Jump to content

Защита телекоммуникационных узлов по питанию 220 вольт


Recommended Posts

Было бы не плохо взглянуть на фото, как и что именно выгорело.

Потому как "выбивает автомат" и "выгорает сборка" это взаимоисключающие вещи.

Если сборка сгорела, то это означает что автомат не выбило,

если автомат выбило, то сборка не должна сгорать.

Теоретически можно добиться чтобы одновременно и автомат выбило и сборка сгорела, но практически не реально.

Edited by pavlabor
Link to post
Share on other sites
  • Replies 106
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

В продолжение темы защиты телекоммуникационных узлов.   Схема защиты узла, гифка прокручивает последовательно принцип организации питания на одном автомате, спареном и на узо. Покупаем автомат

Не забывайте, что 220 и 380 это среднее напряжение, его надо умножать на корень из двух для получения пиков 380 * sqrt(2) ~ 537В 220 * sqrt(2) ~ 311В

хочу увидеть тот автомат на 50А (к примеру), в котором выделилось 5*50А*400В*1.5сек=150 кДж энергии (да-да, для характеристики С при 5-кратной перегрузке автомат отключается через 1.5 сек)... точнее -

Posted Images

Было бы не плохо взглянуть на фото, как и что именно выгорело.

Потому как "выбивает автомат" и "выгорает сборка" это взаимоисключающие вещи.

Если сборка сгорела, то это означает что автомат не выбило,

если автомат выбило, то сборка не должна сгорать.

Теоретически можно добиться чтобы одновременно и автомат выбило и сборка сгорела, но практически не реально.

 

"Выпал" дом из мониторинга. Поехали туда. Открываем ящик - свитч не пашет. Начинаем разбираться и наблюдаем картину - варистор вскрыт как "мидия", автомат вырублен, разрядник целый. Гроз не было, по питанию жильцы дома сказали что проблем не было. Вообщем так и не поняли что это было (предполагаем что пропадал ноль, но электрики до нашего приезда у себя всё вернули назад - странно что жильцы не заметили).

post-14961-0-13154800-1476109842_thumb.jpg

post-14961-0-08169000-1476109851_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Обрати внимание на потемневшую краску под варистором.

Такое потемнение не может быть в результате разряда молнии,

это потемнение говорит что они у тебя уже довольно длительное время работают как нагреватель.

Исходя из того что варистор довольно мощный, то хватает его надолго, но удар молнии ставит точку и он разлетается в дребезги.

Думаю у тебя занижен номинал варистора, предполагаю стоит где то на 240 вольт.

В данном случае, напряжение до срабатывания разрядника даже не поднимается.

 

Сфоткай целый варистор, посмотрим на номинал.

Если конечно это уже не другие варисторы.

 

 

А может бракованные, что не исключено, хотя маловероятно.

В стандартном режиме работы, они должны быть ХОЛОДНЫЕ.

 

Например вот этот 241К, означает 24 Х 10 = 240 вольт

fig27-dscn5563.jpg

Многие думают что этого предостаточно, но в пике в сети 220 вольт амплитудное значение напряжения колеблется от 300, до 320 вольт.

Шумы идут где то под 400 вольт, ставить желательно 471К.

 

Смотри что в бытовом пилоте стоит

ab778c904e19330193bca8d340b.jpg

Edited by pavlabor
Link to post
Share on other sites

Обрати внимание на потемневшую краску под варистором.

Такое потемнение не может быть в результате разряда молнии,

это потемнение говорит что они у тебя уже довольно длительное время работают как нагреватель.

Исходя из того что варистор довольно мощный, то хватает его надолго, но удар молнии ставит точку и он разлетается в дребезги.

Думаю у тебя занижен номинал варистора, предполагаю стоит где то на 240 вольт.

В данном случае, напряжение до срабатывания разрядника даже не поднимается.

 

Сфоткай целый варистор, посмотрим на номинал.

Если конечно это уже не другие варисторы.

 

 

А может бракованные, что не исключено, хотя маловероятно.

В стандартном режиме работы, они должны быть ХОЛОДНЫЕ.

 

Например вот этот 241К, означает 24 Х 10 = 240 вольт

fig27-dscn5563.jpg

Многие думают что этого предостаточно, но в пике в сети 220 вольт амплитудное значение напряжения колеблется от 300, до 320 вольт.

Шумы идут где то под 400 вольт, ставить желательно 471К.

 

Смотри что в бытовом пилоте стоит

ab778c904e19330193bca8d340b.jpg

 

Так у нас и стоят вот эти http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=FNR-14K471

 

Насчет нагрева не реально - варистор от металлической стены стоит на расстоянии 5-6 см. Это ж какой температуры он должен нагреться чтобы порошковая краска на железяке обгорела? Тогда бы и на проводах изоляция поплавилась бы а она целая (фотка сделана по типу как было - монтажники пока не сфотают не трогают ничего для дальнейших разборов). Да и по "ожогу" видно что ровный крыглый а со тороны торца след на стенке тоже соответсвует форме варистора (узкий и по высоте). Такое впечатление что это просто "шваркнуло" во время пропадания ноля - пошло две фазы - одна на корпус а вторая обычно и пробило через варистор на корпус. 

Link to post
Share on other sites

Гроза тут не причем, в ней импульсы копеечные по длительности, не успеют толком даже нагреть варистор, не то что краску оплавить.

Пропадание ноля вполне могло просадить, но даже при коротком на фазе, амплитудное значение напряжения порядка 540 вольт, для указанного варистора это не смертельно.

Остается брак, что собственно не сложно проверить (тестером ток).

Тут нужно понимать, что данное решение - классика электротехники, варистор стоит в каждом пилоте, электронном приборе...

Edited by pavlabor
Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Подскажите подойдут ли данные комплектующие:

Варистор 

https://voron.ua/catalog/030251

Розрядник (какой лучше. в чем разница?)

https://voron.ua/catalog/023572

https://voron.ua/catalog/023564

https://voron.ua/catalog/019558

 

И имеется разница в полюсации?

Link to post
Share on other sites

Подскажите подойдут ли данные комплектующие:

Варистор 

https://voron.ua/catalog/030251

Розрядник (какой лучше. в чем разница?)

https://voron.ua/catalog/023572

https://voron.ua/catalog/023564

https://voron.ua/catalog/019558

 

И имеется разница в полюсации?

Подойдут.

Разница разрядника в диаметре, рассеиваемой мощности, качестве изготовления...

Полярности там нет.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...