Jump to content

Нужна консультация


Recommended Posts

Всім доброго вечора! Підскажіть будь ласка, є така ситуація, біля лісу стоїть оглядова вежа лісхозу, до неї підведена оптика і живлення по стовпах, але живлення підведено по телефонному кабелю, питання  таке, це є порушенням техніки пожежної безбеки? дякую!

Link to post
Share on other sites

на башне чтото кроме 4ваттной диодной лампочки питается? :)

 

на башне чтото кроме 4ваттной диодной лампочки питается? :)

камера, декілька мікротіків та декілька наносів

Link to post
Share on other sites

ну если потребление больше здравого ума по телефонному кабелю то там пожар и сам скоро начнётся, чё вы волнуетесь ?:) или это ваше оборудование ?:)

Link to post
Share on other sites

Вказане вище обладнання живеться швидше за все по РОЕ. Тому при такому живленні норми не порушуються, оскільки живлення слаботочне, і не перевищує безпечну напругу. Якщо ж хтось собі потянув напругу 220 В, це авжеш є порушенням.

Edited by MastDaj
Link to post
Share on other sites

ну если потребление больше здравого ума по телефонному кабелю то там пожар и сам скоро начнётся, чё вы волнуетесь ? :) или это ваше оборудование ? :)

моє там також є, просто власники хочуть, щоб я протягнув окрему лінію, а там 500 м. потрібно тягнути сіп кабель...

Link to post
Share on other sites

А що заважае протягнути свій кабель?

Пожежники при тому що є на фото, можуть вже власникам вежи надати припис на демонтаж.

Да ще і інспекція за нєцілеве призначення.

Як це доглядову вежу перетворили на РТО обьект, тай ще з такими порушеннями.

Доречі, а там е грозозахист?

Link to post
Share on other sites

А що заважае протягнути свій кабель?

Пожежники при тому що є на фото, можуть вже власникам вежи надати припис на демонтаж.

Да ще і інспекція за нєцілеве призначення.

Як це доглядову вежу перетворили на РТО обьект, тай ще з такими порушеннями.

Доречі, а там е грозозахист?

Дорогий зараз кабель, щоб придбати його... На вежі є лише громоотвод, з лісгоспом укладений договір, надали дозвіл на розміщення радіообладнання

Link to post
Share on other sites

Тогда кабель, пакетник и идеально, чтоб они делали сами, и к вам не было претензий, если это все сгорит.

Link to post
Share on other sites

Тогда кабель, пакетник и идеально, чтоб они делали сами, и к вам не было претензий, если это все сгорит.

дякую!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Content

    • By oldic
      Добрый день!
      Имеется вот такой профиль, построенный калькулятором https://link.ui.com/
       

       
      База 7 метров над землей, точка доступа 18 метров над землей. 
      Вроде бы все красиво, но между ними сплошной лес.
      На базу прийдет оптика, и по факту нужно сделать технический линк в глубь леса.
      Перед тем как заниматься научным тыком на месте, хотелось  бы для начала проконсультироваться у опытных товарищей, насколько сильная помеха будет лес, какие могут быть варианты решения. 
      Точно известно что практически по этой же оси построен линк между лесхозами на расстоянии почти в два раза дальше, но и высотой в 32 м. мачты.
      Городить себе такие высокие мачты не хочется.
      Буду благодарен за любую полезную информацию.
      ПыСы. Обычная сотовая связь в месте установки точки доступа отсутствует, установка усилителя помогла, но интернет даже EDGE отсутствует.
×
×