Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно в схему зарядника влезать. Дело там в единственном резисторе (если зарядник толком сделан), но проблема найти его без опыта.
 Ну а если сделан "как у всех", на стабилитроне, то хуже. Подбирать стабилитроны дело дохлое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Был такой же упс, убил батареи за год, продал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственный его плюс: Синусоида на выходе, подходит к котлам :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

Могу подсказать спеца в Одессе, который настраивает такие ИБП.

Вот еще интересная инфа для размышлений http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Могу подсказать спеца в Одессе, который настраивает такие ИБП.

В Одессе это СЦ Luxeon от головного офиса.Сделают бы стро

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

На плате стоят два стабилизатора +5В и -5В, в их окружении 5 электролитов на вход/выход. Померяв, заметил, что напряжение как на входе, так и на выходе -5В скачет - это верный признак пересыхания электролитов, тем более, что сам стабилизатор хоть и на радиаторе, но довольно ощутимо греется, +5В-не так сильно и без радиатора, короче, заменил все пять электролитов, поставил на -5В радиатор чуть побольше и на термопасту, а на +5В - с -5-вольтового, и все - проблема ушла.

Напряжение на батарее сразу установилось как и положено для буферного режима - ~13,8V.

Правда тут говорилось про Luxeon UPS-500LU, но возможно тут такая же причина.

источник http://forum.vn.ua/showthread.php?t=42993

post-15903-0-42099700-1420994262_thumb.jpeg

Edited by mixeysan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо обратить внимание на то, что сервис может понизить напряжение заряда, при этом будет снижено напряжение отключения. Правильно - буфер 13,6-13,8  а  Напряжение отсечки - 10,5 вольт. Если напряжение ниже - первый же цикл разряда может убить батареи

Share this post


Link to post
Share on other sites
К  Luxeon UPS-500ZY

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А. Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

Edited by Prihod

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

К  Luxeon UPS-500ZY

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А. Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

ЗЫ Даже на гелиевых АКБ написано - режим заряда в буферном (постоянном, непрерывном) режиме 13,7-13,9В

Edited by mixeysan

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

 

 

Был такой же упс, убил батареи за год, продал.

АКБ отработала 4 года на Luxeon UPS-1000ZX. сменили акому потому как емкости осталось меньше половины, хватает всего на час работы

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

 

 

 

Был такой же упс, убил батареи за год, продал.

АКБ отработала 4 года на Luxeon UPS-1000ZX. сменили акому потому как емкости осталось меньше половины, хватает всего на час работы

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 внешних АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

Я пока им серьезно не занимался, пока лежит на полке.

Edited by mixeysan

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

так выкинули или лежит? :)

продадите если он вам не нужен? только модель уточните плз

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

ЗЫ Даже на гелиевых АКБ написано - режим заряда в буферном (постоянном, непрерывном) режиме 13,7-13,9В

Приближающимся к "идеалу" алгоритмом продлевающим максимально срок службы АКБ:

ctek01.JPG

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

P.S. взято по ссылке приведенной выше

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

так выкинули или лежит? :)

продадите если он вам не нужен? только модель уточните плз

 

Выкинули с ответственного узла куда была поставлена эта какашка.

Сейчас война, смысл его ремонтировать и прям сейчас если расхерачат все нах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

Вероятно - в APC. Т.к. заряжает акки за 3-5 часов (по заявлениям вендора) + я лично видел живые, но подсохшие акки 2000-го г.в.

Но как-то не проверял.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

Вероятно - в APC. Т.к. заряжает акки за 3-5 часов (по заявлениям вендора) + я лично видел живые, но подсохшие акки 2000-го г.в.

Но как-то не проверял.

 

По факту в Powercom iCute ICT-530 АКБ 10 летние даже не подсохшие, но я думаю что это заслуга не только ИБП, но и самих АКБ

 

P.S. APC рекомендуют менять АКБ 1 раз в 3 года

Edited by Prihod

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще для чистоты эксперимента нужно проследить от момента включения в электрическую сеть до различных режимов работы UPS (нас интересует только режим зарядки АКБ в данном случае) - вольт-амперную характеристику на акб, или хотябы ограничиться только напряжением на АКБ. Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

ЗЫ Но поверьте 2-м убитым АКБ и поверьте другим пользователям Люксеонов которые не зря обратили свое внимание на перезаряд АКБ ;)

Edited by mixeysan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотрю на фотку ИБП Люксеона и дивуюсь. То ли инженер-проэктант ещё один/два транса хотел влупить в корпус для трёх ваз то ли внутреннюю батарею, ну не для горячего же воздуха там столько места??? Всё легко можно было запихнуть в половину корпуса, ну или в 60%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

но я думаю что это заслуга не только ИБП, но и самих АКБ

BNT с постоянной тупой подзарядкой - 2-3 года и аккум высыхает.

 

 

 

Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

А если потом напряжение падает до 12.7-12.8В, после чего опять дозаряжается - то упс идеальный для долгой жизни батрей...

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

 

Вообще-то зарядное устройство заряжает батарею до какого-то напряжения. Какого именно - можно обсуждать.

Но заниматься ВОЛЬТИЖИРОВКОЙ - к гусарам, на конюшню. Там и Ампераж заодно можно подремонтировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

А если потом напряжение падает до 12.7-12.8В, после чего опять дозаряжается - то упс идеальный для долгой жизни батрей...

 

 

Luxeon UPS-500ZY примерно так и делает

 

Вообще-то зарядное устройство заряжает батарею до какого-то напряжения. Какого именно - можно обсуждать. Но заниматься ВОЛЬТИЖИРОВКОЙ - к гусарам, на конюшню. Там и Ампераж заодно можно подремонтировать.

 

не очень понял, о чем вы?

Edited by Prihod

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пример рекомендаций по эксплуатации АКБ MONBAT

 

Напряжение подзаряда:
Рекомендуемое напряжение подзаряда составляет 2.27 V на ячейку при 20°C.

Получается 13.62В для 12В батарей.

 

Купленный в декабре 2014г новый Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в и не понижает до 13.6-13.8В

 

Может Китайцы придумали что то новое и их батареи можно заряжать в буферном режиме напряжением 14.2В :facepalm:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребят может не по тему спрошу, подскажите есть у меня рабочий уже как год APC 1500 переделанный под 2 внешних батареи Sunlight / AGM по 100 ач, состояние батарей 27.67 V, электричество в серверной отключали буквально 3 - 4 раза за весь год на пару часов.

Нужно ли делать самому скажем так профилактику для АКБ, отключать питание принудительно чтоб их хотя б раз в год разрядить и зарядить его ?

Спасибо.

Edited by FosterUA

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Купленный в декабре 2014г новый Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в и не понижает до 13.6-13.8В Может Китайцы придумали что то новое и их батареи можно заряжать в буферном режиме напряжением 14.2В :facepalm:

 

У меня стоит Luxeon UPS-1000ZX - 2010 г. Заряжает АКБ до 14,1-14,2В, потом отключает подачу зарядки, периодически проверяя вольтаж на АКБ и при необходимости подзаряжает его

 

Из вашей ссылки: "-или заряд при повышенном напряжении 2.40Vpc в течение 24 часов с последующим его понижением в рамках режима ввода в эксплуатацию"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×