ogon_km Опубликовано: April 8, 2016 at 20:41 Опубликовано: April 8, 2016 at 20:41 Який кондиціонер в серверній? Інвертор чи звичайний
Den_LocalNet Опубліковано: April 8, 2016 at 20:41 Опубліковано: April 8, 2016 at 20:41 (відредаговано) Только инвертор. И обязательно резерв. Лучше вместо одного мощного два средних. Если денег не много берите хотя бы с коэффициентом по мощности 1.5 Так же кондер не должен работать на пределе ибо быстро сдохнет. Если вам к примеру нужно отвести 10кватт тепла то нужно брать пару кондеров суммарным теплоотводом 15кватт без напряга. Если один сдохнет, второй продержится под полной нагрузкой пока первый не отремонтируете. Відредаговано April 8, 2016 at 20:49 Den_LocalNet
Chuk Опубліковано: April 8, 2016 at 20:50 Опубліковано: April 8, 2016 at 20:50 Який кондиціонер в серверній? Інвертор чи звичайний Можна звичайний. Скільки там тієї зими ))
KaYot Опубліковано: April 8, 2016 at 20:58 Опубліковано: April 8, 2016 at 20:58 Нужность инверторных кондеров слегка преувеличена. Стоит много лет обычный, кушать не просит. Ну свет мигает при включении, проводка напрягается - фиг с ним.
Den_LocalNet Опубліковано: April 8, 2016 at 22:02 Опубліковано: April 8, 2016 at 22:02 У меня тоже стоит 3 шт 24-ки обычных кондеев лет 5 уже. Но если бы щас делал - ставил бы инверторы.
olapchuk Опубліковано: April 9, 2016 at 10:03 Опубліковано: April 9, 2016 at 10:03 В одних клієнтів стоїть два daikin інверторні, один 9 другий 12 (можу помилятися), дістались вони їм б.у. стоять вже більше 1,5 року, один в резерві (9). за 1,5 роки daikin 12 вийшов з ладу два рази, перший раз на платі керуванні внутрішнім блоком не по зрозумілих причинах вилетів діод який стоїть перед реле яке включає вентилятор на зовнішньому блоці, але відремонтувалось з комплектуючих з радіо магазину, а це не давно вийшов з ладу не може охолодити приміщення, походу перезаправити потрібно, що саме цікаво він за цей період простояв тільки 2 дня, працював без передишки, бо його трошки мало, температура в середині приміщення 19 - 20 градусів зимою, літом 21 - 22. Ще на одному об'єкті стоїть LG (7),(брався новий, термін експлуатації на даний час 7 місяці) звичайний, зиму пережив, але вентилятор на зовнішньому блоці потрібно замінити, і коли сильно холодно на вулиці довго охолоджує приміщення, чого так не знаю. На такі кондиціонери потрібно ставити зимовий комплект, як мінімум регулятор обертів вентилятора зовнішнього блоку, щоб він не зупинявся, а то зимою примерзає. Я порекомендував брати як мінімум два кондиціонери, можна один потужніший другий дешевше ), і тільки інверторні, вони не розраховані працювати в морозах, але якось працюють. Ще по можливості ставити зимний комплект, дорого, але ремонтувати потім кондиціонер дорожче.
andryas Опубліковано: April 9, 2016 at 10:27 Опубліковано: April 9, 2016 at 10:27 і тільки інверторні, вони не розраховані працювати в морозах, Чудово працюють, якщо не брати китайського чи корейського лайна. Дайкіни, Міцубіші, тільки інвертор. В мене років 10 круглодобово працює звичайний Дайкін і інверторний Міцубіші - проблем нуль.