UPS luxeon ~5kva и китайский генератор


Рекомендованные сообщения

позвольте поофтопить

есть ups luxeon ~5kva (модель не помню)

при включении его в генератор (китаец) многократно пытается переключить, но видимо не видит его

подозреваю синусоида на выходе китайца имеет вид китайской синусоиды

есть ли варианты их скрестить? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

позвольте поофтопить

есть ups luxeon ~5kva (модель не помню)

при включении его в генератор (китаец) многократно пытается переключить, но видимо не видит его

подозреваю синусоида на выходе китайца имеет вид китайской синусоиды

есть ли варианты их скрестить? 

Все ж модель уточнить , 

И как подключаете - генератор без привязки к нулю ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

luxeon ups-5000zx

генератор maximus zh3500

 

подключаем: выход 2 провода с генератора на вход ups

Відредаговано Mechanik
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

генератор нужно выбирать: нагрузку которую держыт упс(у вас упс на 5 кват) + учитывать что когда вы подключаете генератор то упс ещё паралельно начинает заряжать акумы, а это ещё + к нагрузке(узнать его можно точно в х-ах упс, но это я думаю ещё ампер 10)...вот потому вам генератор нужно мощнеё где на 30% чем сам упс.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дело скорее в синусоиде на входе

Если генератор на 100% нагружен - то таки в частоте.

Переключается упс на генератор, генератор тормозит вал, падают обороты, падает частота, упсу это не нравится и он уходит на батареи. Генератор без нагрузки разгоняется. И так в цикле...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

luxeon ups-5000zx

генератор maximus zh3500

 

подключаем: выход 2 провода с генератора на вход ups

У гены тот провод который присоедините к нулю и будет N .

А так относительно чего упсу понять где N и L .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

генератор нужно выбирать: нагрузку которую держыт упс(у вас упс на 5 кват) + учитывать что когда вы подключаете генератор то упс ещё паралельно начинает заряжать акумы, а это ещё + к нагрузке(узнать его можно точно в х-ах упс, но это я думаю ещё ампер 10)...вот потому вам генератор нужно мощнеё где на 30% чем сам упс.

Абсолютно верно! на днях наблюдал у себя аналогичную картину, генератор 1,5кВт (военный АБ-1-О/230), упс Luxeon UPS-3000LE -2,4кВт, нагрузка (КТВ станция) 1,0кВт, АКБ 8 х 160А/ч. при подключении нагрузки через УПС с уже поработавшими АКБ, генератор начинает захлебываться, не вытягивает по мощности, при включении нагрузки напрямую к гене, все работает без проблем. причина: потребление на зарядку АКБ - 1,5кВт (100В х 15А)!, которые следует приплюсовывать к мощности нагрузки, при расчете мощности генератора.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

стойка из 2х компов, передатчика, кучи тюнеров, нагрузка там под завязку генератору будет

Смените генератор на более мощный.

Если стойка потребляет около 3кВт, то Ваш генератор это все просто не вытянет с разряженными аккумуляторами.

Купите дизель 5кВт и будет вам счастье. А если добавите АВР то оно еще само запускаться будет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 months later...
  • 2 weeks later...

 

почему бы тупо 12 вольт не снять с генератора и заряжать аккумулятор... упса

Это тупость, при таких нагрузках.

Как минимум, все нормальные УПСы на такую мощность, работают далеко не от 12 вольт, а как минимум 36 - 48, в случае с Luxeon UPS-3000LE, это вообще 96В.., так куда, к какому из аккумуляторов, подключить 12В для зарядки???

Да и к тому-же, что-то я не припомню 12-вольтовых генераторов такой мощности..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї.

 

первый адекватный ответ в топике,

немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 ;) но не суть важно.

 

от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї.

первый адекватный ответ в топике,

немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 ;) но не суть важно.

 

от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора

 

Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе.

 

Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле?

Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт.

3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже Днепрогэс провалит частоту при максимальных нагрузках....а тут3.5 кВт...)

С такой кривой синусоидо-трапецией только онлайн упс справится.

Ставьте большей мошности генератор.

Когда в 92-м году попробовали отключится от энергосистемы раши - частота в сети Украины просела до 47 герц.....

Відредаговано Norther
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї.

первый адекватный ответ в топике,

немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 ;) но не суть важно.

 

от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора

Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе.

Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле?

Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт.

3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей.

Плюсую, все верно, не нужен ни какой двойной запас генератора от мощности упса, нужно просто банально уметь вести простейшие расчеты потребления мощности. И все!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже Днепрогэс провалит частоту при максимальных нагрузках....а тут3.5 кВт...)

С такой кривой синусоидо-трапецией только онлайн упс справится.

Ставьте большей мошности генератор.

Когда в 92-м году попробовали отключится от энергосистемы раши - частота в сети Украины просела до 47 герц.....

Что-то не очень понимаю, каким таким образом изменение частоты входного напряжения на 5-10 %, или даже формы синусоиды, может серьезно влиять на работу ИБП двойного преобразования.. ??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї.

первый адекватный ответ в топике,

немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 ;) но не суть важно.

 

от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора

Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе.

 

Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле?

Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт.

3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей.

Запас по мощности важен вот для чего:

При резком изменении нагрузки у бензогенератора происходит уменьшение напряжения и частоты, до того момента, как автоматический регулятор восстановит параметры регулировкой топливоподачи. Чем больше запас мощности - тем меньше этот выбег (и по времени, и по напряжению/частоте). Если же резких изменений нагрузки нет - эта проблема не выражена.

 

Есть и вторая причина. Если нагрузка активная (лампа, нагреватель) - потребление тока идёт на всей огибающей синусоиды. В случае, если в качестве нагрузки используются импульсные источники питания - ситуация совершенно другая. На входе импульсного БП стоит диодный мост, выход которого подключен на накопительный конденсатор, и ток потребления имеет вид остроконечных импульсов большой амплитуды.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть и вторая причина. Если нагрузка активная (лампа, нагреватель) - потребление тока идёт на всей огибающей синусоиды. В случае, если в качестве нагрузки используются импульсные источники питания - ситуация совершенно другая. На входе импульсного БП стоит диодный мост, выход которого подключен на накопительный конденсатор, и ток потребления имеет вид остроконечных импульсов большой амплитуды.

:facepalm:  просто пихххц.., теперь понятна природа комментов в военной теме..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...