Кеша 546 Posted 2013-02-19 08:33:21 Share Posted 2013-02-19 08:33:21 (edited) Есть упс APC 3000 RM XLI родные внутренние батареи 2004г. доживают последние дни. Заряд уже практически не держат. Буду подключать внешние через штатный внешний разъем. Возник вопрос - родные лучше вообще выкинуть или они раздельно будут заряжаться/разряжаться? Если внешний разъем просто запаралелен, то ч так понимаю родные нужно отключать и выкидывать. Как определить? Edited 2013-02-19 08:33:45 by deneeska Link to post Share on other sites
petrovi4 178 Posted 2013-02-19 09:21:14 Share Posted 2013-02-19 09:21:14 мультиметр не? Link to post Share on other sites
Кеша 546 Posted 2013-02-19 09:46:19 Author Share Posted 2013-02-19 09:46:19 померять напряжение на внутренних батареях и на внешнем разъеме? а где гарантии? Link to post Share on other sites
mediaservice 2 Posted 2013-02-26 16:48:58 Share Posted 2013-02-26 16:48:58 Сделать вскрытие батарейкам долить воды до уровня, прогнать пару циклов. Есть шанс что прослужат еще.Но то только вскрытие покажет Старые и новые вместе не ставить - угробите новые к гадалке не ходи Link to post Share on other sites
KaYot 3,732 Posted 2013-02-26 17:13:39 Share Posted 2013-02-26 17:13:39 (edited) Родные [утилизировать], другие подключить к внешнему разъему. Мы так со своим паверкомом kin-3000ap делали, работал с новыми батареями долго и счастливо. Включенные параллельно старые смысла никакого не имеют, скорее коротнут когда-то и сожгут УПС. Edited 2013-02-26 18:07:19 by KaYot Link to post Share on other sites
fenix-vt 81 Posted 2013-02-26 17:53:32 Share Posted 2013-02-26 17:53:32 нельзя выкидывать!!! только утилизация!!!111 берегите природу -- мать вашу! Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-02-26 18:22:31 Share Posted 2013-02-26 18:22:31 нельзя выкидывать!!! только утилизация!!!111 берегите природу -- мать вашу! я за... но где утилизировать? Link to post Share on other sites
fenix-vt 81 Posted 2013-02-26 18:41:39 Share Posted 2013-02-26 18:41:39 так, принимают. 1А*ч = 1 грн. Как раз дорогу окупить можно, если не поштучно везти. Link to post Share on other sites
Enferno 163 Posted 2013-02-26 18:59:03 Share Posted 2013-02-26 18:59:03 все "аккумуляторщики" принимают отработаные батареи. Я свои выбросил, на место старых подключил внешние. Была у меня делема куда подключать новые внешние батареи: позвонив в СЦ АРСшников, те сказали, что внешние подлючайте на старое место внутренних, а не сзади. С чем связано не объяснили, может и пиз*ш, но я свои подключил на место выброшеных отработаных. И не забывайте о предохранителе, если будете подключать внешние батареи, не родные! Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2013-02-26 19:21:14 Share Posted 2013-02-26 19:21:14 Сделать вскрытие батарейкам долить воды до уровня, прогнать пару циклов. Есть шанс что прослужат еще.Но то только вскрытие покажет Старые и новые вместе не ставить - угробите новые к гадалке не ходи Про долив воды пока пропустим, может там и негерметичные аккумуляторы, не знаю... А вот о совместной работе старых и новых батарей... Без гадалок можете пояснить почему нельзя оставить параллельно старые? Что будет плохого при этом происходить? Чем это опасно? Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2013-02-26 19:32:15 Share Posted 2013-02-26 19:32:15 Есть упс APC 3000 RM XLI родные внутренние батареи 2004г. доживают последние дни. Заряд уже практически не держат. Из описания УПС непонятно сколько там штатных батарей и какой емкости? Подскажите, пожалуйста. Link to post Share on other sites
Кеша 546 Posted 2013-02-26 19:43:17 Author Share Posted 2013-02-26 19:43:17 все "аккумуляторщики" принимают отработаные батареи. Я свои выбросил, на место старых подключил внешние. Была у меня делема куда подключать новые внешние батареи: позвонив в СЦ АРСшников, те сказали, что внешние подлючайте на старое место внутренних, а не сзади. С чем связано не объяснили, может и пиз*ш, но я свои подключил на место выброшеных отработаных. И не забывайте о предохранителе, если будете подключать внешние батареи, не родные! тут ээээ казус некоторый произошел. старую батарею вытащили, развинтили, обнаружили 8 маленьких пизденышей типа 12ач 12 вольт батарею подоткнули временно на ее место. а вот сзади на АПЦ стоит двойная ЗАГЛУШКА для внешних бат. блоков. вот такая как на фото, синяя синюю заглушку без задней мысли ВЫТАЩИЛИ! тут приехали 4 батарейки 120 ач от Кайота. в ожидании подходящего для них кабеля процесс был несколько отложен. и тут случилось страшное! тишина в серверной!!! как оказалось, с вытащенной заглушкой АПЦ не переходит на внутренние батареи. а просто тупо отключается при скачке напряжения. вобщем собрали блок 4*12*120ач, подоткнули ему в задницу на разъем заглушки. заработал блок только на одном из разъемов. и болей меней правильное время рантайма показывает если поставить в настройках 4 пака внешних батарей. мораль сей басни - работает не трож, пока в наличии не будут все расходники, кабели и т.д. Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2013-02-26 22:57:49 Share Posted 2013-02-26 22:57:49 Хм... так что, так и непонятным осталось - на восемь батарей УПС или на четыре? Система 48 или 96 вольт? Про пи..шей как-то неинтересно в техническом плане. Link to post Share on other sites
Кеша 546 Posted 2013-02-27 03:16:20 Author Share Posted 2013-02-27 03:16:20 упс на 48 вольт. в родном картридже два комплекта по 4 батарейки включены параллельно. Link to post Share on other sites