Jump to content

Удаленное питание на 1.3 км


Recommended Posts

Добрый вечер всем. Вопрос таков. Нужно поднять линк на 1,3 км, будет использоваться витая пара, есть только один источник питания. Начал читать инфу, мало что нашел. У соседнего провайдера есть такой линк (около 1 км) висит уже 3 года. Думал, думал и решил поговорить с ребятами из монтажной бригады, оказалось все просто. Линк поднимается с 220В. Начал задумываться, выскажите ваше мнение господа знатоки.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Минус за пи"№%дёж ... пофик какая "вытуха", не предназначена она для этого.   ЗЫ: Извини - но такие "советы" нужно в зародыше ...

Да только это очень опасно, как вариант использовать трансформатор тока на 130 вольт и то смотреть надо на потерю может и большее 130..А по кабелю какому? Не klm случаем? Если использовать 220, то то

скоро не будет?)

Добрый вечер всем. Вопрос таков. Нужно поднять линк на 1,3 км, будет использоваться витая пара, есть только один источник питания. Начал читать инфу, мало что нашел. У соседнего провайдера есть такой линк (около 1 км) висит уже 3 года. Думал, думал и решил поговорить с ребятами из монтажной бригады, оказалось все просто. Линк поднимается с 220В. Начал задумываться, выскажите ваше мнение господа знатоки.

 

оО

т.е. вы хотите соединить точка-точка с помощью витой пары?

Link to post
Share on other sites

Да только это очень опасно, как вариант использовать трансформатор тока на 130 вольт и то смотреть надо на потерю может и большее 130..А по кабелю какому? Не klm случаем? Если использовать 220, то только одееса на клиньях, и чтоб не чего не мешало кабелю, нужны автоматы на 3 ампера хоть какая то зашита для теста возьмите 100 метров кабеля и подключите к 220, и замкните потом поймете что такое 220 по витой.К стати только тестируйте на улице по дальше от детей и горючих материалов..

Link to post
Share on other sites

Если хочешь нескучной жизни - самое оно... Проблемы - от выгорания всей гирлянды Вашей активки во время грозы до, не дай Бог, поражения электрическим током. Оптика и только она, всё остальное - в сад. Не наступайте на грабли 5-10 летней давности...

Link to post
Share on other sites

2 пары - 4 провода - 3 фазы и ноль , отличное решение и запас по мощности будет ....

Бомжи в окресностях есть ?

скоро не будет?)

Link to post
Share on other sites

110 Вольт на 1.3 километра, заведет ли он 12 свитчей? просто боюсь последний не заведется и что тогда? Монтажники сказали, что 220 вольт на 1 км из за сопротивления проводника садятся до 100-110 вольт.

Link to post
Share on other sites

Проблема в том, что никто так не делает и нет опыта. Вот посетители этой темы говорят о бомжах)).

Из того что сказали мне монтажники

-Вся гирлянда не выгорит, выгорит ближайший свитч.

- максимум тока который они испытавили киловатт на 2 пары (перфоратор)

- в будующем свитчи линка могут использоваться для расширения сети.

Link to post
Share on other sites

оО

т.е. вы хотите соединить точка-точка с помощью витой пары?

Ну почему-бы и нет - VDSL никто не отменял ... (правда рабочего - лично я не видел)

Правда вот насчёт удалённого питания на 1,5 км. по витой, да небось биматале ... :(

 

2ТС - про 220 забудь, это того не стоит - в смысле прибьёт кого, ты отвечать будешь.

Link to post
Share on other sites

кабель какой?Всё работает на 2х километрах у колег, Только они долго подбирали трансформатор так как было 135 подключили 20 свечей и получили на трансформаторе 102 вольта.а вопще для таких вещей есть оптика либо фонтомки, только всех смущает стоимость их, а не смущает последствия когда ребёнок возьмет в рот RJ45 пока родители не видят и 220 пробьёт на жилы.Тогда будет суд.

Link to post
Share on other sites

Если использовать 220, то только одееса на клиньях,

Минус за пи"№%дёж ... пофик какая "вытуха", не предназначена она для этого.

 

ЗЫ: Извини - но такие "советы" нужно в зародыше ...

Link to post
Share on other sites

110 Вольт на 1.3 километра, заведет ли он 12 свитчей?

12 свитчей не заведётся и на 100 метрах вопрос не только в "вольтаже", вопрос в "амперах"

 

Проблема в том, что никто так не делает и нет опыта. Вот посетители этой темы говорят о бомжах)).

Как Вы думаете, почему ... ?


  •  

Edited by Учумелые ручки
Link to post
Share on other sites

75 вольт на 1км будет работать на ура - это если нормальной кабель будет

понижалки микродевайса работают от 25 вольт....

Link to post
Share on other sites

здоровые советы в Одессе хоть изоляция хорошая, можете обратить внимание.А то вы говорите о би метале а он возьмет и купить говна какого то как клм.

Link to post
Share on other sites

Строил тут один товарисч на форуме, но потом создавал тему куда продать горелые свитчи за пару баксов, говорю вам технически это возможно, но нецелесообразно по многим причинам...

Link to post
Share on other sites

один только плюс есть, с витой в 220 если кто захочет на медь отрезать с плоскогубцами не диалектическими то ему не поздоровиться.

Link to post
Share on other sites

1) с реальной практики: 1-1.2 км -не помню точно - витуха-биметал-10 или 12 ящиков с тупариками - на входе передаланный микроватовский блок на 90 вольт...в конце линии 70 вольт...в конце этих 10 ящиков с колбасы ещё в стороны 2-4 ящика стоит = все работает

2) с реалной практики - 800 м -витуха-медь - 8 или 9 ящиков колбасой с тупариками - на входе 56В - в конце лини 48В...питание меанвел ад-155с - но микроватовский точно так бы и справился...в центре откуда колбаса на 900 метров есть ещё лучи в 2 стороны по 600 и 450 м - там вообще по 52в в конце

3) с реальной практики - около 1.5-1.7 км - витуха биметал вектор - по трассе колбасой около 14 ящиков-на входе передаланный микроватовский блок на 90 В - в конце около 40В

4) с реальной практики - первых 800-900 метров -витуха медь - около 6-7 ящиков, дальше иметалом ещё в 3 стороны по 2-3 ящика - на входе переделанный БП от микровата на 90В - в конце 50-55В.

5) рекордный узел питания - центра зведа на 3 плеча - 1.4 км + 450 м + 900-1000м - на входе 95В переделанного БП от микровата - на выходе меньше 40 нету нигде - се биметал - БП держыт около 30-32 тупариков + 1 управлялку тп-линк 2210

 

все линки проработали уже больше года, все переделанные БП на 150 ват.

Link to post
Share on other sites

один только плюс есть, с витой в 220 если кто захочет на медь отрезать с плоскогубцами не диалектическими то ему не поздоровиться.

Это не плюс. За это ты(а не тот кто резал) сядешь в тюрьму.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By Torassk
      Здравствуйте нужен Удаленный Системный администратор для не большой сети.
      Основные обязанности:

      - 1-2 года опыта работы на аналогичной должности
      - знание систем Linux (Debian, Centos)
      - Виртуализация ESXI
      - Маршрутизации  BGP, OSPF, RIP, Static Routing и другие )
      - написание bash скриптов, например для автоматической перезагрузки, и других задач
      - настройка сетевого оборудования L2, L3, GePon (D-link, Edge-Core, Huawei, Mikrotik, Bdcom)
      - настройка и поддержка биллинг системы Mikbill, Ubilling
      - мониторинг и постоянна поддержка сети и всех ее функциональных узлов (Zabbix, Cacti, UserSide)
      - IP телефония (Asterisk)
      - понимание построения сетей
      - улучшения и модернизация стабильности сети.
       
      писать в ЛС.
    • By Garik
      Отличный вариант в офис для включения рабочих мест с PoE voip телефонами и подключения различного PoE оборудования, например Wi-Fi точек доступа с PoE (802.3af).
       
      Описание:
      OS6200_Brochure (1) (1).pdf
       
      Прошивки: http://support.alcadis.nl/downloads/Alcatel-Lucent/OmniStack%20-%20EOS/OS6200/
       
      $90
    • By Alexon87
      Нужен админ желательно в Ровенской обл.
      Задачи: настройка фрибсд, Д-линк, еджкор, микротик, бдком, Хуавей. 093-981-15-71
    • By MisterioN99
      Добрый день всем Форумчанам! 
       
      Есть у нас один замечательный клиент, располагающий недвижимостью в Крыму. А конкретно - в Алупке. Ему еще давно ставили видеонаблюдение, но не настроили удаленный доступ. Человек очень хочет видеть Черное море здесь, в Мелитополе И вообще контролить, что да как с территорией. 
       
      Суть вопроса - необходимо настроить удаленный доступ на этом объекте. Никак не можем найти исполнителя, готового взяться - Крым ведь... 
       
      Может кто кого посоветует? Или даже сам вызовется? Очень нужно и поскорее. 
       
      Заинтересовавшихся прошу написать в личку или набрать - +38 о67 616 97 4о, Максим. 
       
      Оплата, само собой, гарантируется.
    • By SanKo_mn
      Продаются б.у. рабочие платы:
       
      Microwatt ML17.12 -    12В*0,8А - 24 шт.
      Microwatt ML17.12 -    12В*1,2А - 17 шт.
      Microwatt ML17.05 -     5В*1,3А - 2 шт.
      Microwatt ML17.07 -     7,5В*1,3А - 12 шт.
      Microwatt ML17.03 -     3,3В*3А - 3шт.
      Microwatt ML20.160 -    160В*80mA - 2 шт.
       
      цена 65 грн. от 5-и штук 60 грн.

×
×
  • Create New...