый котел (ему нужна заземленная нейтраль).

Но это такой момент - даже у growatt-а есть разные рекомендации для этого по одной и той же модели выпускаемой в разные годы

Это можно делать, только если уверены что нейтраль и фаза на вводе не поменяются местами по какой-либо причине

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

КОЛЫ ВЫ ЮЗАИТЭ ИНВЕРТОР ИЛИ ГЕНЕРАТОР ШОП ПОЛУЧЯТЬ РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК - ТО У ВАС ОТ НЫХ КОНЕШНО БУДЭ 2 ФАЗЫ - И ШОП КОРРЕКТНО РОБЫЛЫ НЕКОТОРИ ДИВАЙСЫ НАДА ШОП БУЛА ФАЗА И НОЛЬ

МОЖНО КОНЕШНО ИДНУ ФАЗУ СВОЮ ТУПО ПРЫКРУТЫТЬ ДО ГОРОДСКОЙ СЕТИ НУЛЯ И БУДЭ 0 - НО ЦЭ бл@#ь ЧРИВАТО ТЫМ, ШО ЕСЛИ НА ТОЙ НОЛЬ ДЭСЬ УПАДЭ НА ЛИНИИ ФАЗА И ВИН ОДГОРЫТЬ ОТ ПОДСТАНЦИИ ТО ВЫ ПОЛУЧИТЭ ФАЗНЫЙ РАЗБИЗДОС У СЭБЭ

ПАЭТОМУ - ЕСЛИ РОБЫТЬ ПРАВИЛЬНО ТО НАДА ШОП У СЭБЭ БУВ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ И С НЁГО СОБИ РОБЫТЬ НОЛЬ

ЯСНО ВАМ? АПЕЗДОЛЫ :) 

ПРО ЗАЗИМЛЕНИЯ ВСЯКИ И РАБОТУ УЗО ЦЭ УЖЭ ЗА ГРОЩИ ВАМ РАСКАЖУ

Edited by DICTATOR1
Link to post
Share on other sites
10 минут назад, DICTATOR1 сказал:

КОЛЫ ВЫ ЮЗАИТЭ ИНВЕРТОР ИЛИ ГЕНЕРАТОР ШОП ПОЛУЧЯТЬ РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК - ТО У ВАС ОТ НЫХ КОНЕШНО БУДЭ 2 ФАЗЫ - И ШОП КОРРЕКТНО РОБЫЛЫ НЕКОТОРИ ДИВАЙСЫ НАДА ШОП БУЛА ФАЗА И НОЛЬ

МОЖНО КОНЕШНО ИДНУ ФАЗУ СВОЮ ТУПО ПРЫКРУТЫТЬ ДО ГОРОДСКОЙ СЕТИ НУЛЯ И БУДЭ 0 - НО ЦЭ бл@#ь ЧРИВАТО ТЫМ, ШО ЕСЛИ НА ТОЙ НОЛЬ ДЭСЬ УПАДЭ НА ЛИНИИ ФАЗА И ВИН ОДГОРЫТЬ ОТ ПОДСТАНЦИИ ТО ВЫ ПОЛУЧИТЭ ФАЗНЫЙ РАЗБИЗДОС У СЭБЭ

ПАЭТОМУ - ЕСЛИ РОБЫТЬ ПРАВИЛЬНО ТО НАДА ШОП У СЭБЭ БУВ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ И С НЁГО СОБИ РОБЫТЬ НОЛЬ

ЯСНО ВАМ? АПЕЗДОЛЫ :) 

ПРО ЗАЗИМЛЕНИЯ ВСЯКИ И РАБОТУ УЗО ЦЭ УЖЭ ЗА ГРОЩИ ВАМ РАСКАЖУ

Какой корыстный)

если кидаешь на нейтраль после инветора свое заземление - то, в зависимости от модели инвертора, в цепи может оказаться два места в которых заземлена нейтраль. 

Link to post
Share on other sites
В 01.09.2024 в 12:07, Туйон сказал:

Это можно делать, только если уверены что нейтраль и фаза на вводе не поменяются местами по какой-либо причине

А с какой радости они должны поменятся ? Электрикам ото нечего делать как менять местами в линии фазу с нулем и после этого переделывать заземления на всех столбах.

Edited by Чучундра
Link to post
Share on other sites
Только что, Чучундра сказал:

А с какой радости они должны поменятся ? Электрикам ото нечего делать как менять местами в линии фазу с нулем и после этого переделывать заземления на всех столбах.

не, ну теоретически никто не мешает электрикам их поменять и переделать заземления :)

я подключил нейтраль от гор сети в надежде что это не произойдет

и смотрю что есть инверторы которые это умеют делать сами или это как опция идет (внутри можно поставить перемычку), а также инверторы что

умеют соединить свою нейтраль с заземлением

 

Link to post
Share on other sites
В 30.01.2023 в 11:01, ioan сказал:

у меня от tomzn, отличается от этой, но все равно доверия к ней как-то маловато

поэтому и думаю как перестраховаться

От чего там перестраховываться ? Вы его разбирали ? Там невозможно встречное  включение двух вводов в принципе.

Link to post
Share on other sites
Только что, Чучундра сказал:

От чего там перестраховываться ? Вы его разбирали ? Там невозможно встречное  включение двух вводов в принципе.

 

ну там два пакетника и усик

в чем именно теоретическая невозможность включения двух пакетников одновременно?

Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, ioan сказал:

не, ну теоретически никто не мешает электрикам их поменять и переделать заземления :)

 

Теоретически можно и на Марс полететь. Только какой практический смысл им менять ноль с фазой ? 

Link to post
Share on other sites
Только что, Чучундра сказал:

Теоретически можно и на Марс полететь. Только какой практический смысл им менять ноль с фазой ? 

ну допустим они напились водки, закинулись трамадолом и решили поменять

Link to post
Share on other sites
Только что, ioan сказал:

ну там два пакетника и усик

в чем именно теоретическая невозможность включения двух пакетников одновременно?

У меня похожий трехфазный и там коромысло управляемое сервоприводом, коромысло не может остановится в таком положении чтоб получилось встречное включение даже если остановится моторчик, так как его потянет вниз переключатель автомата. Я как не пытался руками сделать встречное включение - ничего не получилось.

1 минуту назад, ioan сказал:

ну допустим они напились водки, закинулись трамадолом и решили поменять

Обесточить линию и потом на всех столбах поменять заземление нулевого провода ?  

Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Чучундра сказал:

У меня похожий трехфазный и там коромысло управляемое сервоприводом, коромысло не может остановится в таком положении чтоб получилось встречное включение даже если остановится моторчик, так как его потянет вниз переключатель автомата. Я как не пытался руками сделать встречное включение - ничего не получилось.

тяжело мне что-то сказать - это надо тестить его в лабораторных условиях чтоб точно понять как он изнашивается и какие варианты возможны

 

Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, Чучундра сказал:

А с какой радости они должны поменятся ? Электрикам ото нечего делать как менять местами в линии фазу с нулем и после этого переделывать заземления на всех столбах.

Все зависит от того, про какое помещение идет речь. В гараже менялось, два раза за жизнь. В квартире тоже один раз после "ревизии ОСББ", но после жалобы - вернули. Конечно, если речь о каких то специальных помещениях, серверных и т д - вопрос не стоит. 

Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Туйон сказал:

Все зависит от того, про какое помещение идет речь. В гараже менялось, два раза за жизнь. В квартире тоже один раз после "ревизии ОСББ", но после жалобы - вернули. Конечно, если речь о каких то специальных помещениях, серверных и т д - вопрос не стоит. 

вот я тоже так прикинул и думаю теперь че делать

отключится от нейтрали гор сети и соединить нейтраль инвертора с контуром заземления?

Link to post
Share on other sites
2 часа назад, ioan сказал:

отключится от нейтрали гор сети и соединить нейтраль инвертора с контуром заземления?

Глупости говорите. И как будете обратку сливать на ТП ? Через землю ? В частном доме делать повторное заземление  нейтрали это правильно с точки зрения ТБ, единственное чем может быть чревато это что есть шанс  будете оплачивать утечки на землю соседей с линии, как это сечас  происходит в кацапстане, когда "умный" счетчик считает уравнивающий ток ток по нулевому проводу проходящий через ваше заземление при выключеных у вас потребителях и отсутствии тока по фазе .

Edited by Чучундра
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Чучундра сказал:

Глупости говорите. И как будете обратку сливать на ТП ? Через землю ? В частном доме делать повторное заземление  нейтрали это правильно с точки зрения ТБ, единственное чем может быть чревато это что есть шанс  будете оплачивать утечки на землю соседей с линии, как это сечас  происходит в кацапстане, когда счетчик считает уравнивающий ток ток по нулевому проводу проходящий через ваше заземление при выключеных у вас потребителях и отсутствии тока по фазе .

 

есть где-то описание как это делается правильно?

Link to post
Share on other sites
В 01.09.2024 в 10:51, KaYot сказав:

Там же по ссылке есть разобранный во всех проекциях.

Имхо такой вообще никак не может коротнуть.

І в мене такий. То зустрічний струм важко зловити? 

IMG-e5793ceee203e011783389836f04a8ee-V.jpg

 

Відео розбірка

 

Edited by Rostyk.07
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By neponimayu
      Добрый день. Посоветуйте из собственного опыта, гибридный инвертор, который нормально работает с генератором с синхронным альтернатором? Интересуют инверторы на 48 вольт, мощностью 4-5 кВт, с током заряда аккумулятора 50А (или больше). Перепробовал несколько инверторов (EASun ISolar, PowerWalker и т.п.), у всех из них одна проблема: при подключении к генератору инвертор не заряжает аккумулятор и не включает нагрузку по байпасу. У генератора плавает частота незначительно (50-51 ГЦ), стабильной фиксации частоты у генератора получить не могу. Также пробовал заземлять один вывод генератора, получил нормальную фазу и нуль. Синусоида на выходе генератора вполне приемлема, не особо отличается от синусоиды с линии (нет пилы, ступенек и т.п.). При использовании инверторного генератора таких проблем нет, инверторы заряжают аккумы и питают нагрузку нормально. У инверторного генератора частота стоит как вкопанная, тут вопросов нет. Может кто решил у себя такую проблему?
    • By Remez
      Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro оригінал, нова (768 Вт·год)

      китайська версія (означає, що потрібно перехідники для розеток)
       
      ціна 19999 
      в наявності10 шт


    • By Vergilius
      Продаю источники бесперебойного питания PowerCom bnt-600 (360 Вт), переделанные  для подключения внешнего аккумулятора с интегрированным блоком интеллектуальной импульсной зарядки Suoer SON 1210.
       
      Бесперебойники б/у, после профилактики и частичной замены элементов адаптированны для подключения внешнего аккумулятора на 12 Вольт и для работы с внешним зарядным.  
      Зарядный блок Suoer SON 1210 - новый. 
       
      Импульсный блок заряда Suoer SON 1210 за 3 часа заряжает аккумулятор 60 А*ч до 80%, позволяет использовать аккумуляторы до 150 А*ч, при этом интеллектуальный алгоритм заряда бережёт аккумулятор и не допускает его перезаряд и кипение. Максимальный ток заряда - 12 А

      Отключена функция Green Mode. Установлена евророзетка 220 Вольт.
       
      цена  2900 грн, сетевой шнур в комплекте. 

      airflow@i.ua
      (097) 759-2049
            

    • By UPSBooster
      Розпродаж залишків автономних інверторів (нові та бу):
       
      Автономний інвертор Victron Energy Phoenix Inverter C 12/1200 (1200Вт\12В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний  інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) (800Вт\12В) - 12500грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Must PH18-5048 PLUS MPK MPPT (5000Вт\48В) - 19900грн (легке бу)
      Гібридний інвертор Easun Isolar 1000VA/800W (12V) PWM - 14900грн (новий)
      Гібридний інвертор Easun Isolar SPL 5K 5000VA\4000W(48V) PWM- 29900грн (новий). Є 4шт.
       
      Всі моделі на чистому синусі та мають час переходу на АКБ до 10мс, та можуть бути використані для серверного обладнання.
      0976642388
    • By UPSBooster
      В НАЯВНОСТІ є комплект резервного живлення
      Легке б.у. (1 місяць, акб до 30 циклів), продаж в зв'язку з переходом на літієву систему.
      До складу входить:
      1)Гібридний інвертор Axpert 1000VA (KS-1k) на 12в - 13500грн
      2)AGM батарея Enersys TD150-12 (150Ah) - 14900грн

      Продаж комплектом.
      0976642388

×
×
  • Create New...