Перейти до

живлення 6 шт. МТ по витій парі


Рекомендованные сообщения

задача:

внизу є 220в.

по витій парі (80м) подать на тех.поверх живлення для 6шт мікротіків

на тех. поверсі поставить "розводку", щоб через неї подать живлення через РОЕ окремо на кожен мікротік який стоїть на даху (<40м.)

 

поставить УПС можна внизу або тех. поверсі

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блоки живлення до мікротіків імпульсні і вони вже працюють при вхідній напрузі 90V і їм без різниці змінний струм на вході чи постійний. Так що можна обійтися внизу AC-DC 220-110v, а далі використати рідні блоки живлення мікротіків .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блоки живлення до мікротіків імпульсні і вони вже працюють при вхідній напрузі 90V і їм без різниці змінний струм на вході чи постійний. Так що можна обійтися внизу AC-DC 220-110v, а далі використати рідні блоки живлення мікротіків .

а можна и в тюрьму сесть, если кто-то упадет с крыши пытавшись срезать вашу витуху под напряжением 110в.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Якщо будуть гальванічно розвязані ("-" не буде зєднаний ні з вхідним 0 ні з заземленням) то буде все нормально - і теоретично і практично це перевірено неодноразово!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот только в кабеле присутствует и 110В, и ноль. И ничто не помешает коснуться сразу двух проводников во время срезания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дія постійного та змінного струмів однакового V на живі організми дещо відрізняється - згадайте докази Едісона проти змінного струму ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дія постійного та змінного струмів однакового V на живі організми дещо відрізняється - згадайте докази Едісона проти змінного струму ...

Боюсь, что в райсуде эти доказы никого всерьез волновать не будут.

Есть ПУЭ - "Правила эксплуатации электроустановок" и написаны они не Эдисоном 100лет назад.

В итоге, записано будет по современному стандарту для таких дел: " ...чем грубо нарушил действующие технические нормы и ограничения... обвиняемый мог и должен был предвидеть опасные последствия своих действий..."

Дальше дело адвоката уболтать всех, что это был вовсе не злой умысел, а статья помягче о преступной самонадеянности.

Де-то так, увы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Припустимо він добрався до "+" і в цей же момент тримаеться за заземлення яке десь там поряд. Стверджую що його в цьому випадку не вдарить бо "-" гальванічно із 0 чи заземленням не звязані.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В нас в експлуатації є система, яка по парі проводів робить 16 телефонів і езернет. Живлення дистанційне. Напруга в лінії до 400 вольт постійного струму. Але, желізяка розумна, і на повну потужність виходить тільки тоді, коли розуміє що на лінії є саме її віддалений блок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

огого проблем наробив....

краще 6 кусків по 80 м. витої пари кинуть ніж в такі "дєбрі" влазить і з адвокатами/суддями регулярно спілкуватись...

я думав, що все буде трошки простіше

просто зараз вже висить два куски і планується модернізація

не дуже хочеться ще 4 куски витухи кидать, а 220 - стрьомно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В нас в експлуатації є система, яка по парі проводів робить 16 телефонів і езернет. Живлення дистанційне. Напруга в лінії до 400 вольт постійного струму. Але, желізяка розумна, і на повну потужність виходить тільки тоді, коли розуміє що на лінії є саме її віддалений блок.

Да, теоретически такое можно, но должна быть земля и заземление всех окружающих железяк.

Ни организовать правильно заземление, ни постоянно контролировать его качество большинство наших витчизняных эксплуататоров не в состоянии. По уровню технической подготовки или просто организационно.

Потому, самое разумное - без крайней нужды не рискуй, целее будешь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В нас в експлуатації є система, яка по парі проводів робить 16 телефонів і езернет. Живлення дистанційне. Напруга в лінії до 400 вольт постійного струму. Але, желізяка розумна, і на повну потужність виходить тільки тоді, коли розуміє що на лінії є саме її віддалений блок.

Да, теоретически такое можно, но должна быть земля и заземление всех окружающих железяк.

Ни организовать правильно заземление, ни постоянно контролировать его качество большинство наших витчизняных эксплуататоров не в состоянии. По уровню технической подготовки или просто организационно.

Потому, самое разумное - без крайней нужды не рискуй, целее будешь.

= 6 комплектів РОЕ+вита пара 80м?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

= 6 комплектів РОЕ+вита пара 80м?

Та ото ж. Чи не дистанция - 80 метров , чтобы 400 вольт заводить себе на задницу рискуя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дистанційне живлення типово організується з гальванічною розвязкою від землі. Це той самий трансформатор 220-110 в, який запропонували спочатку. Але, обов"язково з окремими обмотками (якщо трансформатор з двома первинними півобмотками то 110в можна взяти з однієї половинки але так небезпечно!). До такої системи добавити запобіжник на пів ампера і варістор на 400-500 вольт з будь-якого краю обмотки (щоб статику скидати) і буде доволі безпечно.

В системах передачі блоки дистанційного живлення стабілізують струм (напруга може бути в діапазоні від 30 до 200 вольт в залежності від довжини лінії). У вторинній частині того блока є два плслідовних високоомних резистори седина яких йде на схему захисту. Якщо в тій точці появляється якийсь потенціал - значить лінія десь "землить" і дистанційне живлення знімається. Це весь гальванічний зв"язок з землею. Якщо навантаження зменшується (напруга зростає більше 200 вольт) - дистанційне живлення знімається. Тобто, в ідеалі до того трансформатора добре би ще прикрутити і реле з обмоткою послідовно у вторинній частині. Щоб відключало вихід при обриві лінії. Але, необхідна схема запуску (наприклад, конденсатор, якщо живлення буде постійним струмом).

В тій сучасній коробочці, де напруга доходить до 400 вольт, судячи з напруги відносно землі, організація аналогічна. Але, крім того, желізяка аналізує чи навантаження "розумне" чи ні :) При тому, ніяких відчуттів при доторканні до будь-якого _одного_ проводу (друга рука на землі) не виникає... При доторканні до двох проводів ефект є, але не довго.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования