antondemidov Опубликовано: 17 ноября, 2014 Опубликовано: 17 ноября, 2014 Просто ради одной штуки заббикс не хочется ставить. Хотелось бы под cacti.
Sоrk Опубликовано: 18 ноября, 2014 Опубликовано: 18 ноября, 2014 Шаблон под cacti для EQUICOM PING3 cacti_host_template_ping3.zip содержит 3 графика:- температура - питание с батареи по линии AN2 - обобщенный график питания с линий AN2, AN3, AN4
Digital_storm Опубликовано: 18 ноября, 2014 Опубликовано: 18 ноября, 2014 Мне нужно график вольтажа акума и наличия 220в в сети З zabbix можу допомогти. Прикрутив датчик диму, напруга АКБ, наяність 220, температура. Дуже зручно. Є питання? Велкам то ПМ
lasst Опубликовано: 28 января, 2016 Опубликовано: 28 января, 2016 Зачем в ПМ? Это многим интересно. Можете выгрузить шаблон? Особенно интересует наличие 220В и температура.
logic Опубликовано: 11 февраля, 2017 Опубликовано: 11 февраля, 2017 подниму тему. нужен шаблон до пинг3: - наличие 220В - температура по вольтажу АКБ работает по шаблону от Sork (температура не показывает)
fastvd Опубликовано: 12 февраля, 2017 Опубликовано: 12 февраля, 2017 подниму тему. нужен шаблон до пинг3: - наличие 220В - температура по вольтажу АКБ работает по шаблону от Sork (температура не показывает) набери мене - все зробив давно, ще й на телеграм шле по інфі трігера.
imbiter Опубликовано: 12 февраля, 2017 Опубликовано: 12 февраля, 2017 fastvd, поділіться шаблоном з тими, хто немає Вашого номеру
fastvd Опубликовано: 13 февраля, 2017 Опубликовано: 13 февраля, 2017 (изменено) так там і шаблон не потрібний, 4 міба, 3 для температури і 1 для живлення, 1 трігер = якщо живлення впаде нище 13.7 - відсилати повідомлення. живлення: акум+БП на 12в з функцією УПС (scp-75-12)...якщо живлення пропадаэ -бачимо падіння вольтажа - ось це падіння і реєструє заббікс\пінг3кнок... П.С.: на днях таку схему якраз робив друзяв на птахофермі - в них якщо немає живлення - інкубутор з яйцями = проблема, за одно ще й температуру в інкубаторі\на вулиці міряє...налаштував їм заббікс+телеграм..довольні як слони) Изменено 13 февраля, 2017 пользователем fastvd
Sоrk Опубликовано: 13 февраля, 2017 Опубликовано: 13 февраля, 2017 (изменено) добавлена отрисовка сенсора Power в шаблон cacti cacti_host_template_ping3_(13.02.2017).xml.zip Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Sоrk
MasMaster Опубликовано: 13 марта, 2018 Опубликовано: 13 марта, 2018 а трапы к заббиксу кто-то привязал? например пропадание питания... сработка датчика удара....
Lynx100 Опубликовано: 15 марта, 2018 Опубликовано: 15 марта, 2018 трапи прив'язували до свого СМС інформування
Kapellan Опубликовано: 3 декабря, 2018 Опубликовано: 3 декабря, 2018 Коллеги, может кто сталкивался, такая ситуация: устройство ping3, подключил 3 термодатчика к аналоговым входам + 4 аналоговый вход - напряжение источника питания. Настроил Zabbix на сбор информации. Но, почему-то с первых двух входов он берет информацию нормально, с одним знаком после запятой, а с 3 и 4 аналоговых входов он запятую теряет и выводит значение в формате целого числа. Во всех четырёх элементах данных всё кроме имени и SNMP OID одинаковое, тип информации везде - число (с плавающей точкой). При этом если использую SNMPGET.exe, то со всех 4-х входов информация собирается в формате INTEGER. Может кто знает как заставить ZABBIX собирать правильную информацию со всех 4-х аналоговых входов?
Kapellan Опубликовано: 3 декабря, 2018 Опубликовано: 3 декабря, 2018 Вопрос снят. Нужно было не в шаблоне, а элементах самого устройства добавить пользовательский множитель 0.1
Grey.brv Опубликовано: 9 ноября, 2021 Опубликовано: 9 ноября, 2021 (изменено) В 13.02.2017 в 14:38, Sоrk сказав: добавлена отрисовка сенсора Power в шаблон cacti cacti_host_template_ping3_(13.02.2017).xml.zip 6 \u041a\u0431 · 34 скачувань Як ви в кактусі розділили значення яке видається по ОІДу на 10 ? Изменено 10 ноября, 2021 пользователем Grey.brv
Den_LocalNet Опубликовано: 10 ноября, 2021 Опубликовано: 10 ноября, 2021 В кактусе используйте внешний обработчик на любом удобном языке, хоть на php
Sоrk Опубликовано: 10 ноября, 2021 Опубликовано: 10 ноября, 2021 20 часов назад, Grey.brv сказал: Як ви в кактусі розділили значення яке видається по ОІДу на 10 ? Graph Template -> Graph Item -> CDEF Function -> Divide by 10
Evgeny Опубликовано: 20 мая Опубликовано: 20 мая (изменено) Сделали внешнюю управляемую розетку 220В для PING3 - SPWR1, подключается к разъему EXT, управляется выходом PWR2. Может иметь встроенный датчик наличия сети 220В и датчик напряжения на АКБ (то есть выполняет функции датчиков PS1 или PS2), сигналы передаются через тот же разъем EXT. Есть в наличии. Изменено 20 мая пользователем Evgeny
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас