Перейти к содержимому

Рекомендованные сообщения

Доброго времени!

Столкнулся с проблемой Mustek 800.

Нашел в Интернете полезную информацию.

 

Модернизация ИБП Mustek PowerMust 600 и отключение функции GreenPower

 

Думаю, вдруг кому пригодится, при малых нагрузках ИПБ продуктивнее использовать.

 

Com cable распайка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После данной переделки аккумулятор убивается после полного разряда.

 

Упс вообще перестает следить на напругой на батарее?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Упс вообще перестает следить на напругой на батарее?
Из описания автора переделки
ИБП будет работать до последней капли заряда
Свинцовый аккумулятор такого не выдержит :P
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А неварварский вариант отключения этой функции в виде ДОЛГОГО нажатия на клавишу питания при включении не канает? Это ж даже в инструкции где-то описано.. Стоит несколько мастеков на узлах, нормально работают если правильно включать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 months later...

А неварварский вариант отключения этой функции в виде ДОЛГОГО нажатия на клавишу питания при включении не канает? Это ж даже в инструкции где-то описано.. Стоит несколько мастеков на узлах, нормально работают если правильно включать.

 

Mustek PowerMust 600 эта комбинация с долгим нажатием не работает. По крайней мере а моем упсе точно...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×