Jump to content

UPS для газового котла


Recommended Posts

Что лучше подобрать для газового котла? может у кого то есть опыт.

 

Котел Proxima 20 KK

 

Инструкция

 

Было бы идеально чтоб без света выдержало около суток если это реально за вменяемые деньги конечно :)

post-15381-0-10341800-1332016391_thumb.jpg

Link to post
Share on other sites

Эээ... Вы там по осторожней с УПСами и котлами... Знакомый так котел себе угробил бесперебойкой, там должна быть форма сигнала максимально близкая к синусоидальной, так что не любая беспоребойка подойдет. Для котлов видал такие, как работают, не спрашивайте, не знаю...

Link to post
Share on other sites

Эээ... Вы там по осторожней с УПСами и котлами... Знакомый так котел себе угробил бесперебойкой, там должна быть форма сигнала максимально близкая к синусоидальной, так что не любая беспоребойка подойдет. Для котлов видал такие, как работают, не спрашивайте, не знаю...

 

 

да вот почему и спрашиваю чтоб не загнать котел, ну форты дорогие просто ппц ), уже присматривался к ФОРТ.

Link to post
Share on other sites

invertor EXA-Power SL-600 и аккума 120 ампер продержал котел Ferolli турбированый 30 часов...

как показвл себя этот инвертер в эксплуатации?

 

Работает несколько месяцев EXA-Power SL-600 с батареей 65 ампер, правда нагрузка на него небольшая, порядка 50-60 ватт. Ничего плохого сказать не могу.

Link to post
Share on other sites

Вскрыть котел, посмотреть кишки. Если там движки питаются от инвертора - пофиг, какая форма сигнала. Если движки переменного тока обычные - упс с двойным преобразованием или инвертор с синусоидой на выходе, с 6СТ-100 вместо родного аккума.

Link to post
Share on other sites

Что лучше подобрать для газового котла? может у кого то есть опыт.

 

Котел Proxima 20 KK

 

Инструкция

 

Было бы идеально чтоб без света выдержало около суток если это реально за вменяемые деньги конечно :blink:

Стоит APC1600pro штатные 17х2, у него 3-х или более ступерчатый AVR (экономия аккумулятора, блок розжига не любит пониженого напряжения ) плюс более мене правильная синусоида (больше критично для движка, электроники после диодного моста фиолетого).

Ставил 28х2 держит 6-9 часов (зависит от скорости насоса)

Нюанс, все котлы которые я встречал обязательно требуют обозначеной фазы. UPS (не все) в режиме работы от аккума выдают фазу и ноль ее надо обозначить, в этом может помочь разделительный транс 230230 110-150 ват. На вторичке один из выходов на ноль.

Link to post
Share on other sites
invertor EXA-Power SL-600 и аккума 120 ампер продержал котел Ferolli турбированый 30 часов...
как показвл себя этот инвертер в эксплуатации?
Вообще-то он не для котла предназначался, просто вырубили свет... а так стоит на узле, питает два es3526S/
Link to post
Share on other sites

Имеется ввиду сколько их таких у Вас, и как они себя ведут - т.е. вменяемое ли изделие?

именно такая модель одна, но есть и ИБП... На офисе издевались как только могли, даже включали лазерный принтер, защита срабатывала, аккумуляторы заряжает хорошо, тока на 10 А, больше не ставили...
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...