Рекомендованные сообщения

 

 

У электриков за каждым правилом лежит минимум один труп. Если вы чего-то не знаете, еще не значит, что этого нет

+100500 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Відповіді 71
  • Створено
  • Остання відповідь

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Правильно! Только при подвесе токоведущих линий и стоит требовать заземление! а нахрена оно при диелектрике? висит себе крюк никого и ничего не трогает, нафига к нему чтото лепить?  пытаюсь смодулир

Смотрим ПУЕ, редакция 2017г., п2.4.81  ".....Металеві кронштейни, на яких підвішуються неметалеві самоутримні  кабелі зв'язку, не вимагається з'єднуваим металічним зв'язком з арматурою стояків, підкос

Для тех, кто в теме, аналогия вполне понятна. Да если машин не видно, скорее всего вы развернетесь по двойной сплошной и ничего плохого не случится. Так же и с не заземленным крюком или траверсой. Н

Posted Images

 

 

Если не видно машин и полиции можно разворачиваться по двойной сплошной?

Может не нужно перекручивать? по аналогии двойная сплошная - "металлические" кабеля, а не диэлектрик. 

 

Для тех, кто в теме, аналогия вполне понятна.

Да если машин не видно, скорее всего вы развернетесь по двойной сплошной и ничего плохого не случится.

Так же и с не заземленным крюком или траверсой. Но есть ненулевой шанс, во время аварии на лини, попасть под напряжение, поэтому все железо на опоре должно быть заземлено.

У электриков за каждым правилом лежит минимум один труп.

Если вы чего-то не знаете, еще не значит, что этого нет :)

 

Если так трактовать то и в туалет страшно ходить - засосет.

 

В каждой профессии и на каждом объекте есть свои опасности. Если взять одну опору, то там куча всего может произойти. Например упал столб когда к нему приставили лестницу или кто то полез на когтях, или при монтаже кабеля упал токоведущий провод на траверсу облов и по стальному каркасу передалось вашей траверсе, на которой как раз работал человек. Случайностей может быть море, но отсекать нужно имеено очевидные опасности, а не маразм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очевидная опасность - термин резиновый. Поэтому пишут правила универсальные. Если бы договориться и внести конкретные пункты о диэлектрической оптике. 

 

Ещё вопрос, а какое расстояние должно быть минимальным от столба до кабеля, если крюк крепить сбоку столба?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вешаем оптику. Весь вопрос в крюках. Облы ссылаются на ПУЕ 2.4.37. Там четко написано:

Гаки ..... опор лінії напругою до 1 кВ ...... із сумісною підвіскою проводів

необхідно заземлювати.

 

 

Не там выделение делали, правильное слово: "провід" або "дріт"..

Читаем: http://sum.in.ua/s/provid, п.3.

3. Металевий провідник, дріт, признач. для передавання електричного струму. Усю гору перетинають ажурні металеві опори, по яких біжать проводи високої напруги (Олександр Корнійчук, Чому посміх. зорі, 1958, 5); Проводи для ліній електропередачі бувають однодротові і багатодротові (Довідник сільського будівельника, 1956, 215);

//  Шнур, кабель телефонного або телеграфного зв'язку. По городах зв'язківці, перегукуючись, поквапливо тягнуть кудись у бік Сиваша проводи (Олесь Гончар, II, 1959, 394); Бойчак помітив на стіні телефонний провід і пішов за ним у бічну нішу, де сидів телефоніст (Василь Кучер, Голод, 1961, 116).

 

Или тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%96%D1%82

 

А у Нас, извините, - КАБЕЛЬ. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8Cи тут требования ИНЫЕ, ибо в самом понимании !кабель! заложено изолированность 

 

ЗЫ: Как пример, киньте кто-нить в меня фоткой где РЭС, на новых линиях, где висит только СИП, на крюках естественно, заземлил хоть один такой крюк!

Відредаговано Учумелые ручки
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Так же и с не заземленным крюком или траверсой. Но есть ненулевой шанс, во время аварии на лини, попасть под напряжение, поэтому все железо на опоре должно быть заземлено.

 

Немає. Такий шанс може біти виключно, якщо крюки між опорами зєднані між собою провідником. Я офігіваю від рівня інтелекту багатьох людей, що займаються провайдингом. Логічне мислення на нулі. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 Все   знают  что  по совместному подвесу  ( самонесущего не металического ) оптического  кабеля  на опорах  ВЛ 04-6 -10 кВ  возникает много  " глупых" вопросов ,  но ни как не можем найти  на них  решения !!! Необходимо просить  Павлобора  -Нехочуху -Дядю Рому-и всех   операторов  и провайдеров Украины  написать письмо Голові  Держ.департ. з нагляду за охороною праці  МІН праці та соц політики України  внести  дополнение в ПУЭ -2014 .Это будет для Облов- Держнаглядоронпраці-экспертам ЭТЦ-провайдерам IT-подрядчикам и др. организациям .Требования применения правил построения и эксплуатации .         И зачем мышление ПРОВАЙД  ????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашли решение, мож кому пригодиццо:
Кронштейн so279

Бандажка.   Политерефталатовая PET Skladpack
Затягивается, кстати, без проблем стандартным натяжителем для обычной бандажной ленты(проверяли).
Скрепа  Скоба полипропиленовая

По цене - тоже самое что крюк+бандажка+скрепа.
Будем отсылать на согласование облавцам.

Відредаговано Dimkers
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашли решение, мож кому пригодиццо:

Кронштейн so279

Бандажка.   Политерефталатовая PET Skladpack

Затягивается, кстати, без проблем стандартным натяжителем для обычной бандажной ленты(проверяли).

Скрепа  Скоба полипропиленовая

По цене - тоже самое что крюк+бандажка+скрепа.

Будем отсылать на согласование облавцам.

А как это все заземлять?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все , что материлы  которые имеют в своем составе компонент ----полипроп-- и т. д. имеет плохое свойство . Разрушаться при  обработке  иннфрокрасными лучами (солнце)    "---"  мороз      "+" жара. Крепления выдержат до 2-х лет. И  каб. упадет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Эти мероприятия выполняет лаборатория   "Держгірпомнагляд України " и долго....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые коллеги, к чему пришли?

 

на основании какого/каких пунктов правил ПУЄ надо или не надо заземлять траверсы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Як інженер-електрик   пояснюю  деякі  положення ПУЕ

 

Заземлення   електричної лінії  -  виконується для грозозахисту  

Але воно не на всіх опорах  усереднено через 5 -10 опор   - опір заземлення 10 Ом

 

Занулення металічних конструкцій підвісу = траверси

Використовується для відключенні (коротке замикання) лінії електропередач  при падінні  фазного дроту  на  металічні елементи кріплення  повітрянної лінії.

 

Внутрішніми Правилами охорони  праці монтажникам-зв'язку    заборонено наближатись до  електричних дротів  і  металічних  частин кріплення електричних ліній 0.4 кВ   ближче ніж 50 см

 

Якщо електрики мають бажання  занулити  траверси ВОЛЗ  - це їхні проблеми .

Але  чисто практично  -  тоді траверса кріплення ВОЛЗ стає частиною лінії електропередачі  - що є дуже погано  так як  на траверсі може бути  напруга  - що погіршує  Охорону Праці  для монтажників зв'язку .

 

Короткі висновки.

Заземляти  траверси ВОЛЗ - це маразм елетриків. 

 

Зануляти траверси ВОЛЗ - також не потрібно  - якщо  електрики  вам наказують це робити , пишіть  що ви не маєте права  проводити  роботи безпосередньо на лініях електропередач , це не ваша юрисдикція.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В додаток   ще один документ

 

Державний комітет зв'язку та Інформатизації України

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку , ЛЕП , Контактної  мережі залізниць.

Київ 2004 р.

 

 

Взяти можна тут 

http://eom.com.ua/index.php?PHPSESSID=dnouof0iaem7tpg35s0br186v3;action=downloads;sa=view;down=1027

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все вище описане  - приведена для діелектричних кабелів 

 

Якщо ви використовуєте  кабелі які містять металічні частини = броню , стальку в підвісі  - це вже друга пара кальош. :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обратите внимание на ПУЭ -2014  раздел " Заземление" ...в  большей части  Облов  Украины требуют наносить в  проектах   и  выполнять заземление  на опорах . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

P.S Смотри начало темы  --топик GrDen .РП  в РЄС  не пропустят.. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від Сергей Юрьевич Беляков
      Продаю
      заземление ПВ3 1х4 1м оконеченый - 25грн за шт
      в наличии 16шт
      375грн за все

    • Від IonMask
      Добрый день. Интересует следующий вопрос.
      Mimosa C5x и С5с - что у неё по заземлению? На выходе + либо - ?
      Так как это играет роль при попытке запитать от одного источника питания. И страх получить КЗ по контуру заземления. Знаю только что у Cambium заземление противоположное от других брендов)))
      Вопрос задаю, так как только подбираю оборудование и замерить физически - пока нет на чем.
    • Від gravia29
      Добрый день! Может комуто мой вопрос покажется банальным, но задумался над следующим:
      Ставлю мост на Mikrotik-ах, с одной стороны здание, забит контур заземления для грозозащиты. Можно заземлится на него, или лучше забить отдельный контур?
    • Від tkachik
      кабель новый.
      Длина 2м - 25 грн. 5м - 50 грн.
      С двух сторон заводские клеммы.
      Есть несколько штук



    • Від igor-zelenyak
      Продам заземление Galmar (Польша).Полный комплект на 15м. Цена 4000 грн. Возможен обоснованый торг.
       




×
×
  • Створити нове...