Jump to content

Проблеми з сигналом у GPON-мережах та несподіване рішення


stass

Recommended Posts

Проблеми з сигналом у GPON-мережах та несподіване рішення

Маючи велику GPON-мережу на обладнанні BDCOM, ми неодноразово стикалися з проблемами якості сигналу, що призводило до флапів ONU-терміналів та скарг від клієнтів. Особливо це стосувалося зворотного сигналу (Rx), який нерідко виявлявся нестабільним, викликаючи втрати з'єднання та погіршення загальної якості зв'язку.

Як ми намагалися вирішити проблему

Перше, що ми зробили, — перевірили та замінили сплітери, намагалися вирівнювати оптичну лінію, мінімізували зайві з'єднання та переглядали всі потенційно слабкі місця в мережі. Але навіть після цих заходів проблема повністю не зникала, а лише трохи зменшувалася.

Несподіване рішення: зміна виробника SFP-модулів

Ми використовували BDCOM GPON OLT-GSFP-C+++, і саме з цими модулями виникали проблеми зі стабільністю сигналу. До цього ми також випробовували модулі інших виробників, але їхня якість сигналу та стабільність не відповідали нашим очікуванням. Тому вирішили випробувати інший підхід і замінили їх на GPON OLT SFP HSGQ-C+++ (1.25G 1490/1310nm 8dBm 20 км SC).

Результати нас вразили:

  • Прямий сигнал (Tx) зріс на 1-2 dB.
  • Зворотний сигнал (Rx) покращився на 4-6 dB.
  • Флапи ONU-терміналів повністю зникли, а скарги від клієнтів зменшилися до мінімуму.
  • Ціна цих модулів виявилася майже на 50% нижчою від тих, що ми використовували раніше.
  • Висока сумісність із різними брендами OLT, що спрощує інтеграцію в мережу.           

Фотографії з порівнянням зворотного сигналу до і після заміни SFP в OLT

 

    GPON OLT SFP HSGQ-C+++ (1.25G 1490/1310nm 7dBm 20 км SC)                                                                                                                                                                                                       

IMG_4209.thumb.JPG.01f7fef6eb28c56ade34ef23f072fbd6.JPG

 

    BDCOM GPON OLT-GSFP-C+++

 

IMG_4208.thumb.JPG.6983017a8294b0d5b3392efbe17583ad.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкий вибір потужностей: у цього виробника є модулі 7, 8, 9, 12 dB, що дозволяє інтегрувати їх у будь-яку мережу та налаштувати оптимальний рівень сигналу.

Оптимальне співвідношення ціни та якості, що робить ці модулі вигідним рішенням для операторів зв’язку.

Зараз ми перевели вже половину мережі на ці модулі й спостерігаємо значне покращення стабільності роботи GPON-мережі.

Використання ONU-терміналів і ONU-Stick цього виробника

Після успішного тестування SFP-модулів ми також почали використовувати ONU-термінали та ONU-Stick від цього ж виробника. Вони показують хорошу сумісність з нашим обладнанням та стабільну роботу.

Також ці модулі можна придбати на AliExpress,   (https://www.aliexpress.com/item/1005007135390802.html?spm=) що розширює можливості їхнього постачання та дає додатковий вибір для операторів зв’язку. 

Ми закуповуємо ці модулі вже в Україні по оптовим цінам. Якщо потрібно, можу надати контакт постачальника, з яким працюємо.

Висновки

Якщо у вас в GPON-мережі спостерігаються проблеми з сигналом, раджу звернути увагу на якість SFP-модулів. У нашому випадку заміна модулів на GPON OLT SFP HSGQ-C+++ дала значний приріст продуктивності та стабільності мережі, при цьому зменшивши витрати.

Купували їх в Україні. Якщо у когось були подібні проблеми або є питання, пишіть у коментарях – будемо раді обговорити!

Edited by stass
  • Like 2
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, vaz02 сказав:

ДОброго. А де розташована мережа та як називається? Щоб глянути особисто.

 

Що саме вам показати? Я описав проблему, яка була в мене на мережі, і способи її вирішення — можливо, комусь це допоможе.

Link to post
Share on other sites

Так плюси тут взагалі ні до чого,(це якщо вважати плюсами потужність вихідного сигналу з модуля), сигнали однакові , а от зворотні реально круче, скоріше всього чутливість приймача краща

Link to post
Share on other sites
3 часа назад, vaz02 сказав:

ДОброго. А де розташована мережа та як називається? Щоб глянути особисто.

 

Не вірю що в тебе більший як в мене 🤣

  • Haha 2
Link to post
Share on other sites

ну так зрозуміло що це спам, хоче продати своє, якщо взяти інформацію з скріна то в одному випадку ont №8 є, а в іншому немає) напевно новий модуль підтягнув її, тому що старий не бачив))

Link to post
Share on other sites
31 минуту назад, Інет.укр сказав:

ну так зрозуміло що це спам, хоче продати своє, якщо взяти інформацію з скріна то в одному випадку ont №8 є, а в іншому немає) напевно новий модуль підтягнув її, тому що старий не бачив))

Думаєте, я скрін у Paint малював, щоб вас потішити?

Link to post
Share on other sites
12 часов назад, stass сказав:

Думаєте, я скрін у Paint малював, щоб вас потішити?

Ок, на якому режемі пон порту такі цифри показує?

Link to post
Share on other sites

Дивно це все. Рівень Rx визначається двома чинниками - потужністю передавача ONU і затуханням в лінії, і ніяк не чутливістю приймача в SFP OLT. Чутливість впливає на те з яким мінімальним сигналом від абонента буде працювати модуль. Якщо від клієнта приходить -33, то модуль з поганою чутливістю з ним буде працювати нестабільно, або взагалі не побачить, а модуль з хорошою його побачить і буде працювати без відвалів. Але потужність сигналу на прийом як була -33 так нею і лишиться. Таке враження що ваш новий модуль накидає пару децибел для красивої картинки, або ж старий модуль неправильно вимірював заменшуючи сигнал.

Edited by Чучундра
  • Like 1
Link to post
Share on other sites

бл@#ь. Была такая такая партия "слепых" модулей пару лет назад именно c++ от бдкома. Тогда меня назвали идиотом и отправили в сад. Прям повеяло.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 час назад, Sunvas сказав:

40 абонентов на ветку?

На слоті набагато більше абонентів, просто на скрін більше не влізло

Link to post
Share on other sites

а вели статистику жалоб ? возможно жаловались те кто выбивался из адекватного уровня ? если да , то не исключено. Стоит поработать не над поиском лучшего модуля , а на улучшением "плохих" сигналов на ветке, Возможно после этого картина сама собой улучшится.

Link to post
Share on other sites
В 01.04.2025 в 11:54, nedoinet сказав:

бл@#ь. Была такая такая партия "слепых" модулей пару лет назад именно c++ от бдкома. Тогда меня назвали идиотом и отправили в сад. Прям повеяло.

В конце 2024 года брали так несколько штук новых модулей c+++ от бдкома, тоже была такая же история, вернули им их взад, потом нам выслали другие уже норм, партия если я не ошибаюсь была конец 2023 года выпуска.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Класика жанру на одному з слотів  Rx -31.5 dBm у всіх підряд, всі в паніці, а модуль мовчки світить 7.0 dBm і робить вигляд, що все норм.

Купив два SFP HSGQ-C+++ на тест, доречі вартість реально нижча як у попіредніків  в р-н 1000грн. за штуку

Один на 7 dBm

Другий на 8 dBm (бо якщо вже міняти — то з запасом 😄)

Поставив поки 7 dBm. І от що маємо

Rx на ONU: замість тотального -31.5 — -23.8…-27.9 dBm

LOS зникли, все працює стабільно☺️

PS/ Другий модуль (8 dBm) чекає на іншу локацію з довшими трасами, там подивимось, як поводитиметься.

Без моралі,  просто технічний кейс з польових умов. Якщо у когось  слот теж “глухий на прийом” і показує сигнал по факту, але не по суті може варто глянути не тільки на трасу, а й на сам модуль 😉

інф для тех підтримки і консольних дрочерів, а то тільки лінія лінія )

 

Логи “до/після” 

 

ДО 

ХХХХХХХХХХХХХХ#optical-transceiver-diagnosis interface gpON 0/1
interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
-----------  ---------------------  ------------  -------------  --------------
gpon0/1      33.0                   3.2           12.1           7.0          
interface    RxPower(dBm)
-----------  --------------
gpon0/1:1    -30.9         
gpon0/1:2    -31.5         
gpon0/1:3    -30.9         
gpon0/1:4    -31.5         
gpon0/1:5    -29.5         
gpon0/1:6    -31.5         
gpon0/1:7    -30.9         
gpon0/1:8    -31.5         
gpon0/1:9    -30.9         
gpon0/1:10   -31.5         
gpon0/1:11   -31.5         
gpon0/1:12   -31.5         
gpon0/1:13   -31.5         
gpon0/1:14   -31.5         
gpon0/1:15   -31.5         
gpon0/1:16   -31.5         
gpon0/1:17   -31.5         
gpon0/1:18   -31.5         
gpon0/1:19   -31.5         
gpon0/1:20   -31.5         
gpon0/1:21   -31.5         
gpon0/1:22   -30.9         
gpon0/1:23   -31.5         
gpon0/1:24   -31.5         
gpon0/1:25   -31.5         
gpon0/1:26   -31.5         
gpon0/1:27   -31.5         
gpon0/1:28   -31.5         
gpon0/1:29   -31.5         
gpon0/1:30   -31.5         
gpon0/1:31   -31.5         
gpon0/1:32   -31.5         
gpon0/1:33   -31.5         
gpon0/1:34   -31.5         
gpon0/1:35   -30.9         
gpon0/1:36   -31.5         
gpon0/1:37   -31.5         
gpon0/1:38   -31.5         
gpon0/1:39   -31.5         
gpon0/1:40   -31.5         
gpon0/1:41   -31.5         
gpon0/1:42   -31.5         
gpon0/1:43   -29.5         
gpon0/1:44   -31.5         
gpon0/1:45   -31.5         
gpon0/1:46   -31.5         
gpon0/1:47   -31.5         
gpon0/1:48   -31.5         
gpon0/1:49   -31.5         
gpon0/1:50   -30.9         
gpon0/1:51   -30.9         
gpon0/1:52   -31.5         
gpon0/1:53   -31.5         
gpon0/1:54   -31.5         
gpon0/1:55   -31.5         
gpon0/1:56   -31.5         
gpon0/1:58   -31.5         
gpon0/1:59   -29.5         
gpon0/1:60   -30.9         
gpon0/1:62   -31.5         
gpon0/1:65   -29.2

 

Після 

 

ХХХХХХХХХХХХХХ#optical-transceiver-diagnosis interface gpON 0/1
interface    Temperature(degree)    Voltage(V)    Current(mA)    TxPower(dBm)
-----------  ---------------------  ------------  -------------  --------------
gpon0/1      24.0                   3.2           38.9           7.4          
interface    RxPower(dBm)
-----------  --------------
gpon0/1:1    -25.5         
gpon0/1:2    -27.2         
gpon0/1:3    -25.2         
gpon0/1:4    -26.3         
gpon0/1:5    -23.8         
gpon0/1:6    -26.7         
gpon0/1:7    -25.2         
gpon0/1:8    -26.5         
gpon0/1:9    -26.5         
gpon0/1:10   -26.5         
gpon0/1:11   -26.0         
gpon0/1:12   -27.2         
gpon0/1:13   -25.6         
gpon0/1:14   -27.4         
gpon0/1:15   -27.4         
gpon0/1:16   -26.5         
gpon0/1:17   -25.0         
gpon0/1:18   -25.2         
gpon0/1:19   -27.2         
gpon0/1:20   -26.1         
gpon0/1:21   -27.2         
gpon0/1:22   -27.4         
gpon0/1:23   -27.9         
gpon0/1:24   -26.9         
gpon0/1:25   -25.8         
gpon0/1:26   -25.6         
gpon0/1:27   -26.0         
gpon0/1:28   -27.9         
gpon0/1:29   -26.7         
gpon0/1:30   -26.7         
gpon0/1:31   -26.7         
gpon0/1:32   -27.2         
gpon0/1:33   -26.7         
gpon0/1:34   -27.2         
gpon0/1:35   -25.2         
gpon0/1:36   -27.9         
gpon0/1:37   -26.9         
gpon0/1:38   -26.5         
gpon0/1:39   -26.7         
gpon0/1:40   -26.7         
gpon0/1:41   -27.2         
gpon0/1:42   -27.4         
gpon0/1:43   -25.0         
gpon0/1:44   -27.2         
gpon0/1:45   -26.7         
gpon0/1:46   -26.7         
gpon0/1:47   -26.7         
gpon0/1:48   -26.7         
gpon0/1:49   -26.7         
gpon0/1:50   -26.7         
gpon0/1:51   -25.2         
gpon0/1:52   -26.7         
gpon0/1:53   -27.2         
gpon0/1:54   -26.7         
gpon0/1:55   -26.9         
gpon0/1:56   -26.7         
gpon0/1:58   -26.5         
gpon0/1:59   -25.2         
gpon0/1:60   -25.2         
gpon0/1:62   -25.5         
gpon0/1:65   -26.5

Link to post
Share on other sites

Продавани, досить косити під адмінів, дайте народу просто на тест ті срані модуля і все стане на свої місця.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Emelie сказав:

Продавани, досить косити під адмінів, дайте народу просто на тест ті срані модуля і все стане на свої місця.

Ти шо бідний чи сирота щоб тобі безкоштовно давати? 

 

 

 

 

Edited by pivan
  • Haha 1
Link to post
Share on other sites
6 часов назад, pivan сказав:

Ти шо бідний чи сирота щоб тобі безкоштовно давати? 

 

 

 

 

Так, я бідний ніщеброд, не хочу направо наліво купляти ноунейми ради "потестив і викинути".

Link to post
Share on other sites
В 16.04.2025 в 22:28, pivan сказал:

Класика жанру на одному з слотів  Rx -31.5 dBm у всіх підряд, всі в паніці, а модуль мовчки світить 7.0 dBm і робить вигляд, що все норм.

Купив два SFP HSGQ-C+++ на тест, доречі вартість реально нижча як у попіредніків  в р-н 1000грн. за штуку

Один на 7 dBm

Другий на 8 dBm (бо якщо вже міняти — то з запасом 😄)

Поставив поки 7 dBm. І от що маємо

Rx на ONU: замість тотального -31.5 — -23.8…-27.9 dBm

LOS зникли, все працює стабільно☺️

PS/ Другий модуль (8 dBm) чекає на іншу локацію з довшими трасами, там подивимось, як поводитиметься.

Без моралі,  просто технічний кейс з польових умов. Якщо у когось  слот теж “глухий на прийом” і показує сигнал по факту, але не по суті може варто глянути не тільки на трасу, а й на сам модуль 😉 До речі, в таких поїздках виручають планшети з нормальним екраном та автономністю – не обов’язково брати щось топове, ось, наприклад, iPad'и на eStore.ua зараз за адекватною ціною.

інф для тех підтримки і консольних дрочерів, а то тільки лінія лінія ) 

Минулого тижня так само ганявся за примарами LOS, а винен виявився модуль..

Edited by Kicyne
Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Kicyne сказал:

Минулого тижня так само ганявся за примарами LOS, а винен виявився модуль..

Я так розумію, наступне ваше повідомлення будет про те, який саме модуль хороший та де його купити?)

Link to post
Share on other sites
годину тому, Emelie сказав:

Всі вони схожі

Screenshot_2025-04-18_13-14-09.png

Не всі) перших 2 вже мають по 4 повідомлення) а цей новий) напевно ліміт у них таких 4 повідомлення на акк.

  • Haha 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By jaroslav2r
      Hello,
      Has anyone successfully provisioned a Huawei ONU on a non-Huawei OLT using an XML file?
      Чи хтось успішно налаштовував ONU Huawei на OLT іншого виробника за допомогою XML-файлу?
      Кто-нибудь успешно настраивал ONU Huawei на OLT стороннего производителя с помощью XML-файла?
    • By technodetroit
      Привезений з німеччини.
      Робочий. Всi порти робочi, перевiренi на Ping та Speedtest. Cкинутий на дефолтнi налаштування.

      Є кiлькiсть.
       
      Цiна: 850грн. (за 1 шт.) 
       
      Є ще новi якi не використовувались по 1000грн.
    • By Haddy
      В последнее время столкнулись с проблемой в перекосе сигнала от онушки на голову. 
      Голова: ЗТЕ с610 на С++ модулях, онушки фоксгейт и пикотел.
      Проблема такая: Голова светит свои +6-7, Пикотел светит 1.5-2. Фоксгейт +3-4.
      Расчётный сигнал и фактический от головы к клиенту +- совпадают. Но от онушки до головы где-то теряются 1-2дб. К примеру:  (Онушка пикотел, на отл сигнал приходит на 1дб хуже)
      Магистральные делители все варим, конечные - когда как, чаще всего ставим корпусные упц 1х8, редко бывают оконечки 1х8\1х12\1х16.
      Грешили на корпусные. Начали тестит, вместо них подкидываем оконечку или другой корпусный - проблема сохраняется. Измеряли рефом - волокно отличное, без перекосов и лишних событий.
      Один тест вовсе смутил: в дом приходит порт его делим 1х16 оконеченным, на каждый выход ставим 1х8 - перекос есть. Меняли приходящее волокно (благо их там 24, было куда потыкать) - эффект тот же. Начали менять 1х8 на разные варианты - перекос сохраняется. 
      Закинули онушку на порт без делителей - всё отлично, перекоса нет. Порт, на него 1х16 и онушка - всё отлично, перекоса нет (пробовали разные выходы на 1х16). Заменили 1х16 на другой 1х16 - перекоса нет. Добавили 1х8 (пробовали и корпусный и оконеченный) - перекос в 2 дб вернулся.
      Сейчас бригады переводят другой дом и приколов он внёс ещё больше: один порт на весь дом, в разных местах стоят 1х16 корпусный, но на одном перекос в 2 дб есть, а на втором: перекос 0.4 на одном абоне, 0.5 на другом.
      Волокна максимум 6 км от головы до первого делителя. Если брать волокно в 5 км: перекос в 0.4-0.5дб между 1310 и 1490 - премлимо, как книжка пишет, но откуда этот 1 дб дополнительно вылезает...
      Кто-то сталкивался с таким? Если да, нашли в чём проблема?
    • By LazukinIvan
      🔌 Продаємо абонентські термінали ONU HSGQ (EPON/GPON) — універсальні, стабільні, перевірені! 🔥
      Шукаєте доступне рішення для побудови FTTB/FTTH мережі?
      ONU HSGQ — це надійний клієнтський термінал, який працює як з EPON, так і з GPON. Показав стабільну роботу на багатьох OLT!
      📦 Основні характеристики:
      Підтримка стандартів: EPON / GPON
      Порт: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      Ідеально підходить для побудови мережі FTTB або FTTH
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      ✅ Є в наявності, відвантаження в день замовлення
      📩 Пишіть у приват або залишайте заявку в коментарях — надамо всі деталі!




       
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
    • By LazukinIvan
      Пропоную до продажу абсолютно нову OLT BDCOM GP3600-16B у заводській упаковці. Обладнання не використовувалось, з двома AC-блоками живлення.
      🔹 Кількість PON портів: 16
      🔹 UpLink: 4 × GE (SFP) + 2 × 10GE (SFP+)
      🔹 Блоки живлення: 2 × AC (нові, встановлені)
      🔹 Форм-фактор: 1U, монтаж у 19” стійку
      🔹 Стан: 100% новий
      🔹 Комплектація: Повна — OLT + 2 блоки живлення + кріплення + заводська упаковка
      💵 Ціна: 80 000 грн / шт
      💳 Можлива оплата по безналу без ПДВ + 6%


       
×
×
  • Create New...