Mechanik 49 Опубликовано: 2013-11-18 07:15:35 Share Опубликовано: 2013-11-18 07:15:35 позвольте поофтопить есть ups luxeon ~5kva (модель не помню) при включении его в генератор (китаец) многократно пытается переключить, но видимо не видит его подозреваю синусоида на выходе китайца имеет вид китайской синусоиды есть ли варианты их скрестить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2013-11-18 07:59:14 Share Опубліковано: 2013-11-18 07:59:14 Частоту на выходе генератора посмотрите... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mediaservice 2 Опубліковано: 2013-11-18 09:40:59 Share Опубліковано: 2013-11-18 09:40:59 позвольте поофтопить есть ups luxeon ~5kva (модель не помню) при включении его в генератор (китаец) многократно пытается переключить, но видимо не видит его подозреваю синусоида на выходе китайца имеет вид китайской синусоиды есть ли варианты их скрестить? Все ж модель уточнить , И как подключаете - генератор без привязки к нулю ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2013-11-18 10:22:22 Автор Share Опубліковано: 2013-11-18 10:22:22 (відредаговано) luxeon ups-5000zx генератор maximus zh3500 подключаем: выход 2 провода с генератора на вход ups Відредаговано 2013-11-18 10:24:14 Mechanik Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awk 1 Опубліковано: 2013-11-18 10:56:43 Share Опубліковано: 2013-11-18 10:56:43 Какая нагрузка к упсу подключена? Может генератор ее просто не держит? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2013-11-18 20:18:42 Автор Share Опубліковано: 2013-11-18 20:18:42 стойка из 2х компов, передатчика, кучи тюнеров, нагрузка там под завязку генератору будет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-11-18 20:29:31 Share Опубліковано: 2013-11-18 20:29:31 генератор нужно выбирать: нагрузку которую держыт упс(у вас упс на 5 кват) + учитывать что когда вы подключаете генератор то упс ещё паралельно начинает заряжать акумы, а это ещё + к нагрузке(узнать его можно точно в х-ах упс, но это я думаю ещё ампер 10)...вот потому вам генератор нужно мощнеё где на 30% чем сам упс. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MasterX 0 Опубліковано: 2013-11-18 20:36:57 Share Опубліковано: 2013-11-18 20:36:57 (відредаговано) дело скорее в синусоиде на входе Відредаговано 2013-11-18 20:52:00 MasterX Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2013-11-18 20:59:02 Share Опубліковано: 2013-11-18 20:59:02 дело скорее в синусоиде на входеЕсли генератор на 100% нагружен - то таки в частоте. Переключается упс на генератор, генератор тормозит вал, падают обороты, падает частота, упсу это не нравится и он уходит на батареи. Генератор без нагрузки разгоняется. И так в цикле... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mediaservice 2 Опубліковано: 2013-11-18 21:33:00 Share Опубліковано: 2013-11-18 21:33:00 luxeon ups-5000zx генератор maximus zh3500 подключаем: выход 2 провода с генератора на вход ups У гены тот провод который присоедините к нулю и будет N . А так относительно чего упсу понять где N и L . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2013-11-18 22:37:56 Share Опубліковано: 2013-11-18 22:37:56 генератор нужно выбирать: нагрузку которую держыт упс(у вас упс на 5 кват) + учитывать что когда вы подключаете генератор то упс ещё паралельно начинает заряжать акумы, а это ещё + к нагрузке(узнать его можно точно в х-ах упс, но это я думаю ещё ампер 10)...вот потому вам генератор нужно мощнеё где на 30% чем сам упс. Абсолютно верно! на днях наблюдал у себя аналогичную картину, генератор 1,5кВт (военный АБ-1-О/230), упс Luxeon UPS-3000LE -2,4кВт, нагрузка (КТВ станция) 1,0кВт, АКБ 8 х 160А/ч. при подключении нагрузки через УПС с уже поработавшими АКБ, генератор начинает захлебываться, не вытягивает по мощности, при включении нагрузки напрямую к гене, все работает без проблем. причина: потребление на зарядку АКБ - 1,5кВт (100В х 15А)!, которые следует приплюсовывать к мощности нагрузки, при расчете мощности генератора. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.R. 0 Опубліковано: 2014-02-06 18:46:03 Share Опубліковано: 2014-02-06 18:46:03 почему бы тупо 12 вольт не снять с генератора и заряжать аккумулятор... упса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zacar 2 Опубліковано: 2014-02-06 19:17:34 Share Опубліковано: 2014-02-06 19:17:34 стойка из 2х компов, передатчика, кучи тюнеров, нагрузка там под завязку генератору будет Смените генератор на более мощный. Если стойка потребляет около 3кВт, то Ваш генератор это все просто не вытянет с разряженными аккумуляторами. Купите дизель 5кВт и будет вам счастье. А если добавите АВР то оно еще само запускаться будет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2014-09-05 08:03:08 Share Опубліковано: 2014-09-05 08:03:08 почему бы тупо 12 вольт не снять с генератора и заряжать аккумулятор... упса Это тупость, при таких нагрузках. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-09-19 05:43:42 Share Опубліковано: 2014-09-19 05:43:42 почему бы тупо 12 вольт не снять с генератора и заряжать аккумулятор... упса Это тупость, при таких нагрузках. Как минимум, все нормальные УПСы на такую мощность, работают далеко не от 12 вольт, а как минимум 36 - 48, в случае с Luxeon UPS-3000LE, это вообще 96В.., так куда, к какому из аккумуляторов, подключить 12В для зарядки??? Да и к тому-же, что-то я не припомню 12-вольтовых генераторов такой мощности.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mechanik 49 Опубліковано: 2014-09-19 05:56:04 Автор Share Опубліковано: 2014-09-19 05:56:04 у текущего генератора аккумы 48В Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Digital_storm 68 Опубліковано: 2014-09-19 07:21:16 Share Опубліковано: 2014-09-19 07:21:16 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV10 281 Опубліковано: 2014-09-19 08:29:35 Share Опубліковано: 2014-09-19 08:29:35 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї. первый адекватный ответ в топике, немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 но не суть важно. от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 711 Опубліковано: 2014-09-19 08:55:54 Share Опубліковано: 2014-09-19 08:55:54 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї.первый адекватный ответ в топике, немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 но не суть важно. от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе. Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле? Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт. 3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-09-19 09:40:24 Share Опубліковано: 2014-09-19 09:40:24 (відредаговано) Даже Днепрогэс провалит частоту при максимальных нагрузках....а тут3.5 кВт...) С такой кривой синусоидо-трапецией только онлайн упс справится. Ставьте большей мошности генератор. Когда в 92-м году попробовали отключится от энергосистемы раши - частота в сети Украины просела до 47 герц..... Відредаговано 2014-09-19 09:41:59 Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-09-19 11:08:25 Share Опубліковано: 2014-09-19 11:08:25 Когда в 92-м ... частота в сети Украины просела до 47 герц.....А чего только в 92-м? Каждую зиму такое. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-09-22 13:51:47 Share Опубліковано: 2014-09-22 13:51:47 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї.первый адекватный ответ в топике,немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 но не суть важно. от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе.Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле? Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт. 3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей. Плюсую, все верно, не нужен ни какой двойной запас генератора от мощности упса, нужно просто банально уметь вести простейшие расчеты потребления мощности. И все!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-09-22 13:57:53 Share Опубліковано: 2014-09-22 13:57:53 Даже Днепрогэс провалит частоту при максимальных нагрузках....а тут3.5 кВт...) С такой кривой синусоидо-трапецией только онлайн упс справится. Ставьте большей мошности генератор. Когда в 92-м году попробовали отключится от энергосистемы раши - частота в сети Украины просела до 47 герц..... Что-то не очень понимаю, каким таким образом изменение частоты входного напряжения на 5-10 %, или даже формы синусоиды, может серьезно влиять на работу ИБП двойного преобразования.. ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
straus 82 Опубліковано: 2014-09-22 21:55:15 Share Опубліковано: 2014-09-22 21:55:15 Генератор має бути в два! рази потужніший за УПС, щоб забезпечити максимальний заряд батареї. первый адекватный ответ в топике,немного уточню, не два раза, а ~ 1.7 но не суть важно. от генератора как правило работают ups только двойного преобразования, которые более-менее понимают трапецевидную синусоиду с генератора Не согласен. Все и всегда зависит от ситуации, модели генератора, модели УПСа, количества батарей, нагрузки на УПСе. Если у меня стоит 3кВт UPS, с реальной нагрузкой чуть больше 1кВт - на кой черт нужен 5кВт гена по вашей формуле? Даже при заряде полностью мертвых батарей он на это не тратит больше 1кВт(10а зарядник, да на 96В), суммарно 2кВт. 3кВт гена работает уже несколько лет и не кашляет с 3кВт УПСом и огромной кучей батарей. Запас по мощности важен вот для чего:При резком изменении нагрузки у бензогенератора происходит уменьшение напряжения и частоты, до того момента, как автоматический регулятор восстановит параметры регулировкой топливоподачи. Чем больше запас мощности - тем меньше этот выбег (и по времени, и по напряжению/частоте). Если же резких изменений нагрузки нет - эта проблема не выражена. Есть и вторая причина. Если нагрузка активная (лампа, нагреватель) - потребление тока идёт на всей огибающей синусоиды. В случае, если в качестве нагрузки используются импульсные источники питания - ситуация совершенно другая. На входе импульсного БП стоит диодный мост, выход которого подключен на накопительный конденсатор, и ток потребления имеет вид остроконечных импульсов большой амплитуды. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_web 16 Опубліковано: 2014-09-22 22:28:19 Share Опубліковано: 2014-09-22 22:28:19 Есть и вторая причина. Если нагрузка активная (лампа, нагреватель) - потребление тока идёт на всей огибающей синусоиды. В случае, если в качестве нагрузки используются импульсные источники питания - ситуация совершенно другая. На входе импульсного БП стоит диодный мост, выход которого подключен на накопительный конденсатор, и ток потребления имеет вид остроконечных импульсов большой амплитуды. просто пихххц.., теперь понятна природа комментов в военной теме.. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах