А такое вообще возможно? Если мне память не изменяет, такие работы должны вестись с отключением лэп на время монтажа.

все мероприятия по технике безопасности на предприятии направлены на две основные цели: донести сотруднику правила и порядок проведения опасных работ (путем обучения, получения допуска/разряда э

Начните с ПУЕ, ПТЕ, ПТБ. Но судя по тому, что вы задаете такие вопросы вам нельзя самостоятельно выполнять такие работы. Только после получения разрешения на выполнене опасных работ. Поищите на форум

Posted Images

Цитата

3.12. Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи на ПЛ

3.12.1. За нарядом виконуються роботи на ПЛ: - зі зняттям напруги (в тому числі роботи з монтажу і заміни проводів і тросів в прольотах перетину, в зоні дії наведеної напруги, на одному відключеному колі багатоколової ПЛ 35 кВ і вище); - без зняття напруги на струмовідних частинах і поблизу них; - без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою; - з підійманням вище ніж на 3 м від рівня землі; - з розбиранням конструкційних частин опори; - з відкопуванням стійок опори на глибину більше ніж 0,5 м; - з застосуванням вантажопідіймальних машин і механізмів в охоронній зоні; - з розчищення траси ПЛ, якщо є потреба у вжитті заходів щодо уникнення падінь на проводи зрубаних дерев; - з розчищення траси ПЛ, коли обрубування гілок та сучків пов'язане з небезпечним наближенням людей до проводів або можливістю падіння гілок і сучків на проводи.

3.12.2. За розпорядженням допускається виконувати такі роботи на ПЛ: - огляд лінії в легкопрохідній місцевості і за сприятливої погоди; - відновлення постійних позначень на опорах; - з підійманням до 3 м від рівня землі до ніг людини; - без розбирання конструкційних частин опори; - з відкопуванням стійок опори на глибину менш ніж 0,5 м; - з розчищення траси ПЛ, коли нема потреби в заходах, що перешкоджають падінню на проводи дерев або гілок; - заміряння габаритів приладами вимірювання кутів; - протипожежне очищення площадок навколо опор; - фарбування бандажів на опорах; - інструментальні заміри під час визначення дефектних опор.

3.12.3. За окремим нарядом виконуються роботи на кожній ПЛ, а на багатоколових - на кожне коло видається окремий наряд. Допускається видача одного наряду на декілька ПЛ, кіл в таких випадках: - під час робіт, коли напругу знято з усіх кіл багатоколових ПЛ або у випадку робіт під напругою, коли напруга не знімається з жодної багатоколової ПЛ; - під час робіт на ПЛ в місцях їх перетину; - під час робіт на ПЛ до 1000 В, що виконуються почергово, якщо трансформаторні пункти, від яких вони живляться, відключені; - під час однотипових робіт на неструмовідних частинах декількох ПЛ, які не потребують їх відключення; - в разі необхідності ремонту секціонувального роз'єднувача двох різних ПЛ зі знятою напругою.

3.12.4. В наряді слід зазначити, які ПЛ, що перетинають лінію, яка ремонтується, потрібно вимкнути і заземлити. Така ж вказівка має бути внесена в наряд відносно ПЛ, що проходять поблизу лінії, яка ремонтується, якщо їх вимикання вимагається умовами роботи. В цьому разі заземлення ПЛ, що перетинають лінію, яка ремонтується, або проходять поблизу, має бути виконане перед допуском до робіт. Забороняється знімати з них заземлення до повного закінчення робіт. В разі пофазного ремонту наряд може бути виданий для робіт тільки на дільниці одного кроку транспозиції.

3.12.5. На вимкнених ПЛ допускається розосереджування бригади на дільниці довжиною не більше 2 км, за винятком робіт з монтажу і демонтажу проводів (тросів) в межах анкерного прольоту більшої довжини. В цьому випадку протяжність дільниці робіт однієї бригади визначає працівник, який видає наряд. Під час виконання робіт, що виконуються на струмовідних частинах під напругою, бригада повинна перебувати на одній опорі (в одному проміжному прольоті) або на двох суміжних опорах.

3.12.6. Під час виконання робіт за одним нарядом на різних дільницях, опорах ПЛ переведення бригади з одного робочого місця на інше у наряді не оформлюється.

3.12.7. В разі перерви в роботі у зв'язку із закінченням робочого дня заземлення, встановлені на робочих місцях ПЛ, не знімаються. Наступного дня під час відновлення роботи допуск провадиться після перевірки цілості і надійності приєднання залишених заземлень.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

- без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою;

Это оно?

Безопасное растояние от токоведущих частей для линии ПЛ-10 кВ - 1 метр?

Відредаговано olsasha
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 minutes ago, olsasha said:

С документами,допусками,инструктажами и журналами понятно.

Но есть конкретный вопрос: Линию ПЛ-10 кВ нужно отключать и заземлять при монтаже крючков и кабеля? Если да то в каких документах, приказах или законах это прописано?

Читаем ПБЕ, ПТБ и ПУЕ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 minutes ago, GrDEV said:

И раздел 6.1 ПБЕ

В ПУЕ нет организационных требований.

там есть технические требования, без понимания которых, нельзя работать на линии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Sоrk сказал:

но сам имею допуск только "до 1000В", который нужен чтобы по закону иметь право вкрутить коммутатор в стойку и подключить в 220В.

у кого можно получить этот допуск?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, WideAreaNetwork сказал:

у кого можно получить этот допуск?

 

два варианта.

Если на предприятии организована служба охраны труда, то тут же и получить (эта служба обязана организовать/провести обучение, проверку знаний и выдачу удостоверений). Или пройти обучение и экзамен в учебных центрах (гугл в помощь). Но без свой службы ОТ корочка только формальность (а для большинства работ нужно минимум 2 человека), получившим допуск нужно будет не забывать правильно выполнять все "ритуалы" с журналами, допусками, инструктажами, распоряжениями на работы и т.д.

Відредаговано Sоrk
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
59 минут назад, Sоrk сказал:

эта служба обязана организовать/провести обучение, проверку знаний и выдачу удостоверений

немножко иначе, если на предприятии есть как минимум три человека с корочками в составе комиссии то они могут проводить обучения

1 час назад, Sоrk сказал:

Но без свой службы ОТ корочка только формальность

служба эта обязана быть при штате свыше 50ти рабочих

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 26.09.2018 в 10:49, olsasha сказал:

Это оно?

Безопасное растояние от токоведущих частей для линии ПЛ-10 кВ - 1 метр?

 

Коротко - на хлопський розум 

 стандартна висота  підвіски дротів  10 кВ   - 9 метрів 

стандартна висота  підвіски оптики -  6.5 метра  (не нижче 5 метрів в місці підвіски і в прольоті  до землі  - ПУЄ)

Берем роздвижну алюмінієву драбину з роздвинутою  висотою 6.4м  .  Переноска драбини обовязково  в складеному стані.

В складеному стані  приставляєм до опори.   Так щоб    низ драбини був на віддалі - 2 метри від опори .

Однією рукою відтягуєм драбину  від стовпа а другою видвигаєм  верхню секцію драбини . Опускаєм драбину на стовп . 

Повторюєм  процес для середньої секції драбини .

В результаті  верх драбини у нас на  висоті  6.4метри .

Один  працівник  піднімається на драбину  так щоб плечі находились  на рівні  верху драбини .

Другий працівник   з зручного   місця  наглядає за працівником що працює на висоті . І контролює його дії.

Якщо  працівник який працює на висоті  підніме руки вверх (+ 0.5м) - до  дротів  10 кВ  є 9м-7м = 2 м 

що є значно більшим  ніж  регламентований в ПУЄ віддаль 1м .

Навіть якщо він візьме в руки траверсу розміром 0.5 метри  і  підніме на витянутих руках  все рівно до дротів буде 1.5метри.

(А саме це написано в ПУЄ про "Безопасное растояние от токоведущих частей для линии ПЛ-10 кВ"  не просто 1 метр а при любих діях персоналу  віддаль не має бути меншою за 1 метр -   навмисних чи не навмисних.- що би не було)

але Наглядаючий за роботую працівник має зупинити такі  його дії. .

Перший працівник має закріпити траверсу  на опорі  на рівні очей   що дорівнює  загальній висоті підвісу оптоволокна  6.5 м.

 

При підвісці  необхідно використовувати повністю діелектричний оптоволоконний кабель .

Заборона роботи  перед, зразу  після і під час дощу   - до повного висихання  всіх поверхонь..

 

Це так би мовити  технічні аспекти охорони праці при проведенні  робіт  по підвішенню оптоволоконного кабелю на  лінії 10кВ

 

А є ще  організаційні  -  навчання ,  весь спектр інструктажів ,  допуск до проведення  робіт , наряд  ...

 

Особливу  увагу звернути  на огляд  опор  перед початком роботи з опорою  - на надійність кріплення дротів ЛЕП на ізоляторах .

Цілісність ізоляторів ітд ітп. І надійність (аварійність ) самої опори. 

 

Також можливі не стандартні випадки  коли лінія  має не стандартні висоти - наприклад перехід над ЖД полотном 

При наявності    таких нестандартних  опор  - необхідно вказати працівникам як необхідно  підвісити кабель..

 

Ну - десь так...

 

 

.  

 .

      

  • Thanks 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

взять вышку в аренду у тех же электриков регилия не позволяет? 

у нас вышка 200 грн в час.

электрику который будет на высоте 600-800 грн в день.

итого, если будет чп вы там никаким боком не касаетесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Земеля сказал:

взять вышку в аренду у тех же электриков регилия не позволяет? 

у нас вышка 200 грн в час.

электрику который будет на высоте 600-800 грн в день.

итого, если будет чп вы там никаким боком не касаетесь.

электрики без отключения и заземления линии ничего делать не будут, т.е. нужно добавить стоимость отключения линии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, a_n_h сказал:

электрики без отключения и заземления линии ничего делать не будут, т.е. нужно добавить стоимость отключения линии.

а пожизненное выплачивать семье монтажнику будет дешевле? или вы каждый день кидаете кабеля по 10квт линиях? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Земеля сказал:

взять вышку в аренду у тех же электриков регилия не позволяет? 

у нас вышка 200 грн в час.

электрику который будет на высоте 600-800 грн в день.

итого, если будет чп вы там никаким боком не касаетесь.

Вишка дуже небезпечна , повільна ,і в багатьох випадках неможливо використовувати  на лініях 10кВ.Так як не можна підїхати до опори , не можна підїхати з  тої сторони опори що потрібно , наявність дерев кущів , оране поле , висота підйому вишки  нічим не регламентована ітд ітп. 

Так само як і  монтерські кігті  . 

Набагато простіше використання роздвижної драбини висотою 6.4 метри . вона  чітко визначає висоту кріплення  траверси  оптоволоконної лінії  , місце роботи  монтажника на опорі , і не  можливість  монтажника піднятись на  висоту до електричної лінії - меншу ніж встановлена правилами охорони праці ==1м.

  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Земеля сказал:

а пожизненное выплачивать семье монтажнику будет дешевле? или вы каждый день кидаете кабеля по 10квт линиях? 

Не кожний день але так  пару раз в тиждень 

монтаж не   є кінцевим  актом  проведення робіт з 10кВ 

після монтажу  починається експлуатація лінії   і час від часу треба вилізти на опору 10кВ.

Не виключена  наявність муфт  як проектних так і аварійних .

 

З останніх випадків  - гусінь яка залізла в муфту на опорі 10кВ   - перегризла оптику .  Чому муфта - обривів на 10кВ статистично більше    ніж на 0.4кВ

так як прольот  =70метрів  А максимальна довжина  регламентована кабелем 80метрів.

 

На рахунок "виплачувати"  - з такими настроями  краще не  користуватись лініями 10 кВ  так само як і 0.4   - Краще  закопуйте в землю.

До речі  випадків які могли привести до травмування  на 0.4 набагато більше . Так як і роботи на них більше  і розхлябанність  монтажників більша. 

Наявність фіберів радіотрансляції 30в 120в 240в  ще більше ускладнює роботу.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, sirco сказал:

Не кожний день але так  пару раз в тиждень 

монтаж не   є кінцевим  актом  проведення робіт з 10кВ 

після монтажу  починається експлуатація лінії   і час від часу треба вилізти на опору 10кВ.

Не виключена  наявність муфт  як проектних так і аварійних .

 

З останніх випадків  - гусінь яка залізла в муфту на опорі 10кВ   - перегризла оптику .  Чому муфта - обривів на 10кВ статистично більше    ніж на 0.4кВ

так як прольот  =70метрів  А максимальна довжина  регламентована кабелем 80метрів.

 

На рахунок "виплачувати"  - з такими настроями  краще не  користуватись лініями 10 кВ  так само як і 0.4   - Краще  закопуйте в землю.

До речі  випадків які могли привести до травмування  на 0.4 набагато більше . Так як і роботи на них більше  і розхлябанність  монтажників більша. 

Наявність фіберів радіотрансляції 30в 120в 240в  ще більше ускладнює роботу.

 

хм..  гесеница прогрызла оптику в муфту? мммм это руковож ваших монтажников

1. муфты должны быть герметично закрытые, она в априоре не может попасть внутрь.

2. линии 10квт  деревьев нету, Электрики все вырубили к чертям собачим.  и подрезают если нужно

3. если нужны муфты, то их можно ставить смело на высоте 5метров, а не 9 , да бы монтажники могли залезть и провести Рег работы.

3.1 если бегают волокна - то это

 --- рукожоп сварщик которые не правильно уложил волокна

--- рукожоп проектировщик который не правильно сделал расчеты

--- рукожоп отдел закупки что купил керовый кабель

--- рукожоп монтажник который не предусмотрел компенсационные кольца

 

спросите у тех провайдеров у которого длина оптической сети (магистральной) больше 900-1200+ км , они по вашему 2 раза в год лазят  в каждую свою муфту?  

имхо если смонтировано все правильно, то в эту муфту можно и 5-9 лет не разить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Земеля сказал:

хм..  гесеница прогрызла оптику в муфту? мммм это руковож ваших монтажников

1. муфты должны быть герметично закрытые, она в априоре не может попасть внутрь.

2. линии 10квт  деревьев нету, Электрики все вырубили к чертям собачим.  и подрезают если нужно

3. если нужны муфты, то их можно ставить смело на высоте 5метров, а не 9 , да бы монтажники могли залезть и провести Рег работы.

3.1 если бегают волокна - то это

 --- рукожоп сварщик которые не правильно уложил волокна

--- рукожоп проектировщик который не правильно сделал расчеты

--- рукожоп отдел закупки что купил керовый кабель

--- рукожоп монтажник который не предусмотрел компенсационные кольца

 

спросите у тех провайдеров у которого длина оптической сети (магистральной) больше 900-1200+ км , они по вашему 2 раза в год лазят  в каждую свою муфту?  

имхо если смонтировано все правильно, то в эту муфту можно и 5-9 лет не разить

Як правильно  знають всі але в житті всяке буває.

1.  Заглушечку не поставили .

2 . Ну не всюди вони підрізують  - навіть думки  такі є - може плюнути на цей інтернет і піти пиляти дерева і продавати населенню спиляні гілки на дрова :)

3.  Ну так  і робимо  муфти на 5 м.  - але не розумію чим відрізняється 5м і 6.5м.

3.1  Ну волокна бігають завжди

 

 

Питаюся в себе  скільки раз лазимо до муфти ?

А чорт його знає такої  статистики в мене нема. 

А довжина ліній  більша за 1000км таки точно  .

А скільки  точно ніхто не знає так як і кількість абонентів - так як це  величина перемінна  і кожний день вона збільшується .

Тут  Обленерго захотіло  точно визначити кількість опор   так от вже 2 місяць перераховуємо . закрили 1 рем  вроді  а ще декілька в різній стадії.

Хоча облік є  але  не все так  як хотілося . Документація в РЕМі і то не завжди віжповідає дійсності.

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

sirco - 

- требуйте фотоотчет сварщиков как он сварил муфты, и.т.п на Укосе 2017 это обсуждали. если бы был такой контроль у вас, то и проблем не было бы вашей работе

если в магистральную муфту  лазили на ТО больше чем 1 раз в 1 год то нужно разбираться  ( может у вас сварщик делает все на (отьебись) 

  • Like 1
  • Thanks 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Земеля сказал:

sirco - 

- требуйте фотоотчет сварщиков как он сварил муфты, и.т.п на Укосе 2017 это обсуждали. если бы был такой контроль у вас, то и проблем не было бы вашей работе

если в магистральную муфту  лазили на ТО больше чем 1 раз в 1 год то нужно разбираться  ( может у вас сварщик делает все на (отьебись) 

Социализм - єто учет и контроль ;) ( (с) В.И Ленин) 

А наглядаючим за наглядающими скільки платити ? ;)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, sirco сказал:

Социализм - єто учет и контроль ;) ( (с) В.И Ленин) 

А наглядаючим за наглядающими скільки платити ? ;)

 

https://youtu.be/If5FVfnj7hU?t=7h26m14s

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 hours ago, Земеля said:

взять вышку в аренду у тех же электриков регилия не позволяет? 

у нас вышка 200 грн в час.

электрику который будет на высоте 600-800 грн в день.

итого, если будет чп вы там никаким боком не касаетесь.

Вышка не удобна для монтажа, кроме как вдоль тротуара.
Мы используем вышку только для ускорения сварки оптики, чтобы не опускать муфты на землю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Земеля сказал:

Заем платить ? 

Заведите для себя что-то вроде паспорта муфт . Номер муфты с фото . всё в  икселе какое волокно куда  пошло и  куда фантазия заведёт. 

13 часов назад, Земеля сказал:

взять вышку в аренду у тех же электриков регилия не позволяет? 

у нас вышка 200 грн в час.

электрику который будет на высоте 600-800 грн в день.

итого, если будет чп вы там никаким боком не касаетесь.

Лучше деньги за вышку отдайте монтажникам .  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, apofis19760622@gmail.com сказал:

Заведите для себя что-то вроде паспорта муфт . Номер муфты с фото . всё в  икселе какое волокно куда  пошло и  куда фантазия заведёт.

если кто-то ведет подобным образом, скиньте пжл в личку для примера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент


×
×
  • Створити нове...