NET-CREATOR 21 Опубликовано: 2015-01-30 22:00:33 Share Опубликовано: 2015-01-30 22:00:33 (изменено) Вы не то что заменить, посмотреть такой же график попробуйте на другом.Решать что делать - потом, наверное.В любом случае что-то с зарядником не в порядке. Менять прийдется, для второго нет свободного устройства мониторинга. Установил UPS Logicpower lpm-psw-500va + 2 АКБ Sunlight 26Ah каждая.Подключил к батареям датчик PS2-AC220-DC12-EXT от PING3-KnockZabbix нарисовал следующий графикbat.PNGЧто за странные скачки?Питание 220 не пропадало.Все в порядке. Используем штук 50 пинг3.Иногда он может отвечать не очень адекватными значениями что по напряжению что по температуре. У Вас глюк данных отдаваемых ping3 тоже имеет систематический характер? Промежуток составляет 5-6 часов в каждом из случаев, поэтому и не рассматривали возможную проблему со стороны ping3. Изменено 2015-01-30 22:37:20 пользователем NET-CREATOR Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strand 0 Опубликовано: 2015-01-30 22:05:03 Автор Share Опубликовано: 2015-01-30 22:05:03 Возможно ИБП раз в 5.35ч тестирует работу от батарей на 30сек Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strand 0 Опубликовано: 2015-01-30 22:08:32 Автор Share Опубликовано: 2015-01-30 22:08:32 14в в буферном режиме это много, в первую очередь нужно разобраться с напряжением заряда. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубликовано: 2015-01-30 22:48:30 Share Опубликовано: 2015-01-30 22:48:30 Установил UPS Logicpower lpm-psw-500va + 2 АКБ Sunlight 26Ah каждая. Подключил к батареям датчик PS2-AC220-DC12-EXT от PING3-Knock Zabbix нарисовал следующий график bat.PNG Что за странные скачки? Питание 220 не пропадало. Все в порядке. Используем штук 50 пинг3.Иногда он может отвечать не очень адекватными значениями что по напряжению что по температуре. У Вас глюк данных отдаваемых ping3 тоже имеет систематический характер?Промежуток составляет 5-6 часов в каждом из случаев, поэтому и не рассматривали возможную проблему со стороны ping3. Нет, четкой систематики нет. Если скриптом 100 раз опросить то пинг3 может один раз ответить вообще левое напряжение, хотя тестер показывает напряжение без изменений. Стоит добавить, что мы для измерения напряжения используем встроенный датчик канала питания самого пинг3. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубликовано: 2015-01-30 23:42:07 Share Опубликовано: 2015-01-30 23:42:07 14в в буферном режиме это много, в первую очередь нужно разобраться с напряжением заряда. да, тоже так думаю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NET-CREATOR 21 Опубликовано: 2015-02-02 19:17:19 Share Опубликовано: 2015-02-02 19:17:19 (изменено) Заменил UPS на такую же модель, но с другой партии. Напряжение заряда в буферном режиме снизилось до 13.9v. Корректно стало отображаться время оставшееся до разряда батарей (100, 96, 91), на предыдущем экземпляре после отключение сети 220 проценты заряда на экране прыгали хаотично (90, 100, 60, 80 и тд). За ночь по графику будет понятно есть ли продолжение проседанием вольтажа заряда до 13.1 каждые 5 часов. UPD: все по старому Ответили разработчики ping3, вчера еще раз подтвердилось, что меряет он правильно. На письмо в сервисный центр LogicFox ответа не последовало. UPD: Дозвонился в СЦ. Заверили, что это нормальный режим цикла заряда для данного USP. Изменено 2015-02-03 09:42:22 пользователем NET-CREATOR Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kpll 0 Опубликовано: 2015-05-07 08:58:42 Share Опубликовано: 2015-05-07 08:58:42 (изменено) Вернемся к Luxeon UPS-500ZY А у Вас нет схемы на этот UPS? У меня UPS -1000ZY - очень похожа управляющая плата. Если есть - скиньте, пожалуйста, на foryout собачка meta.ua Изменено 2015-05-07 08:59:30 пользователем kpll Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strand 0 Опубликовано: 2015-05-07 11:41:39 Автор Share Опубликовано: 2015-05-07 11:41:39 Вернемся к Luxeon UPS-500ZY А у Вас нет схемы на этот UPS? У меня UPS -1000ZY - очень похожа управляющая плата. Если есть - скиньте, пожалуйста, на foryout собачка meta.ua К сожалению схемы нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Montagnik 15 Опубликовано: 2015-05-07 17:22:19 Share Опубликовано: 2015-05-07 17:22:19 (изменено) Вот кое что от меня с сервисного. Может подойдут. UPS-500LU NEW.doc LU 500VA_2000VA.doc Изменено 2015-05-07 17:59:05 пользователем Montagnik Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kpll 0 Опубликовано: 2015-05-08 06:43:11 Share Опубликовано: 2015-05-08 06:43:11 (изменено) Вот кое что от меня с сервисного. Может подойдут. Спасибо! Я купил б/у инвертор luxeon ups 1000zy, но когда вскрыл, оказалось там разорвало один полевой транзистор CS150N03. Прежний владелец продал его мне дешево - сегодня узнал почему. Оказывается он на холостом ходу без нагрузки потребляет около 80 Вт без этого одного транзистора, который разорвало. В интернете нашел информацию, где написано, что он потребляет около 25 Вт на себя, но 80Вт - это слишком, а так все работает. Вот думаю заменить полевики. Вот здесь http://price.ua/luxeon_ups-1000zy/otzivi/152234.html нашел, что рекомендуют его доработать (замена всех электролитических конденсаторов на брендовые, замена вентилятора на Noiseblocker Multiframe M8-P, добавление схемы управления вентилятором (термостат), замены силовых транзисторов на IRF3805 (по три в параллель), установить диоды Шотки STPS60H100C(4шт) в параллель полевикам. Эти меры снизят нагрев и позволят маломощным и малошумящим вентилятором охлаждать силовую часть UPS-a) Незнаю, стоит это делать или нет. Вообще китайская поделка оставила неоднозначное впечатление. Ток заряда аккумулятора совсем маленький - около 1 ампера. Хотя у меня он полунеисправный. Склоняюсь, что надо было брать фирмы APC. Хотя ток заряда, если подключить автомобильные аккумуляторы тоже не большой, но смотриться понадежней. Вся управляющая часть UPS 500, 1000, и 1500 похоже одинакова - разница в трансформаторах и количестве полевиков на выходе. Изменено 2015-05-08 06:53:59 пользователем kpll Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kpll 0 Опубликовано: 2015-05-08 07:06:10 Share Опубликовано: 2015-05-08 07:06:10 (изменено) Вернемся к Luxeon UPS-500ZY А у Вас нет схемы на этот UPS? У меня UPS -1000ZY - очень похожа управляющая плата. Если есть - скиньте, пожалуйста, на foryout собачка meta.ua К сожалению схемы нет. А как Вы нашли этот резистор R85, которым устанавливается диапазон отключений? Там ведь их очень много! Еще вопросик - Вы не измеряли, какое потребление тока у него без нагрузки от аккумулятора в качестве инвертора? Изменено 2015-05-08 10:30:23 пользователем kpll Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kpll 0 Опубликовано: 2015-05-09 12:53:07 Share Опубликовано: 2015-05-09 12:53:07 Вот кое что от меня с сервисного. Может подойдут. Немного разобрался по схемам. Китайцы очень сэкономили на деталях - на зарядку аккумулятора стоит мост из диодов 1N4007, рабочий ток которых 1 ампер. Тоже самое наверное и на 500ZX - нет там ни мощных диодов и транзисторов на радиаторах, которые бы выдавали 14 ампер зарядного тока! 1,4 ампер - забыли поставить запятую! Инвертор собран на транзисторах, которые совсем не относятся к зарядке, а отдельная схема выдает маленький зарядный ток. В общем интересует только, какой ток потребляет сам аппарат без нагрузки. Если у кого есть аппарат - пожалуйста, отпишитесь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kpll 0 Опубликовано: 2015-05-19 20:06:06 Share Опубликовано: 2015-05-19 20:06:06 Уже купил и Luxeon 500Zx - аппарат потребляет 25 Ватт без нагрузки в режиме инвертора. Ток заряда тоже не плохой. Думаю, если поменять транзисторы, то можно уменьшить ток и потребление Ват до 15 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубликовано: 2015-05-19 20:25:56 Share Опубликовано: 2015-05-19 20:25:56 Не думаю, в основном там транс на холостом ходу мощность жрет... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XNeo 0 Опубликовано: 2015-07-21 10:42:30 Share Опубликовано: 2015-07-21 10:42:30 Давно стоит Luxeon 2000ZX. Держит 13,6 на каждом акуме. Пару дней назад купили 1000ZX в другое помещение. Жарит 14,2. Акум тёплый. После завершения зарядки продолжает поддерживать акум током около 1,2А. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубликовано: 2015-07-21 18:30:22 Share Опубликовано: 2015-07-21 18:30:22 Пару дней назад купили 1000ZX в другое помещение. Жарит 14,2. Акум тёплый. После завершения зарядки продолжает поддерживать акум током около 1,2А. Так это вроде бы ненормально. Это кипят аккумуляторы. Хороший зарядник после достижения точки 14.1-14.2В должен снижать напряжение, точнее, прекращать заряд пока напряжение само не упадет до 12.6-12.7. А если простой зарядник, то должен останавливаться на 13.7-13.8. При этом аккумуляторы хоть и заряжаются всего на 80-90%, но не портятся. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубликовано: 2015-07-21 18:43:08 Share Опубликовано: 2015-07-21 18:43:08 Есть еще маленькая мысля. ИБП - плохие. А ВСЕ аккумы - прекрасного качества.)))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубликовано: 2015-07-21 18:48:24 Share Опубликовано: 2015-07-21 18:48:24 (изменено) Похоже - забыли, или не помнят, или не знают. Что для зарядки аккума мы ему даем ток в направлении, противоположном, разрядке. И чем больше он заряжен, тем меньше он начинает "кушать" от зарядки. ......а уже если "кушает" - значит дело в источнике ЕГО "аппетита"))))) Изменено 2015-07-21 18:48:52 пользователем Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубликовано: 2015-07-21 18:59:58 Share Опубликовано: 2015-07-21 18:59:58 но не портятся. Портятся. Но медленнее, чем при 14.2В. На пару лет хватит точно, а то и на 6-7 лет если повезет. И чем больше он заряжен, тем меньше он начинает "кушать" от зарядки. ......а уже если "кушает" - значит дело в источнике ЕГО "аппетита"))))) ЭДС заряженной банки - 12.6-12.7В. Если подавать напряжение выше этого - кушать будет в любом случае. И чем выше напряжение, тем больше кушает. Если разницы напряжения и ЭДС банки хватает для разложения воды (1.2В) - начинает кушать много, если не хватает - потихоньку потребляет, компенсируя саморазряд и окисляя металлический свинец пластин. К слову, если юзать автомобильные аккумуляторы - категорически не рекомендую покупать с кальцием в пластинах. Очень быстро выкипают при 13.6В на батарее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубликовано: 2015-07-21 19:09:46 Share Опубликовано: 2015-07-21 19:09:46 но не портятся. Портятся. Но медленнее, чем при 14.2В. На пару лет хватит точно, а то и на 6-7 лет если повезет. И чем больше он заряжен, тем меньше он начинает "кушать" от зарядки. ......а уже если "кушает" - значит дело в источнике ЕГО "аппетита"))))) ЭДС заряженной банки - 12.6-12.7В. Если подавать напряжение выше этого - кушать будет в любом случае. И чем выше напряжение, тем больше кушает. Если разницы напряжения и ЭДС банки хватает для разложения воды (1.2В) - начинает кушать много, если не хватает - потихоньку потребляет, компенсируя саморазряд и окисляя металлический свинец пластин. К слову, если юзать автомобильные аккумуляторы - категорически не рекомендую покупать с кальцием в пластинах. Очень быстро выкипают при 13.6В на батарее. А вы , уважаемый НИЧЕГО НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ, и увидите то, о чем я говорю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубликовано: 2015-07-21 19:12:55 Share Опубликовано: 2015-07-21 19:12:55 (изменено) Аккум 60 ач. Рахряжен. Дали с зарядки ток 6 А. Черех 10 (в идеале -чуть больше) часов, при правильном аккуме , увидите зарядный ток нулевой. Изменено 2015-07-21 19:17:28 пользователем Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубликовано: 2015-07-21 19:14:26 Share Опубликовано: 2015-07-21 19:14:26 Вопрос о другом!))))) О том что во всех, ВСЕХ, случаях, юзер думает, что аккум идеальный))))) И начинает "ковырять" упс. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубликовано: 2015-07-21 19:16:08 Share Опубликовано: 2015-07-21 19:16:08 А аккумов - "барахольных" сегодня больше , чем упсов. И чем дешевле - тем х×€вее. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубликовано: 2015-07-21 19:20:35 Share Опубликовано: 2015-07-21 19:20:35 (изменено) У меня везде стоят люксеоны. Убили пару батарей. Заменил. Все работает на ура! Только в одном месте стоит APC переделанный смарт 650.(150-180ватт нагрузки, 6 часов летает) Уже пятый год маслает один и тот же аккум 100 ач. П. С. Люксики меньше 1000 va не применяю. Изменено 2015-07-21 19:23:24 пользователем Norther Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bond889 1 Опубликовано: 2015-07-21 21:17:35 Share Опубликовано: 2015-07-21 21:17:35 У меня везде стоят люксеоны. Убили пару батарей. Заменил. Все работает на ура! Только в одном месте стоит APC переделанный смарт 650.(150-180ватт нагрузки, 6 часов летает) Уже пятый год маслает один и тот же аккум 100 ач. П. С. Люксики меньше 1000 va не применяю. Ну а те, которые больше 1000va у них проблемы с зарядкой встречались? Или там уже правильная зарядка? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас