Micha 9 Posted 2011-08-02 11:38:45 Share Posted 2011-08-02 11:38:45 Всем доброго времени суток. У меня сложилась ситуация о необходимости все таки иметь в наличии резервный источник питания более длительного периода чем УПС. Проштудировал форум ничего толком не нашел. Может кто-то уже использует определенную модель и на практике подскажет что лучше. Не могу выбрать какой дизельный или бензиновый. И нужно ли ставить после генератора какой нить выпрямитель,стабилизатор? Нагрузка не большая до 2КВ должно мне хватить з.ы. Заранее благодарен Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2011-08-02 12:09:34 Share Posted 2011-08-02 12:09:34 Всем доброго времени суток. У меня сложилась ситуация о необходимости все таки иметь в наличии резервный источник питания более длительного периода чем УПС. Проштудировал форум ничего толком не нашел. Может кто-то уже использует определенную модель и на практике подскажет что лучше. Не могу выбрать какой дизельный или бензиновый. И нужно ли ставить после генератора какой нить выпрямитель,стабилизатор? Нагрузка не большая до 2КВ должно мне хватить з.ы. Заранее благодарен Вот интересный вопрос, как будет вести себя оборудование за стабилизатором работающим от генератора. p.s. есть генератор Kipor KGE6500E3, ни один из линейно-интерактивных ИБП, которые тестировал, от него не работали. Тестировал: Powercom KIN-1500AP Ippon Back Comfo Pro 400 Mustek PowerMust 800 USB APC Back UPS ES 525 Link to post Share on other sites
adeep 212 Posted 2011-08-02 13:06:26 Share Posted 2011-08-02 13:06:26 оборудование жует) Вообще до 2кВт есть инверторные генераторы, стоят раза в два дороже, но выдают стабильную и правильную напругу. Link to post Share on other sites
icecybe 35 Posted 2011-08-02 13:13:13 Share Posted 2011-08-02 13:13:13 модели? цены? Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2011-08-02 13:23:47 Share Posted 2011-08-02 13:23:47 оборудование жует) Вообще до 2кВт есть инверторные генераторы, стоят раза в два дороже, но выдают стабильную и правильную напругу. есть, стоят не кисло, от 10к грн. при мощности 700 ватт Link to post Share on other sites
KaYot 3,730 Posted 2011-08-02 13:34:51 Share Posted 2011-08-02 13:34:51 Используем дешевый Forte FG 3500(2.7кВт мощность). Работает все подряд, никаких проблем с УПСами или железом. Есть еще переносной forte 950w, вот от него половина УПСов не заводится, была мысль попробовать ЛАТР советский заюзать, но как-то лень. Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2011-08-02 13:39:48 Share Posted 2011-08-02 13:39:48 Используем дешевый Forte FG 3500(2.7кВт мощность). Работает все подряд, никаких проблем с УПСами или железом. Есть еще переносной forte 950w, вот от него половина УПСов не заводится, была мысль попробовать ЛАТР советский заюзать, но как-то лень. А вы его вручную запускаете? или автоматику какую прикрутили? Link to post Share on other sites
KaYot 3,730 Posted 2011-08-02 13:42:46 Share Posted 2011-08-02 13:42:46 Используем дешевый Forte FG 3500(2.7кВт мощность). Работает все подряд, никаких проблем с УПСами или железом. Есть еще переносной forte 950w, вот от него половина УПСов не заводится, была мысль попробовать ЛАТР советский заюзать, но как-то лень. А вы его вручную запускаете? или автоматику какую прикрутили? Вручную. Основной UPS держит около часа, достаточно что бы в любое время подъехать в серверную, вынести генератор на травку перед офисом и не спеша завести. Link to post Share on other sites
_WesT_ 1,016 Posted 2011-08-02 13:49:20 Share Posted 2011-08-02 13:49:20 Используем дешевый Forte FG 3500(2.7кВт мощность). Работает все подряд, никаких проблем с УПСами или железом. Есть еще переносной forte 950w, вот от него половина УПСов не заводится, была мысль попробовать ЛАТР советский заюзать, но как-то лень. А вы его вручную запускаете? или автоматику какую прикрутили? Вручную. Основной UPS держит около часа, достаточно что бы в любое время подъехать в серверную, вынести генератор на травку перед офисом и не спеша завести. Есть пару вопросов. Написал в личку дабы не флудить Link to post Share on other sites
aklex 152 Posted 2011-08-02 13:52:15 Share Posted 2011-08-02 13:52:15 Берите генератор с AVR. Не нужно будет ставить стабилизатор. При покупке возьмите с собой безперебойник - сразу проверите. Кстати, если ставить после обычного дешевого генератора стабилизатор, то последний не дает нормально работать генератору, что приводит к его более быстрому износу. Link to post Share on other sites
laffytaffy 84 Posted 2011-08-02 14:05:57 Share Posted 2011-08-02 14:05:57 Используем дешевый Forte FG 3500(2.7кВт мощность). Работает все подряд, никаких проблем с УПСами или железом. Есть еще переносной forte 950w, вот от него половина УПСов не заводится, была мысль попробовать ЛАТР советский заюзать, но как-то лень. даже удивительно, такой дешевый генератор (Forte FG 3500) и работает без проблем с ИБП. Link to post Share on other sites
KaYot 3,730 Posted 2011-08-02 14:28:48 Share Posted 2011-08-02 14:28:48 Используем дешевый Forte FG 3500(2.7кВт мощность). Работает все подряд, никаких проблем с УПСами или железом. Есть еще переносной forte 950w, вот от него половина УПСов не заводится, была мысль попробовать ЛАТР советский заюзать, но как-то лень. даже удивительно, такой дешевый генератор (Forte FG 3500) и работает без проблем с ИБП. Он у нас уже больше года, перепробовали во всех ситуациях. Powercom KIN-3000AP в серверной, BNT-1000/BTN-600/мастеки/ippon'ы не помню какие по 500-600Вт на узлах работают на ура. Link to post Share on other sites