АНТИдемпинг 31 Опубликовано: 2012-06-30 08:49:46 Share Опубликовано: 2012-06-30 08:49:46 задача: внизу є 220в. по витій парі (80м) подать на тех.поверх живлення для 6шт мікротіків на тех. поверсі поставить "розводку", щоб через неї подать живлення через РОЕ окремо на кожен мікротік який стоїть на даху (<40м.) поставить УПС можна внизу або тех. поверсі Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-06-30 08:55:01 Share Опубліковано: 2012-06-30 08:55:01 внизу: UPS, БП AC-DC 220-48v на тех. этаже: 6шт DC-DC 48-18...24v Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2012-06-30 09:23:27 Share Опубліковано: 2012-06-30 09:23:27 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PBNM 0 Опубліковано: 2012-06-30 11:35:23 Share Опубліковано: 2012-06-30 11:35:23 Блоки живлення до мікротіків імпульсні і вони вже працюють при вхідній напрузі 90V і їм без різниці змінний струм на вході чи постійний. Так що можна обійтися внизу AC-DC 220-110v, а далі використати рідні блоки живлення мікротіків . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2012-06-30 12:13:33 Share Опубліковано: 2012-06-30 12:13:33 Блоки живлення до мікротіків імпульсні і вони вже працюють при вхідній напрузі 90V і їм без різниці змінний струм на вході чи постійний. Так що можна обійтися внизу AC-DC 220-110v, а далі використати рідні блоки живлення мікротіків . а можна и в тюрьму сесть, если кто-то упадет с крыши пытавшись срезать вашу витуху под напряжением 110в. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PBNM 0 Опубліковано: 2012-06-30 12:30:38 Share Опубліковано: 2012-06-30 12:30:38 Якщо будуть гальванічно розвязані ("-" не буде зєднаний ні з вхідним 0 ні з заземленням) то буде все нормально - і теоретично і практично це перевірено неодноразово! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2012-06-30 14:07:05 Share Опубліковано: 2012-06-30 14:07:05 Вот только в кабеле присутствует и 110В, и ноль. И ничто не помешает коснуться сразу двух проводников во время срезания. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PBNM 0 Опубліковано: 2012-06-30 16:40:55 Share Опубліковано: 2012-06-30 16:40:55 Дія постійного та змінного струмів однакового V на живі організми дещо відрізняється - згадайте докази Едісона проти змінного струму ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2012-06-30 16:58:40 Share Опубліковано: 2012-06-30 16:58:40 Дія постійного та змінного струмів однакового V на живі організми дещо відрізняється - згадайте докази Едісона проти змінного струму ... Боюсь, что в райсуде эти доказы никого всерьез волновать не будут. Есть ПУЭ - "Правила эксплуатации электроустановок" и написаны они не Эдисоном 100лет назад. В итоге, записано будет по современному стандарту для таких дел: " ...чем грубо нарушил действующие технические нормы и ограничения... обвиняемый мог и должен был предвидеть опасные последствия своих действий..." Дальше дело адвоката уболтать всех, что это был вовсе не злой умысел, а статья помягче о преступной самонадеянности. Де-то так, увы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PBNM 0 Опубліковано: 2012-06-30 17:07:08 Share Опубліковано: 2012-06-30 17:07:08 1. На нащих AC-DC cпрацьовує захист при закорочені. 2. Перевіряли на собі без захисту . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2012-06-30 17:50:14 Share Опубліковано: 2012-06-30 17:50:14 Бомж зачищающий кабель в поисках меди, умрет куда раньше чем сработает защита по КЗ)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PBNM 0 Опубліковано: 2012-06-30 19:02:52 Share Опубліковано: 2012-06-30 19:02:52 Припустимо він добрався до "+" і в цей же момент тримаеться за заземлення яке десь там поряд. Стверджую що його в цьому випадку не вдарить бо "-" гальванічно із 0 чи заземленням не звязані. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ramsess 187 Опубліковано: 2012-06-30 19:36:19 Share Опубліковано: 2012-06-30 19:36:19 Дифреле поставьте и забудьте про Эдисонов, суды и адвокатов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingr 74 Опубліковано: 2012-06-30 20:29:53 Share Опубліковано: 2012-06-30 20:29:53 В нас в експлуатації є система, яка по парі проводів робить 16 телефонів і езернет. Живлення дистанційне. Напруга в лінії до 400 вольт постійного струму. Але, желізяка розумна, і на повну потужність виходить тільки тоді, коли розуміє що на лінії є саме її віддалений блок. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АНТИдемпинг 31 Опубліковано: 2012-06-30 20:42:38 Автор Share Опубліковано: 2012-06-30 20:42:38 огого проблем наробив.... краще 6 кусків по 80 м. витої пари кинуть ніж в такі "дєбрі" влазить і з адвокатами/суддями регулярно спілкуватись... я думав, що все буде трошки простіше просто зараз вже висить два куски і планується модернізація не дуже хочеться ще 4 куски витухи кидать, а 220 - стрьомно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2012-06-30 20:58:53 Share Опубліковано: 2012-06-30 20:58:53 В нас в експлуатації є система, яка по парі проводів робить 16 телефонів і езернет. Живлення дистанційне. Напруга в лінії до 400 вольт постійного струму. Але, желізяка розумна, і на повну потужність виходить тільки тоді, коли розуміє що на лінії є саме її віддалений блок. Да, теоретически такое можно, но должна быть земля и заземление всех окружающих железяк. Ни организовать правильно заземление, ни постоянно контролировать его качество большинство наших витчизняных эксплуататоров не в состоянии. По уровню технической подготовки или просто организационно. Потому, самое разумное - без крайней нужды не рискуй, целее будешь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АНТИдемпинг 31 Опубліковано: 2012-06-30 22:08:00 Автор Share Опубліковано: 2012-06-30 22:08:00 В нас в експлуатації є система, яка по парі проводів робить 16 телефонів і езернет. Живлення дистанційне. Напруга в лінії до 400 вольт постійного струму. Але, желізяка розумна, і на повну потужність виходить тільки тоді, коли розуміє що на лінії є саме її віддалений блок. Да, теоретически такое можно, но должна быть земля и заземление всех окружающих железяк. Ни организовать правильно заземление, ни постоянно контролировать его качество большинство наших витчизняных эксплуататоров не в состоянии. По уровню технической подготовки или просто организационно. Потому, самое разумное - без крайней нужды не рискуй, целее будешь. = 6 комплектів РОЕ+вита пара 80м? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2012-06-30 23:01:52 Share Опубліковано: 2012-06-30 23:01:52 = 6 комплектів РОЕ+вита пара 80м? Та ото ж. Чи не дистанция - 80 метров , чтобы 400 вольт заводить себе на задницу рискуя. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingr 74 Опубліковано: 2012-07-01 07:12:16 Share Опубліковано: 2012-07-01 07:12:16 Дистанційне живлення типово організується з гальванічною розвязкою від землі. Це той самий трансформатор 220-110 в, який запропонували спочатку. Але, обов"язково з окремими обмотками (якщо трансформатор з двома первинними півобмотками то 110в можна взяти з однієї половинки але так небезпечно!). До такої системи добавити запобіжник на пів ампера і варістор на 400-500 вольт з будь-якого краю обмотки (щоб статику скидати) і буде доволі безпечно. В системах передачі блоки дистанційного живлення стабілізують струм (напруга може бути в діапазоні від 30 до 200 вольт в залежності від довжини лінії). У вторинній частині того блока є два плслідовних високоомних резистори седина яких йде на схему захисту. Якщо в тій точці появляється якийсь потенціал - значить лінія десь "землить" і дистанційне живлення знімається. Це весь гальванічний зв"язок з землею. Якщо навантаження зменшується (напруга зростає більше 200 вольт) - дистанційне живлення знімається. Тобто, в ідеалі до того трансформатора добре би ще прикрутити і реле з обмоткою послідовно у вторинній частині. Щоб відключало вихід при обриві лінії. Але, необхідна схема запуску (наприклад, конденсатор, якщо живлення буде постійним струмом). В тій сучасній коробочці, де напруга доходить до 400 вольт, судячи з напруги відносно землі, організація аналогічна. Але, крім того, желізяка аналізує чи навантаження "розумне" чи ні При тому, ніяких відчуттів при доторканні до будь-якого _одного_ проводу (друга рука на землі) не виникає... При доторканні до двох проводів ефект є, але не довго. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения