Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно в схему зарядника влезать. Дело там в единственном резисторе (если зарядник толком сделан), но проблема найти его без опыта.
 Ну а если сделан "как у всех", на стабилитроне, то хуже. Подбирать стабилитроны дело дохлое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Был такой же упс, убил батареи за год, продал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственный его плюс: Синусоида на выходе, подходит к котлам :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

Могу подсказать спеца в Одессе, который настраивает такие ИБП.

Вот еще интересная инфа для размышлений http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Могу подсказать спеца в Одессе, который настраивает такие ИБП.

В Одессе это СЦ Luxeon от головного офиса.Сделают бы стро

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А.

Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

Может кто нибудь знает как снизить напряжение до 13,6 чтоб не убить батареи в буферном режиме.

На плате стоят два стабилизатора +5В и -5В, в их окружении 5 электролитов на вход/выход. Померяв, заметил, что напряжение как на входе, так и на выходе -5В скачет - это верный признак пересыхания электролитов, тем более, что сам стабилизатор хоть и на радиаторе, но довольно ощутимо греется, +5В-не так сильно и без радиатора, короче, заменил все пять электролитов, поставил на -5В радиатор чуть побольше и на термопасту, а на +5В - с -5-вольтового, и все - проблема ушла.

Напряжение на батарее сразу установилось как и положено для буферного режима - ~13,8V.

Правда тут говорилось про Luxeon UPS-500LU, но возможно тут такая же причина.

источник http://forum.vn.ua/showthread.php?t=42993

post-15903-0-42099700-1420994262_thumb.jpeg

Изменено пользователем mixeysan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо обратить внимание на то, что сервис может понизить напряжение заряда, при этом будет снижено напряжение отключения. Правильно - буфер 13,6-13,8  а  Напряжение отсечки - 10,5 вольт. Если напряжение ниже - первый же цикл разряда может убить батареи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
К  Luxeon UPS-500ZY

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А. Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

Изменено пользователем Prihod

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

К  Luxeon UPS-500ZY

Подключено 2 гелиевые батареи 6В х 200А. Когда идет заряд общее напряжение на батареях доходит до 14.1-14.2

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

ЗЫ Даже на гелиевых АКБ написано - режим заряда в буферном (постоянном, непрерывном) режиме 13,7-13,9В

Изменено пользователем mixeysan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

 

 

Был такой же упс, убил батареи за год, продал.

АКБ отработала 4 года на Luxeon UPS-1000ZX. сменили акому потому как емкости осталось меньше половины, хватает всего на час работы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Да? Тогда почему в люксеонах так часто дохнут АКБ?

 

 

 

Был такой же упс, убил батареи за год, продал.

АКБ отработала 4 года на Luxeon UPS-1000ZX. сменили акому потому как емкости осталось меньше половины, хватает всего на час работы

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 внешних АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

Я пока им серьезно не занимался, пока лежит на полке.

Изменено пользователем mixeysan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

так выкинули или лежит? :)

продадите если он вам не нужен? только модель уточните плз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

ЗЫ Даже на гелиевых АКБ написано - режим заряда в буферном (постоянном, непрерывном) режиме 13,7-13,9В

Приближающимся к "идеалу" алгоритмом продлевающим максимально срок службы АКБ:

ctek01.JPG

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

P.S. взято по ссылке приведенной выше

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

лежит у меня какой-то тоже люксеон который убил новых 2 АКБ, после того как он убил 2-й раз АКБ его выкинули нах

так выкинули или лежит? :)

продадите если он вам не нужен? только модель уточните плз

 

Выкинули с ответственного узла куда была поставлена эта какашка.

Сейчас война, смысл его ремонтировать и прям сейчас если расхерачат все нах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

Вероятно - в APC. Т.к. заряжает акки за 3-5 часов (по заявлениям вендора) + я лично видел живые, но подсохшие акки 2000-го г.в.

Но как-то не проверял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Но с каком ИБП есть такая зарядка?

Вероятно - в APC. Т.к. заряжает акки за 3-5 часов (по заявлениям вендора) + я лично видел живые, но подсохшие акки 2000-го г.в.

Но как-то не проверял.

 

По факту в Powercom iCute ICT-530 АКБ 10 летние даже не подсохшие, но я думаю что это заслуга не только ИБП, но и самих АКБ

 

P.S. APC рекомендуют менять АКБ 1 раз в 3 года

Изменено пользователем Prihod

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще для чистоты эксперимента нужно проследить от момента включения в электрическую сеть до различных режимов работы UPS (нас интересует только режим зарядки АКБ в данном случае) - вольт-амперную характеристику на акб, или хотябы ограничиться только напряжением на АКБ. Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

ЗЫ Но поверьте 2-м убитым АКБ и поверьте другим пользователям Люксеонов которые не зря обратили свое внимание на перезаряд АКБ ;)

Изменено пользователем mixeysan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрю на фотку ИБП Люксеона и дивуюсь. То ли инженер-проэктант ещё один/два транса хотел влупить в корпус для трёх ваз то ли внутреннюю батарею, ну не для горячего же воздуха там столько места??? Всё легко можно было запихнуть в половину корпуса, ну или в 60%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

но я думаю что это заслуга не только ИБП, но и самих АКБ

BNT с постоянной тупой подзарядкой - 2-3 года и аккум высыхает.

 

 

 

Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

А если потом напряжение падает до 12.7-12.8В, после чего опять дозаряжается - то упс идеальный для долгой жизни батрей...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В Luxeon UPS-500ZY достаточно умное зарядное устройство, и заряжает он АКБ до такого Вольтажа не спроста, нормальный Вольтаж заряжки для Гелевых АКБ 14,1-14,4 В

 

Вообще-то зарядное устройство заряжает батарею до какого-то напряжения. Какого именно - можно обсуждать.

Но заниматься ВОЛЬТИЖИРОВКОЙ - к гусарам, на конюшню. Там и Ампераж заодно можно подремонтировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если напряжение на АКБ будет почти всегда выше 14 вольт - то очевидно что такой UPS для стандартного кислотного АКБ вреден своим напряжением зарядки. Если же >=14 Вольт там возникают ненадолго (в силу алгоритма зарядки UPS'a), а затем наступает его понижение до безвредного для АКБ уровня в 13,7-13,9В и сохранение в этом значении - то тогда такой UPS нормальный.

А если потом напряжение падает до 12.7-12.8В, после чего опять дозаряжается - то упс идеальный для долгой жизни батрей...

 

 

Luxeon UPS-500ZY примерно так и делает

 

Вообще-то зарядное устройство заряжает батарею до какого-то напряжения. Какого именно - можно обсуждать. Но заниматься ВОЛЬТИЖИРОВКОЙ - к гусарам, на конюшню. Там и Ампераж заодно можно подремонтировать.

 

не очень понял, о чем вы?

Изменено пользователем Prihod

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пример рекомендаций по эксплуатации АКБ MONBAT

 

Напряжение подзаряда:
Рекомендуемое напряжение подзаряда составляет 2.27 V на ячейку при 20°C.

Получается 13.62В для 12В батарей.

 

Купленный в декабре 2014г новый Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в и не понижает до 13.6-13.8В

 

Может Китайцы придумали что то новое и их батареи можно заряжать в буферном режиме напряжением 14.2В :facepalm:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят может не по тему спрошу, подскажите есть у меня рабочий уже как год APC 1500 переделанный под 2 внешних батареи Sunlight / AGM по 100 ач, состояние батарей 27.67 V, электричество в серверной отключали буквально 3 - 4 раза за весь год на пару часов.

Нужно ли делать самому скажем так профилактику для АКБ, отключать питание принудительно чтоб их хотя б раз в год разрядить и зарядить его ?

Спасибо.

Изменено пользователем FosterUA

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Купленный в декабре 2014г новый Luxeon UPS-500ZY постоянно поддерживает заряд в 14.1-14.2в и не понижает до 13.6-13.8В Может Китайцы придумали что то новое и их батареи можно заряжать в буферном режиме напряжением 14.2В :facepalm:

 

У меня стоит Luxeon UPS-1000ZX - 2010 г. Заряжает АКБ до 14,1-14,2В, потом отключает подачу зарядки, периодически проверяя вольтаж на АКБ и при необходимости подзаряжает его

 

Из вашей ссылки: "-или заряд при повышенном напряжении 2.40Vpc в течение 24 часов с последующим его понижением в рамках режима ввода в эксплуатацию"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×