Jump to content

EQUICOM PING3


Recommended Posts

Posted

Шаблон под cacti для EQUICOM PING3

cacti_host_template_ping3.zip

 

содержит 3 графика:
- температура 

- питание с батареи по линии AN2

- обобщенный график питания с линий AN2, AN3, AN4

 

post-1279-0-12504800-1416303206_thumb.png

Posted

 

 

Мне нужно график вольтажа акума и наличия 220в в сети

З  zabbix можу допомогти.

Прикрутив датчик диму, напруга АКБ, наяність 220, температура. 

Дуже зручно. 

Є питання? Велкам то ПМ

  • 1 year later...
Posted

Зачем в ПМ? Это многим интересно.

Можете выгрузить шаблон?

Особенно интересует наличие 220В и температура.

  • 1 year later...
Posted

подниму тему. 

нужен шаблон до пинг3:

- наличие 220В

- температура

 

по вольтажу АКБ работает по шаблону  от  Sork (температура не показывает)

Posted

подниму тему. 

нужен шаблон до пинг3:

- наличие 220В

- температура

 

по вольтажу АКБ работает по шаблону  от  Sork (температура не показывает)

набери мене - все зробив давно, ще й на телеграм шле по інфі трігера.

Posted (edited)

так там і шаблон не потрібний, 4 міба, 3 для температури і 1 для живлення, 1 трігер = якщо живлення впаде нище 13.7 - відсилати повідомлення.

 

живлення: акум+БП на 12в з функцією УПС (scp-75-12)...якщо живлення пропадаэ -бачимо падіння вольтажа - ось це падіння і реєструє заббікс\пінг3кнок...

 

П.С.: на днях таку схему якраз робив друзяв на птахофермі - в них якщо немає живлення - інкубутор з яйцями = проблема, за одно ще й температуру в інкубаторі\на вулиці міряє...налаштував їм заббікс+телеграм..довольні як слони)

post-11860-0-40337000-1486984535_thumb.png

Edited by fastvd
  • 1 year later...
Posted

а трапы к заббиксу кто-то привязал? :)

например пропадание питания...

сработка датчика удара....

  • 8 months later...
Posted

Коллеги, может кто сталкивался, такая ситуация: устройство ping3, подключил 3 термодатчика к аналоговым входам + 4 аналоговый вход - напряжение источника питания. Настроил Zabbix на сбор информации. Но, почему-то с первых двух входов он берет информацию нормально, с одним знаком после запятой, а с 3 и 4 аналоговых входов он запятую теряет и выводит значение в формате целого числа. Во всех четырёх элементах данных всё кроме имени и SNMP OID одинаковое, тип информации везде - число (с плавающей точкой).

При этом если использую SNMPGET.exe, то со всех 4-х входов информация собирается в формате INTEGER.

Может кто знает как заставить ZABBIX собирать правильную информацию со всех 4-х аналоговых входов?

snmp01.JPG

zab01.JPG

Posted

Вопрос снят.

Нужно было не в шаблоне, а элементах самого устройства добавить пользовательский множитель 0.1

mn.JPG

  • 2 years later...
Posted
20 часов назад, Grey.brv сказал:

Як ви в кактусі розділили значення яке видається по ОІДу на 10 ?

 

Graph Template -> Graph Item -> CDEF Function -> Divide by 10

 

image.thumb.png.67441898e80af98af51e326997388f3b.png

  • 4 years later...
Posted (edited)

Сделали внешнюю управляемую розетку 220В для PING3 - SPWR1, подключается к разъему EXT, управляется выходом PWR2. Может иметь встроенный датчик наличия сети 220В и датчик напряжения на АКБ (то есть выполняет функции датчиков PS1 или PS2), сигналы передаются через тот же разъем EXT. Есть в наличии.

SPWR1_3pcs_v2_800.jpg.24d9c806ef32878aff93a8c4c9e01d8b.jpg

 

Edited by Evgeny

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...