Mrak550 0 Опубликовано: 2014-03-06 10:27:08 Share Опубликовано: 2014-03-06 10:27:08 Помогите с выбором Кондиционера в серверную площадь 10м2 будет стоять 1 стойка порядка 3-4 сервером + несколько свитчей или вобше не нужно заморачиватся? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 710 Опубліковано: 2014-03-06 11:04:40 Share Опубліковано: 2014-03-06 11:04:40 С такими требованиями вообще любой сплит, любой же мощности. У кондиционерщиков(или даже продавцов) спросите какие понадежнее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 129 Опубліковано: 2014-03-06 12:57:56 Share Опубліковано: 2014-03-06 12:57:56 Было бы 15-20 метров, заморачиваться смысла не было бы вообще. А так бывает жарковато, правда 10 свитчей и 5 серверов на 12 метров. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2014-03-06 13:00:30 Share Опубліковано: 2014-03-06 13:00:30 (відредаговано) Только не просто купить и установить кондей, но и согласовать регулярное (раз в полгода) обслуживание за какую-то виру. Сильно съэкономите на нервах и сдохшем оборудовании. Відредаговано 2014-03-06 13:00:41 passer Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sv-lex 38 Опубліковано: 2014-03-06 13:02:02 Share Опубліковано: 2014-03-06 13:02:02 Советую выбирать модель, которая умеет автоматически включаться, после пропадания напряжения. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 710 Опубліковано: 2014-03-06 13:19:37 Share Опубліковано: 2014-03-06 13:19:37 Не те мощности, даже если его на неделю в летнюю жару вырубить - не критично) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alsdfg 120 Опубліковано: 2014-03-06 14:07:40 Share Опубліковано: 2014-03-06 14:07:40 Возьмите Gree на 25м. кв. и будет с запасом) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 115 Опубліковано: 2014-03-06 15:10:53 Share Опубліковано: 2014-03-06 15:10:53 (відредаговано) Да хватит уже считать по квадратам... При наличии активного оборудования считаем по тепловыделению. Будем считить что эти "3-4 сервером + несколько свитчей" будут потреблять около 1 кВт/ч (непонятно какие сервера будут, обычно потребляют 150-250 Вт). Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления. Соответственно, сходу у нас выделяется 800Вт/час. Поэтому справится самый слабый варианты - и "семерка" и "девятка". Но я бы взял небольшой дополнительный запас - "двенадцатку". Цена вырастет немного, а холодопроизводительность получаем до 3,5 кВт. Со временем железа однозначно будет побольше, так что запас не помешает. Еще один момент - обязательно установите так называемый "зимний комплект" - появится еще одна возможность спать спокойно. Кстати, согласуйте, чтобы зимний комплект устанавливала организация, у которой будете покупать кондиционер. Ну и еще один момент - необходима модель, которая будет самостоятельно включаться после сбоев в системе электрообеспечения. Відредаговано 2014-03-06 15:12:27 muff Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 710 Опубліковано: 2014-03-06 15:58:45 Share Опубліковано: 2014-03-06 15:58:45 (відредаговано) Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике! А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления? Відредаговано 2014-03-06 15:59:23 KaYot Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VoodooHaker 3 Опубліковано: 2014-03-06 16:10:28 Share Опубліковано: 2014-03-06 16:10:28 А что посоветуете под серверный чуланчик 2кв.м. и высота 3м.? Общее потребление пока 500 ватт. В зимнее время держится температура 35 градусов, а что будет летом в жару? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak550 0 Опубліковано: 2014-03-06 16:38:20 Автор Share Опубліковано: 2014-03-06 16:38:20 (відредаговано) всем спасибо за рекомендации Відредаговано 2014-03-06 16:40:58 Mrak550 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 115 Опубліковано: 2014-03-07 10:33:29 Share Опубліковано: 2014-03-07 10:33:29 Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике!А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления? Это же вам не электроплита КПД и другие коэфициенты никто не отменял, если просуммировать основные коефициенты, то так и выходит 0,7-0,8 от потребления. Основные требования, которыми следует руководствоваться при расчете мощности кондиционера в серверной 1. Тепловыделения от серверного оборудования принимаются согласно значений, указанных в их тех. паспорте. Если таковых данных нет, то тепловыделение принимается исходя из 70-80% потребляемой мощности единовременно работающего оборудования, размещенного в серверной комнате и дополнительно 20% потребляемой мощности источников бесперебойного питания. 2. Влаговыделения и тепловыделения от людей, находящихся в серверной, следует принимать как при их работе лёгкой категории. 3. При проектирование системы кондиционирования нужно принимать во внимание максимально возможную рециркуляцию воздуха. 4. В случае подачи охлажденного воздуха непосредственно в серверное оборудование, его температура на выходе из распределительного устройства не должна превышать + 14° С с относительной влажностью не более 80%. Объём подаваемого воздуха непосредственно в серверное оборудование, как правило указан в их техническом паспорте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 710 Опубліковано: 2014-03-07 11:45:21 Share Опубліковано: 2014-03-07 11:45:21 Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике!А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления? Это же вам не электроплита КПД и другие коэфициенты никто не отменял, если просуммировать основные коефициенты, то так и выходит 0,7-0,8 от потребления. Я все же уточню. Что в вашем понимании есть КПД компьютера(да и вообще любой техники)? Какие такие основные коэффициенты? Как получается 0.7-0.8, и что означает сия цифра? Собственно говоря, куда деваются остальные 20-30%? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muff 115 Опубліковано: 2014-03-07 18:23:05 Share Опубліковано: 2014-03-07 18:23:05 Так понимаю эти 20-30 электрической энергии, уходят не в тепловую энергию, а в другие виды энергии. Например в механическую - вращение кулеров; вокруг проводников и котушек индуктивности возникает магнитное поле - тоже нужна энергия. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-03-07 18:34:18 Share Опубліковано: 2014-03-07 18:34:18 Так понимаю эти 20-30 электрической энергии, уходят не в тепловую энергию, а в другие виды энергии. Например в механическуюНу скажем куллеры обычно по 1-2 Вт, кроме одноюнитовых серверов, где на продув несколько штук могут стоять по 5-10 Вт. Но это далеко до 20%. Серверы вы тоже не очень правильно посчитали, обычно серверы до 150 Вт, а не от 150 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka890 16 Опубліковано: 2014-03-07 18:54:31 Share Опубліковано: 2014-03-07 18:54:31 ~ 200-230 Вт сервер на паре L5520 + 24 гб памяти + 1 винт (из розетки) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-03-07 19:00:07 Share Опубліковано: 2014-03-07 19:00:07 ~ 200-230 Вт сервер на паре L5520 + 24 гб памяти + 1 винт (из розетки)Это старичек уже Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 710 Опубліковано: 2014-03-07 19:35:34 Share Опубліковано: 2014-03-07 19:35:34 Так понимаю эти 20-30 электрической энергии, уходят не в тепловую энергию, а в другие виды энергии. Например в механическую - вращение кулеров; вокруг проводников и котушек индуктивности возникает магнитное поле - тоже нужна энергия.Вечер перестает быть томным Так во что по вашему далее превращаются все 'побочные' виды энергии? Шум, потоки воздуха(наверное это вы имели в виду под кулерами, не сам же двигатель), электромагнитные поля, не знаю куда еще там можно ее девать. Намекну - все, вплоть до света излучаемого светодиодами на морде серверов в итоге превращается в тепло. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-03-07 19:40:58 Share Опубліковано: 2014-03-07 19:40:58 (відредаговано) Так во что по вашему далее превращаются все 'побочные' виды энергии?В тепло? Я торможу. Может оно может как-то улизнуть за пределы зоны охлаждения? Відредаговано 2014-03-07 19:41:47 ttttt Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 710 Опубліковано: 2014-03-07 19:42:16 Share Опубліковано: 2014-03-07 19:42:16 (відредаговано) Так понимаю эти 20-30 электрической энергии, уходят не в тепловую энергию, а в другие виды энергии. Например в механическуюНу скажем куллеры обычно по 1-2 Вт, кроме одноюнитовых серверов, где на продув несколько штук могут стоять по 5-10 Вт. Но это далеко до 20%. Серверы вы тоже не очень правильно посчитали, обычно серверы до 150 Вт, а не от 150 Не факт, с серверами не все так просто. Мой HP DL380 G6 с 2x X5560 / 8Gb / 4xHDD Average Power: 177 Watts Maximum Power: 208 Watts Он же с 1x L5639 / 6Gb / 4xHDD Average Power: 129 Watts Maximum Power: 142 Watts Это мониторинг сервера доступа, который никогда не загружен выше 30%. На стресс-тестировании я видел цифры 300Вт и выше Відредаговано 2014-03-07 20:04:54 KaYot Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-03-07 19:53:57 Share Опубліковано: 2014-03-07 19:53:57 А какой смысл его держать? Может лучше продать и купить современный, сэкономите на охлаждении, УПСах, батареях, электроэнергии. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 710 Опубліковано: 2014-03-07 20:03:46 Share Опубліковано: 2014-03-07 20:03:46 Ну с современным 6ти ядерником потребление вполне адекватное, да и производительность шикарная. Я хотел сказать немного не о том, любой сервер с хорошей конфигурацией "жрет". Ибо там банально много контроллеров, чипов, систем мониторинга, вентиляторов и т.п. Те же дублированные БП естественно что-то жрут + чем мощнее БП, тем ниже его КПД при низкой нагрузке. Сервер с экономичным 60w CPU в простое потребляет 120w, десктоп бы в таком режиме кушал ватт 30 от силы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-03-07 20:08:29 Share Опубліковано: 2014-03-07 20:08:29 Ну в общем-то да, сервер серверу рознь. Если деньги позволяют - стоит брать инверторный кондей (особенно - если слабая сеть). Если дешево и сердито - Gree какой-то, или Midea. Ну или лыжа. Подороже - Hitachi рекомендую (дома такой стоит, никаких проблем). Дорого - Daikin, Mitsubishi Electric (не Mitsubishi Heavy). На ixbt можно почитать топики. Важно еще найти адекватного установщика, без лишних понтов и с прямыми руками. Из личного опыта в разных сферах - кто больше всего сыпет терминами и макает конкурентов (на городских форумах частенько есть срачики установщиков в тематических топиках), тот больше всего косячит. Ориентироваться по интуиции и/или рекомендациям. Вообще кондей профилактики не требует (кроме чистки пыли), если регулярно заливают фреон - тут либо заводской брак (микротечи), что редко встречается даже у дешманского китая, либо корявые лапки установщика (что встречается гораздо чаще). 12-ки на данную серверную с головой, это порядка 3-3.5 кВт холода. Т.е. до пары кВт можно набивать оборудования. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenimMark 32 Опубліковано: 2014-03-07 20:11:20 Share Опубліковано: 2014-03-07 20:11:20 Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике!А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления? Уходять по кабелям, оптическим вместе с фотонами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 710 Опубліковано: 2014-03-07 20:20:52 Share Опубліковано: 2014-03-07 20:20:52 (відредаговано) Тепловыделение может достигать 0,7-0,8 от потребления.Вот оно, новое, прогрессивное слово в физике и технике! А куда по вашему деваются остальные 30% потребляемые из розетки? Тратятся на вычисления? Уходять по кабелям, оптическим вместе с фотонами. Да, уходит. И это единственные прямые потери энергии. Вот только мощности в ethernet измеряются миллиВатт'ами + что-то еще и к нам возвращается от соседей, нагревая коммутатор или SFP модуль Відредаговано 2014-03-07 20:21:05 KaYot Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения