Всім доброго дня.

 

Юзаємо FTTH в приватному секторі.

При зміні погоди в сторону +32 почали жорстоко виснути SFP (на шассі).

В якості шассі, як правило, використовується DES-3200-28F, хоча бувають і edge-core.

Виснуть модулі від перегріву і там і там.

Мало того, модулі так нагріваються, що аж плавиться пластмаса на патчкордах (я не мисливець і не рибалка :) )

Чи стикався хтось з таким і як боровся?

Буду вдячний за поради.

 

P.S.

1. SFP-модулі, які юзаються - українсько-китайський мікс (a-gear, fora  etc)

2. Є бажання спробувати купити фірмові Dlink-овські модулі для порівняння, але щоб це не були гроші на вітер.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие-то системы охлаждения в серверных используются?

Используем и fora, и a-gear, и tko, пока ничего такого не замечено...

Изменено пользователем Ramazavr
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Соррі , забув вказати.

Ящики встановлені на відкритому повітрі на даху будинка.

В ящику - пекло.

Тут справа не як холодити - це й так ясно.

Справа в тому чи є якісь термостійкі SFP :) ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если пластмас плавится, то это капец, Вам повезло что они просто виснут.

 

Попробуй те снять крышку с коммутатора

Изменено пользователем sokol33
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насчет модульков  fora  и a-gear - стандартная работа  модулей  - температура  +65 , проверяли ,

все работает, ничего не виснет.

если забит весь коммутатор полностью , например 20 модульков единовременно работают - ну где то + 50 рабочая температура.

реальный рабочий диапазон (непромышленный)  -5 до +70 ( такие данные дают китайцы при тестировании)

Честно- с промышленными модулями не сталкивались, не возили.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 31.07.2013 в 09:38, user50 сказал:

Соррі , забув вказати.

Ящики встановлені на відкритому повітрі на даху будинка.

В ящику - пекло.

Тут справа не як холодити - це й так ясно.

Справа в тому чи є якісь термостійкі SFP :) ?

К теплостойким SFP в комплект ищите сразу теплостойкие свичи :)

Козырек над ящиком существенно снизит температуру ;)

Патчи плавятся...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас была проблема с перегревом модулей Larex и A-Gear. До расплавления пластмассы не доходило, но подвисания лазера были. Причем одинаковые модули из одной партии грелись по-разному - некоторые нельзя было тронуть пальцем, некоторые - теплые. 

 

Решили проблему так - заказал знакомому электронщику тестер SFP-модулей - небольшая платка с кренкой на 3.3 вольта и SFP-разъемом из дохлого ТП-Линка. Отбраковываем модули по току потребления - если модуль жрет 200-230 миллиампер - то он практически не греется. Бывают китайские поделия, которые жрут до 500 миллиампер! - вот эти и греются как печка и  часто виснут. Думаю, в них форсирован лазер.

 

Видел у китайцев индустриальные SFP-модуля, которые рассчитаны до +85 градусов, но руки не дошли заказать на пробу.

Изменено пользователем Petrov
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Якщо оплавляється пластик, значить температура модулів сильно більше 100 градусів. Звісно, що напівпровідниковий лазер втрачає в потужності, перестає нормально функціонувати фотодіод, можливе зависання електроніки.

Вихід - або обдув ящика, або проточна вентиляція.  Можливий ще варіант з теплообмінником або навіть з портативним кондиціонером, якщо бюджет дозволяє

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 31.07.2013 в 09:38, user50 сказал:

Соррі , забув вказати.

Ящики встановлені на відкритому повітрі на даху будинка.

В ящику - пекло.

Тут справа не як холодити - це й так ясно.

Справа в тому чи є якісь термостійкі SFP :) ?

такие модули существуют,

до85 градусов выдерживают

industrial-grade

цена на 30 доларов дороже обычных

Изменено пользователем wladd
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  В 31.07.2013 в 12:36, wladd сказал:

 

  В 31.07.2013 в 09:38, user50 сказал:

Соррі , забув вказати.

Ящики встановлені на відкритому повітрі на даху будинка.

В ящику - пекло.

Тут справа не як холодити - це й так ясно.

Справа в тому чи є якісь термостійкі SFP :) ?

такие модули существуют,

до85 градусов выдерживают

industrial-grade

цена на 30 доларов дороже обычных

 

На 30$ :) приятно что есть, 2ТС ищите теперь промышленный 3200-28F :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в июле была жара, подохло около 10 модулей от перегрева, вентилятор решил проблемы.

ТС, стоимость вентилятора не сопоставима с ценой замены модулей на индастриал.

решайте проблему в корне, а не стройте костыли. завтра ваши модуляи нагреются до 100 градусов будете искать котрые выдерживают 130? бред

Изменено пользователем zulu_Radist
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

лучше всего из ящика вытягивать горячий воздух с самого верха

где зайдет прохладный - не парьтесь, оно само найдет  щели/жабры

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда нужно извлечь максимум производительности по охлаждению от небольшого вентилятора - делаю как раз наоборот. На вдув, где-нить в нижнем краю боковой стенки ящика. При этом охлаждение в разы эффективней за счет интенсивных потоков воздуха, образующихся во внутреннем обьеме.  

Разумеется, все описанное не актуально при монтаже ящика под открытым небом. У меня все стоят под крышей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ещё помогает на ящике плоскогубцами сами воздухозаборники выгибать, так чтобы больше щели были...+ кулер и все в масле...

Изменено пользователем fastvd
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всім дякую за поради.

 

 +30 у.о на модуль SFP на доступі накладно - справді краще наваяти якусь пасивно-активну систему охолодження. До речі мені один товариш підказав, що обліпив-обклеяв ящик фольгою  і температура суттєво падає. Зуб дає :)

Але для магістральних лінків + 30 у.о. це адекватно.

Бачив також у цицьки індастріал версії, але навіть не шукав яка вартість, бо напевно космічна.

Спілкувався з делінком - їхні SFP  будуть також круто грітись при таких умовах.

 

Щодо того що індастріал SFP - це костиль, то не зовсім згоден, бо по-перше є різні ситуації та розклади (наприклад вишка РТПЦ де треба спустити мегабіти по оптиці> 150 m), по-друге "раз звезды зажигают значит это кому-нибудь нужно".

Але це тема іншого холівара.

 

Ще раз всім дякую.

 

Тему можна закривати.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...
  В 31.07.2013 в 10:23, leda сказал:

делайте теплоотвод из ящика. Хотя бы вентиляторами на 12В. Температура падает на 15-20 градусов даже от такого

 

Теплоотвод можно сделать не только вентиляторами.

Иногда достаточно сделать замкнутого типа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В таких точках а у нас их мало.

Базар, купил вентилятор для компьютера и блок питания от какого то свитча компекса, усановил в верху ящику на выдув и проблемы решились.

Осень отключили или сняли, всё.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы когда-то для информационных киосков ставили два радисатора, один смотрит наружу а другой внутри.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...