semik1993 14 Posted 2013-03-11 12:07:28 Share Posted 2013-03-11 12:07:28 Вот приобрел себе 3 шт. б.у АКБ Sonnenschein 12V/120Ah. Разрядил, зарядил, собрал в батарею параллельно и подключил к UPS. Хватило на 4 часа работы при 44 А нагрузке. Возник вопрос, чтобы определить остаточную емкость батарей нужно каждую 6A током (в моем случае) разряжать или....? Link to post Share on other sites
Ромка 567 Posted 2013-03-11 12:56:51 Share Posted 2013-03-11 12:56:51 Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно... Link to post Share on other sites
semik1993 14 Posted 2013-03-11 14:30:54 Author Share Posted 2013-03-11 14:30:54 Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно... А в чем проблему то видите? Link to post Share on other sites
MICROWATT 765 Posted 2013-03-11 14:51:43 Share Posted 2013-03-11 14:51:43 Батареи нужно разрядить током около 6 ампер каждую отдельно. Только так можно узнать емкость каждой батареи.При разрядке параллельно включенных Вы узнаете общую емкость, там одна из батарей может быть совсем плохой, но по среднему это не видно. Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2013-03-11 15:57:06 Share Posted 2013-03-11 15:57:06 (edited) Вот приобрел себе 3 шт. б.у АКБ Sonnenschein 12V/120Ah. Разрядил, зарядил, собрал в батарею параллельно и подключил к UPS. Хватило на 4 часа работы при 44 А нагрузке.Возник вопрос, чтобы определить остаточную емкость батарей нужно каждую 6A током (в моем случае) разряжать или....? или... в них было 120А/ч при 10часовом розряде, лет 5назад 44Ампера/3батареи=14,7А на каждую*4часа=60А/ч примерно, отлично для 4часов.Вы уверены что полностью зарядили акумы ? чем заряжали ? как долго заряжали ?Методика розряда/заряда ? Какой УПС ? Напряжение перед выключением УПС (в конце розряда) ? Батареи нужно разрядить током около 6 ампер каждую отдельно. Только так можно узнать емкость каждой батареи.При разрядке параллельно включенных Вы узнаете общую емкость, там одна из батарей может быть совсем плохой, но по среднему это не видно. Почему не видно ? все ясно как белый день Edited 2013-03-11 16:00:55 by sanyadnepr Link to post Share on other sites
semik1993 14 Posted 2013-03-11 16:44:30 Author Share Posted 2013-03-11 16:44:30 (edited) или... в них было 120А/ч при 10часовом розряде, лет 5назад 44Ампера/3батареи=14,7А на каждую*4часа=60А/ч примерно, отлично для 4часов. Вы уверены что полностью зарядили акумы ? чем заряжали ? как долго заряжали ? Методика розряда/заряда ? Какой УПС ? Напряжение перед выключением УПС (в конце розряда) ? Все по порядку: 1. Привез и 48 часов стояли при t =22 C 2. Разряжал нагрузкой 8А до тока 11 V. 3. Заряд током 10А и напряжение 13,62В. (каждый отдельно программируемое зарядное устройство Актион). 4. Сборка в батарею подключение к UPS-1000zx Luxeon. 5 дней в буферном режиме 0,15-0,25 А и 13.61V 5. Разряд 9 час ,27мин. напряжение 12,28 нагрузка 44A 10.00 =12.32v= 44A 11.27 =11.90v= 44A 12.30 =11.47v= 44A 13.00 =11.10v= 44A 13.20 =10.5v= 44A UPS начал подавать сигнал об отключении. токи замерял клещами Uni-T UT203. Edited 2013-03-11 16:47:08 by semik1993 Link to post Share on other sites
Гайджин 574 Posted 2013-03-11 17:19:52 Share Posted 2013-03-11 17:19:52 (edited) Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно... А в чем проблему то видите?В том что УПС не сможет такой блок аккумуляторов нормально заряжать.Само слово "батарея" подразумевает последовательное включение эллементов. Edited 2013-03-11 17:20:15 by Гайджин Link to post Share on other sites
semik1993 14 Posted 2013-03-11 17:53:58 Author Share Posted 2013-03-11 17:53:58 Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно...А в чем проблему то видите?В том что УПС не сможет такой блок аккумуляторов нормально заряжать.Само слово "батарея" подразумевает последовательное включение эллементов. А расшифровать на уровне физики процесса пояснить можете свое утверждение ? Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-03-11 19:05:58 Share Posted 2013-03-11 19:05:58 у вас упс какой? Link to post Share on other sites
semik1993 14 Posted 2013-03-11 19:39:19 Author Share Posted 2013-03-11 19:39:19 у вас упс какой? UPS-1000zx Luxeon Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-03-11 19:49:25 Share Posted 2013-03-11 19:49:25 если вы подключили акумы параллельно - знач на упсе выход 12 вольт? Link to post Share on other sites
semik1993 14 Posted 2013-03-11 19:59:48 Author Share Posted 2013-03-11 19:59:48 если вы подключили акумы параллельно - знач на упсе выход 12 вольт? Логично . Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-03-11 20:04:37 Share Posted 2013-03-11 20:04:37 (edited) а до скоки можна подключить ампер ? Edited 2013-03-11 20:06:15 by logic Link to post Share on other sites
semik1993 14 Posted 2013-03-11 20:13:34 Author Share Posted 2013-03-11 20:13:34 (edited) а до скоки можна подключить ампер ? до 450 A Edited 2013-03-11 20:15:16 by semik1993 Link to post Share on other sites
Ромка 567 Posted 2013-03-11 20:25:09 Share Posted 2013-03-11 20:25:09 Так вроде как нельзя просто так, взять и подключить 3 аккума параллельно... А в чем проблему то видите? Может быть что у аккумуляторов разная остаточная емкость. Link to post Share on other sites
ingr 74 Posted 2013-03-11 20:49:21 Share Posted 2013-03-11 20:49:21 На мою думку, краще би шунт в розрив підключити а не кліщі... (не повинно би бути рівно 44А протягом всього циклу розряду - в 13:00 мало би бути під 50А, якщо ваше навантаження споживає стабільну потужність...) А так, ваші акумулятори в середньому виглядають як 65 Аг. (при 20 градусах). Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2013-03-11 21:33:30 Share Posted 2013-03-11 21:33:30 а до скоки можна подключить ампер ? К чему этот тупой вопрос ? Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2013-03-11 21:35:42 Share Posted 2013-03-11 21:35:42 или... в них было 120А/ч при 10часовом розряде, лет 5назад 44Ампера/3батареи=14,7А на каждую*4часа=60А/ч примерно, отлично для 4часов. Вы уверены что полностью зарядили акумы ? чем заряжали ? как долго заряжали ? Методика розряда/заряда ? Какой УПС ? Напряжение перед выключением УПС (в конце розряда) ? Все по порядку: 1. Привез и 48 часов стояли при t =22 C 2. Разряжал нагрузкой 8А до тока 11 V. 3. Заряд током 10А и напряжение 13,62В. (каждый отдельно программируемое зарядное устройство Актион). 4. Сборка в батарею подключение к UPS-1000zx Luxeon. 5 дней в буферном режиме 0,15-0,25 А и 13.61V 5. Разряд 9 час ,27мин. напряжение 12,28 нагрузка 44A 10.00 =12.32v= 44A 11.27 =11.90v= 44A 12.30 =11.47v= 44A 13.00 =11.10v= 44A 13.20 =10.5v= 44A UPS начал подавать сигнал об отключении. токи замерял клещами Uni-T UT203. Не вижу логики...вижу правильную физику. Link to post Share on other sites
Гайджин 574 Posted 2013-03-11 21:43:12 Share Posted 2013-03-11 21:43:12 а до скоки можна подключить ампер ? К чему этот тупой вопрос ? Ой, не тупой это вопрос - не с проста задан. Link to post Share on other sites
logic 523 Posted 2013-03-11 21:44:53 Share Posted 2013-03-11 21:44:53 (edited) а до скоки можна подключить ампер ? К чему этот тупой вопрос ? тупые вопросы может у вас.... Edited 2013-03-11 21:46:31 by logic Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2013-03-11 21:47:13 Share Posted 2013-03-11 21:47:13 (edited) а до скоки можна подключить ампер ? К чему этот тупой вопрос ? тупые вопросы может у вас.... улыбнуло А ежели какску снять ? Edited 2013-03-11 21:48:11 by sanyadnepr Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2013-03-11 21:49:59 Share Posted 2013-03-11 21:49:59 а до скоки можна подключить ампер ?К чему этот тупой вопрос ? Ой, не тупой это вопрос - не с проста задан. Да ну ? обоснуйте, до скольки ампер в каком направлении ? Link to post Share on other sites
Гайджин 574 Posted 2013-03-11 22:02:21 Share Posted 2013-03-11 22:02:21 (edited) Я подозреваю что вопрос был задан о максимальном токе разряда. Edited 2013-03-11 22:02:49 by Гайджин Link to post Share on other sites
Гайджин 574 Posted 2013-03-11 22:14:54 Share Posted 2013-03-11 22:14:54 (edited) Нда. Похоже что данные аакумы можно такие соединять параллельно (без дополнительных ухищерений). Однако перемычки в 25 мм2 меди это да.... Edited 2013-03-11 23:17:10 by Гайджин Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2013-03-11 22:29:30 Share Posted 2013-03-11 22:29:30 Нда. Похоже что данные аакумы можно такие соединять параллельно. Однако перемычки в 25 мм2 меди это да.... А чей-то их раньше паралелить низя было ? есть непонимание ? вижу что да. Link to post Share on other sites
Recommended Posts