Привет всем.

 

Есть железный незаземленный ящик на тех. этаже. В нем большой свитчик и ТД. Все питается от УПСа. В ТД заходит шестиметровый шнурок от внешней антенны.

После весенней грозы вышел из строя эзернет-порт на ТД. Заземлил антенну на стальку, уходящую в грунт.

Вторая ТД также лишилась порта без видимых на то причин (грозы небыло, антенна заземлена).

 

Третью боюсь ставить. Помогите не обанкротиться на покупках точек доступа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 82
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Какая радиообстановка в месте установки антенны? На одной из вышек в г. Харьков у нас стояли циски и одна постоянно подгорала, ухудшались уровни. Первые мысли сначала были о антеннах, что возможно, туда попала вода. Подъем - смена антенны - снова проблема с плохими уровнями. Решилась проблема установкой новой циски. Берешься за СВЧ кабель от антенны, а по нем пробивает офигенная статика или как это еще можно назвать, как будто тебя бьет 220 В? В дальнейшем проблема возникла и на второй точке доступа. Усилителей не было с нашей стороны, а вот на соседней вышке стояли на 1 Вт + эфир настолько засран, что работать иногда практически невозможно. Вот это и может влиять на всенаправленную антенну, в дальнейшем на точку доступа, Ethernet-port ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

над моей стоит телевизионная антенна (работает только на приём). чуть дальше еще еще одна решетчатая парабола (или не работает или вне диапазона вифи, так как при сканировании мощных сигналов не обнаруживалось).

вода в антенне крайне маловероятна. уровни приёма не менялись с момента включения до последнего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Грозозащиту поставь и будет тебе счастье.

 

Привет всем.

 

Есть железный незаземленный ящик на тех. этаже. В нем большой свитчик и ТД. Все питается от УПСа. В ТД заходит шестиметровый шнурок от внешней антенны.

После весенней грозы вышел из строя эзернет-порт на ТД. Заземлил антенну на стальку, уходящую в грунт.

Вторая ТД также лишилась порта без видимых на то причин (грозы небыло, антенна заземлена).

 

Третью боюсь ставить. Помогите не обанкротиться на покупках точек доступа.

 

+ грозозащиту на витую пару.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(или не работает или вне диапазона вифи, так как при сканировании мощных сигналов не обнаруживалось

далеко не факт к сожалению.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
далеко не факт к сожалению.

+1, это может быть антенна в режиме Client, а сигнал видно в Access Point ...

Может быть перешита в блюбокс и вне стандартного диапазона, либо на 5г решетка

Гроза тут не поможет со стороны антенны, потому как обычно грозозащита на СВЧ заземляет один из двух проводников кабеля, что было сделано сталькой ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я бы советовал проверить питание от упс-а, сколько там выдает вольт и не прыгает ли оно, либо анализатором узнать, что за антенна и нет ли на ней усилителя ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Грозозащиту поставь и будет тебе счастье.

 

 

 

+ грозозащиту на витую пару.

 

цены ЁмаЁ.

а на витую в каком направлении ставить? Или не имеет значения?!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
цены ЁмаЁ.

а на витую в каком направлении ставить? Или не имеет значения?!

 

Если спрашиваеш за направления, грозозащита не поможет http://groza.pavlabor.net/know.php#5

Для того чтобы защищать нужно знать что происходит, как движется удар, по какому маршруту.

 

Выше написали, идут наводки с эфира, то есть не нужна тут гроза, апешка набирает статику и без грозы.

 

Удар идет в землю, грубо это маршрут антена - > земля.

 

И тут нужно отметить что хороший блок питания, или в связке с упсой, создается сопротивление в сторону земли больше чем, по направлению через порт.

Возможно заземлен коммутатор.

 

Грозозащита тут не поможет, потому что удар идет из самой апешки, из нутри.

Тут нужно снять статику в апешке, нужно впаять разрядник в месте сброса статики со схемы на землю, там обычно стоят кандеры.

Это в районе мест крепления платы к корпусу.

И заземлить апешку, хоть на ноль посадить.

 

Что было.

Апешка набирает статику, кандеры на сбросе заряжаются и запираются, и апешка начинает набирать статику дальше, до бесконечности, напряжение нарастает, в блоке питания кандер на сбросе тоже зарядился и заперся, а так как там 220 то он помоцней по определению, напряжение нарастает и возникает пробой на порту езернета, статика с схемы сливается через езернет, может прицепом увалить порт и на свиче.

Если поставиш защиту то процес не изменится статика как накоплялась в апешке так и будет накоплятся, пробъет порт и... единственная польза от грозозащиты что порт на коммутаторе она спасет. Но не апешку.

 

Теперь, когда стоит разрядник и апешка заземлена, статика нарастает, доходит до 80-100 вольт, срабатыавает разрядник, и статика слилась на землю.

Место разрядника можно поставить сопресор, вольт на 10. тогда сливатся будет не при 100 вольтах а при 10, но тогда есть вероятность что во время грозы сопресор сгорит.

Чтобы защитить сопресор, стоит паралельно постаить сопресор и разрядник.

 

Все, дерзай.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
цены ЁмаЁ.

а на витую в каком направлении ставить? Или не имеет значения?!

 

Грозозащиту на витую пару надо ставить с двух сторон. Т.е. всего необходимо 2 шт. Грозозащита на коаксиальный кабель будет стоить 40 у.е. Мanus. Есть Овис Линк она по 30 у.е.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Грозозащиту на витую пару надо ставить с двух сторон. Т.е. всего необходимо 2 шт. Грозозащита на коаксиальный кабель будет стоить 40 у.е. Мanus. Есть Овис Линк она по 30 у.е.

 

Есть вариант прикрыть все газеткой, до гривни денег получается.

 

Если увидели грозозащиту с диркой под кооксиал, еще не значит что ее можно тулить куда не попадя, хоть за 30, хоть за 40 баксов.

В данной ситуации она как зайцу стоп сигнал, и те две на витую пару, там и на не на.

 

И если предлагаете обоснуйте, а не впаривайте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если спрашиваеш за направления, грозозащита не поможет http://groza.pavlabor.net/know.php#5

Для того чтобы защищать нужно знать что происходит, как движется удар, по какому маршруту.

 

Выше написали, идут наводки с эфира, то есть не нужна тут гроза, апешка набирает статику и без грозы.

 

Удар идет в землю, грубо это маршрут антена - > земля.

 

И тут нужно отметить что хороший блок питания, или в связке с упсой, создается сопротивление в сторону земли больше чем, по направлению через порт.

Возможно заземлен коммутатор.

 

Грозозащита тут не поможет, потому что удар идет из самой апешки, из нутри.

Тут нужно снять статику в апешке, нужно впаять разрядник в месте сброса статики со схемы на землю, там обычно стоят кандеры.

Это в районе мест крепления платы к корпусу.

И заземлить апешку, хоть на ноль посадить.

 

Что было.

Апешка набирает статику, кандеры на сбросе заряжаются и запираются, и апешка начинает набирать статику дальше, до бесконечности, напряжение нарастает, в блоке питания кандер на сбросе тоже зарядился и заперся, а так как там 220 то он помоцней по определению, напряжение нарастает и возникает пробой на порту езернета, статика с схемы сливается через езернет, может прицепом увалить порт и на свиче.

Если поставиш защиту то процес не изменится статика как накоплялась в апешке так и будет накоплятся, пробъет порт и... единственная польза от грозозащиты что порт на коммутаторе она спасет. Но не апешку.

 

Теперь, когда стоит разрядник и апешка заземлена, статика нарастает, доходит до 80-100 вольт, срабатыавает разрядник, и статика слилась на землю.

Место разрядника можно поставить сопресор, вольт на 10. тогда сливатся будет не при 100 вольтах а при 10, но тогда есть вероятность что во время грозы сопресор сгорит.

Чтобы защитить сопресор, стоит паралельно постаить сопресор и разрядник.

 

Все, дерзай.

 

Это было предположение, что идет наводка от антенн.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Есть вариант прикрыть все газеткой, до гривни денег получается.

 

Если увидели грозозащиту с диркой под кооксиал, еще не значит что ее можно тулить куда не попадя, хоть за 30, хоть за 40 баксов.

В данной ситуации она как зайцу стоп сигнал, и те две на витую пару, там и на не на.

 

И если предлагаете обоснуйте, а не впаривайте.

 

Все ставят грозозащиты и не имеют проблем со статикой, а Вы говорите на не на. Смешно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Топикастеру, определиться бы , какой тип антенн он использует , (короткозамкнутый или нет) от этого зависит нужна ли грозозащита "с диркой под кооксиал" . Это чтобы отвергенуть теорию о проблеме именно в фидере..и вообще возможности такой наводки без "грозы"в 6ти метровом фидере

И можно подробнее что значит "Антенна заземленна" ? т-е заземлен экран кабеля, мачта. или чего еще ??Длинна этой стальки до грунта и что в самом грунте? Лучше бы сопротивление знать этой конструкции ... :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Все ставят грозозащиты и не имеют проблем со статикой, а Вы говорите на не на. Смешно.

 

Если занимаетесь физикой, то стоит почитать что нибудь про физику.

 

В физика она и в африке физика, нечего нового китайцы там не придумали!

 

Класический детектор, это антена, катушка, земля и диод - все, слушайте радио на здоровье!

Чем выше антена, чем лучьше земля, тем лучьше качество.

Если земли не будет то и радио не будет.

 

Конечно можно поставить супер пуперный усилитель и за уши вытянуть таки линк, и без земли,

и плевать на физику.

 

И когда челу впарить за 70 бачей грозозащиту и там написано что ее нужно заземлить,

то чел заземлит апешку. Чо зря столько бабок вгатил!

 

Как не пародоксально, но после установки грозозащиты, апешки перестают гореть!!!

Чудо!!!

 

А менеджер благодетель, хотя и сам не знает почему.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если занимаетесь физикой, то стоит почитать что нибудь про физику.

 

В физика она и в африке физика, нечего нового китайцы там не придумали!

 

Класический детектор, это антена, катушка, земля и диод - все, слушайте радио на здоровье!

Чем выше антена, чем лучьше земля, тем лучьше качество.

Если земли не будет то и радио не будет.

 

Конечно можно поставить супер пуперный усилитель и за уши вытянуть таки линк, и без земли,

и плевать на физику.

 

И когда челу впарить за 70 бачей грозозащиту и там написано что ее нужно заземлить,

то чел заземлит апешку. Чо зря столько бабок вгатил!

 

Как не пародоксально, но после установки грозозащиты, апешки перестают гореть!!!

Чудо!!!

 

А менеджер благодетель, хотя и сам не знает почему.

 

Ох, физик-заземлитель, Вы наш. О том о чем Вы сейчас тут поумничали не спасет нашего топикстартера.

А то что Вы впариваете у себя на сайте - это так точно не поможет ему. Удачи!

Грозозащита LAR 245 предназначена для защиты входных и выходных каскадов оборудования беспроводых сетей RadioEthernet от наведенного электромагнитного импульса (статического электричества), который может возникнуть в антенно-феридном тракте в результате действия электромагнитных полей во время грозы, атмосферного электричества, накопления статики во время осадков. Грозозащита не защищает оборудование от прямого попадания молнии, т.к. ее основная задача - отводить излишки статического напряжения на "землю", поэтому при установке устройств грозозащиты требуется качественное заземление.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Описалово LAR 245 ваял "маланец". по правде звучать это должно так, - "для защиты входных каскадов приемника и выходных каскадов передатчика от мощных электромагнитных полей". Причем при использовании кроротко замкнутой антенны (напрмер ASP-24) LAR 245 нужна как корове седло, естественно при условии наличия заземления.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Описалово LAR 245 ваял "маланец". по правде звучать это должно так, - "для защиты входных каскадов приемника и выходных каскадов передатчика от мощных электромагнитных полей". Причем при использовании кроротко замкнутой антенны (напрмер ASP-24) LAR 245 нужна как корове седло, естественно при условии наличия заземления.

 

Устройства грозозащиты предназначены для защиты входных каскадов приемников и выходных каскадов передатчиков от мощных электромагнитных помех, способных привести к необратимым изменениям этих каскадов. Источником мощных электромагнитных помех являются, в основном, близко проходящие грозы. Устройства грозозащиты должны быть заземлены. Устройства не защищают оборудование от прямого попадания молнии не заменяют молниезащиту антенных мачт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

О, уже ближе к правде. :)

И какой бок этого устройства лежит близко к проблеме выгорания эзнрнэт порта у топикастера? :)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
О, уже ближе к правде. :)

И какой бок этого устройства лежит близко к проблеме выгорания эзнрнэт порта у топикастера? :)))

 

Непосредственный. Пусть начнет с этого, а потом думает о том, что посоветовал pavlabor.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Непосредственный. Пусть начнет с этого, а потом думает о том, что посоветовал pavlabor.
Дык тогда уж проще пойти "свечку поставить" , эффкет будет тотже :)

Да уж, тут pavlabor оказался прав, вам лиш бы впарить. Это устройство к защите езернет порта не имеет никакого отношения.

Защитное действие этого устройства оказываемое на езернет порт равносильно -, заземлению фидера=передатчика . Что решается обычной "шиной" заземления без дополнительного разрядника и внесения рассогласования и ослабления в радио тракт.

Для уникальных , разрядник нужен только для "не короткозамкнутых антенн" или если у вас фидер имеет спуск 300 метров :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Дык тогда уж проще пойти "свечку поставить" , эффкет будет тотже :)

Да уж, тут pavlabor оказался прав, вам лиш бы впарить. Это устройство к защите езернет порта не имеет никакого отношения.

Защитное действие этого устройства оказываемое на езернет порт равносильно -, заземлению фидера=передатчика . Что решается обычной "шиной" заземления без дополнительного разрядника и внесения рассогласования и ослабления в радио тракт.

Для уникальных , разрядник нужен только для "не короткозамкнутых антенн" или если у вас фидер имеет спуск 300 метров :)

 

Да я говорю поставить грозозащиту на витую пару, а не коаксиал. Описание LAR 245 я сбросил для того, чтобы "заземлитель" почитал для чего она нужна. Вот так вот.

http://cable.mobil.com.ua/product_info.php...roducts_id=1212

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну просто по 70 баков защит на один эзернет порт в руках держать как-то не приходилось ..... :)

 

Ну вобщем веремся к нашим "баранам" .

1) надежно заземлить фидер.

2) грозозащиту на порт апешки можно и эту. (с одной стороны будет вполне достаточно :) )

3) Манусы по 70уе -пока в "анус" , до выяснения типа антенны... :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну просто по 70 баков защит на один эзернет порт в руках держать как-то не приходилось ..... :)

 

Ну вобщем веремся к нашим "баранам" .

1) надежно заземлить фидер.

2) грозозащиту на порт апешки можно и эту. (с одной стороны будет вполне достаточно :) )

3) Манусы по 70уе -пока в "анус" , до выяснения типа антенны... :(

 

А зачем защита на езернет порту? :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.


×
×
  • Створити нове...