Два года назад моей  маленькой wifi сети был уже почти год от роду и я, человек который всегда мечтал предоставлять самые качественные услуги по надежности и реагированию насобирав первые деньги купил powercom ich-550+2 7а 12v аккумулятора, какова же была моя радость когда при тесте я обнаружил, что данная чудо сборка держала мое оборудование аж 8 часов, а это nanostation m5, mikrotik 750gl и compex ps2208b.

Позже на форуме в какой то из тем я прочитал, что у человека ich-550 убивают батареи, при чем не все подряд, а через раз, я тогда подумал, ну кто знает, может бракованная партия, у меня же все нормально.

И все было чудно, но месяц назад когда в нашем городе в течении недели отключали электричество я обнаружил, что он уже держит 5 часов максимум.

Далее человек решил проблему отключения света в нашем городе и все стало на свои места, и вот сегодня нас коснулась уже новая прелесть нового правительства (Слава Украине) началось веерное отключение. И вот тут у меня настроение испортилось, он не продержал и двух часов, а может и меньше, знаю только примерно со слов клиентов, так как счетчики обнулились.

 При покупке я не задовался мыслью, какой вольтаж он дает на аккумы, какой порог отключения и т.д, не парился тогда и все устраивало.

К слову, аккумуляторы из той же партии трудятся в паре с equicom'овскими бесперебойниками и не чуть не просели по емкости (питают ps2208b+медит) и держат более 8 часов. (знаю потому, что откючают пару точек в связи с заменой щитовых именно с 8 до 17-00) и сеть не пропадает.

 Я не жалуюсь, но вот случилось, вопрос мой такой:

Так как я еле тяну дотирование клиентов,  подключаю за 600, а мне обходится 1200, новое оборудование я не куплю, но у меня есть bnt-600ap и apc 500va и некотрое количество аккумов 12v 7а, которые просто лежат со старых времен, и я хочу их допелить, что бы поставить два по 7а аккумулятора, как описовалось в какой то из тем (там речь шла о 600bnt), то есть добавить вентилятор, отверсий, и что бы это все дело работало.

 Так вот, какой лучше из этих двух моделей мне выбрать для допиливания?

Powercom как мне кажется какой то хлюпенький, мрет от перепада.

Apc вообще не понятно, лет пять назад положили на склад, чем то разочаровали, даже не помню чем, сегодня достал 3 штуки, а там даже аккумуляторы живые, протестил, как новые. Хотя написано, что у них срок службы всего пять лет.

Відредаговано ucTuHa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пилите, Шура, пилите... 
 Ну, давайте посчитаем.
    Все Ваше обрудование от силы потребляет 18 ватт. Это nanostation m5,- 8 ватт  mikrotik 750gl - 5 ватт и compex ps2208b (говно спецификация от торгашей, но предположительно аж до 5 ватт).
    Две батареи 7Ач х12 вольт запасают где-то 130-150 ваттчасов энергии. Этого должно хватать на 6-7 часов работы гарантировано. Что Вы и видели на свеженьком УПС, точнее, на новеньких батареях.    

     В таких  приборах зарядка ведется как попадя, часто напряжения отключения по разряду батареи и конечное напряжение зарядки регулируются простым стабилитроном (т.е. с недостаточной точностью) . Зарядка ведется часто через резисторный ограничитель тока и малым током, что приводит к потере емкости. Особенно варварски используется батарея при разряде. Ее разряжают порой до 9.5 вольта, что немедленно  приводит к потере емкости. О балансировке составных батарей создатели  этих УПС или вообще не слышали, или мудро помалкивают.
    Все эти УПС, о которых усердно толкут воду в ступе на форуме не первый год, перебирая полсотни моделей, по определению не предназначены для продолжительного питания аппаратуры. Их назначение - поддержать компьютер в бухгалтерии в течение 3-5 минут чтобы аккуратно сохранить текущие значения документов и выключиться.  Дольше года они не живут. Сам уже четыре штуки выбросил и стало проще жить без УПС.
 Выходная мощность в 350 ватт предполагает что сам УПС должен потреблять ватт 5-7 на холостом ходу. Маломощных нагрузок вроде Вашей, он не может питать с хорошим КПД в принципе.
  Не первый год пытаюсь тут сформулировать общими усилиями требования к специализированному УПС для питания узлов, подобных Вашему. Не, всем нужна фирмА, дисплеи, свистки, мигалки, куча треугольных розовых кнопок и разъемов непонятного назначения, которые 99% пользователей никогда никуда не подключают...
За 900 гривен покупали?
 Ну сейчас насоветуют еще на 900 модернизации. Хотя, какой смысл стегать дохлую лошадь? Она в принципе бегать не будет.

Пилите дальше все это одноразовое офисное говно с микропроцессорами, дисплеями и фирменными позолоченными корпусами.
 Или давайте вместе сделаем простой с виду, но эффективный и надежный  прибор, специально разработанный для нужд связистов.
 Всего лишь  нужно десятку- другому человек вот так внятно назвать состав аппаратуры по конкретным моделям, как у Вас в крике отчаяния.
 Ну что еще, сочувствую...



 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 Или давайте вместе сделаем простой с виду, но эффективный и надежный  прибор, специально разработанный для нужд связистов.

А мені цікаво почути. Бо в мене теж стоїть таке саме офісне гівно, а розвитой мережі йде, тому треба щось краще. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 Или давайте вместе сделаем простой с виду, но эффективный и надежный  прибор, специально разработанный для нужд связистов.

А мені цікаво почути. Бо в мене теж стоїть таке саме офісне гівно, а розвитой мережі йде, тому треба щось краще. 

 

hfcnsls tuj yt[fq! "цікаво почути..."

 То менi цiкаво що там за обладнання у Вас?

Буде докладний перелiк обладнання, з напругами та потужнiстю, а не "мне бы пачку медюков питать" - не тiльки почуете, а й у руках потримаете.

  Тiльки не треба про "скiко ж то коштуе" доки не зрозумiло що саме бiльшостi користувачiв потрiбно.

Зайвих грошей не вiзьмемо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

APC - они даже без AVR вроде как, т.е. в сети 180-190В - и он уходит на батарею (в одной конторе вроде при 200В на батарею уходили т.к. рассчитаны на 230В на входе).

 

Powercom скорее всего убил батареи большим током заряда (+ у него есть какие-то странности с зарядом - иногда "высушивает" аккумуляторы, хотя напряжение при тестах на столе держал строго 13.6В). Хотя 2 года и падение емкости менее чем на 50% - не так и страшно, в офисных упсах аккумы дохнут быстрее. Можете вскрыть их и добавить дистиллята так чтобы чуть-чуть покрылись матики (в ямках появилась вода).

 

А на такую "огромную" нагрузку кулер врезать в принципе и не надо. Достаточно просто навешать батарей в параллель. Кулер актуален если на выходе нагрузка Вт 150-200...

Відредаговано NiTr0
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Опубліковано: (відредаговано)

Кто, что скажет об этом устройстве? http://equicom.dp.ua/ip/ip6/ip6doc/IP6doc.htm

Стоят в сети их БП только версии 4.1 в количестве 30-40 штук, уже лет 6, аккумуляторы до сих пор живые.

Відредаговано ucTuHa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Powercom bnt600 + 3 акка 7ач паралельно. На узле с es3528m + мильница тп-линк 16порт. Куллер отключил. Електричество отключалось раз в пол года на 2-3часа. С 15.03.12 до сих пор держит. Вчера 2 часа не было света. Узел не пропадал.

post-30346-1418465871,7547_thumb.jpg

post-30346-1418465894,1446_thumb.jpg

post-30346-1418465909,3084_thumb.jpg

Відредаговано german22
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Powercom bnt600 + 3 акка 7ач паралельно. На узле с es3528m + мильница тп-линк 16порт. Куллер отключил. Електричество отключалось раз в пол года на 2-3часа. С 15.03.12 до сих пор держит. Вчера 2 часа не было света. Узел не пропадал.

для ES3528m пользуем разработку Ромсата, встроенный ИБП их умельцами в свич и АКБ 12В7Ач, на новом и 2-х летнем акомике держит 4-5 часов в завис от загруженности медными и оптическими линками.

 

по цене не дороже чем ваш Powercom bnt600, но акома всего 1 а не 3 и КПД очень хороший

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від fikuronima
      ДБЖ APC Smart-UPS 1500VA USB (SUA1500I)
      Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі  -  160-286 В.
       
      Потужність  -  1500 ВА
      Імпульсний захист, Дж.  -  480 Дж
      Тип архітектуриЛ  -  інійно-інтерактивні (line-interactive).
      Без акумуляторів. 4500 грн.
       


    • Від rocker_ilko
      Продам упси apc 
      Online UPS APC SURT6000XLiX547 
      ціна 600$
      в наявності є кількість. 
      також в наявності є інші моделі.

    • Від hardwar3
      Полностью рабочий онлайн ибп обеспечивающий полную защиту нагрузки.
      2010г выпуска.
      Батареи в отличном состоянии. Напряжение на каждой кассете 102.4В. Акумы менялись в 2022г.  
      В голове 2 кассеты по 8 акумов по 5.8Ач. Итого, может отдать мощности около 800Втч.  Зарядное в ибп на 370Вт. Время полного заряда акумуляторов около 2.5-3 часов.
      Отлично подходит для текущих реалий - нагрузка в 100Вт, будет работать 7-8 часов, заряжаться до полного за 3 часа. 
      Также в комплекте уши и шнур питания.
       
      19 000 грн.
      Киев.
       





    • Від x-net
      Продам вживаний ДБЖ (UPS) APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI). Напруга батареї 24В, вихід - синус, є слот під плату керування, штатно розрахований на зовнішні батарейні блоки. Прошу 5000 грн.
    • Від GDDRX
      Продам упсю.
      Потребує заміни батарей.
       
      Ціна: 10000 грн
       
      Відправка: Новою поштою.
      Оплата: Накладений платіж (при умові оплати в обидві сторони посилки) / Оплата на картку / USDT.
       
      Контакт: ПП
       
      Є окремо карта моніторингу упса, ціна вказана без неї.
×
×
  • Створити нове...