Перейти до

Рекомендованные сообщения

Опубліковано:

Да, для обсуждаемых тут проблем ничего кроме кислотных и не просматривается.

Мне просто заказали заметную партию источников для питания GSM, там в буферном режиме литиевый аккумулятор. Я как раз их буферный режим плохо понимаю. Выдаем 4.00-4.17 вольта и все.

Ну, как заказчик пожелал - так и сделали. А как оно будет... посмотрим.

Опубліковано:

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

инвертор ФОРТ 900 или этот тоже хорош.

Опубліковано:

Да, для обсуждаемых тут проблем ничего кроме кислотных и не просматривается.

Мне просто заказали заметную партию источников для питания GSM, там в буферном режиме литиевый аккумулятор. Я как раз их буферный режим плохо понимаю. Выдаем 4.00-4.17 вольта и все.

Ну, как заказчик пожелал - так и сделали. А как оно будет... посмотрим.

Li-ion аккумуляторы принципиально не работают в буферном режиме.

Может быть пожар.

У меня, практически, готово подобное устройство для GPS-GSM/

Опубліковано:

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

инвертор ФОРТ 900 или этот тоже хорош.

При нагрузке в 700 ватт аккумулятор 60ач протянет порядка 15 минут, при нагрузке 400 ватт - минут 40.

Такое ощущение, что всех из школы выгнали в 3 классе.

Опубліковано:

При нагрузке в 700 ватт аккумулятор 60ач протянет порядка 15 минут, при нагрузке 400 ватт - минут 40.

Такое ощущение, что всех из школы выгнали в 3 классе.

Можно, более подробно.

Опубліковано:

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

инвертор ФОРТ 900 или этот тоже хорош.

Загнул)

Опубліковано:

Вы знакомы с принципами работы выходного трансформатора инвертора на частоте 50 Гц ?

Вы до сих пор считаете, что синусоида 50Гц может быть получена всенепременно только с выхода трансформатора на 50 Гц? Посмотрите для общего развития схемы онлайн упсов, удивитесь...

Опубліковано:

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

инвертор ФОРТ 900 или этот тоже хорош.

Хороши железки, но цену гнут...

Опубліковано:

инвертор ФОРТ F20 1,2 кВт Украинского производства, обеспечит все потребности, при нагрузке ватт в 600-700 на аккумуляторе в60а/ч протянет часа 3-4. При нагрузке в 300-400 ватт до 8-10 часов. Остальное зависит от аккумулятора.

 

я так понимаю математику в школе сейчас не преподают.....

Опубліковано:

с того сайта

ФОРТ F45 (24В; 3000Вт/Пиковая 4500Вт) индикатор 3шт, зарядка 16А 24В, Ваттметр

 

я себе представил толщину проводов от аккума до этого прибамбаса. 125 ампер.... это, короче, шина нужна.

а какие же тогда нужны аккумуляторы для этого дела....

Опубліковано:

апну тему

 

Что вы думаете о этих инверторах Powercom ICH 550/ICH 1050, какими аккумуляторами пользуетесь ?, допустим надо для мелкого узла (база микротик +свитч )

 

Есть 1 такой 550й с АКБ на 33Ач. Нагрузка: неуправляемый свич 16п, 2 наноса, 1 нанобридж. 10 часов держит точно, больше не тестил.

Не подходит для закрытых ящиков и пыльных помещений по причине наличия в нем вентилятора. Но это решаемо имхо.

 

и каким образом решаете? пассивным радиатором?

не, можно в ящике под него отгородить отдельный отсек и просверлить дырки на забор и выдув. Для выдува организвать что-то типа трубы, как ставят в компьютерные корпуса для забора воздуха изнутри для кулера процессора. На отверстия сетку от насекомых. Но это колхоз, не предназначен он для этого.

Опубліковано:

Вы знакомы с принципами работы выходного трансформатора инвертора на частоте 50 Гц ?

Вы до сих пор считаете, что синусоида 50Гц может быть получена всенепременно только с выхода трансформатора на 50 Гц? Посмотрите для общего развития схемы онлайн упсов, удивитесь...

Я даже не поленился сфотографировать

post-9059-0-39225400-1331663687_thumb.jpg

Опубліковано:

Я даже не поленился сфотографировать

 

это что за зверь?

 

у меня в онлайн упсе небольшой трансик. где-то 8x8x5cm. Упс 2квт.

  • 2 months later...
Опубліковано:

использую для котла отопления старый бек апс про АПС 1000, 98 года выпуска, АКБ с ним используется 12 СТ 85, 89 года куплен с консервации, при нагрузке 140 Вт (котёл отопления будерус и ноутбук) ток потребления от АКБ 5,5А (в корпусе установлен амперметр и вольтметр для контроля за АКБ) при нагрузке самим ноутбуком УПС от АКБ потребляет 1,5А. Даный баян тянет котёл около 12 часов, за это время плотность электролита в АКБ снижается с 1,27 до 1,18, и потом упс отрубается от низкого напряжения. На выходе синусоида хоть на холостом ходу хоть под нагрузкой (проверено осцллографом). Зарядный ток УПСа ограничен на уровне 2,8А, в упсе отдельного зарядного нет, для зарядки используется обмотка и ключи (16 шт IRFZ44) основного инвертора. После полного разряда АКБ упс спокойно заряжает батарею до плотности электролита 1,27 за 30 часов, за год эксплуатации в аккумулятор долито 0,7 литра воды. Напряжение на АКБ держытся 27,7 вольта, ток подзаряда около 0,4А и пульсирует. В задней стенке упса вытащил розетки ЛАН защиты, и вместо их установил болты М8 с латуни дла подключения АКБ, от УПС до АКБ два провода 16 мм2 длинной 3 метра. Цена вороса 50 американских бу упс и 100 американских АКБ, остальное из подручных материалов. Нагрев радиаторов и трансформатора в таком режыме не ощущается, посему вентиляторов не монтировал, хтя на плате место под транзистор управления вентиляторм есть.

  • 1 month later...
Опубліковано:

Я даже не поленился сфотографировать

 

это что за зверь?

 

у меня в онлайн упсе небольшой трансик. где-то 8x8x5cm. Упс 2квт.

Чтоб itl2044 понял, о чем вы ему говорили, приведу силовую схему PowerWare 9120 (срисовал на всяк при текущем обслуживании).

В онлайнах с двойным преобразованием (если нет необходимости в гальваноразвязке входа от выхода) эти самые преобразования при работе от сети происходят только на высокой стороне. На приведенной ниже схеме это PFC на дросселе L4, делающий из входного АС 220V две DC-шины +400V и -400V, и второй преобразователь на дросселе L7, делающий из этих шин выходное АС 220V. И только при питании от батарей в работу включается преобразователь на трансе TX2, делающий из DC +24V в две DC-шины +400V и -400V.

 

 

b06d29cf3aeat.jpg 68456d9e9bf8t.jpg

 

Думаю, вся плата весит меньше, чем 50Гц-трансформатор с фотки itl2044 :D

  • 1 month later...
Опубліковано:

Доброго времени суток ! Нуждаюсь в УПСе который будет держать два сервера для телефонии мощностью 2х400вт. около 8-10 часов. Планирую подключить автомобильный аккумулятор на 120А.

 

Какой УПС выбрать, что бы легко подключить и забыть ?!

Опубліковано:

Доброго времени суток ! Нуждаюсь в УПСе который будет держать два сервера для телефонии мощностью 2х400вт. около 8-10 часов. Планирую подключить автомобильный аккумулятор на 120А.

 

Какой УПС выбрать, что бы легко подключить и забыть ?!

Такой http://luxeon.ua/com...id,34/vmcchk,1/ только ему нужно два акума по 60Ач продам, практически новый за 1200 грн )

Хотя к нему можно и два по 120А

Опубліковано:

2Vinto, спасибо, но планировал новое.

До 1000 грн. а вот 240 АЧ это интересно.

Нужен вариант который уже работает, купить и что бы работало.

Опубліковано:

Доброго времени суток ! Нуждаюсь в УПСе который будет держать два сервера для телефонии мощностью 2х400вт. около 8-10 часов. Планирую подключить автомобильный аккумулятор на 120А.

 

Какой УПС выбрать, что бы легко подключить и забыть ?!

800 ватт при 220 вольтах это:

800/10,7=75 ампер

75+40%=105 ампер в час!!!!!!!!!!!

Это сварочный ток.

Для обеспечения работы 8 часов придется использовать примерно 7 аккумуляторов по 250 а/ч.

Все дело в физике, которую проходят в 5 классе.

Опубліковано:

Добавлю, что за указанные деньги (до 1000 грн) Вы даже один аккумулятор не купите, не говоря о бесперебойнике, способном тянуть 800 ватт в течении 8 часов.

Ценник на такой бесперебойник стартует от 800 уе. (без аккумуляторов, которых нужно минимум 8 штук)

Опубліковано:

Не, ну запас это конечно хорошо, но не в 10 раз же.

UPS с возможностью подключить внешние батареи на 1-1.5кВт стоит ~2000грн. 2-3-4 аккума(в зависимости от модели UPSa) - еще тыщу-две-три. Под 1 батарею мощных девайсов нет, и смысла в них нет..

В 1000грн в любом случае не влезет, но в 3-4 - аж бегом.

Опубліковано:

800 ватт при 220 вольтах это:

800/10,7=75 ампер

75+40%=105 ампер в час!!!!!!!!!!!

Это сварочный ток.

Для обеспечения работы 8 часов придется использовать примерно 7 аккумуляторов по 250 а/ч.

Все дело в физике, которую проходят в 5 классе.

Расчет странный. Согласно физике 5ого же класса и математике 3его - по вашим вводным данным нужно будет 3.5 батареи по 250а/ч, а не 7. Ну а если считать по людски, c напряжением батареи 12В, а не 10.7 и не добавляя отфанарные 40% - достаточно 4 батареи по 120ah.

В реальной жизни, нашу забитую 42u стойку с потреблением по ваттметру 1000-1200Вт(десяток серверов и десяток свичей) 8х120ah батареек держат >8 часов.

Опубліковано:

800 ватт при 220 вольтах это:

800/10,7=75 ампер

75+40%=105 ампер в час!!!!!!!!!!!

Это сварочный ток.

Для обеспечения работы 8 часов придется использовать примерно 7 аккумуляторов по 250 а/ч.

Все дело в физике, которую проходят в 5 классе.

Расчет странный. Согласно физике 5ого же класса и математике 3его - по вашим вводным данным нужно будет 3.5 батареи по 250а/ч, а не 7. Ну а если считать по людски, c напряжением батареи 12В, а не 10.7 и не добавляя отфанарные 40% - достаточно 4 батареи по 120ah.

В реальной жизни, нашу забитую 42u стойку с потреблением по ваттметру 1000-1200Вт(десяток серверов и десяток свичей) 8х120ah батареек держат >8 часов.

По "людски" это как раз 10,7 вольта (нагрузочное напряжение аккумулятора) 12 вольт нет даже на холостом ходу - без нагрузки 11,4 вольта.

Аккумулятор отдает не одинаковую мощность на протяжении всего цикла разряда, поэтому нужно учитывать, что при 30 - 40 % остатка заряда он не сможет дать 105 ампер, которые требуется.

40% это как раз аксиома потери КПД в ЛЮБОМ бесперебойнике.

Добавлю, что аккумуляторы параллелить НЕЛЬЗЯ!

А вот бесперебойник работающий от 8 последовательно включенных аккумуляторов 120 ач - легко вытянет киловатт в течении 8 часов, и больше вытянет, так как ток из аккумулятора течет всего 15 ампер, при таком токе батарея отдаст ВЕСЬ заряд без просадки напряжения.

Но такой бесперебойник стоит не 1000 грн, и аккумуляторы тоже нужны далеко не по 1000 грн за штуку.

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Вхід

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
×
×
  • Створити нове...