Кеша 546 Опубликовано: 2013-02-19 08:33:21 Share Опубликовано: 2013-02-19 08:33:21 (відредаговано) Есть упс APC 3000 RM XLI родные внутренние батареи 2004г. доживают последние дни. Заряд уже практически не держат. Буду подключать внешние через штатный внешний разъем. Возник вопрос - родные лучше вообще выкинуть или они раздельно будут заряжаться/разряжаться? Если внешний разъем просто запаралелен, то ч так понимаю родные нужно отключать и выкидывать. Как определить? Відредаговано 2013-02-19 08:33:45 deneeska Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovi4 178 Опубліковано: 2013-02-19 09:21:14 Share Опубліковано: 2013-02-19 09:21:14 мультиметр не? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубліковано: 2013-02-19 09:46:19 Автор Share Опубліковано: 2013-02-19 09:46:19 померять напряжение на внутренних батареях и на внешнем разъеме? а где гарантии? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mediaservice 2 Опубліковано: 2013-02-26 16:48:58 Share Опубліковано: 2013-02-26 16:48:58 Сделать вскрытие батарейкам долить воды до уровня, прогнать пару циклов. Есть шанс что прослужат еще.Но то только вскрытие покажет Старые и новые вместе не ставить - угробите новые к гадалке не ходи Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2013-02-26 17:13:39 Share Опубліковано: 2013-02-26 17:13:39 (відредаговано) Родные [утилизировать], другие подключить к внешнему разъему. Мы так со своим паверкомом kin-3000ap делали, работал с новыми батареями долго и счастливо. Включенные параллельно старые смысла никакого не имеют, скорее коротнут когда-то и сожгут УПС. Відредаговано 2013-02-26 18:07:19 KaYot Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2013-02-26 17:53:32 Share Опубліковано: 2013-02-26 17:53:32 нельзя выкидывать!!! только утилизация!!!111 берегите природу -- мать вашу! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-02-26 18:22:31 Share Опубліковано: 2013-02-26 18:22:31 нельзя выкидывать!!! только утилизация!!!111 берегите природу -- мать вашу! я за... но где утилизировать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fenix-vt 81 Опубліковано: 2013-02-26 18:41:39 Share Опубліковано: 2013-02-26 18:41:39 так, принимают. 1А*ч = 1 грн. Как раз дорогу окупить можно, если не поштучно везти. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enferno 163 Опубліковано: 2013-02-26 18:59:03 Share Опубліковано: 2013-02-26 18:59:03 все "аккумуляторщики" принимают отработаные батареи. Я свои выбросил, на место старых подключил внешние. Была у меня делема куда подключать новые внешние батареи: позвонив в СЦ АРСшников, те сказали, что внешние подлючайте на старое место внутренних, а не сзади. С чем связано не объяснили, может и пиз*ш, но я свои подключил на место выброшеных отработаных. И не забывайте о предохранителе, если будете подключать внешние батареи, не родные! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2013-02-26 19:21:14 Share Опубліковано: 2013-02-26 19:21:14 Сделать вскрытие батарейкам долить воды до уровня, прогнать пару циклов. Есть шанс что прослужат еще.Но то только вскрытие покажет Старые и новые вместе не ставить - угробите новые к гадалке не ходи Про долив воды пока пропустим, может там и негерметичные аккумуляторы, не знаю... А вот о совместной работе старых и новых батарей... Без гадалок можете пояснить почему нельзя оставить параллельно старые? Что будет плохого при этом происходить? Чем это опасно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2013-02-26 19:32:15 Share Опубліковано: 2013-02-26 19:32:15 Есть упс APC 3000 RM XLI родные внутренние батареи 2004г. доживают последние дни. Заряд уже практически не держат. Из описания УПС непонятно сколько там штатных батарей и какой емкости? Подскажите, пожалуйста. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубліковано: 2013-02-26 19:43:17 Автор Share Опубліковано: 2013-02-26 19:43:17 все "аккумуляторщики" принимают отработаные батареи. Я свои выбросил, на место старых подключил внешние. Была у меня делема куда подключать новые внешние батареи: позвонив в СЦ АРСшников, те сказали, что внешние подлючайте на старое место внутренних, а не сзади. С чем связано не объяснили, может и пиз*ш, но я свои подключил на место выброшеных отработаных. И не забывайте о предохранителе, если будете подключать внешние батареи, не родные! тут ээээ казус некоторый произошел. старую батарею вытащили, развинтили, обнаружили 8 маленьких пизденышей типа 12ач 12 вольт батарею подоткнули временно на ее место. а вот сзади на АПЦ стоит двойная ЗАГЛУШКА для внешних бат. блоков. вот такая как на фото, синяя синюю заглушку без задней мысли ВЫТАЩИЛИ! тут приехали 4 батарейки 120 ач от Кайота. в ожидании подходящего для них кабеля процесс был несколько отложен. и тут случилось страшное! тишина в серверной!!! как оказалось, с вытащенной заглушкой АПЦ не переходит на внутренние батареи. а просто тупо отключается при скачке напряжения. вобщем собрали блок 4*12*120ач, подоткнули ему в задницу на разъем заглушки. заработал блок только на одном из разъемов. и болей меней правильное время рантайма показывает если поставить в настройках 4 пака внешних батарей. мораль сей басни - работает не трож, пока в наличии не будут все расходники, кабели и т.д. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2013-02-26 22:57:49 Share Опубліковано: 2013-02-26 22:57:49 Хм... так что, так и непонятным осталось - на восемь батарей УПС или на четыре? Система 48 или 96 вольт? Про пи..шей как-то неинтересно в техническом плане. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубліковано: 2013-02-27 03:16:20 Автор Share Опубліковано: 2013-02-27 03:16:20 упс на 48 вольт. в родном картридже два комплекта по 4 батарейки включены параллельно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас