semik1993 14 Опубликовано: 2013-03-11 12:07:28 Share Опубликовано: 2013-03-11 12:07:28 Вот приобрел себе 3 шт. б.у АКБ Sonnenschein 12V/120Ah. Разрядил, зарядил, собрал в батарею параллельно и подключил к UPS. Хватило на 4 часа работы при 44 А нагрузке. Возник вопрос, чтобы определить остаточную емкость батарей нужно каждую 6A током (в моем случае) разряжать или....? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2013-03-11 12:56:51 Share Опубліковано: 2013-03-11 12:56:51 Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semik1993 14 Опубліковано: 2013-03-11 14:30:54 Автор Share Опубліковано: 2013-03-11 14:30:54 Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно... А в чем проблему то видите? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2013-03-11 14:51:43 Share Опубліковано: 2013-03-11 14:51:43 Батареи нужно разрядить током около 6 ампер каждую отдельно. Только так можно узнать емкость каждой батареи.При разрядке параллельно включенных Вы узнаете общую емкость, там одна из батарей может быть совсем плохой, но по среднему это не видно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2013-03-11 15:57:06 Share Опубліковано: 2013-03-11 15:57:06 (відредаговано) Вот приобрел себе 3 шт. б.у АКБ Sonnenschein 12V/120Ah. Разрядил, зарядил, собрал в батарею параллельно и подключил к UPS. Хватило на 4 часа работы при 44 А нагрузке.Возник вопрос, чтобы определить остаточную емкость батарей нужно каждую 6A током (в моем случае) разряжать или....? или... в них было 120А/ч при 10часовом розряде, лет 5назад 44Ампера/3батареи=14,7А на каждую*4часа=60А/ч примерно, отлично для 4часов.Вы уверены что полностью зарядили акумы ? чем заряжали ? как долго заряжали ?Методика розряда/заряда ? Какой УПС ? Напряжение перед выключением УПС (в конце розряда) ? Батареи нужно разрядить током около 6 ампер каждую отдельно. Только так можно узнать емкость каждой батареи.При разрядке параллельно включенных Вы узнаете общую емкость, там одна из батарей может быть совсем плохой, но по среднему это не видно. Почему не видно ? все ясно как белый день Відредаговано 2013-03-11 16:00:55 sanyadnepr Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semik1993 14 Опубліковано: 2013-03-11 16:44:30 Автор Share Опубліковано: 2013-03-11 16:44:30 (відредаговано) или... в них было 120А/ч при 10часовом розряде, лет 5назад 44Ампера/3батареи=14,7А на каждую*4часа=60А/ч примерно, отлично для 4часов. Вы уверены что полностью зарядили акумы ? чем заряжали ? как долго заряжали ? Методика розряда/заряда ? Какой УПС ? Напряжение перед выключением УПС (в конце розряда) ? Все по порядку: 1. Привез и 48 часов стояли при t =22 C 2. Разряжал нагрузкой 8А до тока 11 V. 3. Заряд током 10А и напряжение 13,62В. (каждый отдельно программируемое зарядное устройство Актион). 4. Сборка в батарею подключение к UPS-1000zx Luxeon. 5 дней в буферном режиме 0,15-0,25 А и 13.61V 5. Разряд 9 час ,27мин. напряжение 12,28 нагрузка 44A 10.00 =12.32v= 44A 11.27 =11.90v= 44A 12.30 =11.47v= 44A 13.00 =11.10v= 44A 13.20 =10.5v= 44A UPS начал подавать сигнал об отключении. токи замерял клещами Uni-T UT203. Відредаговано 2013-03-11 16:47:08 semik1993 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубліковано: 2013-03-11 17:19:52 Share Опубліковано: 2013-03-11 17:19:52 (відредаговано) Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно... А в чем проблему то видите?В том что УПС не сможет такой блок аккумуляторов нормально заряжать.Само слово "батарея" подразумевает последовательное включение эллементов. Відредаговано 2013-03-11 17:20:15 Гайджин Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semik1993 14 Опубліковано: 2013-03-11 17:53:58 Автор Share Опубліковано: 2013-03-11 17:53:58 Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно...А в чем проблему то видите?В том что УПС не сможет такой блок аккумуляторов нормально заряжать.Само слово "батарея" подразумевает последовательное включение эллементов. А расшифровать на уровне физики процесса пояснить можете свое утверждение ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-03-11 19:05:58 Share Опубліковано: 2013-03-11 19:05:58 у вас упс какой? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semik1993 14 Опубліковано: 2013-03-11 19:39:19 Автор Share Опубліковано: 2013-03-11 19:39:19 у вас упс какой? UPS-1000zx Luxeon Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-03-11 19:49:25 Share Опубліковано: 2013-03-11 19:49:25 если вы подключили акумы параллельно - знач на упсе выход 12 вольт? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semik1993 14 Опубліковано: 2013-03-11 19:59:48 Автор Share Опубліковано: 2013-03-11 19:59:48 если вы подключили акумы параллельно - знач на упсе выход 12 вольт? Логично . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-03-11 20:04:37 Share Опубліковано: 2013-03-11 20:04:37 (відредаговано) а до скоки можна подключить ампер ? Відредаговано 2013-03-11 20:06:15 logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
semik1993 14 Опубліковано: 2013-03-11 20:13:34 Автор Share Опубліковано: 2013-03-11 20:13:34 (відредаговано) а до скоки можна подключить ампер ? до 450 A Відредаговано 2013-03-11 20:15:16 semik1993 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубліковано: 2013-03-11 20:25:09 Share Опубліковано: 2013-03-11 20:25:09 Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно... А в чем проблему то видите? Может быть что у аккумуляторов разная остаточная емкость. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingr 74 Опубліковано: 2013-03-11 20:49:21 Share Опубліковано: 2013-03-11 20:49:21 На мою думку, краще би шунт в розрив підключити а не кліщі... (не повинно би бути рівно 44А протягом всього циклу розряду - в 13:00 мало би бути під 50А, якщо ваше навантаження споживає стабільну потужність...) А так, ваші акумулятори в середньому виглядають як 65 Аг. (при 20 градусах). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2013-03-11 21:33:30 Share Опубліковано: 2013-03-11 21:33:30 а до скоки можна подключить ампер ? К чему этот тупой вопрос ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2013-03-11 21:35:42 Share Опубліковано: 2013-03-11 21:35:42 или... в них было 120А/ч при 10часовом розряде, лет 5назад 44Ампера/3батареи=14,7А на каждую*4часа=60А/ч примерно, отлично для 4часов. Вы уверены что полностью зарядили акумы ? чем заряжали ? как долго заряжали ? Методика розряда/заряда ? Какой УПС ? Напряжение перед выключением УПС (в конце розряда) ? Все по порядку: 1. Привез и 48 часов стояли при t =22 C 2. Разряжал нагрузкой 8А до тока 11 V. 3. Заряд током 10А и напряжение 13,62В. (каждый отдельно программируемое зарядное устройство Актион). 4. Сборка в батарею подключение к UPS-1000zx Luxeon. 5 дней в буферном режиме 0,15-0,25 А и 13.61V 5. Разряд 9 час ,27мин. напряжение 12,28 нагрузка 44A 10.00 =12.32v= 44A 11.27 =11.90v= 44A 12.30 =11.47v= 44A 13.00 =11.10v= 44A 13.20 =10.5v= 44A UPS начал подавать сигнал об отключении. токи замерял клещами Uni-T UT203. Не вижу логики...вижу правильную физику. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубліковано: 2013-03-11 21:43:12 Share Опубліковано: 2013-03-11 21:43:12 а до скоки можна подключить ампер ? К чему этот тупой вопрос ? Ой, не тупой это вопрос - не с проста задан. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2013-03-11 21:44:53 Share Опубліковано: 2013-03-11 21:44:53 (відредаговано) а до скоки можна подключить ампер ? К чему этот тупой вопрос ? тупые вопросы может у вас.... Відредаговано 2013-03-11 21:46:31 logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2013-03-11 21:47:13 Share Опубліковано: 2013-03-11 21:47:13 (відредаговано) а до скоки можна подключить ампер ? К чему этот тупой вопрос ? тупые вопросы может у вас.... улыбнуло А ежели какску снять ? Відредаговано 2013-03-11 21:48:11 sanyadnepr Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2013-03-11 21:49:59 Share Опубліковано: 2013-03-11 21:49:59 а до скоки можна подключить ампер ?К чему этот тупой вопрос ? Ой, не тупой это вопрос - не с проста задан. Да ну ? обоснуйте, до скольки ампер в каком направлении ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубліковано: 2013-03-11 22:02:21 Share Опубліковано: 2013-03-11 22:02:21 (відредаговано) Я подозреваю что вопрос был задан о максимальном токе разряда. Відредаговано 2013-03-11 22:02:49 Гайджин Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гайджин 574 Опубліковано: 2013-03-11 22:14:54 Share Опубліковано: 2013-03-11 22:14:54 (відредаговано) Нда. Похоже что данные аакумы можно такие соединять параллельно (без дополнительных ухищерений). Однако перемычки в 25 мм2 меди это да.... Відредаговано 2013-03-11 23:17:10 Гайджин Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2013-03-11 22:29:30 Share Опубліковано: 2013-03-11 22:29:30 Нда. Похоже что данные аакумы можно такие соединять параллельно. Однако перемычки в 25 мм2 меди это да.... А чей-то их раньше паралелить низя было ? есть непонимание ? вижу что да. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВхід
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас