Перейти до

Ошибка при подключении нового MikroTik`a в качестве NAS.


Рекомендованные сообщения

Добрый день.

Ubilling установлен по инструкции, работает не первый месяц, нареканий нет.
Возникла ошибка при подключении нового микротика в качестве НАСа

Notice: Undefined variable: _done in /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.routeros.php on line 192

Общая инфорация о состоянии MikroTik`a
Аптайм     5 д. 20h41m33s
Версия RouterOS     6.20
Время сборки     Oct/01/2014 10:06:12
Свободно опер. памяти     1.54 Gb
Всего опер. памяти     1.91 Gb
Процессор     tilegx
Кол-во процессоров     9
Частота процессора     1200 MHz
Загрузка процессора     24 %
Свободно памяти HDD     61.61 Mb
Всего памяти HDD     128 Mb
Архитектура     tile
Название платы     CCR1009-8G-1S-1S+
Платформа     MikroTik



С другим роутером ошибок не возникало, работает отлично.

Общая инфорация о состоянии MikroTik`a
Аптайм     16m31s
Версия RouterOS     6.20
Время сборки     Oct/01/2014 10:06:12
Свободно опер. памяти     40.34 Mb
Всего опер. памяти     64 Mb
Процессор     MIPS 24Kc V8.5
Кол-во процессоров     1
Частота процессора     400 MHz
Загрузка процессора     4 %
Свободно памяти HDD     109.06 Mb
Всего памяти HDD     128 Mb
Записано секторов     750
Всего записано секторов     3562064
Плохих секторов     0 %
Архитектура     mipsbe
Название платы     CRS226-24G-2S+
Платформа     MikroTik


Может кто сталкивался с такой ошибкой и как-то её решил? Спасибо.

 

post-38961-0-79859500-1490786198_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обратился к спецу по php, то с его слов ошибка в том, что не объявлена переменная $_done, и из елсе выход не корретный. Но исправить не взялся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Костыль.

Нашёл схожий API, эксемплы котрого работают без ошибок,
нашёл кусок кода, в котором объявляется схожая переменная
https://github.com/BenMenking/routeros-api/blob/master/routeros_api.class.php#L270L274
которая аналогично работает в таком-же блоке,
https://github.com/BenMenking/routeros-api/blob/master/routeros_api.class.php#L324L335
объявил переменную в нашем API и ошибка исчезла.

post-38961-0-56234700-1490860527_thumb.jpg

Обращаюсь к разработчикам: если данный костыль не противоречит логике работы,
то добавить на гитхаб строку $_done = false; после строки
https://github.com/nightflyza/Ubilling/blob/master/api/libs/api.routeros.php#L149

 Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Костыль не помог. Ошибка ушла а вместе с ней и управление микротиком.

 

Может кто сталкивался с такой ошибкой и как-то всё-таки её решил?

 

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Костыль не помог. Ошибка ушла а вместе с ней и управление микротиком.

 

Может кто сталкивался с такой ошибкой и как-то всё-таки её решил?

 

Спасибо.

Вот здесь была предпринята попытка перевести RouterOS API на версию 1.6, в которой уже исправлены такие глюки, а также добавлена поддержка API-SSL.

https://github.com/nightflyza/Ubilling/pull/9

 

Остальные патчи для MikroTik (определение активности пользователя по нахождению в dhcp leases, просмотр ARP через API, ping через API) планировалось писать поверх RouterOS API версии 1.6.

Но не взлетело :(

 

По решению проблемы - оказалось гораздо проще поддерживать набор локальных патчей.

 

P.S.

https://local.com.ua/forum/topic/92425-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-079/

Відредаговано Dmitry2
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 weeks later...

Нашёл причину, вызывающую ошибку
Notice: Undefined variable: _done in /usr/local/www/apache24/data/billing/api/libs/api.routeros.php on line 192

для её повторения

(проверено на двух разных девайсах, второй девайс такой:
Общая инфорация о состоянии MikroTik`a
Аптайм     17m18s
Версия RouterOS     6.38.5 (stable)
Время сборки     Mar/09/2017 11:32:49
Свободно опер. памяти     1.68 Gb
Всего опер. памяти     1.89 Gb
Процессор     tilegx
Кол-во процессоров     16
Частота процессора     1200 MHz
Загрузка процессора     0 %
Свободно памяти HDD     67.78 Mb
Всего памяти HDD     128 Mb
Архитектура     tile
Название платы     CCR1016-12S-1S+
Платформа     MikroTik)

необходимо добавить 344 влан следующей последовательностью команд:

[admin@MikroTik] > /interface vlan add interface=Ether2 name=VLAN344 vlan-id=344
[admin@MikroTik] > /interface vlan remove VLAN344                                 
[admin@MikroTik] > /interface vlan add interface=Ether2 name=VLAN344 vlan-id=344

Удаление влана устраняет ошибку. Переименование - иногда устраняет, иногда нет.

Костыль, кстати, таки работает, но в правильности его работы не уверен в свзи с отсутствием специфических знаний и умений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Удаление влана устраняет ошибку. Переименование - иногда устраняет, иногда нет.

А у тебя "общение" Микротика с биллингом через 344 vlan идет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Общение" Микротика с биллингом идет через другой vlan. Ещё возможной причиной могут быть ошибки в конфигурации бриджей и eoip туннелей, которых в этом влане 37 штук. Поиск продолжаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может быть. Я, когда использовал модуль "Укправление Mikrotik", никаких проблем не было в плане связки billing-mikrotik. Правда со временем все равно перешел на radius, так как статические списки доступа и arp записи не совмем то, что хотелось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

"Общение" Микротика с биллингом идет через другой vlan. Ещё возможной причиной могут быть ошибки в конфигурации бриджей и eoip туннелей, которых в этом влане 37 штук. Поиск продолжаю.

Щось знайшли? А то схожа проблема в мене, все перепробував неможу знайти чому

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 month later...

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
  • Зараз на сторінці   0 користувачів

    Немає користувачів, що переглядають цю сторінку.

  • Схожий контент

    • Від zababaha
      Всем привет.
      В один прекрасный день отвалился MikroTik RB4011GS+RM. При включении загорается индикация питания и всё. 
      Попытки сбросить до заводских настроек, играться с netisntall в надежде перезалить в него прошивку никак не помогли. Поведение не меняется.
      Пробежался по интернетам в попытках найти авторизованный сервис для диагностики и, если живой, то ремонта - не помогли.
      Несколько лет назад покупал его на ntema, позвонил им, но ребята сказали, что негарантийным ремонтом не занимаются.
       
      Подскажите, плиз, кого-нибудь, кто возьмётся за диагностику и ремонт, если он ремонтопригоден? Цацка не копеечная, сразу в утиль отправлять будет грустно.
       
      З.Ы.: За 15 лет дружбы с тиками у меня этот первый, кто взял - и сдох на ровном месте(
    • Від alexeya
      Контроллер TP-Link OC200 - 2700 грн (є 4 штуки)
      Точка доступа TP-Link EAP245 - 2900 грн
      Mimosa C5x - 5000 грн (є 2 штуки)
      Mikrotik Groove A-52HPn - 1500 грн
       
      Mikrotik Groove A-52HPn вживана без POE-адаптера - 990 грн

    • Від grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      DHCP-сервер: Accel-PPP (IPoE) DHCP-Relay: MikroTik RADIUS: Запущений безпосередньо на сервері uBilling Зараз авторизація абонентів здійснюється за MAC-адресою, але планується перехід на авторизацію через Option 82.
      У документації uBilling наведені приклади конфігурацій, коли DHCP-сервер працює локально (на самому uBilling) і містить відповідні шаблони для обробки Option 82.
      Однак немає чіткої інформації про використання Option 82 при віддаленому DHCP-сервері, зокрема, коли Accel-PPP використовується як DHCP-сервер у режимі remote та налаштований через Купаген.
      Питання:
      Чи можливо використовувати Accel-PPP як віддалений DHCP-сервер з авторизацією через Option 82? Якщо так, то де відбувається парсинг значень Remote-ID і Circuit-ID? Де в цьому випадку мають зберігатися шаблони для Option 82? Буду вдячний за роз'яснення або посилання на відповідні приклади.
    • Від nightfly
      Ubilling 1.5.2 rev 9302 Book of Endings
       
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.  
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
       

    • Від ppv
      Після оновлення до 1.5.1 не відображаються сигнали на
      OLT BDCOM P3310B (Device version10.1.0B)

      та
      P3608-2TE (Firmware Version10.1.0E). 

      3310C та P3608B ніяких проблем немає, знімає все добре. 
      З GPON3600-8 все зрозуміло будуть виправлення в Ubilling: 1.5.2.
       
      Може в когось було щось подібне? Хочу знати куди копати.
×
×
  • Створити нове...