Перейти до

Модернизированые БП под аккумулятор для свичей


Рекомендованные сообщения

Є готове рішення. Розроблялось для еджкор 4612. Також є моделі для еджкор 3528 та зіксель 4012. Якщо буде необхідність, можливо розробити під конкретний свіч. Включається в розрив рідного блоку живлення. 

Controller_U4612.pdf

Відредаговано Зоррик
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 55
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Надо поднять напряжение на родном БП, чтобы он мог заряжат АКБ. Ток зарядки ограничить резистором на уровне 0.1С, для батареи 7ач это 700ма . И соорудить отключение при разряде. Вот схема AD-55A. Вот

Є готове рішення. Розроблялось для еджкор 4612. Також є моделі для еджкор 3528 та зіксель 4012. Якщо буде необхідність, можливо розробити під конкретний свіч. Включається в розрив рідного блоку живлен

Posted Images

Цікавить таке рішення під свічі Dlink DGS-3100, DGS-3120, DGS-3612G. Ці свічі використовуються у вузлових точках мережі я думаю не тільки нашої, так що довготривала їхня робота зацікавить не тільки мене)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

Цікавить таке рішення під свічі Dlink DGS-3100, DGS-3120, DGS-3612G. Ці свічі використовуються у вузлових точках мережі я думаю не тільки нашої, так що довготривала їхня робота зацікавить не тільки мене)

+1 за схему питания для 3612G

 

Є готове рішення. Розроблялось для еджкор 4612. Також є моделі для еджкор 3528 та зіксель 4012. Якщо буде необхідність, можливо розробити під конкретний свіч. Включається в розрив рідного блоку живлення. 

какой максимальной емкости батареи сможет зарядить такая схема? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рышення сервыс-центру ДЛінк коштує

50 баксів.

(Полностью меняется блок питания и ставится дополнительный разъем. На все
устройство сохраняется гарантия.

І Ромсат беое 50 баксів за переробку світчів.

Ціни вже устоялись.

Я в тих і в тих запитав-замовлень багато.

Відредаговано torgovec
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 weeks later...

Є готове рішення. Розроблялось для еджкор 4612. Також є моделі для еджкор 3528 та зіксель 4012. Якщо буде необхідність, можливо розробити під конкретний свіч. Включається в розрив рідного блоку живлення. 

а выложите ссылочку на файлик с описанием модуля для 3528 и ценой для него

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на 3200-28f решения есть?

Они более мощнее чем все остальные коммутаторы.

На аналогичные ежики es3528m-sfp точно есть, должны и на длинки быть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставлю такие: http://luxeon.ua/ups/35/747/ На один блок питания вешаю три свича 3200-28f. Уже больше двух лет пользуюсь. И цена нормальная.

Відредаговано BBS
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

на данный момент интересуют платы, которые стают в родной корпус свитча, без доп. выноса!!! 

Готов даже свитч разобрать длинк и выложить фото того, что у меня есть, может кто-то готов скопировать ?

 Да пробовали уже. Не решение это.

Если бы у всех Д-линков был один разъем питания 12 вольт и одного размера платы источника - да, тогда бы прокатило.

Ну и далеко не все люди решаются вскрыть гарантийный коммутатор для замены родного источника на УПСованный.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А никто не задавался идеей модернизации ATX блоков питания под прямое подключение АКБ? Как у гугловских серверов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставлю такие: http://luxeon.ua/ups/35/747/ На один блок питания вешаю три свича 3200-28f. Уже больше двух лет пользуюсь. И цена нормальная.

 Подробнее можно?

Как вы один Бп на 3 свича ? 

выходы от Бп паралелите на 3 коммутатора ?

 

И какая сколько держит с какой батареей.?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

выходы от Бп паралелите на 3 коммутатора ?
Один на три, и это предел для этого БП.

 

 

 

И какая сколько держит с какой батареей.?
Какая - это что, кто ?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Більше ніж три свіча не рекомендую включати. Якщо є потреба більше є такі ж блоки живлення але 155 ват. З даного бж виводжу три кабелі до кожного свіча. В свічі відрізаю фішку від рідного бж і припаюю до неї кабель від люксеоновського бж

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 months later...

 

хорошая темка

у нас такие же проблемы

под длинки посмотри у микровата решение

пачем у ромсата брали платки для еджкор?

Ромсат отдельно бепчики не продает!

Сказали что это их секретная разработка и они ее только в комплекте с свичем продают!

 

 

MeanWell PSC60

 

разработка ромсата на 3528М за 50$

post-13706-0-63293900-1421542780_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MeanWell PSC-60A не запускается от аккума, это его огромный и решающий недостаток.

При отсутствии 220 заменить аккумулятор становится очень сложной задачей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

MeanWell PSC-60A не запускается от аккума, это его огромный и решающий недостаток.

Запускается :)

Кратковременно нужно подать "-" от АКБ на корпус коммутатора, чтобы сработала релюшка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

MeanWell PSC-60A не запускается от аккума, это его огромный и решающий недостаток.

Запускается :)

Кратковременно нужно подать "-" от АКБ на корпус коммутатора, чтобы сработала релюшка

 

:o

Чудеса)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто-нибудь разъемы резервного питания на коммутаторах (хотя бы Д-линк) видел и знает их цоколевку?
Дело в том, что сделать приемлемый  УПС с выходом 12 вольт можно, года три назад для одной модели Длинка уже сделано было, садилось прямо на место штатного сетевого источника. Но моделей много и разъемы внутри разные.
На сайте самого Д-линка их  резервные источники питания имеют в описании все, что угодно, только не выходное напряжение и схему подключения.
Т.е., основное  препятствие - невозможность конструктивной унификации, простого подключения к разным моделям

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Он что, на заднюю панель коммутатора прямо выведен?
И так и значится в документации : "резервное питание " или "резервный источник"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.


×
×
  • Створити нове...