mace 16 Опубликовано: 2014-11-13 06:10:15 Share Опубликовано: 2014-11-13 06:10:15 (відредаговано) Появилась возможность ввести в серверную вторую линию 220В от другой подстанции. Порекомендуйте автоматический переключатель фаз для линий напряжением 220В (16А). Смотрю из популярных моделей есть "ПЭФ-301" 16А и "ПКФ-41А" Відредаговано 2014-11-13 06:20:35 mace Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2014-11-13 06:43:15 Share Опубліковано: 2014-11-13 06:43:15 А в чем новость? Есть нюанс, реально держит киловат, если больше, надо ставить через пускатели. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nicelife 80 Опубліковано: 2014-11-13 06:56:50 Share Опубліковано: 2014-11-13 06:56:50 У Вас потребление до 3 Кв? 16А хватит? ПКФ-41А я ковырял изнутри, дешевые китайские релюшки на н.о - 30А, то есть по факты изначально ложь, пишут 40А. Собран мозг на пике (микроконтролер), корпус допилен кустарным способом (даже без напильника), плата без защитной маски (ну очень на коленках). Изготавливают, если не ошибаюсь, в Донецке. Продукт выглядит как будто бы его собрали на радио кружке в конце 90 годов. Но если убрать критику радиолюбителя - да работает, да устанавливал несколько штук. Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубліковано: 2014-11-13 06:57:24 Share Опубліковано: 2014-11-13 06:57:24 (відредаговано) то что вы смотрите, это переключатель фаз на ОДНОМ вводе. То что вы хотите называется АВР. АВР должен быть согласован проектом РЭС. Должна быть оформлена соответствующая категория. Иначе есть риск сесть в тюрьму, когда ваш самопальный АВР случайно выдаст напряжение на обесточенный ввод, который обслуживает монтер. Не стоит так рисковать. Лучше поставьте две розетки рядом и переключайте вилку ручками. Кроме проблемы с нолем, я еще очень сильно сомневаюсь, что второй ввод по высокой части 110-35 кв запитан от другой подстанции. максимум разные подстанции 6-10 кв. и это практически не спасает. например у меня в округе 3 или 4 подстанции 10 кв в кольце. они все тухнут одновременно при аварии. такая у них автоматика. Відредаговано 2014-11-13 07:02:32 Кеша Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2014-11-13 06:59:12 Share Опубліковано: 2014-11-13 06:59:12 У Вас потребление до 3 Кв? 16А хватит? ПКФ-41А я ковырял изнутри, дешевые китайские релюшки на н.о - 30А, то есть по факты изначально ложь, пишут 40А. Собран мозг на пике (микроконтролер), корпус допилен кустарным способом (даже без напильника), плата без защитной маски (ну очень на коленках). Изготавливают, если не ошибаюсь, в Донецке. Продукт выглядит как будто бы его собрали на радио кружке в конце 90 годов. Но если убрать критику радиолюбителя - да работает, да устанавливал несколько штук. Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим. Вы путаете с АВР. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nicelife 80 Опубліковано: 2014-11-13 07:02:52 Share Опубліковано: 2014-11-13 07:02:52 то что вы смотрите, это переключатель фаз на ОДНОМ вводе. То что вы хотите называется АВР. АВР должен быть согласован проектом РЭС. Должна быть оформлена соответствующая категория. Иначе есть риск сесть в тюрьму, когда ваш самопальный АВР случайно выдаст напряжение на обесточенный ввод, который обслуживает монтер. Не стоит так рисковать. Лучше поставьте две розетки рядом и переключайте вилку ручками. Ой да ладно. Просто с умом надо все делать. Как АВР может выдать напряжение в обесточенный ввод, если это схематически не возможно? Даже если залипла релюха. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nicelife 80 Опубліковано: 2014-11-13 07:07:31 Share Опубліковано: 2014-11-13 07:07:31 Если интересно, то можете чуть подождать. Я сейчас занимаюсь АВР-ом на базе Атмеги, схемотехнику нарисовал, через недельку-две получу платы, главное что бы товарищ прошивку чуть допилил вовремя. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубліковано: 2014-11-13 07:18:10 Share Опубліковано: 2014-11-13 07:18:10 Ой да ладно. Просто с умом надо все делать. Как АВР может выдать напряжение в обесточенный ввод, если это схематически не возможно? Даже если залипла релюха.Так для этого должен быть паспорт на ваш АВР, сертификат. Щит опломбирован облэнерго, чтобы не дай бог никто не вздумал поменять ваш нормальный авр на не нормальный. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2014-11-13 07:23:28 Share Опубліковано: 2014-11-13 07:23:28 Ой да ладно. Просто с умом надо все делать. Как АВР может выдать напряжение в обесточенный ввод, если это схематически не возможно? Даже если залипла релюха.Так для этого должен быть паспорт на ваш АВР, сертификат. Щит опломбирован облэнерго, чтобы не дай бог никто не вздумал поменять ваш нормальный авр на не нормальный. А как это можно сделать физически? К вам в комнату идет два ввода, на каждом счетчик, эти вводы идут в авр, что там дальше после счетчика это ну ни как не энерго и прочего. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nicelife 80 Опубліковано: 2014-11-13 07:31:26 Share Опубліковано: 2014-11-13 07:31:26 Ой да ладно. Просто с умом надо все делать. Как АВР может выдать напряжение в обесточенный ввод, если это схематически не возможно? Даже если залипла релюха.Так для этого должен быть паспорт на ваш АВР, сертификат. Щит опломбирован облэнерго, чтобы не дай бог никто не вздумал поменять ваш нормальный авр на не нормальный. А как это можно сделать физически? К вам в комнату идет два ввода, на каждом счетчик, эти вводы идут в авр, что там дальше после счетчика это ну ни как не энерго и прочего. Я промолчал, улыбаясь. А Вы отписались. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2014-11-13 08:29:59 Share Опубліковано: 2014-11-13 08:29:59 Лучше поставьте две розетки рядом и переключайте вилку ручками.Это если серверная у вас рядом с офисом, и есть доступ, а ночью или в случае сложного доступа, тоже ручками ? они все тухнут одновременно при аварии.У вас так, у других иначе, в одном подьезде/доме есть свет, в другом нет, в итоге в серверной есть свет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2014-11-13 08:44:55 Share Опубліковано: 2014-11-13 08:44:55 Иначе есть риск сесть в тюрьму, когда ваш самопальный АВР случайно выдаст напряжение на обесточенный ввод, который обслуживает монтер. Не стоит так рисковать. Лучше поставьте две розетки рядом и переключайте вилку ручками. согласен 100% или чтобы не 2 розетки то : http://www.tpoelkom.ru/abb/rubilniki-avv/ot40f3c-avv-3-x-polyusnyij-bez-ruchki-upravleniya - ручками но более удобно! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-11-13 09:03:35 Share Опубліковано: 2014-11-13 09:03:35 (відредаговано) Я собрал для такого дела автоматический переключатель на трехконтактном двухпарном реле. Один источник пропадает- выключается реле и клеммы автоматом запитку подают от второго. Релюхи (клеммы) держат 16 ампер. Небольшой недостаток - реле всегда включено, пока не на резервке. Так давно делал, что уже и забыл коммутацию контактов. Відредаговано 2014-11-13 09:18:12 Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2014-11-13 09:27:28 Автор Share Опубліковано: 2014-11-13 09:27:28 (відредаговано) Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим. У меня есть возможность брать ноль как от двух подстанций, так и скручивать. Вариант брать от разных подстанций мне больше нравится. Відредаговано 2014-11-13 09:33:17 mace Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2014-11-13 09:29:05 Автор Share Опубліковано: 2014-11-13 09:29:05 (відредаговано) У Вас потребление до 3 Кв? 16А хватит? Да, мне 16А хватит. Відредаговано 2014-11-13 09:29:36 mace Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2014-11-13 09:31:33 Share Опубліковано: 2014-11-13 09:31:33 (відредаговано) Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим. У меня есть возможность брать ноль как от двух подстанций, так и скручивать. Вариант брать от разным подстанций мне больше нравится. Скручивать ноль от разных ТП категорически не советую. Берите фазы от разных а ноль от одной, иначе переключайте ноль и фазу вместе, с одной ТП на другую. Відредаговано 2014-11-13 09:31:46 sanyadnepr Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-11-13 09:32:22 Share Опубліковано: 2014-11-13 09:32:22 Теперь вопрос по существу. Как поступите с нолём? от двух разных подстанций ноль, будите их скручивать? Хорошо подумайте над этим.У меня есть возможность брать ноль как от двух подстанций, так и скручивать.Вариант брать от разным подстанций мне больше нравится. Ноль от разных подстанций - скручивать!?!! Это ж ка-а-а-к такое в голову могло вскочить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rs-1 10 Опубліковано: 2014-11-13 10:35:12 Share Опубліковано: 2014-11-13 10:35:12 Схема на контакторах IEK КМИ-10911 (номинальный ток - 9 А). эп.pdf Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user_2009 44 Опубліковано: 2014-11-13 10:40:25 Share Опубліковано: 2014-11-13 10:40:25 ноль от разных подстанций? Это шутка? А как же разность потенциалов, вы представляете какие там могут гулять ТОКИ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2014-11-13 10:47:05 Share Опубліковано: 2014-11-13 10:47:05 ноль от разных подстанций? Это шутка? А как же разность потенциалов, вы представляете какие там могут гулять ТОКИ Токи, не больше, чем позволит сечение вводного кабеля Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_E 852 Опубліковано: 2014-11-13 11:03:44 Share Опубліковано: 2014-11-13 11:03:44 ноль от разных подстанций? Это шутка? А как же разность потенциалов, вы представляете какие там могут гулять ТОКИ Токи, не больше, чем позволит сечение вводного кабеля сработают как предохранитель, а вдруг ТС там квадратов 10 монолита меди решит поставить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 92 Опубліковано: 2014-11-13 12:09:35 Share Опубліковано: 2014-11-13 12:09:35 (відредаговано) заземленная/зануленая полевка между домами на ура выгорала .... Відредаговано 2014-11-13 12:10:05 Ajar Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mace 16 Опубліковано: 2014-11-13 12:44:06 Автор Share Опубліковано: 2014-11-13 12:44:06 И всё же, порекомендуйте пожалуйста переключатели фаз. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanyadnepr 305 Опубліковано: 2014-11-13 12:52:26 Share Опубліковано: 2014-11-13 12:52:26 И всё же, порекомендуйте пожалуйста переключатели фаз. Советов дано предостаточно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nicelife 80 Опубліковано: 2014-11-13 19:49:42 Share Опубліковано: 2014-11-13 19:49:42 Вам не переключатель фаз нужен, Вам нужен АВР. Переключатель фаз нужен для того что бы выбрать наилучшую фазу из трех к Вам приходящих, ну или переключиться с отсутствующей фазы на следующую. Я не зря спросил насчет нуля в начале темы) Просто если Вы скрутите нули (я так понимаю хотели сделать) и вместо трех фаз подадите по одной от разных подстанций то... да в принципе Вы огорчитесь на моменте скручивания нулей, может очень больно ёбну..ь, разность потенциалов однако. Даже если, вдруг не ебн...т то не дай Бог отгорит ноль от одной из подстанций (вернее в том месте где Вы хотите брать ввод) и вся нагрузка от потребителей пойдет через Вас, Ваш второй ноль - будет грустно. Ищите в поиске АВР. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах