Перейти до

pavlabor

Сitizens
  • Всього повідомлень

    5 646
  • Приєднався

  • Останній візит

  • Дней в лидерах

    187

Все, що було написано pavlabor

  1. pavlabor

    Приват фсе?

    https://www.youtube.com/watch?v=8IAfgpYIqUQ
  2. Вы еще не узнали что означает "и IP, нужно много".
  3. Еще раз - для нескольких фаз/вводов нужны развязывающие трансформаторы с целью избавления от заземленной нейтрали. Да. Вся проблема возникает через общую землю, поэтому нельзя заземлять фазу генератора. Но покупать еще транс, для нагрузки 1 кВт, это может быть дороже. Собственно подключить несколько фаз можно, один раз, девайсу нечего не будет, выгорят все предохранители.
  4. Эта девайса не для трех фазного питания!
  5. ПриватБанк переходит государству: сроки национализации определены ПриватБанк национализируют в течение ближайших недель. По договоренности с МВФ на эти цели выделят 166 млрд грн
  6. Девайс рассчитан на работу от ОДНОЙ ФАЗОЙ! Если подключать генератор, то нельзя заземлять одну из фаз! Собственно тут подмечено правильно. В одно фазовой схеме пиковое напряжение составляет 310 вольт и формируется следующим образом. В трех фазной, пиковые напряжения суммируется из напряжений с резных фаз, при этом, относительно нуля суммируется как положительная часть фазы, так и отрицательная что в итоге выходит в районе 540 вольт. Подключаем сеть, и при необходимости ставим/наращиваем дешевыми упсами. Для того чтобы набрать большую емкость, можно пойти путем покупки упс большой мощности и аккумов большой емкости. Как сгорание упсы за 10 штук, так и выход со строя 140-ампер часового аккума, не смертельно, но огорчает. Поставив два-три б/у упса за 600грн., с 55-ампер часовыми акумами, позволяет не обращать внимание на сгорания упсы, выхода со строя батареи. Но это не основная его задача. Основная задача подключение альтернативных источников питания, того же бензогенератора..., но инфа по данному вопросу будет где то через месяц.
  7. ну если по вашему определению - то да, не от плюса к минусу, а от минуса к плюсу. ибо поток электронов. это в проводниках. в электролитах (и полупроводниках к слову тоже, хоть там и не частицы) - вообще встречно направленные потоки частиц с противоположным зарядом. внезапно, не правда ли? Дрейфовая скорость электронов Скорость (дрейфовая) направленного движения частиц в проводниках зависит от материала проводника, массы и заряда частиц, окружающей температуры, приложенной разности потенциалов и составляет величину, намного меньшую скорости света. За 1 секунду электроны в проводнике перемещаются за счет упорядоченного движения меньше чем на 0,1 мм[10] - в 20 раз медленнее скорости улитки. Несмотря на это, скорость распространения собственно электрического тока равна скорости света (скорости распространения фронта электромагнитной волны). То есть то место, где электроны изменяют скорость своего движения после изменения напряжения, перемещается со скоростью распространения электромагнитных колебаний. Таким образом, та скорость, которую мы для краткости называем «скоростью тока»,— это скорость распространения вдоль проводника изменений электрического поля, а отнюдь не скорость движения в нем носителей заряда.
  8. Вот может человек красиво насрать в душу, 50% читателям, неся знание, свет и электричество!
  9. pavlabor

    Перевод дерева с р3310 на р3608

    Перезагрузки онух? Я экспериментировал, простое перетыкание и перезагрузка головы не переводит старые модели онух, нужно обзванивать абонов чтобы перегружали онухи. Экспериментировал давненько, сейчас думаю можно было бы попробовать ребутить онухи с головы, но не проверял. Относительно перезалил в конфиге есть такая секция !!slot 0 89 !!slot end На такой же модели но с другой прошивкой она определяется как !!slot 0 84 !!slot end Если криво что то пошло, то даже на одной модели строчки конфигурации вылетают за ее пределы, даже образуется две секции !!slot. При этом если строки вылетели со слота или попали в дубль они головой не видятся. Можно сделать так. Залить на фтп конфиги со старой и новой головы, потом в секциях сделать соответствующие изменения. Загрузить на голову, ребутнуть и снова слить конфиги на фтп. Проверить что по вылетало и попробовать перебить руками. Опять на фтп. После того как все срастется, пробовать перевешивать ветку. Но со старыми онухами придется с бубном обзванивать обонов.
  10. Спорю на пифо, Нацрада в ближайшем обозримом будущем, лицензии на iptv выдавать не будет.
  11. Ну что за позорный бред?Такой арест является обеспечительной мерой и накладывается судом еще до начала рассмотрения дела по сути. И такие ухвалы являются стандартными при имущественных спорах. Второй позорный бред уже Павлаборовский.... ибо биллинг и его глюки НИКАК не связаны с иском бывшего работника к своему работодателю и к теме эти судебные тяжбы никакого отношения не имеют. Фигасе... Шпака не брал!
  12. Тут написано Nominal Capacity 12 V 100Ah @ 8 hour rate F.V.(1.75V/cell) Что аккумулятор гарантирует емкость в 100Ач, при 8 часовом разряде до 1,75 вольта на банке. Согласно таблицы Unit: W, напряжение 1,75 вольта равняется 150 ват. Согласно таблицы Unit: А, напряжение 1,75 вольта равняется 12.5 ампера. Умножаем на 8, получаем 8 Х 150 = 1200 ват, при токе 12,5ампера. Это типа рекомендуемая и гарантированая паспортная мощность. А так как у тебя нагрузка меньше то смотри что в том даташите что я дал, теоретически параметры будут близко. Вообще паспортная емкость аккумуляторов приводится на 8 часов(0,125С), общее оборудование, или на 10 часов(0,1С) телекоммуникационное.
  13. Тогда вообще переживать нечего, Нагрузка 750 ват, плюс зарядка 8 Х 14 Х 7 = 780 ват, что в суме составляет пусть даже 1500 ват. 1500 / 220 = 6,8 ампера. Утебя все складывается по феншую. Судя по этому Время заряда батареи 65 Ач с 20% до 90% номинальной емкости, час 9 ток зарядки 0,1С. Что составляет примерно 7А. Твое решение попадает под общепринятые рекомендации как по девайсу "telecommunications batteries are rated at 10-hour capacities", так и по аккумам - Rated Capacity (10 hour rate). Учитывая твою нагрузку 750 / 220 = 3,4 ампера, исходя характеристик ниже, узел продержится сутки, если не больше. Capacity 25ºC 120 hour rate (1.2A) 120 AH 20 hour rate (5.5A) 110 AH 10 hour rate (10A) 100 AH
  14. веришь, вот даже молока не попил для профилактики - и как видишь живой, и тошноты точно не было Какая реальная нагрузка от оборудования?
  15. Сумских провайдеров будут приучать к порядку «Собирайте их за «квадратным» столом, потому что за «круглым» не получится. Пусть они покажут договора, которые подписаны лично жителями многоэтажек. Например, в Харькове провайдеры ремонтируют за свой счет подъезды, в котором они провели коммуникации. А у нас что?», - возмущается мэр Сум. Чтобы разобраться в ситуации и найти пути решения проблемы, Сергей Яковенко и Руслан Голоперов, который возглавляет Инспекцию по благоустройству, готовы в ближайшее время сесть за стол переговоров с представителями компаний. Как отреагируют на замечания в свой адрес сами провайдеры и какие будут найдены пути решения по взаимодействию медийщиков и сумчан, пока неизвестно.
  16. Тю! Так бы и сказал что у тебя акумы разряжаются током, а заряжаются святым духом. Понятно что охрана труда, электролиз или какойто павлабор, не пошатнет твою веру в Бога.
  17. Я просуммировал текущую мощность потребляемую нагрузкой и мощность которая может потребоваться на форсированную зарядку аккумуляторов после двух часового отключения электропитания. На форуме есть топики где мы с KaYot обсчитывали что при отключении на два через два часа электропитании, акумы не успевают зарядится уже на третьем цикле. Или ты предлагаешь отключить нагрузку пока не зарядятся аккумы? Вообще цель моего поста была сказать что у сетевого провода маловато сечение и то что голыми руками беззаботно браться за сеть из 8 аккумов не каширно будет. Собственно после всех ваших высеров, остаюсь при своем мнении.
  18. Господа, я фшоке! Химическое действие электрического тока на организм человека (электролиз), это общеизвестное понятие. Техника безопасности > Электробезопасность > Действие электрического тока на организм человека > Действие электрического тока на организм человека Действие электрического тока на организм человека может быть тепловым (ожоги), механическим (разрыв тканей, растрес­кивание костей), химическим (электролиз), и биологическим (нарушение функций нервной системы и управляемых ею процес­сов в живом организме). ПАТОЛОГИЯ ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА. НАРУШЕНИЕ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ Повреждения, возникающие в организме при действии электротока, слагаются из местных изменений (электрические знаки, ожоги, электролиз) и общих проявлений реакции организма на травму (потеря сознания, остановка дыхания, фибрилляция желудочков сердца, изменение кровяного давления, ишемия миокарда, сокращение скелетных мышц и т. д.). Электробезопасность при работе электрических кранов Действие тока может быть тепловым (ожог), механическим (разрыв тканей, повреждение костей) и химическим (электролиз). Охрана труда и электробезопасность → Основы электробезопасности → Действие электрического тока на организм человека постоянный ток более опасен, чем переменный (из-за интенсивного электролиза). Рухляда Н. В., Уточкин А. П. и др. - Комбинированные поражения на Военно-Морском флоте Образующиеся при электролизе газы и пары воды нередко придают тканям ячеистое строение. Поражение электрическим током. Электротравма Имеется ряд данных, которые заставляют предполагать возможность развития в результате воздействия электрического тока электролиза жидкостей и тканей, что может послужить причиной смерти вследствие повреждения жизненно важных центров. Разложение жидкостей в организме может вызвать образование газов и, следовательно, эмболию. Эмболи́я (др.-греч. ἐμβολή — вторжение) — типовой патологический процесс, обусловленный присутствием и циркуляцией в крови или лимфе частиц, не встречающихся там в нормальных условиях (эмбол), нередко вызывающий окклюзию (закупорку) сосуда с последующим нарушением местного кровоснабжения. Закупорка кровяного русла может происходить в результате травм, переломов, ампутации, а также являться последствием внутривенной инъекции, при этом происходит закупорка сосуда воздушной пробкой (использовалась также как метод умертвления при эвтаназии). Инсу́льт — острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от заболеваний системы кровообращения после ишемической болезни сердца Безусловно что все что я пишу - накуреная XУHЯ, стоит дождаться следователя прокуратуры, как более авторитетного источника информации. Или пройти обучение по охране труда.
  19. Патологическая физиология Издательство "Медицина". Москва. 1980. § 49. Механизмы повреждающего действия электрического тока Электрохимическое действие тока проявляется в электролизе. При прохождении через ткани постоянного тока электролиз приводит к поляризации клеточных мембран - на одних участках тканей скапливаются положительно заряженные ионы (у анода возникает кислая реакция), у катода скапливаются отрицательно заряженные ионы (возникает щелочная реакция). Изменение распределения ионов существенно меняет функциональное состояние клеток. Помимо передвижения ионов, происходит передвижение и белковых молекул. В результате такого процееса кислота отнимает воду и наступает коагуляция белков, а в участках щелочной реакции происходит набухание коллоидов и возникает колликвационный (влажный) некроз тканей. Издание: Судебно-медицинская экспертиза Год издания: 2013 Смертельное поражение постоянным электрическим током низкого напряжения По мнению В.Е. Манойлова , анализ случаев поражения электрическим током показывает, что летальные исходы при низком напряжении (12—36 В) не столь уж редки. Поэтому рекомендую не геройствовать с босыми руками, тем более на 8 аккумах, где напряжение холостого хода может достигать 100-110 вольт.
  20. Я нечего не считаю, просто читаю документацию. И если топикастер выложи паспорт, и его прочитать там много чего есть, чтобы офигет и прозреть. Но кто ж эти инструкции читает...!
  21. В чем? В подборе кабеля? Тогда можно прижиматься к этим рекомендациям, сто пудово на старте пару гривен можно сэкономить, а то что потом будет некоторое попадание на нагрев проводов и кондиционирование, так это фигня. Тем более, сколько раз тот свет пропадает! Или по тому как убивает постоянное напряжение? Переживать нечего, вскрытие покажет инсульт и никто нечего не заподозрит. А лучше конечно думать головой, а не только в нее есть.
  22. Не стоит смотреть на "выдержит" у тебя данный прибор рассчитанный на длительную работу и если акуммы работают исключительно во время отсутствия электричества, то сетевой провод работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. Учитывая что это УПС-а, которая после включения электроэнергии должна обеспечить не только работу твоей нагрузки (2400Ватт), а и должна обеспечить оперативную зарядку аккумуляторов. Учитывая что рекомендуемый ток зарядки 0.5С, для аккума 100Ач это будет 50А. Отсюда кроме (2400Ватт), нужно прибавить 8Х14Х50=5600Ватт. Выходим на суммарное потребление 2400+5600=8000Ватт. Если стоит задача "поискрить с дымочком", то провод подходит, но если нужно гарантированное питание, то "маловато будет". Постоянное напряжение не будет на руках отражаться, на то оно и постоянное - НО! Потом, к вечеру, будет тошнота и рвота, к утру посинеешь, а к обеду скочюришься. Потому что, электролиз он и в Африке электролиз, убивает тихо, без искр. Закипает кровь, закупориваются вены и ни один доктор не поставит правильного диагноза, а если и поставит, то сомневаюсь что в радиусе 100км, найдется кессонная камера, дабы вывести человека из шока.
  23. Гроза тут не причем, в ней импульсы копеечные по длительности, не успеют толком даже нагреть варистор, не то что краску оплавить. Пропадание ноля вполне могло просадить, но даже при коротком на фазе, амплитудное значение напряжения порядка 540 вольт, для указанного варистора это не смертельно. Остается брак, что собственно не сложно проверить (тестером ток). Тут нужно понимать, что данное решение - классика электротехники, варистор стоит в каждом пилоте, электронном приборе...
×
×