Mechanik 49 Posted 2013-11-18 07:15:35 Share Posted 2013-11-18 07:15:35 позвольте поофтопить есть ups luxeon ~5kva (модель не помню) при включении его в генератор (китаец) многократно пытается переключить, но видимо не видит его подозреваю синусоида на выходе китайца имеет вид китайской синусоиды есть ли варианты их скрестить? Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2013-11-18 07:59:14 Share Posted 2013-11-18 07:59:14 Частоту на выходе генератора посмотрите... Link to post Share on other sites
mediaservice 2 Posted 2013-11-18 09:40:59 Share Posted 2013-11-18 09:40:59 позвольте поофтопить есть ups luxeon ~5kva (модель не помню) при включении его в генератор (китаец) многократно пытается переключить, но видимо не видит его подозреваю синусоида на выходе китайца имеет вид китайской синусоиды есть ли варианты их скрестить? Все ж модель уточнить , И как подключаете - генератор без привязки к нулю ? Link to post Share on other sites
Mechanik 49 Posted 2013-11-18 10:22:22 Author Share Posted 2013-11-18 10:22:22 (edited) luxeon ups-5000zx генератор maximus zh3500 подключаем: выход 2 провода с генератора на вход ups Edited 2013-11-18 10:24:14 by Mechanik Link to post Share on other sites
awk 1 Posted 2013-11-18 10:56:43 Share Posted 2013-11-18 10:56:43 Какая нагрузка к упсу подключена? Может генератор ее просто не держит? Link to post Share on other sites
Mechanik 49 Posted 2013-11-18 20:18:42 Author Share Posted 2013-11-18 20:18:42 стойка из 2х компов, передатчика, кучи тюнеров, нагрузка там под завязку генератору будет Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2013-11-18 20:29:31 Share Posted 2013-11-18 20:29:31 генератор нужно выбирать: нагрузку которую держыт упс(у вас упс на 5 кват) + учитывать что когда вы подключаете генератор то упс ещё паралельно начинает заряжать акумы, а это ещё + к нагрузке(узнать его можно точно в х-ах упс, но это я думаю ещё ампер 10)...вот потому вам генератор нужно мощнеё где на 30% чем сам упс. Link to post Share on other sites
MasterX 0 Posted 2013-11-18 20:36:57 Share Posted 2013-11-18 20:36:57 (edited) дело скорее в синусоиде на входе Edited 2013-11-18 20:52:00 by MasterX Link to post Share on other sites
NiTr0 585 Posted 2013-11-18 20:59:02 Share Posted 2013-11-18 20:59:02 дело скорее в синусоиде на входеЕсли генератор на 100% нагружен - то таки в частоте. Переключается упс на генератор, генератор тормозит вал, падают обороты, падает частота, упсу это не нравится и он уходит на батареи. Генератор без нагрузки разгоняется. И так в цикле... Link to post Share on other sites
mediaservice 2 Posted 2013-11-18 21:33:00 Share Posted 2013-11-18 21:33:00 luxeon ups-5000zx генератор maximus zh3500 подключаем: выход 2 провода с генератора на вход ups У гены тот провод который присоедините к нулю и будет N . А так относительно чего упсу понять где N и L . Link to post Share on other sites
Andrey_web 16 Posted 2013-11-18 22:37:56 Share Posted 2013-11-18 22:37:56 генератор нужно выбирать: нагрузку которую держыт упс(у вас упс на 5 кват) + учитывать что когда вы подключаете генератор то упс ещё паралельно начинает заряжать акумы, а это ещё + к нагрузке(узнать его можно точно в х-ах упс, но это я думаю ещё ампер 10)...вот потому вам генератор нужно мощнеё где на 30% чем сам упс. Абсолютно верно! на днях наблюдал у себя аналогичную картину, генератор 1,5кВт (военный АБ-1-О/230), упс Luxeon UPS-3000LE -2,4кВт, нагрузка (КТВ станция) 1,0кВт, АКБ 8 х 160А/ч. при подключении нагрузки через УПС с уже поработавшими АКБ, генератор начинает захлебываться, не вытягивает по мощности, при включении нагрузки напрямую к гене, все работает без проблем. причина: потребление на зарядку АКБ - 1,5кВт (100В х 15А)!, которые следует приплюсовывать к мощности нагрузки, при расчете мощности генератора. Link to post Share on other sites
S.R. 0 Posted 2014-02-06 18:46:03 Share Posted 2014-02-06 18:46:03 почему бы тупо 12 вольт не снять с генератора и заряжать аккумулятор... упса Link to post Share on other sites
zacar 2 Posted 2014-02-06 19:17:34 Share Posted 2014-02-06 19:17:34 стойка из 2х компов, передатчика, кучи тюнеров, нагрузка там под завязку генератору будет Смените генератор на более мощный. Если стойка потребляет около 3кВт, то Ваш генератор это все просто не вытянет с разряженными аккумуляторами. Купите дизель 5кВт и будет вам счастье. А если добавите АВР то оно еще само запускаться будет. Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2014-09-05 08:03:08 Share Posted 2014-09-05 08:03:08 почему бы тупо 12 вольт не снять с генератора и заряжать аккумулятор... упса Это тупость, при таких нагрузках. Link to post Share on other sites
Andrey_web 16 Posted 2014-09-19 05:43:42 Share Posted 2014-09-19 05:43:42 почему бы тупо 12 вольт не снять с генератора и заряжать аккумулятор... упса Это тупость, при таких нагрузках. Как минимум, все нормальные УПСы на такую мощность, работают далеко не от 12 вольт, а как минимум 36 - 48, в случае с Luxeon UPS-3000LE, это вообще 96В.., так куда, к какому из аккумуляторов, подключить 12В для зарядки??? Да и к тому-же, что-то я не припомню 12-вольтовых генераторов такой мощности.. Link to post Share on other sites
Mechanik 49 Posted 2014-09-19 05:56:04 Author Share Posted 2014-09-19 05:56:04 у текущего генератора аккумы 48В Link to post Share on other sites
Digital_storm 68 Posted 2014-09-19 07:21:16 Share Posted 2014-09-19 07:21:16 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї. Link to post Share on other sites
LV10 282 Posted 2014-09-19 08:29:35 Share Posted 2014-09-19 08:29:35 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї. первый адекватный ответ в топике, немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 но не суть важно. от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора Link to post Share on other sites
KaYot 3,731 Posted 2014-09-19 08:55:54 Share Posted 2014-09-19 08:55:54 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї.первый адекватный ответ в топике, немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 но не суть важно. от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе. Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле? Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт. 3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей. Link to post Share on other sites
Norther 80 Posted 2014-09-19 09:40:24 Share Posted 2014-09-19 09:40:24 (edited) Даже Днепрогэс провалит частоту при максимальных нагрузках....а тут3.5 кВт...) С такой кривой синусоидо-трапецией только онлайн упс справится. Ставьте большей мошности генератор. Когда в 92-м году попробовали отключится от энергосистемы раши - частота в сети Украины просела до 47 герц..... Edited 2014-09-19 09:41:59 by Norther Link to post Share on other sites
ttttt 195 Posted 2014-09-19 11:08:25 Share Posted 2014-09-19 11:08:25 Когда в 92-м ... частота в сети Украины просела до 47 герц.....А чего только в 92-м? Каждую зиму такое. Link to post Share on other sites
Andrey_web 16 Posted 2014-09-22 13:51:47 Share Posted 2014-09-22 13:51:47 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї.первый адекватный ответ в топике,немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 но не суть важно. от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе.Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле? Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт. 3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей. Плюсую, все верно, не нужен ни какой двойной запас генератора от мощности упса, нужно просто банально уметь вести простейшие расчеты потребления мощности. И все!!! Link to post Share on other sites
Andrey_web 16 Posted 2014-09-22 13:57:53 Share Posted 2014-09-22 13:57:53 Даже Днепрогэс провалит частоту при максимальных нагрузках....а тут3.5 кВт...) С такой кривой синусоидо-трапецией только онлайн упс справится. Ставьте большей мошности генератор. Когда в 92-м году попробовали отключится от энергосистемы раши - частота в сети Украины просела до 47 герц..... Что-то не очень понимаю, каким таким образом изменение частоты входного напряжения на 5-10 %, или даже формы синусоиды, может серьезно влиять на работу ИБП двойного преобразования.. ?? Link to post Share on other sites
straus 82 Posted 2014-09-22 21:55:15 Share Posted 2014-09-22 21:55:15 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї. первый адекватный ответ в топике,немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 но не суть важно. от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе. Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле? Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт. 3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей. Запас по мощности важен вот для чего:При резком изменении нагрузки у бензогенератора происходит уменьшение напряжения и частоты, до того момента, как автоматический регулятор восстановит параметры регулировкой топливоподачи. Чем больше запас мощности - тем меньше этот выбег (и по времени, и по напряжению/частоте). Если же резких изменений нагрузки нет - эта проблема не выражена. Есть и вторая причина. Если нагрузка активная (лампа, нагреватель) - потребление тока идёт на всей огибающей синусоиды. В случае, если в качестве нагрузки используются импульсные источники питания - ситуация совершенно другая. На входе импульсного БП стоит диодный мост, выход которого подключен на накопительный конденсатор, и ток потребления имеет вид остроконечных импульсов большой амплитуды. Link to post Share on other sites
Andrey_web 16 Posted 2014-09-22 22:28:19 Share Posted 2014-09-22 22:28:19 Есть и вторая причина. Если нагрузка активная (лампа, нагреватель) - потребление тока идёт на всей огибающей синусоиды. В случае, если в качестве нагрузки используются импульсные источники питания - ситуация совершенно другая. На входе импульсного БП стоит диодный мост, выход которого подключен на накопительный конденсатор, и ток потребления имеет вид остроконечных импульсов большой амплитуды. просто пихххц.., теперь понятна природа комментов в военной теме.. Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now