Что лучше подобрать для газового котла? может у кого то есть опыт.

 

Котел Proxima 20 KK

 

Инструкция

 

Было бы идеально чтоб без света выдержало около суток если это реально за вменяемые деньги конечно :)

post-15381-0-10341800-1332016391_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эээ... Вы там по осторожней с УПСами и котлами... Знакомый так котел себе угробил бесперебойкой, там должна быть форма сигнала максимально близкая к синусоидальной, так что не любая беспоребойка подойдет. Для котлов видал такие, как работают, не спрашивайте, не знаю...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эээ... Вы там по осторожней с УПСами и котлами... Знакомый так котел себе угробил бесперебойкой, там должна быть форма сигнала максимально близкая к синусоидальной, так что не любая беспоребойка подойдет. Для котлов видал такие, как работают, не спрашивайте, не знаю...

 

 

да вот почему и спрашиваю чтоб не загнать котел, ну форты дорогие просто ппц ), уже присматривался к ФОРТ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот такой стоит на котле Immergas Eolo Mini http://luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,61/category_id,32/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/ с акумом на 40а/ч держит часов 8

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

invertor EXA-Power SL-600 и аккума 120 ампер продержал котел Ferolli турбированый 30 часов...

как показвл себя этот инвертер в эксплуатации?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

invertor EXA-Power SL-600 и аккума 120 ампер продержал котел Ferolli турбированый 30 часов...

как показвл себя этот инвертер в эксплуатации?

 

Работает несколько месяцев EXA-Power SL-600 с батареей 65 ампер, правда нагрузка на него небольшая, порядка 50-60 ватт. Ничего плохого сказать не могу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вскрыть котел, посмотреть кишки. Если там движки питаются от инвертора - пофиг, какая форма сигнала. Если движки переменного тока обычные - упс с двойным преобразованием или инвертор с синусоидой на выходе, с 6СТ-100 вместо родного аккума.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что лучше подобрать для газового котла? может у кого то есть опыт.

 

Котел Proxima 20 KK

 

Инструкция

 

Было бы идеально чтоб без света выдержало около суток если это реально за вменяемые деньги конечно :blink:

Стоит APC1600pro штатные 17х2, у него 3-х или более ступерчатый AVR (экономия аккумулятора, блок розжига не любит пониженого напряжения ) плюс более мене правильная синусоида (больше критично для движка, электроники после диодного моста фиолетого).

Ставил 28х2 держит 6-9 часов (зависит от скорости насоса)

Нюанс, все котлы которые я встречал обязательно требуют обозначеной фазы. UPS (не все) в режиме работы от аккума выдают фазу и ноль ее надо обозначить, в этом может помочь разделительный транс 230230 110-150 ват. На вторичке один из выходов на ноль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
invertor EXA-Power SL-600 и аккума 120 ампер продержал котел Ferolli турбированый 30 часов...
как показвл себя этот инвертер в эксплуатации?
Вообще-то он не для котла предназначался, просто вырубили свет... а так стоит на узле, питает два es3526S/
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имеется ввиду сколько их таких у Вас, и как они себя ведут - т.е. вменяемое ли изделие?

именно такая модель одна, но есть и ИБП... На офисе издевались как только могли, даже включали лазерный принтер, защита срабатывала, аккумуляторы заряжает хорошо, тока на 10 А, больше не ставили...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...