mace 16 Posted 2014-11-13 06:10:15 Share Posted 2014-11-13 06:10:15 (edited) Появилась возможность ввести в серверную вторую линию 220В от другой подстанции. Порекомендуйте автоматический переключатель фаз для линий напряжением 220В (16А). Смотрю из популярных моделей есть "ПЭФ-301" 16А и "ПКФ-41А" Edited 2014-11-13 06:20:35 by mace Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2014-11-13 06:43:15 Share Posted 2014-11-13 06:43:15 А в чем новость? Есть нюанс, реально держит киловат, если больше, надо ставить через пускатели. Link to post Share on other sites
nicelife 80 Posted 2014-11-13 06:56:50 Share Posted 2014-11-13 06:56:50 У Вас потребление до 3 Кв? 16А хватит? ПКФ-41А я ковырял изнутри, дешевые китайские релюшки на н.о - 30А, то есть по факты изначально ложь, пишут 40А. Собран мозг на пике (микроконтролер), корпус допилен кустарным способом (даже без напильника), плата без защитной маски (ну очень на коленках). Изготавливают, если не ошибаюсь, в Донецке. Продукт выглядит как будто бы его собрали на радио кружке в конце 90 годов. Но если убрать критику радиолюбителя - да работает, да устанавливал несколько штук. Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим. 1 Link to post Share on other sites
Кеша 546 Posted 2014-11-13 06:57:24 Share Posted 2014-11-13 06:57:24 (edited) то что вы смотрите, это переключатель фаз на ОДНОМ вводе. То что вы хотите называется АВР. АВР должен быть согласован проектом РЭС. Должна быть оформлена соответствующая категория. Иначе есть риск сесть в тюрьму, когда ваш самопальный АВР случайно выдаст напряжение на обесточенный ввод, который обслуживает монтер. Не стоит так рисковать. Лучше поставьте две розетки рядом и переключайте вилку ручками. Кроме проблемы с нолем, я еще очень сильно сомневаюсь, что второй ввод по высокой части 110-35 кв запитан от другой подстанции. максимум разные подстанции 6-10 кв. и это практически не спасает. например у меня в округе 3 или 4 подстанции 10 кв в кольце. они все тухнут одновременно при аварии. такая у них автоматика. Edited 2014-11-13 07:02:32 by Кеша Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2014-11-13 06:59:12 Share Posted 2014-11-13 06:59:12 У Вас потребление до 3 Кв? 16А хватит? ПКФ-41А я ковырял изнутри, дешевые китайские релюшки на н.о - 30А, то есть по факты изначально ложь, пишут 40А. Собран мозг на пике (микроконтролер), корпус допилен кустарным способом (даже без напильника), плата без защитной маски (ну очень на коленках). Изготавливают, если не ошибаюсь, в Донецке. Продукт выглядит как будто бы его собрали на радио кружке в конце 90 годов. Но если убрать критику радиолюбителя - да работает, да устанавливал несколько штук. Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим. Вы путаете с АВР. Link to post Share on other sites
nicelife 80 Posted 2014-11-13 07:02:52 Share Posted 2014-11-13 07:02:52 то что вы смотрите, это переключатель фаз на ОДНОМ вводе. То что вы хотите называется АВР. АВР должен быть согласован проектом РЭС. Должна быть оформлена соответствующая категория. Иначе есть риск сесть в тюрьму, когда ваш самопальный АВР случайно выдаст напряжение на обесточенный ввод, который обслуживает монтер. Не стоит так рисковать. Лучше поставьте две розетки рядом и переключайте вилку ручками. Ой да ладно. Просто с умом надо все делать. Как АВР может выдать напряжение в обесточенный ввод, если это схематически не возможно? Даже если залипла релюха. Link to post Share on other sites
nicelife 80 Posted 2014-11-13 07:07:31 Share Posted 2014-11-13 07:07:31 Если интересно, то можете чуть подождать. Я сейчас занимаюсь АВР-ом на базе Атмеги, схемотехнику нарисовал, через недельку-две получу платы, главное что бы товарищ прошивку чуть допилил вовремя. Link to post Share on other sites
Кеша 546 Posted 2014-11-13 07:18:10 Share Posted 2014-11-13 07:18:10 Ой да ладно. Просто с умом надо все делать. Как АВР может выдать напряжение в обесточенный ввод, если это схематически не возможно? Даже если залипла релюха.Так для этого должен быть паспорт на ваш АВР, сертификат. Щит опломбирован облэнерго, чтобы не дай бог никто не вздумал поменять ваш нормальный авр на не нормальный. Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2014-11-13 07:23:28 Share Posted 2014-11-13 07:23:28 Ой да ладно. Просто с умом надо все делать. Как АВР может выдать напряжение в обесточенный ввод, если это схематически не возможно? Даже если залипла релюха.Так для этого должен быть паспорт на ваш АВР, сертификат. Щит опломбирован облэнерго, чтобы не дай бог никто не вздумал поменять ваш нормальный авр на не нормальный. А как это можно сделать физически? К вам в комнату идет два ввода, на каждом счетчик, эти вводы идут в авр, что там дальше после счетчика это ну ни как не энерго и прочего. Link to post Share on other sites
nicelife 80 Posted 2014-11-13 07:31:26 Share Posted 2014-11-13 07:31:26 Ой да ладно. Просто с умом надо все делать. Как АВР может выдать напряжение в обесточенный ввод, если это схематически не возможно? Даже если залипла релюха.Так для этого должен быть паспорт на ваш АВР, сертификат. Щит опломбирован облэнерго, чтобы не дай бог никто не вздумал поменять ваш нормальный авр на не нормальный. А как это можно сделать физически? К вам в комнату идет два ввода, на каждом счетчик, эти вводы идут в авр, что там дальше после счетчика это ну ни как не энерго и прочего. Я промолчал, улыбаясь. А Вы отписались. Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2014-11-13 08:29:59 Share Posted 2014-11-13 08:29:59 Лучше поставьте две розетки рядом и переключайте вилку ручками.Это если серверная у вас рядом с офисом, и есть доступ, а ночью или в случае сложного доступа, тоже ручками ? они все тухнут одновременно при аварии.У вас так, у других иначе, в одном подьезде/доме есть свет, в другом нет, в итоге в серверной есть свет. Link to post Share on other sites
fastvd 62 Posted 2014-11-13 08:44:55 Share Posted 2014-11-13 08:44:55 Иначе есть риск сесть в тюрьму, когда ваш самопальный АВР случайно выдаст напряжение на обесточенный ввод, который обслуживает монтер. Не стоит так рисковать. Лучше поставьте две розетки рядом и переключайте вилку ручками. согласен 100% или чтобы не 2 розетки то : http://www.tpoelkom.ru/abb/rubilniki-avv/ot40f3c-avv-3-x-polyusnyij-bez-ruchki-upravleniya - ручками но более удобно! Link to post Share on other sites
Norther 80 Posted 2014-11-13 09:03:35 Share Posted 2014-11-13 09:03:35 (edited) Я собрал для такого дела автоматический переключатель на трехконтактном двухпарном реле. Один источник пропадает- выключается реле и клеммы автоматом запитку подают от второго. Релюхи (клеммы) держат 16 ампер. Небольшой недостаток - реле всегда включено, пока не на резервке. Так давно делал, что уже и забыл коммутацию контактов. Edited 2014-11-13 09:18:12 by Norther Link to post Share on other sites
mace 16 Posted 2014-11-13 09:27:28 Author Share Posted 2014-11-13 09:27:28 (edited) Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим. У меня есть возможность брать ноль как от двух подстанций, так и скручивать. Вариант брать от разных подстанций мне больше нравится. Edited 2014-11-13 09:33:17 by mace Link to post Share on other sites
mace 16 Posted 2014-11-13 09:29:05 Author Share Posted 2014-11-13 09:29:05 (edited) У Вас потребление до 3 Кв? 16А хватит? Да, мне 16А хватит. Edited 2014-11-13 09:29:36 by mace Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2014-11-13 09:31:33 Share Posted 2014-11-13 09:31:33 (edited) Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим. У меня есть возможность брать ноль как от двух подстанций, так и скручивать. Вариант брать от разным подстанций мне больше нравится. Скручивать ноль от разных ТП категорически не советую. Берите фазы от разных а ноль от одной, иначе переключайте ноль и фазу вместе, с одной ТП на другую. Edited 2014-11-13 09:31:46 by sanyadnepr Link to post Share on other sites
Norther 80 Posted 2014-11-13 09:32:22 Share Posted 2014-11-13 09:32:22 Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим.У меня есть возможность брать ноль как от двух подстанций, так и скручивать.Вариант брать от разным подстанций мне больше нравится. Ноль от разных подстанций - скручивать!?!! Это ж ка-а-а-к такое в голову могло вскочить? Link to post Share on other sites
rs-1 10 Posted 2014-11-13 10:35:12 Share Posted 2014-11-13 10:35:12 Схема на контакторах IEK КМИ-10911 (номинальный ток - 9 А). эп.pdf Link to post Share on other sites
user_2009 44 Posted 2014-11-13 10:40:25 Share Posted 2014-11-13 10:40:25 ноль от разных подстанций? Это шутка? А как же разность потенциалов, вы представляете какие там могут гулять ТОКИ Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2014-11-13 10:47:05 Share Posted 2014-11-13 10:47:05 ноль от разных подстанций? Это шутка? А как же разность потенциалов, вы представляете какие там могут гулять ТОКИ Токи, не больше, чем позволит сечение вводного кабеля Link to post Share on other sites
Alex_E 852 Posted 2014-11-13 11:03:44 Share Posted 2014-11-13 11:03:44 ноль от разных подстанций? Это шутка? А как же разность потенциалов, вы представляете какие там могут гулять ТОКИ Токи, не больше, чем позволит сечение вводного кабеля сработают как предохранитель, а вдруг ТС там квадратов 10 монолита меди решит поставить Link to post Share on other sites
Ajar 92 Posted 2014-11-13 12:09:35 Share Posted 2014-11-13 12:09:35 (edited) заземленная/зануленая полевка между домами на ура выгорала .... Edited 2014-11-13 12:10:05 by Ajar Link to post Share on other sites
mace 16 Posted 2014-11-13 12:44:06 Author Share Posted 2014-11-13 12:44:06 И всё же, порекомендуйте пожалуйста переключатели фаз. Link to post Share on other sites
sanyadnepr 305 Posted 2014-11-13 12:52:26 Share Posted 2014-11-13 12:52:26 И всё же, порекомендуйте пожалуйста переключатели фаз. Советов дано предостаточно. Link to post Share on other sites
nicelife 80 Posted 2014-11-13 19:49:42 Share Posted 2014-11-13 19:49:42 Вам не переключатель фаз нужен, Вам нужен АВР. Переключатель фаз нужен для того что бы выбрать наилучшую фазу из трех к Вам приходящих, ну или переключиться с отсутствующей фазы на следующую. Я не зря спросил насчет нуля в начале темы) Просто если Вы скрутите нули (я так понимаю хотели сделать) и вместо трех фаз подадите по одной от разных подстанций то... да в принципе Вы огорчитесь на моменте скручивания нулей, может очень больно ёбну..ь, разность потенциалов однако. Даже если, вдруг не ебн...т то не дай Бог отгорит ноль от одной из подстанций (вернее в том месте где Вы хотите брать ввод) и вся нагрузка от потребителей пойдет через Вас, Ваш второй ноль - будет грустно. Ищите в поиске АВР. 1 Link to post Share on other sites