Проблема буде в подальшій експлуатації. Як ви збираєтеся знайти свій кабель через 3-5 років? В кабелі мають бути два стальні дроти, по яких генератором подається струм високої частоти і трасошукачем

А тепер подумайте, пройде рік або 2, не доведи Боже щось станеться з вашим кабелем,наприклад камінчиком прижало, ну візьмете ви реф, знайдете не точно, прокопаєте ще лишніх зо два десятки метрів вруч

Ага, особенно на трассе длиной 4-5 км, уложеной не попрямой, еще и запас волокна в кабеле нужно учитывать, 3 м это почти прямое попадание.

 

Я бы категорически не прокладывал такой кабель в грунт.

почему ?

 

Потому что у нас были ситуации когда подземный бронированный кабель грызли, например лисицы ))).  Ваш они схавают и не подавятся, при чем на глубине 1.2м.

Link to post
Share on other sites

Если ложит подрядчик и с документами то по любому не ложите диэлектрик. Если экономить, так во всем - дешевый кабель, все в черную.

Link to post
Share on other sites

Если ложит подрядчик и с документами то по любому не ложите диэлектрик. Если экономить, так во всем - дешевый кабель, все в черную.

+1 

ТС вам работа будет стоить в 2-3 раза дороже кабеля. Не экономьте на волокнах и броне. Потом продадите ещё кому нибудь волокно или канал. 

Link to post
Share on other sites

2года лежит диэлектрик в ПВХ трубе на глубине 30см длиной 200м! На днях пропал линк, нашел очень быстро по горячим следам, причиной стал костер!

Абоны изначально плохо зарыли траншею!

 

Смело зарывайте)) только в какой-то трубе, + сверху (30см от оптики) проложите стальную проволку, она будет служить вам как информатор от случайных земельных работ и для поиска с помощью генератора (только не уверен возможно ли по 1 жиле пустить сигнал от генератора)

 

Расстояние повреждения оптики всегда можно найти с помощью Рефлектометра + квалифицированного опыта!

Link to post
Share on other sites

на крайняк можна fifix otmr 4f 

там хоч сталеві прутки і ціна менша ніж юж.

ще на діпнеті є 

FiFix OTLMr 

FiFix OTBMr 

тут вже є гофроброня але суть гофроброні я так і не зрозумів це фольга намотана на тубу трішки грубша ніж в шоколаді

Link to post
Share on other sites

 

було діло, близько 7 місяців лежить... покищо тихо)

скажіть будь ласка яка марка кабеля і довжина та глибина на яку покладено 

 

 

марка ОКТ-Д 0,5 два волокна здається відстань близько 500 метрів, глибина 30-40 см.

Link to post
Share on other sites

2года лежит диэлектрик в ПВХ трубе на глубине 30см длиной 200м! На днях пропал линк, нашел очень быстро по горячим следам, причиной стал костер!

Абоны изначально плохо зарыли траншею!

 

Смело зарывайте)) только в какой-то трубе, + сверху (30см от оптики) проложите стальную проволку, она будет служить вам как информатор от случайных земельных работ и для поиска с помощью генератора (только не уверен возможно ли по 1 жиле пустить сигнал от генератора)

 

Расстояние повреждения оптики всегда можно найти с помощью Рефлектометра + квалифицированного опыта!

Не путайте магистраль с... пальцем :)

Link to post
Share on other sites

Не путайте магистраль с... пальцем :)

Так это был пилотный проект)) теперь собираюсь проложить таким же образом 1.5км

 

Кстати нужны ли какието доки на кабель в грунт через Балку?

Link to post
Share on other sites

 

 

Я бы категорически не прокладывал такой кабель в грунт.

почему ?

 

Потому что у нас были ситуации когда подземный бронированный кабель грызли, например лисицы ))).  Ваш они схавают и не подавятся, при чем на глубине 1.2м.

 

И чем закончилась история с лисицами ? :)

Link to post
Share on other sites

крайний раз 4.5 км клали. труба ясен пень не цельная. место стыка труб обычным водопроводным хомутом укрепляется.

Link to post
Share on other sites

 

в полях кабель закатываем в пластиковую трубу. даже с бронькой.

кучеряво живете :)

 

Скупой платит дважды, ленивый трижды, а глупый всю жизнь.

P.S.

В местах установки муфт еще и бетонное кольцо или полуколодец (ККС) желательно закопать.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...