Кондиционер в серверную


Рекомендованные сообщения

Помогите с выбором Кондиционера в серверную площадь 10м2 будет стоять 1 стойка порядка 3-4 сервером + несколько свитчей

или вобше не нужно заморачиватся?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С такими требованиями вообще любой сплит, любой же мощности. У кондиционерщиков(или даже продавцов) спросите какие понадежнее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Было бы 15-20 метров, заморачиваться смысла не было бы вообще.

А так бывает жарковато, правда 10 свитчей и 5 серверов на 12 метров.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Только не просто купить и установить кондей, но и согласовать регулярное (раз в полгода) обслуживание за какую-то виру. Сильно съэкономите на нервах и сдохшем оборудовании.

Відредаговано passer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да хватит уже считать по квадратам... При наличии активного оборудования считаем по тепловыделению.

Будем считить что эти "3-4 сервером + несколько свитчей" будут потреблять около 1 кВт/ч (непонятно какие сервера будут, обычно потребляют 150-250 Вт). Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления. Соответственно, сходу у нас выделяется 800Вт/час. Поэтому справится самый слабый варианты - и "семерка" и "девятка". Но я бы взял небольшой дополнительный запас - "двенадцатку". Цена вырастет немного, а холодопроизводительность получаем до 3,5 кВт. Со временем железа однозначно будет побольше, так что запас не помешает. Еще один момент - обязательно установите так называемый "зимний комплект" - появится еще одна возможность спать спокойно. Кстати, согласуйте, чтобы зимний комплект устанавливала организация, у которой будете покупать кондиционер. Ну и еще один момент - необходима модель, которая будет самостоятельно включаться после сбоев в системе электрообеспечения.

Відредаговано muff
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.

Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике!

А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления?

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что посоветуете под серверный чуланчик 2кв.м. и высота 3м.? Общее потребление пока 500 ватт. В зимнее время держится температура 35 градусов, а что будет летом в жару? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.

Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике!

А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления?

 

Это же вам не электроплита :)

КПД и другие коэфициенты никто не отменял, если просуммировать основные коефициенты, то так и выходит 0,7-0,8 от потребления.

 

 

Основные требования, которыми следует руководствоваться при расчете мощности кондиционера в серверной

1. Тепловыделения от серверного оборудования принимаются согласно значений, указанных в их тех. паспорте. Если таковых данных нет, то тепловыделение принимается исходя из 70-80% потребляемой мощности единовременно работающего оборудования, размещенного в серверной комнате и дополнительно 20% потребляемой мощности источников бесперебойного питания.

2.  Влаговыделения и тепловыделения от людей, находящихся в серверной, следует принимать как при их работе  лёгкой категории.

3.  При проектирование системы кондиционирования нужно принимать во внимание максимально возможную рециркуляцию воздуха.

4.  В случае подачи охлажденного воздуха непосредственно в серверное оборудование, его температура на выходе из распределительного устройства не должна превышать + 14° С с  относительной  влажностью не более 80%. Объём подаваемого воздуха непосредственно в серверное оборудование, как правило указан в их техническом паспорте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.

Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике!

А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления?

 

Это же вам не электроплита :)

КПД и другие коэфициенты никто не отменял, если просуммировать основные коефициенты, то так и выходит 0,7-0,8 от потребления.

Я все же уточню.

Что в вашем понимании есть КПД компьютера(да и вообще любой техники)?

Какие такие основные коэффициенты?

Как получается 0.7-0.8, и что означает сия цифра?

Собственно говоря, куда деваются остальные 20-30%?

:)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так понимаю эти 20-30 электрической энергии, уходят не в тепловую энергию, а в другие виды энергии. Например в механическую - вращение кулеров; вокруг проводников и котушек индуктивности возникает магнитное поле - тоже нужна энергия.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так понимаю эти 20-30 электрической энергии, уходят не в тепловую энергию, а в другие виды энергии. Например в механическую

Ну скажем куллеры обычно по 1-2 Вт, кроме одноюнитовых серверов, где на продув несколько штук могут стоять по 5-10 Вт. Но это далеко до 20%. Серверы вы тоже не очень правильно посчитали, обычно серверы до 150 Вт, а не от 150 :)
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так понимаю эти 20-30 электрической энергии, уходят не в тепловую энергию, а в другие виды энергии. Например в механическую - вращение кулеров; вокруг проводников и котушек индуктивности возникает магнитное поле - тоже нужна энергия.

Вечер перестает быть томным :)

Так во что по вашему далее превращаются все 'побочные' виды энергии? Шум, потоки воздуха(наверное это вы имели в виду под кулерами, не сам же двигатель), электромагнитные поля, не знаю куда еще там можно ее девать.

Намекну - все, вплоть до света излучаемого светодиодами на морде серверов в итоге превращается в тепло.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так во что по вашему далее превращаются все 'побочные' виды энергии?

В тепло? :) Я торможу.

 

Может оно может как-то улизнуть за пределы зоны охлаждения?

Відредаговано ttttt
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Так понимаю эти 20-30 электрической энергии, уходят не в тепловую энергию, а в другие виды энергии. Например в механическую

Ну скажем куллеры обычно по 1-2 Вт, кроме одноюнитовых серверов, где на продув несколько штук могут стоять по 5-10 Вт. Но это далеко до 20%. Серверы вы тоже не очень правильно посчитали, обычно серверы до 150 Вт, а не от 150 :)

 

Не факт, с серверами не все так просто.

 

Мой HP DL380 G6 с 2x X5560 / 8Gb / 4xHDD

Average Power: 177 Watts

Maximum Power: 208 Watts

 

Он же с 1x L5639 / 6Gb / 4xHDD

Average Power: 129 Watts

Maximum Power: 142 Watts

 

Это мониторинг сервера доступа, который никогда не загружен выше 30%. На стресс-тестировании я видел цифры 300Вт и выше :)

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какой смысл его держать? Может лучше продать и купить современный, сэкономите на охлаждении, УПСах, батареях, электроэнергии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну с современным 6ти ядерником потребление вполне адекватное, да и производительность шикарная.

Я хотел сказать немного не о том, любой сервер с хорошей конфигурацией "жрет". Ибо там банально много контроллеров, чипов, систем мониторинга, вентиляторов и т.п. Те же дублированные БП естественно что-то жрут + чем мощнее БП, тем ниже его КПД при низкой нагрузке. Сервер с экономичным 60w CPU в простое потребляет 120w, десктоп бы в таком режиме кушал ватт 30 от силы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну в общем-то да, сервер серверу рознь.

Если деньги позволяют - стоит брать инверторный кондей (особенно - если слабая сеть). Если дешево и сердито - Gree какой-то, или Midea. Ну или лыжа. Подороже - Hitachi рекомендую (дома такой стоит, никаких проблем). Дорого - Daikin, Mitsubishi Electric (не Mitsubishi Heavy). На ixbt можно почитать топики.

Важно еще найти адекватного установщика, без лишних понтов и с прямыми руками. Из личного опыта в разных сферах - кто больше всего сыпет терминами и макает конкурентов (на городских форумах частенько есть срачики установщиков в тематических топиках), тот больше всего косячит. Ориентироваться по интуиции и/или рекомендациям. Вообще кондей профилактики не требует (кроме чистки пыли), если регулярно заливают фреон - тут либо заводской брак (микротечи), что редко встречается даже у дешманского китая, либо корявые лапки установщика (что встречается гораздо чаще).

12-ки на данную серверную с головой, это порядка 3-3.5 кВт холода. Т.е. до пары кВт можно набивать оборудования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.

Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике!

А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления?

 

Уходять по кабелям, оптическим вместе с фотонами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.

Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике!

А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления?

 

Уходять по кабелям, оптическим вместе с фотонами.

 

Да, уходит. И это единственные прямые потери энергии.

Вот только мощности в ethernet измеряются миллиВатт'ами + что-то еще и к нам возвращается от соседей, нагревая коммутатор или SFP модуль :)

Відредаговано KaYot
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

×
×
  • Створити нове...